Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 23.01.2020, 14:26 »

 poradil by mi někdo, jaký rozdíl v odběru proudu mohu čekat pokud:

1) zapojím 230/400V asynchronní motor (3 kW, 1425ot, IP55) normálně do 3f sítě (asi na hvězdu, protože na trojuhelník uvádějí až 1728ot a to už je pro můj učel moc)
2) zapojím stejný motor přes frekvenční měnič do 1f 230V sítě (zas hvězda, on trojuhelník by ani nešel, že)

...chápu že kdybych vzal od výrobce dva identické motory, jeden uzpůsobený pro 230V a druhý pro 400V a zapojil je standardně bez měniče do sítě 1f nebo 3f, tak obecně s vyšším napětím v 3f síti bude odběr proudu nižší než v 1f síti. ten měnič mi v tom ale dělá guláš  angel a nejsem si jistý, zda ten motor měnič utáhne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.01.2020, 09:39 »

V naší síti se sdruženým napětím 400V, 50Hz, musíte elektromotor zapojit do hvězdy a bude mít 1425 ot./min..
1780 ot./min. by elektromotor měl v síti s 60Hz (což u nás není).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.01.2020, 09:49 »

Pokud tento elektromotor ale budete připojovat do frekvenčního měniče s jednofázovým napájením  230V, musíte motor zapojit do trojúhelníku, protože frekvenční měnič vám vyšší napětí nedá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.01.2020, 10:46 »

Elektromotor je 3 fázový, takže ho můžete zapojit pouze na 3 fáze a to bud na 3x400V nebo na 3x 230 V. 1 fázové FM se běžně dělají pouze do výkonu 2,2 kW, ale možná vy máte nějaký který utáhne i motor 3 kW. Pak ale budete muset i značně posílit přívody k elektromotoru. A při zapojení EM na FM budete muset řešit i odrušení, chlazení, životnost ložisek apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.01.2020, 11:52 »

Z vašeho úvodního dotazu mám dojem, že předpokládáte  možnost připojení elektromotoru na napětí 3x230V. To v naší síti nelze (lze pouze s frekvenčním měničem s jednorázovým napájením 230V dimenzovaným  na vyšší proudy při zapojení vašeho motoru do trojúhelníku).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.01.2020, 15:25 »

mockrát děkuji za podrobné odpovědi.

předpokládáte  možnost připojení elektromotoru na napětí 3x230V. To v naší síti nelze (lze pouze s frekvenčním měničem s jednorázovým napájením 230V dimenzovaným  na vyšší proudy při zapojení vašeho motoru do trojúhelníku).

přesně tak. jen jsem nepředpokládal to dimenzování FM na vyšší proudy, posílení přívodu k motoru... FM je na 4kw, In: 1f 220V±15%,  out: 3f 220V±15% ....pochopil jsem to tak, že zapojení do trojuhelníku 3x220V vyjde, co se týká výkonu motoru, nastejno jako zapojení do hvězdy 3x400V.  co mi ještě prosím uniká?  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #6 kdy: 24.01.2020, 16:18 »

mockrát  za podrobné odpovědi.

přesně tak. jen jsem nepředpokládal to dimenzování FM na vyšší proudy, posílení přívodu k motoru... FM je na 4kw, In: 1f 220V±15%,  out: 3f 220V±15% ....pochopil jsem to tak, že zapojení do trojuhelníku 3x220V vyjde, co se týká výkonu motoru, nastejno jako zapojení do hvězdy 3x400V.  co mi ještě prosím uniká?  Úsměv

A jak vyřešíte napájení FM a jištění?  Standartní 1f rozvody nejsou na tak velkou zátěž stavěné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.01.2020, 16:46 »

to už se vracíme k mojí první otázce. píšu už opravené dle všech komentářů:

jaký rozdíl v odběru proudu ze sítě a výkonu motoru (230/400V asynchronní motor (3 kW, 1425ot, IP55)) mohu čekat pokud:
1) zapojím na hvězdu standardně do 3f sítě 3x400V
2) zapojím na trojuhelník přes frekvenční měnič (výstupem z FM bude sdružené napětí 3x230V) do 1f 230V sítě
3) zapojím a hvězdu přes silnější frekvenční měnič (výstupem z FM bude sdružené napětí 3x400V) do 1f 230V sítě

...pokud by to síť neutáhla, tak asi bohužel nic nevyřeším Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 24.01.2020, 17:04 »

Nic ve zlym, jen chci všechny diskutující upozronit, že pan Kalenda je podle jeho jiných příspěvků teprve na začátku chápání I. Kirchhoffova zákona, tak asi nemusí všem radám zde úplně rozumět. Viz. např.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42522.0.html

Je sice znát, že se snaží tedy ty věci pochopit, naučit se to, ale od Kirchhoffových zákonů k frekvenčnímu měniči je to přeci jen asi dost velký skok.

Nechci tím nikoho od ničeho odrazovat, jen, prosím, zkuste na to při odpovídání myslet.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 24.01.2020, 17:10 »

Pane Kalendo, mám základní dotaz : váš záměr je učit se a experimentovat, nebo to na něco opravdu potřebujete ?

Pokud je Vaše úsilí motivováno potřebou vytvořit něco použitelného (navíc možná i rychle),  bude pro vás nejrychlejším řešením a také s nejmenšími škodami říci si to někomu, kdo to umí.

Nepatřím zrovna k těm, co by chtěli někoho odrazovat, takže pokud je Vaší motivací zvědavost, vzdělávání, myslím, že vám rádi poradíme. Jen bych si na takové experimenty vzal něco menšího, než zrovna 3 kW motor.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.01.2020, 19:20 »

Pane Kalendo, mám základní dotaz : váš záměr je učit se a experimentovat, nebo to na něco opravdu potřebujete ?

Pokud je Vaše úsilí motivováno potřebou vytvořit něco použitelného (navíc možná i rychle),  bude pro vás nejrychlejším řešením a také s nejmenšími škodami říci si to někomu, kdo to umí.

Nepatřím zrovna k těm, co by chtěli někoho odrazovat, takže pokud je Vaší motivací zvědavost, vzdělávání, myslím, že vám rádi poradíme. Jen bych si na takové experimenty vzal něco menšího, než zrovna 3 kW motor.



mým cílem je vzdělání a samozřejmě také potřebuji zapojit ten motor. potřebuji 3kW, proto se ptám na 3kw, nemám nikoho, koho ych se zeptal, ptám se zde Úsměv otázky, které pokládám, nepokládám jen tak. myslím, že má poslední otázka snad dává hlavu a patu nebo ne? zatím mi tu všichni zodpověděli vše krásně a mně srozumitelně a pomohlo mi to. kdyby mi k pochopení stačilo pročtení učebnice, tak se neptám ...hádám, že vy budete zrovna ten někdo, kdo tedy dle všeho teorii i praxi zvládá a umí ji (a mohl by ji) i vysvětlit, je to tak? Úsměv 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.01.2020, 20:20 »

Na  urovni 3kW si troufam odpovedet, co se tyce odberu, "NIJAK".
Maximalne si srovnas zaberovej proud a zjemnis(pro pripad ze mlati prevpdovka/spojka/ zaberove charekteristik y.
Na urovni 3kW resi vhodna dimenzace jistice.
H.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.01.2020, 20:27 »

Na štítku motoru máte vyražený jmenovitý proud elektromotoru. Při zapojení motoru do hvězdy (3x400V) platí nižší hodnota proudu a při zapojení motoru do trojúhelníku (3x230V) platí ta vyšší hodnota proudu.
Podle zapojení motoru (buď do hvězdy přímo na síť, nebo do trojúhelníku ve spolupráci s frekvenčním měničem s napájením 230V) musí být na tento proud dimenzována i veškerá výzbroj  (i frekvenční měnič musí být schopen vydržet vyšší proud motoru).

K vašemu dotazu bod 3:
Frekvenční měnič s napájením 230V na svém výstupu k motoru vyšší napětí než 230V nevyrobí (zjednodušeně řečeno),  takže pokud k němu připojíte motor v zapojení do hvězdy (3x400V) a do frekvenčního měniče zadáte jmenovité napětí motoru 400V, motor se bude od určité frekvence odbuzovat a výkon neporoste, zůstane konstantní (což u některých aplikací nemusí vadit).

Doporučuji ke studiu adresu: pohonnatechnik a.cz\škola\frekvenční měniče.

Pro vaši aplikaci s frekvenčním měničem, si najděte šikovného pohonáře, který vám ji zrealizuje (pokud to bude možné).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #13 kdy: 24.01.2020, 20:36 »

poradil by mi někdo, jaký rozdíl v odběru proudu mohu čekat pokud:

1) zapojím 230/400V asynchronní motor (3 kW, 1425ot, IP55) normálně do 3f sítě (asi na hvězdu, protože na trojuhelník uvádějí až 1728ot a to už je pro můj učel moc)
2) zapojím stejný motor přes frekvenční měnič do 1f 230V sítě (zas hvězda, on trojuhelník by ani nešel, že)

...ten měnič mi v tom ale dělá guláš  angel a nejsem si jistý, zda ten motor měnič utáhne.

Asynchronní motor 400V Y 3kW si při plném výkonu bere cca 7A na každé fázi. Při rozběhu si krátkodobě vezme typicky sedminásobek, to je 49A v každé fázi.

Budeme se bavit o měniči napájeném z jednofázové sítě 230V:
Zákon zachování energie plati i pro měnič napájený z jednofázového přívodu. Aby se mohl pohánět motor i se ztrátami na měniči potřebujete dejme tomu 3,4kW příkonu z 230V. To je v ideálním případě naprosto odporové zátěže 15A při jednofázových 230V proti N.

Měnič je v podstatě můstkový usměr'novač s obrovskou kapacitou, která z 230V 50Hz udělá cca 300V DC (na sinusovce 230V je vrchol oblouku 325V). To je napětí DC meziobvodu. Z tohoto meziobvodu (kondenzátoru) nabíjeného na 300V - 315V (podle odběru) je napájen střídač tvořený dvěma trojicemi dvojitých spínačů v zapojení totemového sloupu. Jsou to spínače z výkonových polovodičů - pěkně drahé - a jejich zapínání a vypínání řídí velmi chytře a velmi rychle speciální mikroprocesor se speciálními obvody. Představte si to jako kontakty relé spínané šesti čipernými trpaslíky pod vedením dirigenta. Kdyby trpaslíci jenom spínali a rozpínali, lezly by do motoru jen obdélníky třífázově za sebou posunuté (tak se budí krokové motory). Ale to by se asynchronním motorům ani vám nelíbilo, motor by hlučel, krokoval a příšerně topil. Proto mají trpaslíci při spínání nařízeno mít parkinsonický třes, který jim při spínání klepe rukama. Někdy podrží relátko na jeden třes, někdy na dva, tři či více třesů, podle toho, co jim velí dirigent. Rychlost toho třesu (nejkratší sepnutí) je spínací, nebo modulační frekvence měniče a bývá 1,5 až 10kHz.

Pokračování

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #14 kdy: 24.01.2020, 20:39 »

Pokračování
Z toho vyplývá několik věcí:
 - Proto motor nemůže dostat vyšší špičkové napětí, než je v DC meziobvodu.  Jelikož se trpaslíci snaží vymodelovat jakous-takous sinusovku a ne obdélníky, bude z kmitání spínačů špičkové napětí sinusovky 310V a efektivní cca 220V. To znamená. že je motor díky trpaslíkům napájen z trojfázové sítě 3x220V a proto se musí jeho vinutí zapojit do trojúhelníka na 3x230V. A protože je nižší napětí, pak pro stejný výkon motoru poteče každou fází 12A - každý trpaslík spíná 12A.

- Protože nabíjíte v měniči kondenzátor, tak v okamžiku zapnutí měniče je nenabitý kondenzátor zkrat a prvotní nabíjecí proud je obrovský. Výrobci se jej snaží mnoha způsoby omezit, aby nebyl omezen jen impedancí sítě - to by se zapínací proudy v domácnosti pohybovaly  přes 600A, v průmyslu mnohem více). Ale i tak si umí méně chytrý a laciný měnič měnič vzít 35násobek jmenovitého proudu a kdo si tam nedá vstupní síťovou tlumivku řeší problémy.

- Protože nabíjíte v měniči vstupní kondenzátor není charakter příkonu do měniče induktivní, jako u motoru, ale odporový s malou kapacitní složkou.

- Protože nabíjíte v měniči vstupní kondenzátor není proud do měniče ze sítě sinusový, ale hodně divoký. Musíte si uvědomit, že veškerý výkon do kondenzátoru měniče je pumpován v době, kdy je anoda usměrňovací diody kladnější než katoda. A to je od 300V na vstupní sinusovce rostoucí po 300V na sinusovce klesající. Do kondenzátoru teče proud jen v době čepic sinusovky. A ten proud pro stejný potřebný příkon mnohonásobně vyšší, než by byl, kdyby tekl celou sinusovku. Pokud dáte před měnič síťovou tlumivku, ta umí proud dobře vyhladit, jak v ní vzniká a zaniká magnetické pole.
Také je špatné, že díky zmršenému tvaru nabíjecího proudu vytváří napájecí proud měniče liché harmonické, které v trojfázové síti jsou velkou škodnou.


Velmi hodně stručně řečeno, měnič pro trojfázový motor si z jednofázové sítě vezme přes 3kW, hodně činného výkonu ale s nebezpečně vysokým zapínacím proudem a vysokým mršením proudu a tím i vysokým rušením.

Pokračování

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #15 kdy: 24.01.2020, 20:40 »

Pokračování
Protože se výrobci snaží nepříznivé vlivy odstranit, moderní měniče s řízeným usměrňovačem, PFC korekcí, integrovaným EMC filtrem a nízkými spínacími ztrátami mají tyto vlivy značně sníženy a třeba i zapínací proud blízký provoznímu.
U měničů platí pravidlo, že čím je kvalitnější (a dražší) měnič, tím jsou levnější jinak drahé odrušovací a předřadné obvody a je vyšší energetická efektivita a provozní bezpečnost pohonu.

A každý výrobce měniče přikládá instalační a provozní manuál, ve kterém je vždy uveden jak rozběhový a provozní proud, tak ztráty měniče, typové schema apod.
Tam se vždy začíná, porovnáním mezi výrobci podle příručky.

Mimochodem u 3kW motoru a výše bývá lepší jít na měnič napájený trojfázově ze sítě 3x400V (s trojfázovým usměrňovačem),  který napájecí síť tolik netrápí. Ale u něj se motor zapojí do hvězdy na 3x400VAC, protože na DC meziobvodu trojfázového usměrňovače je 600V DC.


 


* Příklad parametrů kvalitního měniče.jpg (139.17 KB, 912x896 - prohlédnuto 458 krát.)

* Měnič_usměrňovač.jpg (63.65 KB, 1791x464 - prohlédnuto 400 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #16 kdy: 24.01.2020, 20:57 »

Na  urovni 3kW si troufam odpovedet, co se tyce odberu, "NIJAK".
Maximalne si srovnas zaberovej proud a zjemnis(pro pripad ze mlati prevpdovka/spojka/ zaberove charekteristik y.
Na urovni 3kW resi vhodna dimenzace jistice.
H.
Si fakt troufáte, ale pravdu nemáte...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 24.01.2020, 21:14 »

Frekvenční měnič s napájením 230V na svém výstupu k motoru vyšší napětí než 230V nevyrobí (zjednodušeně řečeno),  takže pokud k němu připojíte motor v zapojení do hvězdy (3x400V) a do frekvenčního měniče zadáte jmenovité napětí motoru 400V, motor se bude od určité frekvence odbuzovat a výkon neporoste, zůstane konstantní (což u některých aplikací nemusí vadit).

nevadilo by, jen potřebuji dosáhnout tech cca 1400ot/min  Úsměv tohle tedy nedá 3x400V na výstupu? mají v popisu že ano https://www.aliexpress.com/item/4000032608349.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.8ad14b4cm1qVOk&algo_pvid=cc3f7009-9498-4a77-a85e-6a7526021ccc&algo_expid=cc3f7009-9498-4a77-a85e-6a7526021ccc-5&btsid=5d1d7aeb-6ec3-4538-84e8-0a16f07602d0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53  ..tak jako tak i kdyby ale potom bude tedy asi problém s jištěním a napájením FM...  Hněv


děkujii za rozsáhlý popis! měl jsem jen za to, že měnič viz odkaz výš by to mohl zvládnout. např. těch 49A na každé fázi tedy nevím, jak pokrýt. mám hlavní jistič 40A  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak řešit nevhodně zvolený kabel pro dálkové ovládání frekvenčního měniče?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
 Jaký vliv má frekvenční měnič na funkci a životnost motoru?
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Měřím správně proudy na výstupu frekvenčního měniče?
 Co mohlo být příčinou poškození asynchronního motoru s frekvenčím měničem?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Lze motor MEZ AF222/4 spouštět frekvenčním měničem ABB ACS15?
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.