Autor Téma: Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...  (Přečteno 22720 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #36 kdy: 21.01.2020, 18:54 »

Tak mi řekni jak by jsi se v tomto případě zachoval ty. Investor má ještě tvých 40 tisíc, práce prakticky hotová a on trvá na tom že přepěťovku nezaplatí, protože ji nepotřebuje a nechce.

Ty děláš bez smlouvy o dílo?
Pokud ano, je to jen tvůj boj a pak si může investor dělat co chce.
Pokud ne, pak máš jistě nastavené smluvní podmínky tak, aby si se nemusel s investorem dohadovat o takových věcech.
Já bych investora udělal na smlouvu. A SOD není jen tak nějakým obyčejným záchodovým papírem. A je to také jediný dokument, který má nějakou váhu.

Smlouva obsahuje cenu za dílo dle předloženého a schváleného rozpočtu právě investorem.


To píšeš o 95% všech instalací v bytové výstavbě. Zase  o tom jen tlacháme a nejsme schopni s tím nic udělat.  Nerozhodný  Jako v případě mnoha podobných diskusí  Mrknutí

Záleží, čemu říkáš "bytová výstavba".
Pokud navrhuji elektroinstala ci bytu v bytovém domu, pak se samozřejmě nějakým protokolem řízení rizik nezabývám. Proč také, že?

Pokud ovšem provádím PD stavby jako celku, pak si dnes již nedovedu představit, že bych ji odevzdal bez tohoto dokumentu.
A při revizích tvrdohlavě vyžaduji projektovou dokumentaci se vším, co má obsahovat. A stává se poměrně často, že žádné podklady nejsou a já odcházím. A mohu si to dovolit. Revize nejsou moji hlavní činností. Díky nim se jen udržuji ve formě a jsem tak stále ve střehu.
Takže já jen netlachám, já konám. A mnohdy to není pro účastníky stavebního procesu vůbec příjemné.

Těch 95% je hlavně naší zásluhou. Děláme si to sami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #37 kdy: 21.01.2020, 20:14 »

Ty děláš bez smlouvy o dílo?
Pokud ano, je to jen tvůj boj a pak si může investor dělat co chce.

stačí číst

Jinak na těchto zakázkách byla podepsaná smlouva s cenovou nabídkou. Pravidla jasně stanovena, přesto těsně před dokončením investor odmítá platit za přepěťovku.

Asi svou konvenční víškou nebudím patřičný respekt. Závidím ti. Ne tu hromopostavu, ale to že se to to nikdy nestalo a že jsi to nikdy nebyl nucen řešit. Když přijdu na revizi a nedostanu podklady co mám, nemám problém odejít středem stejně jako ty ,  ale to je to nejjednodušší co mohu udělat a nepsal jsem o těchto případech. V mnou popsané situaci to je výrazně složitější, když máš nezaplaceno za práci a materiál.  NEdovedu si ani představit pak řešit soudní cestou náhradu za tu přepěťovku. Dva roky jsem se soudil (další dva okolo s tím měl mnoho dalších problémů) v rodině a když jsem viděl jak probíhají soudy, ztratil jsem víru ve fungující právo, byť jsem to nakonec vyhrál. Fakt se mi do toho znova moc nechce

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 21.01.2020, 20:28 »

Tohle právně řeší docela jasně občanský zákoník:

§ 2592 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno.
.........
§ 2594
(1) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
(2) Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
(3) Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
(4) Zachová-li se zhotovitel podle odstavců 1 a 2, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
§ 2595 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

Ano, musí být pochopitelně podepsaná dobrá smlouva o dílo a její nedílnou přílohou kvalitní projektová dokumentace jasně specifikující, co musí dílo obsahovat. A ano, je to pak o tahanicích. Ale není to o zodpovědnosti zhotovitele za něco, do čeho mu investor hází vidle.
P.S: pokud se odstoupí, jsou strany povinny si vrátit plnění. Nebo  - pokud to již zcela nejde - musí objednatel uhradit tzv. neoprávněné obohacení, tedy to, co mu v domu zůstalo. Ale zase, je to o tahanici......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #39 kdy: 21.01.2020, 20:50 »

Nějak tuhle debatu nechápu. ??
Pokud si řádně přečtu normu, tak jestli si ji špatně vykládám tak mě opravte.
ČSN 33 2000-1, z května 2009, říká v článku cituji:
Článek 131.6.2
   Osoby, hospodářská zvířata i majetek, musí být chráněny před poškozením v důsledku přepětí, které vzniká z atmosférických vlivů, nebo ze spínacích procesů Úsměv
Takže dle mého názoru, u nových instalací, řekněme projektovaných a montovaných od roku 2011, je to bez přepěťovek prostě špatně. Zlej

Pokud se někdo ozve, že jsou normy nezávazné a takové blablabla, tak co k tomu dodat.
 zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 21.01.2020, 23:03 »

...
Pokud se někdo ozve, že jsou normy nezávazné a takové blablabla, tak co k tomu dodat.
 zle
Věřím, že by se na to dalo napasovat nějaké nařízení vlády...
To nám jasně řekne "chránit lidi, zvířata, majetek..." A norma už nám jen poradí jak  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 22.01.2020, 07:44 »

Analýza rizika - povinný dokument který určí zdali ano/ne, jaké třídy.
Projekt s tímto pracuje a konkretizuje.
Elektrikář vybuduje dle projektu.
Revizák zkontroluje shodu předchozích bodů.



Aj ja to presne tak vidím
Ja by som nikdy nedal podpísat laikovi papier na ktorom súhlasím s jeho porušovaním zákona. Toto mi teda naozaj nechyba.
Keď nechce prepäťovku potom nemusí chcieť ani chrániče ani TN-S To mu naozaj mám dať podpísať každú somarinu čo si vymyslí a zrobiť elektriku tak jak on chce?
Ja ho v taký čas pošlem za projektantom nech mi o tom donesie papier alebo nech nemudruje
Pre mňa nijaký laik nikdy nebude odborný partner v odbore a ja mu nikdy nijakú odbornú zmenu nebudem dávat k podpisu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #42 kdy: 22.01.2020, 07:59 »

Aj ja to presne tak vidím
Ja by som nikdy nedal podpísat laikovi papier na ktorom súhlasím s jeho porušovaním zákona. Toto mi teda naozaj nechyba.
Keď nechce prepäťovku potom nemusí chcieť ani chrániče ani TN-S To mu naozaj mám dať podpísať každú somarinu čo si vymyslí a zrobiť elektriku tak jak on chce?
Ja ho v taký čas pošlem za projektantom nech mi o tom donesie papier alebo nech nemudruje
Pre mňa nijaký laik nikdy nebude odborný partner v odbore a ja mu nikdy nijakú odbornú zmenu nebudem dávat k podpisu



Přesně tak  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 22.01.2020, 09:15 »

Analýza rizika - povinný dokument který určí zdali ano/ne, jaké třídy.
Projekt s tímto pracuje a konkretizuje.
Elektrikář vybuduje dle projektu.
Revizák zkontroluje shodu předchozích bodů.


Stručně a jednoduše.
To je jádro celé diskuse a takto to vidí  nejen Milan Hudec, ale i zákon v této zemí.
A neznalost zákona neomlouvá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #44 kdy: 22.01.2020, 19:01 »

Na rozdíl od reversu v nemocnici kde rozhoduje "investor" o své léčbě, nebo neléčbě, zde investor rozhoduje za ostatní uživatele nemovitosti. To znamená, že je svévolně zkrátí o jejich práva. Takový čin by vyhraženého zařízení protiprávný. Stejně jako odmítnutí pojišťováku na bojleru, nebo odmítnutí karantény či hospitalizace se závažnou  infekční chorobou.

Ale dokud pojišťovna nezaplatí škody a pak bude vymáhat škodu na tomu kdo ji způsobil (jako to dělá u opilých viníků nehody),  nebude právní precedens.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 22.01.2020, 20:36 »

Ja tucham, ale prave prepetovky. Hodne zalezi na provevedeni montaze/detailu. Obcas odchazim s myslenkou: Ano, je tam. Ale investice do hromnicky a nezresku na strese pomner cena/vykon  by vysla lepe, minimalne Vatikan by poslal pravnika.
Podepsany papir investora je ptakovina, soudne snad jo, ale po zmemach majitelu, revize po 5 let, kde je tam  napsano ze pri kazde zmene vlastnika, .... .
Mas to udelat normovane a k tomu blbuvzdorne.
H.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #46 kdy: 23.01.2020, 16:02 »

Jedna přepěťovka v rozvaděči je to samé, jako kdyby tam nic nebylo!!
Po stránce elektro, pokud není ucelený řetěz ochrany před přepětím od zdroje až po spotřebič-přístroj tak tam dávat nic nemusím!A vyjde to stejně jestli ji tam dámjako montážník ,  nebo NE! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 23.01.2020, 18:39 »

... pokud není ucelený řetěz ochrany před přepětím od zdroje až po spotřebič-přístroj ...
Ale o tom je celé tohle vlákno, že by to měl projektant umět vysvětlit investorovi, správně to navrhnout, montér by to měl namontovat bez nějaké hloupé iniciativy ušetřit práci nebo peníze sobě nebo investorovi...
A revizák by to měl zkontrolovat a pokud to bude špatně, řešit to s projektantem a montérem...
Že to tak nefunguje, je smutné, ale po tom, co jsem zažil ve vztahu k "radnici",  ke stavebnímu odboru,... mě vychází, že je hloupé dělat si problémy ve snaze ochránit někoho, kdo vlastně o to ani nestojí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 23.01.2020, 18:56 »

Jedna přepěťovka v rozvaděči je to samé, jako kdyby tam nic nebylo!!
Po stránce elektro, pokud není ucelený řetěz ochrany před přepětím od zdroje až po spotřebič-přístroj tak tam dávat nic nemusím!A vyjde to stejně jestli ji tam dámjako montážník ,  nebo NE! zle
Prapätia nemusia byť furt maximálne, po sieti prilezie i kadečo menšie načo by mohla stačit veľa krát aj jedna C. A keď píšete že od zdroja, tak myslím že medzi zdroje prepätia sa má rátať aj blesk, ten môže byt často i slabší a tam je podľa môjho jedna B+C v rozvádzači i bez Déčiek o dosť viac jak nič  Úsměv
Samozrejme komplet je lepšie, to sa nehádam  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #49 kdy: 23.01.2020, 20:03 »

Citace
Prapätia nemusia byť furt maximálne, po sieti prilezie i kadečo menšie načo by mohla stačit veľa krát aj jedna C.

Už jsem to psal...pokud budte mít jen "C",  tak když tam nemáte nic to vyjde na stejnou úroveň!! Nevyhodíte peníze!! A o to jde všem, co to nechtějí!!
Buď tam dám vše, podle normy nebo tam nedám nic!! A ušetřím!
Nějaký poloviční kompromis pro mne jako RT nepřichází v úvahu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #50 kdy: 23.01.2020, 20:26 »

Jedna přepěťovka v rozvaděči je to samé, jako kdyby tam nic nebylo!!
Po stránce elektro, pokud není ucelený řetěz ochrany před přepětím od zdroje až po spotřebič-přístroj tak tam dávat nic nemusím!A vyjde to stejně jestli ji tam dámjako montážník ,  nebo NE! zle
Nesouhlasím, solidní a kvalitně instalovaný kombi svodič v rozvaděči zachrání hooodně.
Spotřebiče (jejich ochrana před spínacím přepětím) jsou trochu problém z hlediska plnění škody pojišťovnou, jdou vůbec pojistit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #51 kdy: 23.01.2020, 21:29 »

...... B+C v rozvádzači i bez Déčiek ....
Schválně, v které normě je uvedeno toto označování?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 24.01.2020, 05:58 »

Schválně, v které normě je uvedeno toto označování?
Zaujímavá otázka, ešte ma nenapadlo toto skúmať Úsměv
Na internete som našiel že je to norma E DIN VDE 675-6
Je dajaký problém toto označenie používať?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.09 sekund, 24 dotazů.