| | |-+  Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?  (Přečteno 10532 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 15.01.2020, 07:34 »

Ještě jsem zjistil, že se vyrábí verze 7kW průtokáč, což si myslím, že by snad nemusel být až takový problém.
Prax je taká že ani indukčná nepôjde furt na plno a ani prietokáč nenecháte tiecť dlhodobo keď chcete aby dačo vydržal a nechcete veľa platiť.
Podľa môjho v tejto kombinácii možno občasne preťažíte ističe, ale pri normálnom používaní by to malo držať bez problémov
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M. Král
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 15.01.2020, 19:20 »

Hmm, ještě se zeptám co kdybych zažádal o navýšení hlavního jističe a neřešil vypínání indukce. Jaký byste mi doporučili zajistit si rezervovaný příkon?
Bude tam teda indukce, trouba, průtokáč 7kW, bojler 120l, pračka, myčka a ostatní běžné domácí spotřebiče občas žehlička atd. Nic z těchto spotřebičů nepoběží dlouho a tudíž nevím jak se to počítá??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 15.01.2020, 20:27 »

Z chatařské praxe (jednof.jistič 10A na vstupu).
Na běžný oplach hrnku či talíře stačí průtokáček 3500W celkem v pohodě.
Doba odběru vody pro takové mytí se pohybuje kolem 1-2 minut, jistič je mimo průtokáč zatížen drobným odběrem řekněme 300W (lednička, světlo, tv....).
Jistič při této konfiguraci začne padat až po 6-10 minutách (6 v létě, 10 v zimě - vliv venkovní teploty).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #21 kdy: 15.01.2020, 20:32 »

Hmm, ještě se zeptám co kdybych zažádal o navýšení hlavního jističe a neřešil vypínání indukce. Jaký byste mi doporučili zajistit si rezervovaný příkon?
Bude tam teda indukce, trouba, průtokáč 7kW, bojler 120l, pračka, myčka a ostatní běžné domácí spotřebiče občas žehlička atd. Nic z těchto spotřebičů nepoběží dlouho a tudíž nevím jak se to počítá??

32A   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 15.01.2020, 22:49 »

Hmm, ještě se zeptám co kdybych zažádal o navýšení hlavního jističe a neřešil vypínání indukce. Jaký byste mi doporučili zajistit si rezervovaný příkon?
Bude tam teda indukce, trouba, průtokáč 7kW, bojler 120l, pračka, myčka a ostatní běžné domácí spotřebiče občas žehlička atd. Nic z těchto spotřebičů nepoběží dlouho a tudíž nevím jak se to počítá??
Ja som raz podal známemu čo mal podobné obavy jak vy žiadosť o navýšenie, schválili mu ju, ale nakoniec mu to fungovalo aj na starom príkone, a tak sme nechali žiadosť prepadnúť
Možno keď vyskúšate inštalovaný príkon v prevádzke jaká vám vyhovuje tak budete prekvapený Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #23 kdy: 15.01.2020, 23:32 »

32A   Úsměv

Možná při soudobosti 1 Honzo  Mrknutí . Osobně bych se nebál doporučit asi i 25A ( s vědomím že neznám všechny místní podmínky).

Ja som raz podal známemu čo mal podobné obavy jak vy žiadosť o navýšenie, schválili mu ju, ale nakoniec mu to fungovalo aj na starom príkone, a tak sme nechali žiadosť prepadnúť

Jsem také řesvědčen o tom, že výpadků by bylo opravdu minimum. Nicméně díky zkušenostem z praxe nemám rád taková řešení na hraně. Jistič je nadměrně přetěžován a hrozí že během krátké doby se bud doba mezi výpadky zkracovat až bude zapotřebí jeho výměny za nový. Jak to tak bývá, vždy v nejméně vhodný čas.  Často se to projevuje už třeba při zapnutí varné desky, nebo průtokáče, kdy začne v rozvaděči jistič "brečet",  jak je přetížen. To beru jako varování a trochu času na vyřešení problému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 16.01.2020, 00:42 »

Bezne prietokace nad 5.5 kW su dvojfazove, jedna faza je teda stale volna a s 20A sa daju podniknut celkom slusne veci - utiahne to sucasnu prevadzku pracky (10A) a umyvacky (10A),  co je moze si postrazit a pustat len jeden spotrebic. Zvysnych 10A v pohode staci na vysavanie / zehlenie, svietenie a bizuteriu ako TV + router.
Nehovoriac o tom, ze istic 20A vydrzi dost dlho aj 25A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 16.01.2020, 12:22 »

Já nedoporučuji průtokové ohřívače, často způsobují zbytečné problémy, výpadky jističů, kolísání napětí a je třeba hlídat provoz ostatních spotřebičů. Jejich použití není bez potíží i v případě, že se objekt nepoužívá v zimním období, protože nejdou spolehlivě odvodnit a zamrzají, čímž se poškodí nejdražší a nejsložitější část.
 Existují tlakové ohřívače (boilery) s malým obsahem, které jsou pro kuchyňské použití přímo předurčené a nemají žádné tazatelem zmiňované nedostatky. To co popisuje, je problém beztlakých zařízení. Je to o správné volbě zařízení, možná by to chtělo odborníka pozvat přímo na místo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Antonín Kohoutek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 22.01.2020, 19:33 »

S 21 kW prutokacem na sprchu pro az 9 lidi a plne elektrifikovan ym objektem (tedy i vytapeni 9 kW) se zatim pry nestalo, aby vypadl 3x25A jistic :-) Samoregulatore m je cena. Na rele jsem se zatim vykaslal, neni zatim potreba.

Zkusil bych to bez nej, pak trochu discipliny, kdyby padalo, a rele muzete doplnit kdykoliv pozdeji, samozrejme rele by odpojovalo prutokac a ne sporak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.