Autor Téma: Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?  (Přečteno 11502 krát)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 02.01.2020, 21:58 »

...
Jističe k SPD nebrat.
Předjištění SPD jističem jsem se snažil napadnout. Ani slova jako "vražda ochrany" nezabrala.
Kolik má asi indukčnost taková cívka v jističi?
Měřil to někdo?
Nebo mám posbírat co seženu a změřit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #19 kdy: 03.01.2020, 07:29 »

Předjištění SPD jističem jsem se snažil napadnout.
Souhlas. Ale jak se pak stavíte k názorům pp. Kurky, Láryše a Ondry v tomto vlákně:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42357.0.html
kde tvrdí, že válcové pojistky v instalaci pro laiky nemají co dělat?
Důsledně pro SPD v civilní výstavbě používáte systémy pojistek s nezáměnnými patronami a vymezovacími kroužky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #20 kdy: 03.01.2020, 08:54 »

Souhlas. Ale jak se pak stavíte k názorům pp. Kurky, Láryše a Ondry v tomto vlákně:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42357.0.html
kde tvrdí, že válcové pojistky v instalaci pro laiky nemají co dělat?
Důsledně pro SPD v civilní výstavbě používáte systémy pojistek s nezáměnnými patronami a vymezovacími kroužky?
Bavíme se o předjištění svodiče přepětí, tedy o situaci, která nastává až v případě, kdy je SPD předřazené jištění o velikosti vyšší než 125-160 A a to není u většiny instalací obvyklé.
Pokud je jištění větší a je potřeba svodiče separátně předjistit, používají se svodiče bez nutnosti instalování pojistek, jako je typ 2 DEHNguard ACI, nebo typ 1 DEHNven CI.

Je to jednodušší a levnější varianta, než mít starosti s pojistkami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 03.01.2020, 09:57 »

Trochu se zde míchají pojmy.
Předjištění SPD a jištění před elměrem.
To druhé, tj.obvyklý jistič "3x40" bude holt na holičkách..... .
Právě proto jsem se ptal na to jaká vzdálenost instalace je od vstupní svorky SPD chráněna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 03.01.2020, 10:48 »

Řešil jste například někdo někdy škodu, která vznikla tím, že v domovním rozvaděči bylo řádně instalováno SPD na silovém přívodu, ale nebylo řešeno přepětí od kabelu CYKY 3x1,5 pro HDO z elektroměrovéh o rozvaděče, který přichází rovnou na svorku cívky stykače? To je prakticky stejné, jako když řešíme kabel od brány nebo od studny. Nebo je to spíš ještě horší, protože kabel pro HDO vede v souběhu se silovým přívodem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 03.01.2020, 12:49 »

Za celou svoji kariéru jsem viděl tři škodné události vzniklé úderem blesku.

- úder do objektu vedle u sousedů (mezi domy vzdálenost cca 200m). Sousedi měli díky síle úderu nově vysekanou elektriku. U rodičů vyletěl kryt krabice přípojky telefonu přes celý pozemek, rozvody v telefonní krabici na škvarek. Elektroinstala ce nezasažena.

- úder zřejmě někde poblíž objektu (nebylo zjištěno žádné jiné poškození bleskem) na vyvýšené osadě do objektu uprostřed husté zástavby. Vypálená krabice ve fasádě objektu, kus vytržené fasády, ze které byla napojena kolna. Jinak žádná jiná škoda.

- úder do anténního stožáru do RD ve vesnici s 20 objekty. Upálené kus antény, koaxiál přepálený pravidelně po 1m, vysekaná část elektroinstala ce, exploze hlavního jističe u elektroměru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 03.01.2020, 17:05 »

...
 tvrdí, že válcové pojistky v instalaci pro laiky nemají co dělat?
Důsledně pro SPD v civilní výstavbě ...

Tak právě v "civilní výstavbě" jsou pojistky ještě na rozhraní mezi zařízením energetiků a zařízením "odběratele",  který je zpravidla laik.
A ty pojistky zpravidla nedosahují takových hodnot, aby bylo třeba řešit předjištění SPD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 29.01.2020, 00:09 »

Pan Hájek mě napsal - hned první odpověď:
Pokud se jedná o zásuvky na stěně, či světla co jsou v ochranném prostoru jímací soustavy, tak ty postačí pouze SPD typ 2.

Našel jsem nějakou bakalářskou práci a tam se píše:
1.  Zóna LPS 0b je prostor, kam blesk udeřit nemůže (například anténa v ochranném prostoru jímače) + obrázek, že zona je venku těsně kolem domu.
2.  Proto se na rozhranní zóny LPS 0 a LPS 1 umísťuje svodič bleskových
proudů (svodič typu 1),  který zabrání, aby se celý bleskový proud dostal do zóny LPS 1.

Takže na rozhranní zóny LPS 0 a LPS 1 se dává 1 nebo 2 typ SPD??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 29.01.2020, 07:14 »

Řešil jste například někdo někdy škodu, která vznikla tím, že v domovním rozvaděči bylo řádně instalováno SPD na silovém přívodu, ale nebylo řešeno přepětí od kabelu CYKY 3x1,5 pro HDO z elektroměrovéh o rozvaděče, který přichází rovnou na svorku cívky stykače? To je prakticky stejné, jako když řešíme kabel od brány nebo od studny. Nebo je to spíš ještě horší, protože kabel pro HDO vede v souběhu se silovým přívodem.
A jak sa cez ER do domu dostane plný bleskový prúd?
Pýtam sa na situáciu keď je všetko ošetrené správne. Myslím to tak, že keď majú elektrárne svoje rozvody už ošetrené zvodičmi. Predpokladám že nepoužívajú odberné miesta na zvedenie bleskových prúdov
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 29.01.2020, 07:33 »

A jak sa cez ER do domu dostane plný bleskový prúd?
Pýtam sa na situáciu keď je všetko ošetrené správne. Myslím to tak, že keď majú elektrárne svoje rozvody už ošetrené zvodičmi. Predpokladám že nepoužívajú odberné miesta na zvedenie bleskových prúdov

Blesk po svedení do země se chová podobně jako, když hodíte do vody kámen. Vznikne kolo, která se s narůstající vzdáleností od jeho středu postupně zeslabuje. A když je v takovém kole svodu výboje napájecí kabel, je pak zle. S elektrárnou to nemá nic společného  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 29.01.2020, 07:48 »

Blesk po svedení do země se chová podobně jako, když hodíte do vody kámen. Vznikne kolo, která se s narůstající vzdáleností od jeho středu postupně zeslabuje. A když je v takovém kole svodu výboje napájecí kabel, je pak zle. S elektrárnou to nemá nic společného  Smích
To hej, a ten rozdiel potenciálov si myslím že cez HOPku zvládne zvodič na dome, samozrejme všetko v prevedení podľa noriem
Ja som sa ale pýtal na plný bleskový prúd do elektrárenskýc h rozvodov a nie na potenciálovú jamu po zásahu v blízkosti chránenej stavby
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #29 kdy: 29.01.2020, 08:01 »

Myslíte?

A jak sa cez ER do domu dostane plný bleskový prúd?

Zde uvádíte, že je to situace, kdy mají elektrárny vše ošetřené...... ..

Pýtam sa na situáciu keď je všetko ošetrené správne. Myslím to tak, že keď majú elektrárne svoje rozvody už ošetrené zvodičmi.

Pak si zřejmě nerozumíme.

Úder do distribuční sítě je samozřejmě tak širokým pojmem, že se musí vždy tento případ posuzovat od bodu úderu (před trafem, za trafem, atd. atd.)

No noc, jdu dělat důležitější věci.
Tyto "vědecké" úvahy mě moc neberou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #30 kdy: 29.01.2020, 08:50 »

Pýtam sa na situáciu keď je všetko ošetrené správne. Myslím to tak, že keď majú elektrárne svoje rozvody už ošetrené zvodičmi.
Správně je to tak, že ochranu před bleskovým proudem si musí každý odběratel zajistit sám. Podrobnosti o kvalitě dodávané energie jsou v ČSN EN 50160.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 29.01.2020, 09:24 »

Za celou svoji kariéru jsem viděl tři škodné události vzniklé úderem blesku.

Nebola tu nedavno debata o odmietani prepatovej ochrany investormi kvoli nakladom ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #32 kdy: 29.01.2020, 09:51 »

Nebola tu nedavno debata o odmietani prepatovej ochrany investormi kvoli nakladom ?

Bola. A čo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 29.01.2020, 13:53 »

Správně je to tak, že ochranu před bleskovým proudem si musí každý odběratel zajistit sám. Podrobnosti o kvalitě dodávané energie jsou v ČSN EN 50160.
Hej, ,  mám len tú z r.2002 a tá platí len pre normálne podmienky, čo asi s bleskovým prúdom vo vedení nebudú
Mňa zaujal príspevok pána Strycharskeho, a to že jak sa zo správne zrobenej distribučnej siete dostane galvanicky plný bleskový prúd do ER
Mňa dajak nijaký spôsob na ktorý by sa zabudlo nenapadá
Presne jak píšete si myslím, že ak sa elektrárne dobre starajú o svoj majetok, tak by bleskový prúd napriklad zo vzdušného vedenia v ER mal byť len zbytkový a v podstate neškodný
Ale možno majú ostatní iný pohľad
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.