Autor Téma: Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...  (Přečteno 22683 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #18 kdy: 20.01.2020, 11:08 »

Podpis zakaznika pod odmietnutim prepatovky by som prirovnal k odmietnutiu liecby alebo diagnostiky u lekara. Lekar ako odbornik navrhuje, pacient / zakaznik sa rozhodne, vratane nasledkov. Lekar pacienta pouci primerane jeho intelektu a urovni vedomosti z oblasti zdravotnictva o nasledkoch odmietnutia napr chemoterapie.

Držme se svého kopyta.
Lékař je pod Hippokratovou přísahou a ta mu určuje, jak se má chovat.
Mě tu jako projektantovi vyjde, že má být objekt chráněn SPD v určitém rozsahu. To uvedu do PD a to by se mělo při realizaci dodržet.
Myslíte, že investor podepíše, že nechce např. ochránit život svého dítěte? Ano, pokud bude masochista a nebo člen nějakého svobodomyslnéh o náboženství, tak možná ano.
A proč vůbec dávat investorovi něco takového podepisovat?
Takové myšlenky mě vždy opravdu točí a já si vždy říkám, jestli je ten člověk, který to píše, normální, nebo je to totální deb..l, který by měl raději dělat něco jiného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 20.01.2020, 12:16 »

Podpis zakaznika pod odmietnutim prepatovky by som prirovnal k odmietnutiu liecby alebo diagnostiky u lekara. Lekar ako odbornik navrhuje, pacient / zakaznik sa rozhodne, vratane nasledkov. Lekar pacienta pouci primerane jeho intelektu a urovni vedomosti z oblasti zdravotnictva o nasledkoch odmietnutia napr chemoterapie.
Zkuste se u kolaudačky vzdát zábradlí na schodišti, prostě tam musí být, a nepomůže vám nijaké lejstro, že po schodech chodit nebudete atd...
Osobně jako zákazník bych se spíše domáhal řešení splňující bezpečnost a chtěl svodič a to pořádnej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 20.01.2020, 12:52 »

Zkuste se u kolaudačky vzdát zábradlí na schodišti, prostě tam musí být, a nepomůže vám nijaké lejstro, že po schodech chodit nebudete atd...
Osobně jako zákazník bych se spíše domáhal řešení splňující bezpečnost a chtěl svodič a to pořádnej.

Problém mnohých zákazníkov nie je cena, ale vzhľad.

Zábradlie a obkladačky sa dajú vyšperkovať tak, že mi bude celá ulica závidieť pri pohľade na to.
Pridaná hodnota v tomto prípade bude hladkať zákazníkove ego dlhé roky.

Ale krásnu červenú v rozvádzači ocení iba fajnšmeker. Ak ten rozvádzač nájde, pretože je zatvorený plechovými dverami a schovaný za obrazom od Benku alebo Gotta.
Pridaná hodnota SPD je pre neho minimálna alebo žiadna - je to drahé a susedia pri pohľade na ne nehíkajú od úžasu. Na rozdiel od pohľadu na obraz pred rozvádzačom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 20.01.2020, 14:11 »

A Miro se nám trefil do myšlenkových pochodů nejednoho investora.

"...vidět to není, funkce se těžko prokazuje, bouřky jsou jen nějakých 25 - 30 dnů v roce..."

A co si myslet o majiteli domu, kterému se rozzáří oči jak děcku na dárečky pod stromečkem při vysvětlování jak díky reálné hodnotě uzemnění se při zásahu bleskem celý potenciál domu posune na dost velké napětí, ale pokud bude mít vše pospojované a chráněné dostatečně dimenzovanými přepěťovky, škoda bude minimální nebo žádná, ale že část toho přepětí pro přívodu síťě pošle k sousedům   Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Josef Martinec
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 20.01.2020, 15:43 »

Pánové asi bych možná řešil typ objektu, kde neosadím přepěťovku. U rekonstrukce instalace v boudě kde je jedna zásuvka a jedno světlo - tudíž chráněné hodnoty jsou včetně boudy minimální bych to asi pravdu neřešil Škleb  U řadové garáže kde je i pohon vrat, už se manipulační prostor k přesvědčení zákazníka nabízí, jen to požadované uzemnění zhusta chybí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #23 kdy: 20.01.2020, 16:26 »

Úsměvná diskuse.  Škleb

Proč? Protože to že investor nedělá problém s instalací přepěťovky neznamená vůbec nic. Následně to pak v 85% pose...u elektrikáři při nesprávné montáži a zapojení. Tedy osazená přepěťovka nemusí nutně znamenat výhru, ale často skrytý problém. To nemluvím o případech kdy elektrikář vybere nevhodnou přepěťovku pro danou aplikaci.

Souhlasím s tím že nenasazení přepěťovky je hloupostí. Nicméně co uděláte v případě že provádíte instalaci a na konci realizace, třeba během oživování rozvaděče, přijde investor a přeje si přepěťovku nenasazovat s tím že ji prostě odmítá jako drahou zaplatit, to přes předchozí vysvětlení o nutnosti nasazení, normách i zákonech?
Milan mi neodpověděl. Co ostatní? Opravdu necouvnete ani krok, třeba tím smluvním přenesením odpovědnosti na investora?

Já se přiznám že mám připravený formulář, kde se píše něco v tom smyslu že investor byl prokazatelně poučen o rizicích a o tom že nese plnou odpovědnost, hmotnou i právní, pokud odmítá přepěťovku v rozvaděči. Pokud mi to podepíše, nedám ji tam a zároveň s tím nechci provádět výchozí revizi. Formulář jsem použil tak 8x v posledních cca 7 letech a z toho mi 6 investorů před podpisem couvlo a nechalo si ji nakonec namontovat. Dva mi to podepsali a jsou bez přepěťovky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 20.01.2020, 17:15 »

Já tuhle diskuzi tak trochu nechápu.   Šok
Pokud někde montujeme novou instalaci, tak vždy až po cenové nabídce pro investora, ve které je vše uvedeno a je pouze na něm, jak se rozhodne. Buď souhlasí a zakázka se zrealizuje, nebo nesouhlasí a najde si někoho jiného.
Dohadovat se o redukci výbavy rozvaděčů mi přijde šílené a řešit úpravu ceny během realizace je cesta do pekel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 20.01.2020, 17:27 »

Honzo když někdo nebude chtít chránič?,  taky řešíš lejstrem?
Předpokládám že ne, ale oba prvky jsou postaveny v legislativě coby ochranné stejného levelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #26 kdy: 20.01.2020, 20:13 »

Honzo když někdo nebude chtít chránič?,  taky řešíš lejstrem?
Předpokládám že ne, ale oba prvky jsou postaveny v legislativě coby ochranné stejného levelu.

Uznávám MIlane. Souhlasím s vámi, ale pořád čekám na odpověď jak to dle vás řešit. Jinak na těchto zakázkách byla podepsaná smlouva s cenovou nabídkou. Pravidla jasně stanovena, přesto těsně před dokončením investor odmítá platit za přepěťovku. Jak by jsi se zachoval když investor drží třeba ještě 40 tisíc doplatku. Zaplatíš ji ze svého? Jak píši, byl jsem v podobné situaci několikrát.  Pravdou je že poslední takový případ je starý tak cca 3 roky. Od té doby jsem to řešit nemusel.

Svět není jen černobílej. Teorii znám, ale v praxi narážím i na takovéto problémy a nějak se s nimi musím srovnat. Možná se od tebe, nebo někoho dalšího, dozvím jak se k tomu napříště postavit jinak. Hlavně nepiš že vysvětlit uživateli co a jak. Znáš mě a jistě víš že jsem pro to v každém případě udělal víc než dost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 20.01.2020, 20:42 »

Kolega Franek to vystihol.
Tak tak teoria je ina ako prax, vela krat sa musi daco prisposobit, improvizovat atd.
Ja tiez robim vsetko ako treba, zodpovedne a tak ako sa ma, ale ludia su hovada a s niektorymi sa jednat neda.
Btw u nas projektanta uz vyhlaska nepozna
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 21.01.2020, 09:06 »

Umístění proudových chráničů v instalaci je celkem přesně upraveno v normách a je to jedna z ochran požadovaných z hlediska bezpečnosti. Umístění přepěťové ochrany již tak striktní není a její použití v konkrétních místech a obvodech není jasně a konkrétně stanoveno, nebo o tom aspoň nevím. Není to ochrana základní ani při poruše. Vše vychází z analýzy rizik. Ve skutečnosti jsem ještě nikdy neviděl, že by byla osazena kompletní ochrana před přepětím všech tří stupňů na všech vstupech do objektu. Nedovedu si představit že bych zakázku odmítl, když v projektu není nakreslená. Pak prokazatelně upozorním investora, že objekt není chráněn a rozhodnutí nechávám na něm.
Provedení ochran je kapitola sama o sobě. I renomované firmy to dělají špatně a popravdě vůbec netuším co s tím. Rozvaděč je výrobek a já jako elektrikář nemám sílu ani prostředky rozporovat CE velkého výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 21.01.2020, 09:22 »

... I renomované firmy to dělají špatně a popravdě vůbec netuším co s tím.
...
A těch škod není tolik, aby z toho udělali pojišťovny nějaký "klíč",  podle kterého budou určovat jak moc zkrátit plnění, když se provozovatel vyhnul nějakému kroku, který mohl předejít škodě nebo výrazněji omezit její rozsah
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #30 kdy: 21.01.2020, 09:47 »

Naprosto souhlasím s Lukášem Láryšem.
Cena zakázky je jasně daná, smluvně jsem se zavázal k provedení kompletního díla dle předložené projektové dokumentace.
Ta obsahuje svodiče, tak je namontuji a nebudu to s nikým dál rozebírat.
Investorovi již nedám prostor, aby si svévolně redukoval bezpečnostní prvky elektroinstala ce.
A že je rozdíl mezi teorií a praxí?
Pánové, ten rozdíl si vytváříte sami svým přístupem, který zrovna není úplně šťastným.
Neexistuje, abych si nechal alibisticky podepsat papír, který má cenu toaleťáku. U soudu by vás každý rozcupoval na malé kousky.
Jak vám může naprostý laik, který ví max. to, že elektrika kope, podepsat, že něco nechce, když tomu vůbec nerozumí?
Tato diskuse je opravdu dost smutná. Ukazuje jen to, že byť sebelepší technik, může být velice špatným obchodníkem  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 21.01.2020, 09:53 »

Analýza rizika - povinný dokument který určí zdali ano/ne, jaké třídy.
Projekt s tímto pracuje a konkretizuje.
Elektrikář vybuduje dle projektu.
Revizák zkontroluje shodu předchozích bodů.

Chránič, typ kabelu, dimenzování, přepěťovka.... .atd jsou pro bezpečnost v jedné úrovni.
Dokument vzdávání se něčeho je nesmysl, jakési placebo.
Dokonce bude při problému spíše přitěžující okolností, neb posune nedbalost (na kterou by to šikovný právník dostal) na úmysl.
Mrkněte na sazby do TZ, a porovnejte tyto skutky Úsměv
V právním světě je vždy lépa dělat blbýho nežli se s ním snažit pracovat bez dokonalého nadhledu nad věcí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 21.01.2020, 10:14 »

Cena zakázky je jasně daná, smluvně jsem se zavázal k provedení kompletního díla dle předložené projektové dokumentace.
Ta obsahuje svodiče, tak je namontuji a nebudu to s nikým dál rozebírat.
Investorovi již nedám prostor, aby si svévolně redukoval bezpečnostní prvky elektroinstala ce.


Pokud dokumentace obsahuje svodiče, tak je to jasné o to zjevně není sporu. Jak ovšem má montážník nebo RT postupovat v případě, že dokumentace svodiče neobsahuje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Online Online



« Odpověď #33 kdy: 21.01.2020, 10:32 »

Naprosto souhlasím s Lukášem Láryšem.

Tato diskuse je opravdu dost smutná. Ukazuje jen to, že byť sebelepší technik, může být velice špatným obchodníkem  Jsem v rozpacích

Zhotovitel VEZ musí znát normy a "právní" svět.

Před třemi léty jsme zde probírali s ing. Janem Hlavatým vztahy v rámci od projektování až po předání. Byly zde v přílohách uvedené graficky vztahy i s patřičnými zákony. A protože ještě nevyšel nový zákon o VEZ je dobré si připomenout povinnosti dodavatelů vyhrazeného elektrického zařízení. Že se to dělá v praxi jinak a protiprávně je jiná záležitost.

* BP_-_Priloha_1.pdf (397.11 KB - staženo 123 krát.)
* Doklady požadované V02 finito.pdf (559.51 KB - staženo 102 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #34 kdy: 21.01.2020, 11:08 »

Pokud dokumentace obsahuje svodiče, tak je to jasné o to zjevně není sporu. Jak ovšem má montážník nebo RT postupovat v případě, že dokumentace svodiče neobsahuje?

O tom je právě ten spor, který se tu řeší.
Svodiče jsou součástí PD a montážník si nechá potvrdit jakýsi papír, že je investor nechce.  zle

Pokud dokumentace svodiče neobsahuje, pak samozřejmě záleží na tom, jak kvalitně je dokumentace vypracována. Pokud bych šel do provádění elektroinstala ce, určitě bych chtěl vidět protokol řízení rizik, který by měl být vypracován již v PD určené pro stavební řízení, takže v základu. Pokud takový dokument není, je už od samotného začátku něco špatně, nemyslíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #35 kdy: 21.01.2020, 16:48 »

Tato diskuse je opravdu dost smutná. Ukazuje jen to, že byť sebelepší technik, může být velice špatným obchodníkem  Jsem v rozpacích

Naprostý souhlas  Nerozhodný  Sám nejsem s tímto stavem spokojený

Nicméně osobně jsem třeba  předpokládal že pokud nepomůže osvěta, tak to že musí podepsat papír kde vše berou na sebe, bude dostatečným varováním, což se ve většině případů i potvrdilo. Tito lidé couvli a přepětovka se v rozvaděči nechala. Nicméně ve dvou případech jim i toto bylo jedno a postavili si hlavu že mi to prostě nezaplatí. Při ceně okolo 10-15 tisKč si nemohu dovolit to tam zdarma nechat jako bonus. Tak mi řekni jak by jsi se v tomto případě zachoval ty. Investor má ještě tvých 40 tisíc, práce prakticky hotová a on trvá na tom že přepěťovku nezaplatí, protože ji nepotřebuje a nechce.

Pokud takový dokument není, je už od samotného začátku něco špatně, nemyslíte?

To píšeš o 95% všech instalací v bytové výstavbě. Zase  o tom jen tlacháme a nejsme schopni s tím nic udělat.  Nerozhodný  Jako v případě mnoha podobných diskusí  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66