Autor Téma: Čtvrtina všech požárů v domech a bytech souvisí s elektrickou energií  (Přečteno 18039 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 17.01.2020, 22:29 »

Nerozumím nač reaguješ.

Vyčítá tiskové zprávě, že je tiskovou zprávou a ne odborným článkem  Smích
 
 
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #19 kdy: 17.01.2020, 22:34 »

Vyčítá tiskové zprávě, že je tiskovou zprávou a ne odborným článkem  Smích
 
 
Autoři tiskových zpráv často spoléhají na to, že jde o simplex. Jednostrannou komunikaci. A nepočítají s reakcemi.
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 17.01.2020, 22:55 »

Autoři tiskových zpráv často spoléhají na to, že jde o simplex. Jednostrannou komunikaci. A nepočítají s reakcemi.
Tisková zpráva má být obecná a věcná, pokud možno bez vyjádření názorového směru autora (v tomto případě je tento autor navíc naprosto mimo realitu).
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 18.01.2020, 06:52 »

Nie každý skrat je oblúk a máloktorý oblúk je skrat.
za vysvetlenie, ja som myslel na iskru v mieste prechoďáku, dajme tomu že na voľnom spoji keď je spotrebič v poriadku a nie na skrat v sieti s vadným spotrebičom.
To, že v obvode s funkčným spotrebičom pri iskrení na prechoďáku nevznikne skratový prúd dostatočný na vybavenie istenia v predpísanom čase to viem. Podľa môjho by sa dalo na miesto iskrenia teoreticky pozerať jak na "zdroj" ktorého skratový prúd je obmedzený práve tým funkčným spotrebičom a iskra je v mieste prechoďáku vlastne dačo jak skrat. No a tie iskry potom aj podľa toho spotrebiča by mali mať aj svoju silu.
Ja som sa v podstate pýtal na to, že či rovnako výkonný spotrebič vyvolá rovnaké iskry na rovnakej poruche aj pri rozdielom napätí.
Celkom zjednodušene povedané sa pýtam, že či to Američanom iskrí doma na 110V rovnako jak nám na 230V?
Už sa teraz chápeme lepšie chlapi? Úsměv
Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 18.01.2020, 08:33 »

Podľa môjho by sa dalo na miesto iskrenia teoreticky pozerať jak na "zdroj" ktorého skratový prúd je obmedzený práve tým funkčným spotrebičom a iskra je v mieste prechoďáku vlastne dačo jak skrat. No a tie iskry potom aj podľa toho spotrebiča by mali mať aj svoju silu.
Ja som sa v podstate pýtal na to, že či rovnako výkonný spotrebič vyvolá rovnaké iskry na rovnakej poruche aj pri rozdielom napätí.
Celkom zjednodušene povedané sa pýtam, že či to Američanom iskrí doma na 110V rovnako jak nám na 230V?
Už sa teraz chápeme lepšie chlapi? Úsměv

Tu žiadny skratový prúd netečie. Tečie nominálny prúd spotrebiča. Začne tiecť po prehriatí vednia a spojení L+N poprípade L+PE.
To, či iskrenie je väčšie vie len pán nad nami. Aj keď nominálny prúd je +-dvojnásobný /čo tiež nie je isté nakoľko nepoznám výkony spotrebičov SŠA/,je obmedzený aktuálnym stavom v mieste poruchy / prechodový odpor + vnútorná impedancia spotrebiča/. Štandardne by pri zle dotiahnutom spoji iskrilo určite viac. Môj názor je, že ak je Zs v poriadku, toto zariadenie nemá opodstatnenie. Ak Zs nie je v poriadku tak to aj tak prevádzkovať s AFDD nepôjde. Čiže niečo ako barlička pre laika. Ak mi to vypadáva volám RT nech mi inštaláciu premeria.  Ak vymyslia niečo na TNC potom by som to bral. Týchto inštalácií je hafo a hafo bude ešte dosť dlho
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 18.01.2020, 13:56 »


To, či iskrenie je väčšie vie len pán nad nami. Aj keď nominálny prúd je +-dvojnásobný
Hej, presne iba toto ma zaujíma.

Príklad: spotrebič 2kW.
I=P/U
U nás na prechoďáku bude mať iskra 8,7A
V Amerike na takom istom prechoďáku bude mat iskra 18,2A
Ktorá iskra je menej nebezpečná?
Jednoduchšie sa to chlapi už naozaj nedokážem opýtať
Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 18.01.2020, 14:16 »

V U.S.A. mají možnost (záleží na provozovateli rozvodné sítě) zapojit spotřebiče o velkém výkonu mezi dvě fáze, tedy na 240 V (2x120V s uzemněným středem).
Home Electrical Wiring Basics
Get the right outlet
Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 18.01.2020, 15:15 »

Přesněji řečeno - v tomto případě to nejsou to dvě fáze (transformátor je připojen jen na jednu fázi),  ale dva konce sekundárního vinutí proti středu (posun o 180°).
I když se ještě někde vyskytují i rozvodné soustavy dvoufázové ...
Two-phase electric power
Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #26 kdy: 18.01.2020, 22:41 »

Podle mého názoru, jiskření na špatném spoji v sérii se spotřebičem o příkonu větším než 260VA při 230VAC už může způsobit požár (300VA při 110VAC).
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 18.01.2020, 23:39 »

Nejhorší je jiskření na spojích v podstatě malého odběru, tam se jedná o trvalou záležitost, u spojů s vyšším proudem se spoj speče a jede se dál.
Povolte si schválně šroubek na věnečku u žárovky a pak u přímotopu.
Pokud by AFDD přišlo před padesáti lety do Al a TN-C super, dnes opodstatnění nevidím.
PS.
Sám je mám zkušebně pár let instalované a musím konstatovat, že jsem nebyl schopen simulovat situaci, kdy by zareagoval, zato jsem zažil mnoho uživatelských momentů, kdy by šlo zařízení z domu.
Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #28 kdy: 19.01.2020, 00:23 »

Podle mého názoru, za normálních běžných podmínek nemá jiskření na spoji při malém odběru (pod 260VA při 230VAC) dostatek energie k zapálení.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #29 kdy: 19.01.2020, 07:38 »

Podle mého názoru, za normálních běžných podmínek nemá jiskření na spoji při malém odběru (pod 260VA při 230VAC) dostatek energie k zapálení.

Aby toto vyjádření dávalo smysl, je potřeba říci jakého materiálu a možná i za jakých podmínek.
Dovedu si představit že jiskření které v běžném prostoru hrozí zapálením jen minimálně (třeba teplota okolo 20°C a vlhkost okolo 70%) ,  přesuneme na půdu, kde je dřevo sušené desítky i stovky let a zakryté vrstvou prachu (v létě klidně 70°C a vlhkost okolo 20%) ,  bude hrozit zapálením rozhodně více. A to jsme zase u nasazování AFFD tam kde to dává smysl. Řekněme například že šance na zapálení v běžném prostoru  je 0,03% a chráněný majetek má nějakou průměrnou hodnotu. Asi nebude nasazení AFFD dávat smysl. Ale co když půjde o muzeum s exponáty vysoké hodnoty ať už cenově nebo historicky, nebo o třeba tu půdu kde zapálení muže hrozit už na úrovni jednotek, možná i desítek procent, začne to samozřejmě smysl dávat.

(ta procenta jsem nastřelil od boku jen pro představu)  Mrknutí
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #30 kdy: 19.01.2020, 10:25 »

Udělejte si ze suchého dřeva krabičku, do ní zavřete žárovku 60W a rozsviťte jí, sledujte.
Začne hořet?
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 19.01.2020, 10:38 »

Udělejte si ze suchého dřeva krabičku, do ní zavřete žárovku 60W a rozsviťte jí, sledujte.
Začne hořet?

TO je jako odpověď na to, že považuji vaše vyjádření bez podrobností za pouhý výkřik?  Škleb Škleb Škleb  TO mi nepřipadá moc jako odpověď technika.

Proč zrovna 60W žárovka a ne třeba 100W žárovka či silnější? Nebo mi chcete tvrdit že jiskření ve špatném spoji, nebo při nějaké poruše nedá víc tepelné energie než ta 60W žárovka? Nezáleží zase na dalších podmínkách? Můžete to něčím doložit?

Zkuste se podívat na vložený článek  Mrknutí

http://www.n-i-s.cz/cz/pozarni-odolnost-dreva/page/493/



* hořlavost dřeva.PNG (18.75 KB, 759x446 - prohlédnuto 233 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #32 kdy: 19.01.2020, 10:54 »

Ještě bych upozornil na to, že v objektech není jediným materiálem který může vzplanout zde diskutované dřevo. VIděl jsem na vlastní oči jak rychle a snadno vzplane a následně hoří třeba izolace v ledničce, aspfaltový papír ve starých instalčních trubkách, nebo vrstva prachu. A to je jen zlomek toho, co se může v objektech snadno vznítit.

HZS CR


Sám je mám zkušebně pár let instalované a musím konstatovat, že jsem nebyl schopen simulovat situaci, kdy by zareagoval, zato jsem zažil mnoho uživatelských momentů, kdy by šlo zařízení z domu.

To mne zajímá. Můžeš se s námi podělit o více podrpbností?

Udělejte si ze suchého dřeva krabičku, do ní zavřete žárovku 60W a rozsviťte jí, sledujte.
Začne hořet?

Domnívám se že za určitých podmínek ano. Bude záležet například na velikosti té bedýnky,  vlhkosti toho dřeva, na druhu dřeva a krom dalšího především na sledovaném čase. To jsou ty podrobnosti které mi ve vašem vyjádření chybí. Řekněme že pokud budete psát o dubu a čase 10 minut, řeknu jasné ne. Ale dejme si tam borovici a čas 1h a začnu silně váhat a možná řeknu i že ano.  Mrknutí Obzvlášť pokud by šlo o nalakovanou palubku, kterých jsou plné chatky.  Bez těchto podrobností nevím co odpovědět. Jde jen o výkřik  Smích
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #33 kdy: 19.01.2020, 11:24 »

Někde na školení o AFDD bylo řečeno, že teplo, které už něco zapálí musí mít více jak 70W!!
Ale to není žárovka 70 nebo 100W....To je tepelný výkon ,kdy vznikne požár! Šok
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 19.01.2020, 11:41 »

Někde na školení o AFDD bylo řečeno, že teplo, které už něco zapálí musí mít více jak 70W!!
Ale to není žárovka 70 nebo 100W....To je tepelný výkon ,kdy vznikne požár! Šok

Pokus se žárovkou 60W a její srovnání s "úsporkou"  Snad vám to jako důkaz bude stačit.

Podívejte se na teplotu samotné žárovky. Když bude ležet uvnitř dřevěné bedýnky a položena na jedné z dřevěných stěn, za jak dlouho se tento prostor přehřeje a dřevo pod žárovkou začne doutnat?  Zde je obrázek z videa, kdy tato teplota v otevřeném svítidle stoupla na tuto teplotu do 30 vteřin  Mrknutí   Opakuji žárovky 60W  podivej


* žárovka.PNG (38.5 KB, 707x172 - prohlédnuto 220 krát.)

* pohled z termovize.PNG (436.17 KB, 685x583 - prohlédnuto 257 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 19.01.2020, 11:46 »

Ještě bych upozornil na to, že v objektech není jediným materiálem který může vzplanout zde diskutované dřevo. VIděl jsem na vlastní oči jak rychle a snadno vzplane a následně hoří třeba izolace v ledničce, aspfaltový papír ve starých instalčních trubkách, nebo vrstva prachu. A to je jen zlomek toho, co se může v objektech snadno vznítit.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYoOHhtI_nAhVDKlAKHfZWAfsQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.hzscr.cz%2Fsoubor%2Fkniha-zpp-ptch-pdf.aspx&usg=AOvVaw0jIsSLuD-sDVuYZlxBfIz8


To mne zajímá. Můžeš se s námi podělit o více podrpbností?

Nejsem schopen vytvořit va věnečku akurátní nedokonalý spoj kterým bych zařízení inicioval, buďto jiskří furt ale s málo waty na vybavení, nebo zajiskří více ale moc krátce na vybavení a pak se spoj speče.
Žehlička vytažení ze zásuvky v 50% vybaví, starou vrtačku ani nerozběhnu, vysavač nad cca 2kw vyhazuje také.
Mám to instalované jen na tyto pokusy, žít v praxi s tímto je dosti omezující, furt chodit k rozvaděči asi baví málkoho.
Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Myslíte, že příčinou požáru objektu mohou být špatné jističe, které samy začaly přetížením hořet?
 Jak se vyrovnat s požárem, který jsem zavinil?
 Opravdu zapálila budovu závada na elektroinstalaci?
 Není tu někdo kdo revidoval Průmyslový palác co shořel?
 Může být porušený střední vodič příčinou požáru pračky?
 Je skutečně možné aby zkrat způsobil požár Průmyslového paláce?
 Jak může něco shořet závadou na elektroinstalaci s jističí a chrániči v pořádku?
 Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
 Jsme z toho opravdu venku, když jsme Průmyslový palác nezapálili ?
 Který doporučíte požární hlásič pro umístění v neizolované střeše?
 Hořelo by v Bruselu, kdyby použili CYKY kabely?
 Jak může prodlužovací kabel s přepěťovou ochranou způsobit požár?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaké jsou náležitosti protokolu o kontrole po požáru?
 Poradíte mi so správou k požiaru svietidla?
 Čím je dána hranice mezi nebezpečím požáru a výbuchu hořlavých prachů?
 Divíte se, že vznikají požáry?
 Nesprávně provedená elektroinstalace stojí za velkou částí požárů
 Ukázka zásahu hasičů z Vojkovic
 Je možné, aby hořela vana?
 Jak vypadá protipožární jistič ?
 Pročpak - Hoří má panenko?
 LIVE:Nač byste se zeptali vyšetřovatele požárů? Ve čtvrtek v 8 večer bude šance!
 Mohlo být příčinou výbuchu a požáru vn rozvodny extrémní vedro?
 Novinky v protipožárních systémech KOPOS 2014
 OBO: FireBox T krabice se zachováním funkčnosti
 V Praze se uskuteční seminář Protipožární ochrana budov a staveb
 Projektujete systémy tras od HL systému?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Problematika odpojování elektroinstalace bytů při požáru
 Vyšetřování příčin požárů #3
 Jak snadno může vzniknout požár, ve starších instalacích?
 Vyšetřování příčiny požáru #4
 Jak moc jsou nebezpečné vadné kontakty?
 Právě hoří brněnské Mahenovo divadlo, víte kdy hořelo poprvé?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 DEHN log#24: Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205
 Myslíte si, že principy vzniků požáru od roku 1950 stále platí stejně?
 Odborná studie zdůrazňuje rizika požárů způsobených závadou na elektroinstalaci
 Méně požárů kvůli poruchám v elektroinstalaci, díky 5SM6
 Co byste chtěli vysvětlit z oblasti požárně odolných konstrukcí?
 OBO: Protipožární systémy v katalogu BSS
 Systémy se zachováním funkčnosti při požáru KOPOS Kolín
 Jaké systémy se zachování funkčnosti lze u KOPOSu očekávat?
 Krabice se zachováním funkčnosti SPELSBERG na 100%!
 Hašení pod napětím. Elektromobily nám byl čert dlužen ...
 Ruční požární hlásič OP1