Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #18 kdy: 02.01.2020, 19:52 »

Co se týče ochrany vlastního čerpadla, které je jak jsem pochopil odstředivé s dlouhým sáním, pak je dobré použít tzv. ochranu čerpadla - modul na DIN lištu, který měří příkon, nebo cosfí nebo proud motorem. Jde v podstatě o standardní hlídací relé (příkonu, cos fí nebo proudu v jedné fázi) s nastavitelným časovým zpožděním vypnutí a s ručním nebo automatickým resetem.
Při poklesu nastavené hodnoty typické pro minimální příkon po nastavitelném časovém zpoždění čerpadlo zablokuje, což zachrání spálení ucpávek a zadžení či kousnutí se čerpadla. Restart ohrany proti běhu na sucho je pak podle zapojení ochrany automaticky nebo ručně.

Základní ohrana elektromotoru proti zakousnutí a přetížení přidíráním by měla být nastavena na standardní tepelné ochraně motoru, nebo stavitelném spouštěči motoru.
Pro správné nastavení proudového relé  je nezbytné změření proudu motoru na horní a dolní hladině (větší proud).

Jak tepelná ochrana, tak ochrana proti běhu na sucho je zařízení pracující v suchu a v teple, takže řádově s vyšší spolehlivostí než snímání hladiny.
Snímání hladiny by sloužilo jako varování před poklesem hladiny vody pod hygienické minimum chodu domácnosti a jako zdvojení ochrany čerpadla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 02.01.2020, 21:34 »


Snímání hladiny by sloužilo jako varování před poklesem hladiny vody pod hygienické minimum chodu domácnosti a jako zdvojení ochrany čerpadla.

V tuto chvíli jde o řešení hlídání hladiny.
Jak jsem psal studna je v objektu a kolem plovoucí podlaha. Spadla hladina a nastaly problémy.
Možnost přizvat vrtnou soupravu je nulová. Na jaro novou studnu, ale teď vyřešit problém s likvidací čerpadel.
Hledám citlivý systém, cena nerozhoduje. Podmínkou je jednoduchá montáž ve studni a citlivost
zařízení. Hladina bývá nízko nad košem.
Jednofázový motor je připojen jen přes tlakový spínač do obyčejné zásuvky pro technickou místnost.
Chtěl bych veškeré jištění a chránění čerpadla umístit do samostatného rozvaděče.
Na čerpadle je závislý provoz celého domu a je nedořešené a sprase....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #20 kdy: 02.01.2020, 23:13 »

Co se týče ochrany vlastního čerpadla, které je jak jsem pochopil odstředivé s dlouhým sáním, pak je dobré použít tzv. ochranu čerpadla - modul na DIN lištu, který měří příkon, nebo cosfí nebo proud motorem. Jde v podstatě o standardní hlídací relé (příkonu, cos fí nebo proudu v jedné fázi) s nastavitelným časovým zpožděním vypnutí a s ručním nebo automatickým resetem.
Domnívám se, že tohle by bylo nejlepší řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #21 kdy: 02.01.2020, 23:16 »

V tom případě je Fiedler nejrychlejší a nejjednodušší řešení pro snímání i hlídání. Jen se musí pečlivě nastavit a nezapomenout že pro kompenzaci atmosférického tlaku se nesmí hermeticky uzavřít rozvaděč. Dát tam jednu nabízenou polopropustnou vývodku.

Jako relé použijte radši nízký ministykač, třeba Schneider LP1K1210BD3, má cívku jen 3W/24VDC, půjde na jednotku Fiedler připojit přímo (výstup do 28V/0,3A),  pokud stačí proud 12A AC3 pro čerpadlo. Ministykač se vejde díky malé výšce i do plastového rozvaděče.
https://www.elektrotechnika-shop.cz/lp1k1210bd3-ministykac-3p-12a-1z-dc-24v-civka-s-vestavenym-odrusclenem
Přímo na stykač se dá přilepit tepelná ochrana motoru třeba taky Schneider řady LR2K03xx - ale pro jednofázový motor se musí zapojit dle výrobce "prošitě".
Jako zdroj je lepší použít mírně dražší Siemens LOGO!POWER zdroj, třeba 24V/1,3A 6EP3331-6SB00-0AY0  je to držák co přežije mnohá přepětí v síti a dá se dát do plasťáku.
Do takového rozvaděčíku se dá vložit i cosfi relé, bude stačit třeba i Elko EP COS-2, nebo kvalitnější TeleHaase či Siemens.

Přeji hodně úspěchů, tam kde není pitná voda a kanalizace končí civilizace a začíná středověk.
 

* TeSys K_LP1K1210BD3.pdf (141.63 KB - staženo 91 krát.)

* H520.jpg (136.95 KB, 942x680 - prohlédnuto 292 krát.)
* TeSys LR2 k_LR2K0321.pdf (119.87 KB - staženo 73 krát.)
* Manual_COS-2.pdf (467.38 KB - staženo 116 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 03.01.2020, 08:24 »


Přeji hodně úspěchů, tam kde není pitná voda a kanalizace končí civilizace a začíná středověk.
Šok Šok Šok pane Kurka.
Jste jednoznačně "1" Mrknutí
Ale to nejen vědomostmi, ale i celým přístupem - někomu velmi dobře poradit.
Vy jste mi navrhl celé řešení.  Smích Dokonce jste mi poskládal veškeré komponenty.
To se málokdy vidí...ještě jednou "klobouk dolů" Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #23 kdy: 03.01.2020, 13:27 »

No, moc se neradujte, je před Vámi ještě dost dlouhá cesta.

Zejména si uvědomte, že nastavování rozsahu hladiny, základní úrovně hladiny a cosfí motoru musíte provést pouze na reálných podmínkách v situaci pomalého nátoku do studny.

Takže si postup nastavování musíte velmi dobře rozmyslet, sepsat si postup a podle něj jet. Budete dlouho čekat na zdvih hladiny a čerpání plného objemu studny také nebude na chvíli a musíte vymyslet co s čerpanou vodou. Musíte postupovat systematicky a zapisovat si postupně měněné a nově nastavené parametry.

Nastavujete jak čerpadlo tak hladinoměr. To znamená že v dolní či horní hladině musíte umět vypínat (překlenovávat) blokování chodu jak od hladinoměru, tak od cosfi relé, tak od tepelné ochrany. Na to musíte pamatovat již při konstrukci skříňky a blokovací kontakty cosfí relé, hladinoměru a tepelné ochrany vyvést třeba na řadovou svorkovnici třeba Wago ZDU2,5 na sousední svorky a při oživování mezi svorky zasouvat a vysouvat klemu, aby jedno blokování neznemožňovalo nastavení druhého.

Pak si musíte uvědomit, že povolené zatížení motoru a z toho cosfí čerpadla je jiné na horní a dolní hladině a to v kombinaci s velikostí protitlaku (plnosti) expanzní tlakové akumulační nádoby čerpadla (4 možnosti stavů).

To samé platí i pro velikost proudu, který musíte klešťákem změřit pro nastavení tepelné ochrany.

Také si musíte odzkoušet čerpání na dolní hladině, kdy dochází k chrochtání čerpadla  přisáváním vzduchu a cosfí poskakuje. Budete ladit časové zpoždění sepnutí cosfí aby nebylo ani moc dlouhé ani moc krátké. A ověřovat i zpoždění reakce cosfí při zapnutí motoru na korektní dolní, střední i horní hladině, aby motor cyklicky nezapínal a nevypínal .

 Prostě mnoho nastavení jde proti sobě, závisí na sobě a na hladině a z hlediska času nemáte možnost nastavovat postupně jedno po druhém, to byste tam musel bydlet.
Navíc musíte nastavení upravit s rozumnou bezpečnostní tolerancí. Co když hladina vyleze hodně nahoru, lojové ucpávky povyschnou či přireznou apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #24 kdy: 03.01.2020, 13:29 »

No a nakonec musíte nasadit ochranu proti knoflíkářům a čudlíkářům.
Všechna nastavení si pečlivě zadukomentovat a nafotit, abyste mohl poradit na dálku, poslat fotku základního nastavení, nebo říci kterým knoflíkem otočit o jeden dílek ve směru hodinových ručiček.
Jinak se stanete součástí zařízení s vytetovaným výrobním číslem na ruce.

Zde dvakráte platí těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Na takové zdlouhavé oživování je ideální dálkový internetový přístup, kdy můžete na dálku upravit parametry a při tom dělat svoji práci. Jenže zde je to možné jen u hladinoměru přes Modbus. Na měření proudu a cosfí byste si sem musel pověsit nějaký měřák s datovým výstupem.

Ale i to se třeba při profesionálním oživování složitějších technologií vyplatí - půjčit si měření, převodníky a modemy. Zejména když je místo odlehlé, se složitým fyzickým či bezpečnostním přístupem. 

Vše to je součin  peníze x můj čas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 03.01.2020, 14:15 »

No a nakonec musíte nasadit ochranu proti knoflíkářům a čudlíkářům.
Všechna nastavení si pečlivě zadukomentovat a nafotit, abyste mohl poradit na dálku, poslat fotku základního nastavení, nebo říci kterým knoflíkem otočit o jeden dílek ve směru hodinových ručiček.
Jinak se stanete součástí zařízení s vytetovaným výrobním číslem na ruce.


Tento dům a přilehlé budovy se stavěly asi 10let a vystřídalo se tady spoustu "odborníků" a zůstalo po nich spoustu chyb. Část jsem odstranil. Ale tady začínám mít dojem, že kdykoli se vyskytne závada - bude zvonit telefon. Díky tomu, že se jedná o poslední komplex stavení a neudržovaná komunikace tak se tam s náhonem na dvě kola nedostanu.
Přemýšlím, jestli obyčejný plovák se závažím s kontakty na 230V pro mě není bezpečnější
řešení. Ani relé nepotřebuji. Samostatnou zásuvku bez FI a prohnat to kontakty plováku. Kroutím očima
Oni by mě tam totiž klidně ubytovali na jak dlouho budu chtít. Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 03.01.2020, 14:37 »

Mohu se zeptat pane Kurka, jak nastavujete relé cos fí (mě se to nikdy pořádně nepodařilo).
V současné době používám v průmyslu pro hlídání chodu čerpadla na sucho relé Emotron EL-FI M20,
které nastavíte  a můžete na něho zapomenout. Ale stojí cca 9000 Kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 03.01.2020, 15:52 »

Přemýšlím, jestli obyčejný plovák se závažím s kontakty na 230V pro mě není bezpečnější
řešení.
Už víc jak 50 let takhle funguje jeden vodojem. Jen se měnila flaška od okurek, sloužící coby plovák a kvůli vlhkosti se pravidelně promazávají pohyblivé části.
Mám rád jednoduchou mechaniku, ovšem ta neumožní monitorování stavu naplnění, kterou jste chtěl a ne vždy je možné ji namontovat s nějakou přesnstí bez lezení do studny. Pak by stačil do stěny ukotvit třeba obyčejný LB201, či elegantnější horizontální plovákový spínač. Montáž kladkového mechanismu pro OEZ PSA3P je reálná?
Bez vrtání a s plovákem na kabelu to umí  třeba AFRISO, samozřejmě za jiný peníz.

Ale ještě bych se zamyslel nad dalšími možnostmi. Třeba ruční prokopání studny. Pokud ještě není dosažena sedmimetrová hranice pro čerpadlo a na dně není skála, není nepřekonatelný m problémem postaru vykopat na dně díru na 500mm rouru.
Dělá se to např. když ponorka saje ve studni vzduch. Vznikne tak dalších několik desítek cenného vodního sloupce a stačí na to kýbl a rumpál a trochu chtít.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #28 kdy: 03.01.2020, 16:08 »

jak nastavujete relé cos fí (mě se to nikdy pořádně nepodařilo).
Když se podíváte na průběh proudu a cosfí v závislosti na zatížení motoru, vidíte, že optimum je mít relé hlídající činný příkon asynchr. motoru. Jenže ta cena, že (Emotron EL-FI M20 si měří činný příkon).
Ekonomicky za jistých předpokladů lze ošálit leccos.

Z grafu vidíte, že proud motorem je strmý (hodně se mění) u plného zatížení a cosfí se zase hodně mění u malého zatížení (proto u mlýnů, míchačů, kalandú a kompresorů apod jsou na rozvaděči ampérmetry).

Takže cosfí relé je vhodné na hlídání odlehčení motoru a proudové relé na zatížení či přetížení motoru.

Nesmíme ovšem zapomenout na dvě důležité věci.
Napájecí napětí motoru musí být konstantní, ne žádné dlouhé přívody, nebo měkká síť.
Motor musí být nadimenzován tak akorát bez výkonových rezerv. A to bývá mnohdy problém, někdy se pohybujete do poloviny reálného výkonu na hřídeli, protože strojaři mají často tendenci motory předimenzováva t (učil jsem se, že na plně zatíženém asynchronním motoru nesmíte udržet ruku, protože v oblasti plného zatížení má mít povrchovou teplotu přes 60°C).
 
Takže pokud jste neměl dodrženy tyto dvě důležité okrajové podmínky, pak nastavení plavalo. Obdobně jestli jste hlídal cosfí relém velký výkon nebo proudovým malý výkon, nastavení plavalo.

Co se týče nastavení cosfí relé je dobré u nastavování hlídat proud motorem, abyste věděl kde se pohybujete. Zejména kvůli přetížení bočníku či proudového trafa cosfírelé. Jak se přesytí snímání proudu, měříte nesmysly ale cosfí relé neukazuje žádné přetížení. (Na vojně nám sice dělostřelecký důstojník říkal, že za války byly cosínusy až 12 a taky se střílelo - to ale v elektrice neplatí, tam je cosfí do 1 )

No, a v neposlední řadě uvedené informace o zjednodušování se víceméně týkají běžných  2 a 4pólových motorů. U vícepólových Dahlander a PAM zapojení vysoce efektivních motorů je zjednodušování problematické.  Takže i přiložený graf s týká typického motoru.


* Asynchronni_motory_grafC.gif (21.34 KB, 602x501 - prohlédnuto 229 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #29 kdy: 03.01.2020, 16:09 »

Přemýšlím, jestli obyčejný plovák se závažím s kontakty na 230V pro mě není bezpečnější
řešení. Ani relé nepotřebuji. Samostatnou zásuvku bez FI a prohnat to kontakty plováku. Kroutím očima
Oni by mě tam totiž klidně ubytovali na jak dlouho budu chtít. Neřeknu
S plovákem si rovnou chystejte spacák a teplý svetr a po půl roce si tetujte číslo.
Nechtěl jsem vás vyděsit, ale jsou technologie, jejichž korektní nastavení potřebuje zapojit buď mozek, nebo obětovat pro nastavení čas. Po nastavení budete mít klid.
 S plovákem v úzkém vrtu je to to samé pracné nastavování, jen se to zdá zpočátku průhlednější. A pak tu drhne plovák, tu vyskakuje lanko z kladky, tu se zasekává spínač, koroduje ve vlhku atd...
Nakonec můžete začít s Fiedlerem a zbytek mít proklemovaný nebo aspoň tepelku nastavenou podle štítku motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 04.01.2020, 11:00 »


Nakonec můžete začít s Fiedlerem a zbytek mít proklemovaný nebo aspoň tepelku nastavenou podle štítku motoru.

Studna má v průměru asi 1m. Chromový rám drží tří-vrstvé sklo v rámu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 04.01.2020, 11:01 »

Mám jedinou fotku. Otevírají to dva lidi.


* IMG_20191230_110334.jpg (48.83 KB, 280x353 - prohlédnuto 305 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 04.01.2020, 11:18 »


Nakonec můžete začít s Fiedlerem a zbytek mít proklemovaný nebo aspoň tepelku nastavenou podle štítku motoru.

Na fotce jsou vidět dva odporové pásy na vyhřívání skla aby se nemlžilo. Kontrolovali studnu vizuálně. Vypínač je nevyužitý. Na krabici vypínače bych připevnil Fiedler, v rohu u víka studny je kachlička pod kterou je krabice s trafem po nepoužívaném vytápění skla. Krabice by se využila na zdroj Fiedleru. Jediný problém je udělat otvor aby se dal srovnávat tlak. Z krabice vede do studny teď už volná kopexka. Nevím jestli na měření a srovnání tlaku stačí.
Přidat tepelné relé není problém.
Připojit plovák přes namontovanou "šibeničku" taky by šlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #33 kdy: 06.01.2020, 00:56 »

To je sice hezké, ale není poznat, kolik máte volných kabelů, nebo žil mezi čerpadlem a studnou. Potřebujete blokování chodu, ne jen indikaci.

Tlak se musí srovnat s atmosférickým nad hladinou, Pokud nemůžete použít tlakové spojení mezi studnou a Fiedlerem, použijte (dvoudrátové) tlakové čidlo s kapilárou pro vyrovnání tlaku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.