| | |-+  Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 5 6 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?  (Přečteno 25502 krát)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 02.01.2020, 07:27 »

Jenže ono uplatněno bude právě za pomocí onoho 30mA PCH (o ochraně základní - izolaci se sam.nepřu).

Tak to ještě srovnej s čl. 5.5.1 ČSN EN 61140 ed. 3. Toto ochranné opatření se uznává jako doplňková ochrana v případě poruchy prostředku základní ochrany a/nebo prostředku ochrany při poruše nebo při nedbalosti uživatelů.. Takže jeden přístroj pro ochranu při poruše selže a druhý přístroj doplňkové ochrany ho má zastoupit. Nedovedu si představit, že jeden přístroj může sebe zastoupit v případě svého selhání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 02.01.2020, 08:50 »

To máš samozřejmě pravdu a nebýt čl.v 53, nepřel bych se, on je ovšem diskutované problematice nejblíže.
Normotvůrce zřejmě vzal v potaz nevyzkoušiteln ost jističů, bo situace je stejná jako v kaskádě "nepadající jistič"+proudový chránič 30mA v situaci, kdy smyčka na jistič vychází.
Důležitá bude první věta čl.v 53, dle které lze pravidlo jednoho chrániče použít jen pro koncové obvody, a ne na celý objekt (jedna třicítka pro několik podružných rozvaděčů).
PS.
Nejstrašnější na tom je prvotní nejasnost norem, kdy se několik odborníků (si trochu fandím Úsměv musí přít ohledně chápání článku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 02.01.2020, 09:28 »

Jen bych dodal, že je zde často citována ČSN EN 61140 ed. 3.
Je to ale norma, která není určena pro samostatné použití.
To bychom také mohli začít čerpat i z Bible...

* doc1.doc (42 KB - staženo 74 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 02.01.2020, 09:58 »

Jen bych dodal, že je zde často citována ČSN EN 61140 ed. 3.
Je to ale norma, která není určena pro samostatné použití.
To bychom také mohli začít čerpat i z Bible...
Proč ne?
Kniha Přísloví 1,6.7
Počátek moudrosti je v úctě.....jak porozumět jinotajům,
rčením mudrců a jejich hádankám.

Normy mám v úctě, ukazují mi směr. Mnohých diskutujících si vážím i toho co zde prohlašuji. Někteří píšou v jinotajích a hádankách. A tak užitečnost celé diskuse vidím v tom, že se vytáhly patřičné normy a provedlo se opakování "jak to s těmi ochranami vlastně je". A tak posílám všem BP 2020

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 02.01.2020, 10:11 »

Nic proti tomu, ale jako technici bychom se měli držet faktů a pro nás platných technických předpisů.
Je jich i tak hodně a domnívám se, že nemá smysl "čerpat jinde než je nařízeno".  podivej
Jinak všem přeji v novém roce bezpečný styk  / samozřejmě s el.částí  Úsměv / a hlavně hodně zdraví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 08.01.2020, 16:01 »

p. Schwarz mluvil pouze o základní ochraně....... .
K některým odborníkům totiž  ještě nedošla zásadní změna významu pojmů (r. 2009, ...4-41 ed.2) základní ochrana, zvýšená ochrana, doplňková, doplněná apod.  Pláč
Ale asi to nevadí, neboť ed.3 některé tyto pojmy vypouští, podobně jako definici prostor.
A když někoho upozorníte, že kdo chvíli stál, tak stojí opodál,budete v nemilosti.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #42 kdy: 09.01.2020, 10:41 »

K některým odborníkům totiž  ještě nedošla zásadní změna významu pojmů (r. 2009, ...4-41 ed.2) základní ochrana, zvýšená ochrana, doplňková, doplněná apod.  Pláč
)

Norma rozeznává prostředky základní ochrany (dříve ochrany před dotykem živých částí) a prostředky ochrany při poruše (ochrany před dotykem neživých částí).
 
Prostředky základní ochrany (doposud ochrany před dotykem živých částí):

základní izolace,
přepážky a kryty, zábrany,
ochrana polohou,
omezení napětí,
omezení ustáleného dotykového proudu a náboje,
řízení potenciálu.
Prostředky ochrany při poruše (doposud ochrany před dotykem neživých částí):
přídavná izolace,
ochranné pospojování,
ochranné stínění,
automatické odpojení,
jednoduché oddělení,
nevodivé okolí,
řízení potenciálu.
Prostředky zvýšené ochrany (zajišťují jak základní ochranu, tak ochranu při poruše):
zesílená izolace,
ochranné oddělení obvodů,
zdroj omezeného proudu,
ochranná impedance.
Ochranná opatření (jsou kombinacemi ochranných prostředků základní ochrany a ochrany při poruše, které zajišťují kompletní ochranu zařízení):
ochrana automatickým odpojením od zdroje,
ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací,
ochrana pospojováním,
ochrana elektrickým oddělením,
ochrana nevodivým okolím,
ochrana SELV (Safety Extra Low Voltage, bezpečné malé napětí – obvody zásadně neuzemněné),
ochrana PELV (Protective Extra Low Voltage, ochranné malé napětí – obvody mohou být i uzemněné),
ochrana omezením ustáleného proudu a náboje.

Tedy z již brzo končící, ale zatím stále platné  ed.2 (7/2020)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #43 kdy: 09.01.2020, 18:51 »

Jen bych dodal, že je zde často citována ČSN EN 61140 ed. 3.
Je to ale norma, která není určena pro samostatné použití.
To bychom také mohli začít čerpat i z Bible...


Ano, ale už v názvu se píše - Ochrana před úrazem el. proudem, společná hlediska pro instalaci a zařízení.

To si navíc  vysvětluji tak, že se týká i spotřebičů z instalace napojených. Když si tuto normu každý pozorně přečte, tak zjistí že se v této normě o tom píše poměrně často. Například v článku 7.6.3.3  dále hned 7.6.3.4 . Ten druhý citovaný mi vlastně říká, že bych v instalaci kde "se toulají" stejnosměrné proudy, neměl používat PCH typu AC.  Někde zde v diskusích byl dokonce odkaz na článek v časopisu elektro, kde jeden z výrobců PCH popsal to samé, tedy že PCH typu AC, nemají dnes už v běžné bytové výstavbě co dělat. Zrovna tak se domnívám že nám tato citovaná norma i jasně říká, že musím brát v potaz součet unikajících proudů v síti a to včetně toho co "uteče" ze spotřebičů a stanovuje maximální dovolenou hodnotu. Osobně to vnímám jako velmi silný normo "protiargument" občas padajícímu centrálnímu PCH.    Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #44 kdy: 09.01.2020, 19:12 »

Citace
Osobně to vnímám jako velmi silný normo "protiargument" občas padajícímu centrálnímu PCH.    

Ano, to je jedna strana mince.....
Ta druhá je, když bude PCH AC a zahltíme jej i větším součtovým ss proudem, pak nemusí i dobrý PCH AC vybavit! A to je ta horší strana mince .
Viz. výrobci chráničů!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #45 kdy: 09.01.2020, 19:23 »

Ta druhá je, když bude PCH AC a zahltíme jej i větším součtovým ss proudem, pak nemusí i dobrý PCH AC vybavit! A to je ta horší strana mince .
Viz. výrobci chráničů!

Ano, právě o tom jsem před chvilkou psal. Dle mého nemá v nové instalaci AC chránič co dělat a proto jsem se o tom zmiňoval. Předpokládal jsem že dost jasně  Mrknutí
Tedy to v tomto případě nevnímám jako druhou stranu mince. O tom jsem ochoten uvažovat maximálně v případě použití chráničů  typu A   a lepších    Úsměv  ,  navíc jen po splnění určitých podmínek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 09.01.2020, 23:26 »

No vida, pak že se nikdy neshodnem, naprosto souhlasím, AC chránič je dnes vlastně jen pro specifické instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 10.01.2020, 11:12 »

Tedy z již brzo končící, ale zatím stále platné  ed.2 (7/2020)
Takový výpis, co jste uvedl, je k ničemu. Smutek Aby to k něčemu bylo, musel by se porovnávat význam pojmů z doby před ed.2, s pojmy v ed.2 a následně s ed.3, která ve vztahu k ed. 2 spoustu pojmu vypouští a neřeší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #48 kdy: 10.01.2020, 11:46 »

No vida, pak že se nikdy neshodnem, naprosto souhlasím, AC chránič je dnes vlastně jen pro specifické instalace.

 Mrknutí angel Super!  Ano souhlas. Má své místo, ale jen u některých aplikací.

Takový výpis, co jste uvedl, je k ničemu. Smutek Aby to k něčemu bylo, musel by se porovnávat význam pojmů z doby před ed.2, s pojmy v ed.2 a následně s ed.3, která ve vztahu k ed. 2 spoustu pojmu vypouští a neřeší.

OK, máte možnost to rozvinout mnohem dále.  Mrknutí

Navíc jsem přesvědčen o tom že úplně k ničemu to není. Tato norma je prozatím ještě stále platná a tedy v určitých případech použitelná.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 10.01.2020, 17:30 »

jako technici bychom se měli držet faktů a pro nás platných technických předpisů.
Je jich i tak hodně a domnívám se, že nemá smysl "čerpat jinde než je nařízeno".  podivej

Správny názor, a ja si myslím toto isté, a že je dobré sa toho pravidlá držať v každej odbornej diskusii.
A preto sa chcem opýtať na ten AC, že či je naozaj taký nebezpečný jak sa tu často píše aj vtedy, keď sa bude aj naozaj testovať tak jak sa má?
Myslíte si chlapi že typ A je určený na to, aby podporil lajdákov? A typ A už vôbec netreba testovať?
Bo ja si o výrobkoch všeobecne myslím, že keď sa používajú tak jak sa majú, tak potom aj slúžia tak jak slúžiť majú
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #50 kdy: 10.01.2020, 20:40 »

V určitých aplikacích může být AC nefunkční  . Nechá se snadno "uspat" stejnosměrným unikajícím proudem, který generují například mnohé spínané zdroje. Od TV, přes PC až po LED žárovky. Aby správně zafungoval, musel by pak být testovaný poměrně nedlouho před okamžikem kdy musí zafungovat. TO je jedne z důvodů proč nemá dnes už v bytové výstavbě své místo.  Ale je ještě dost apliakcí kde může být nasazen.

Pak podle velikosti stejnosměrného unikajícího proudu nasazujeme typ A, B, nebo třeba F

A typ A už vôbec netreba testovať?

To jako myslíte vážně  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 10.01.2020, 20:51 »

Mám dojem že se zde pletou různé pojmy.

Ale na základní otázku, jak postupovat nejlépe je zde málo odpovědi.

Re: Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 10.01.2020, 23:15 »

Aby správně zafungoval, musel by pak být testovaný poměrně nedlouho před okamžikem kdy musí zafungovat.
Ou, vy ste teda ale riadne prísny  Úsměv

Čo hrozí typom s citlivosťou na DC zložku keď sa nebudú nikdy testovať?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #53 kdy: 11.01.2020, 09:30 »

Ou, vy ste teda ale riadne prísny  Úsměv

Proč já? Jen jsem vám posal jeho vlastnosti  podivej

Čo hrozí typom s citlivosťou na DC zložku keď sa nebudú nikdy testovať?

To samé co s kterým koliv jiným PCH. Prostě nemusí vybavit v předepsaném čase. To ovšem nutně nemusí znamenat že nezachrání život, ale díky prodlouženému času se procentuální šance na přežití logicky snižuje. Stále nevím co je na tom nepochopitelné . Vyšlo mnoho článků od odborníků i od výrobců PCH s popisem funkcí i rozdílů mezi jednotlivými typy chráničů. Zde v diskusích je nepočítaně odpovědí na toto téma, vždyť se PCh nasazují už nějaký pátek.
Zkuste si nějaký PCH rozebrat. Možná vám to pomůže.

Pravidelné testování má řekněme dva úkoly. Prvním z nich je otestovat že je PCH funkční. Možná bych to trochu srovna s kamerovým systémem, kde pravidelně nekontrolujete záznam a v momeńte kdy k něčemu dojde, zjistíte že už 3 týdny nenahrává kvůli odejitému HDD.
Tedy čas výrobcem doporučený pravidelnému testování, většinou od 1 po 6 měsíců, nemusí souviset ani s tím jak si výrobce věří, ale třeba jen v rozdílném pohledu na samotnou bezpečnost. Jeden si řekne že stačí 2x za rok a hotovo, odpovědnost je na provozovateli. JIný že nevěří tomu že to někdo dělá a že když napíše 1x v měsíci, někdo se může leknout a třeba to alespoň 1-2x ročně skutečně udělá. Ve výsledku je to stejně jedno, protože o tom co e děje dál nic nevíte a ani nemusíte vědět.
Druhým důvodem testování je to, že rozpohybujete mechanismus PCH. D9ky dlouhému nicnedělání mu prostě "tuhne" mechanismus. Například oxidací, prachem, uvolňováním tlaku pružin a podobně. Dobře je to vidět například během revizí. Pokud potkám PCH, který nebyl testován, ať už ručně nebo provozem, většinou neprojde prvním měřením. Někdy časem, jindy vzestupným proudem. ALe naměřené hodnoty nebývají tragické, jen kousek za smluvenými hranicemi. Každé další opakované měření už je OK. Osobně mám vypozorováno že se tomu nejčastěji stává pokud není PCH testován (nebo využit) déle jak cca 2 roky. Tedy pokud se nejedná o Noark PCH. U těch pozoruji cca 30% úmrtnost už i během výchozích revizí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 2 [3] 4 5 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?