Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?  (Přečteno 12668 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« kdy: 27.12.2019, 08:13 »

Chovatel exotického ptactva má speciální požadavek na ovládání osvětlení ve voliéře.
Jde o kombinaci žárovkového a zářivkového osvětlení s postupným náběhem a doběhem osvětlení simulující východ a západ slunce.

Zde je kopie požadavku..... ........

Ráno v požadovanou hodinu tento stmívač rozsvěcuje po dobu 10 min žárovkové světlo až se úplně rozsvítí, tak se rozsvítí všechna ostatní světla a žárovkové se vypne. Večer je to vlastně podobné. Celý prostor svítí a v požadovaný čas se rozsvítí žárovkové světlo a zhasnou se všechna ostatní. Žárovkové světlo se potom po dobu 15 min začne pomalu zhasínat až do úplné tmy. Jediné, co tam zůstane, je noční led osvětlení ve žluté barvě.

Onen stmívač, který pán popisuje, je nějaký bastl od kamaráda bastlíře. To mu samozřejmě nemohu navrhnout.
Můžete poradit již hotovou věc, kterou bych mohl zakomponovat do rozvaděče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.12.2019, 10:10 »

Třeba k tomu existuje nějaký "bazmek",  ale nevím o něm. Pokud ne, asi bych vzal nějaké programovateln é relé, mnoho jich má několik analogových výstupů. Za to pověsil továrně vyráběné stmívače (na DIN lištu pro žárovky je toho spousta) a zářivky mají snad již rovněž předřadník s regulací 0-10V. Nebo použít místo zářivek LED pásky, když už jde o rekonstrukci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivo Ondra
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.12.2019, 10:29 »

Co tohle?  https://www.elkoep.cz/schodistovy-automat-se-stmivanim---dim-2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.12.2019, 10:31 »

Nejlevnější bude nějaké programovateln é relé s analogovým modulem a na svítidla stmívatelný předřadník 0-10V.

A nebo standardní řešení KNX.

Obojí vyžaduje alespoň elementární znalosti v programování.

Úplně nejlevnější to bude postavit z Arduino komponent (za pár stovek),  ale to je právě ten bastl.


To umí náběh maximálně 40s, požadavek je 15 minut.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ivo Ondra
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.12.2019, 10:36 »

Už blbnutí mělo to být DIM2 1h
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.12.2019, 12:17 »

Podobné požadavky mají akvaristi. Sice to není zabudovatelné do rozvaděče, ale je spousta různých modulů pro simulaci rozbřesku a soumraku, třeba Aquatlantis.
Hlavní osvětlení by se muselo nejspíš řešit samostatným časováním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 27.12.2019, 12:27 »

Podobné požadavky mají akvaristi.
...
A tady pozor, nevím jak u ptáčků, ale u LED světel musí mít PWM regulace dostatečnou frekvenci, ryby prý vnímají dost negativně ty špičky
Klasická žárovka má nějaký "časový dosvit",  i úsporka, u LED záleží na konstrukci

--------
Pro Arduino by to byla maličkost, v podstatě by se tam ten procesor dost "flákal",  jen někdy nestačí to 8-i bitové rozlišení (256 úrovní)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.12.2019, 12:32 »

Jj, na relé DIM2 1H jsem už koukal. Jen ve mě ELKO tak nějak nebudí moc velikou důvěru. Byl bych velice nerad, aby mi to pak zákazník otloukl o hlavu.
Navíc myslím, že nesplňuje funkčně zákazníkův požadavek.
Relé dostane impulz a začne se pomalu rozsvěcet. To by splňovalo požadavek simulace rozednívání. Myslím, že pak již dalším "večerním" impulsem nedocílím obráceného efektu (v okamžiku plný svit a pak 15 minut stmívání). Nějak mi to po těch Vánocích moc nemyslí. Zřejmě zatučněný mozek  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 27.12.2019, 12:38 »

A tady pozor, nevím jak u ptáčků, ale u LED světel musí mít PWM regulace dostatečnou frekvenci, ryby prý vnímají dost negativně ty špičky
Klasická žárovka má nějaký "časový dosvit",  i úsporka, u LED záleží na konstrukci

--------
Pro Arduino by to byla maličkost, v podstatě by se tam ten procesor dost "flákal",  jen někdy nestačí to 8-i bitové rozlišení (256 úrovní)

Jirko, to má pán již ošéfované.
Do prostoru voliéry chce umístit jedno žárovkové svítidlo, které bude jen simulovat rozednívání a stmívání. Ostatní svítidla budou zářivková s trubicemi Arcadia T8 (Bird Lamp). Tyto trubice produkují světlo, které podporuje přirozené chování ptáků, zlepšuje jejich chuť k jídlu a sexuální chování.

Funkčnost opravdu nevím jak vyřešit.
Investor píše, že si nechal již do jiných prostorů od elektrikáře vyrobit stmívač, který má v sobě digitální hodiny s pamětí.
Asi to v PD ošetřím tak, že si to prostě nechá pán dodat od toho jeho elektrikáře a bude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 27.12.2019, 13:00 »

Už to asi mám........... .

https://www.stmivac.cz/

Nechám to schválit investorem a hotovo  Mrknutí
Každopádně vám kolegové děkuji za vaši snahu. Moc si vážím těch, kteří jsou ochotni pomoci. Přeji ještě jednou parádní nový rok 2020.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 27.12.2019, 13:07 »

Citace
Už to asi mám........... .

J,j...to je dobrá trefa....červe ná řada lze naprogramovat dle konkrétních požadavků chovatele přímo na jeho míru!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 28.12.2019, 11:43 »

J,j...to je dobrá trefa....červe ná řada lze naprogramovat dle konkrétních požadavků chovatele přímo na jeho míru!

Investor si vybral červenou řadu.
A je to  Úsměv Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #12 kdy: 31.12.2019, 16:01 »

J,j...to je dobrá trefa....

Podle mne je to sakra špatná trefa. Jako konstruktér bych tento výrobek zákazníkovi nikdy nedoporučil. Prohlášení o shodě a atest ze zkušebny mít asi nebude...
Podívejte se do galerie na provedení výkonových stupňů.

Stěsnaná montáž s omezenými možnostmi chlazení, nižádné odrušení, ani RC člen přes triac proti du/dt u triacových spínačů, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mizerné až špatné díky topologii vývodů na desce, odlehčení vývodů proti tahu nikoliv proti krutu a zatlačení, kabel při tahu demolující pojistkové pouzdro, ...
On jeden optotriakový optron jako oddělovač není vše, co má mít kolem sebe fázové řízení žárovek. A že se fázově žárovky řídí několik minut, pak po dobu rozsvěcení a zhasínání půjde o slušně výkonný radiový rušící vysílač.
Tohle jako výrobek jednak zkušebnou neprošlo a ani by neprošlo. A prodávat tento výrobek jako zařízení do vlhka opatřený běžnými zásuvkami na prodlužováky.. .
 
Přitom produkt je to životaschopný a po dopracování výkonové části by byl i kvalitní, řídící část má konstrukčně skoro havu a patu.
Nejlepší by bylo na ně poslat ČOIku, jenže pokuta za tohle by pro ně byla likvidační . Ale zase je vidět snaha a tak by bylo nejlepší k nim zajet a domluvit jim, aby si konstrukci výkonových obvodů upravili nebo nechali od někoho dělat třeba ve formě jedné univerzální skříňky v provedení do vlhka vystrojené odrušovacími prvky, zásuvkami s víčky a kvalitně oddělenými obvody bezpečného napětí 12V DC napájejícího kovovou řídící krabičku.
 


* pohyblivy_privod_s_regulaci_vykonu_zapojeni.png (280.47 KB, 1339x652 - prohlédnuto 621 krát.)

* modul_do_rozvadece_pro_regulaci_vykonu_dvojity_zapojeni.png (433.34 KB, 1781x1255 - prohlédnuto 538 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 04.01.2020, 07:47 »

Myslím, že se to už kdysi dávno řešilo.
Jj, na relé DIM2 1H jsem už koukal. Jen ve mě ELKO tak nějak nebudí moc velikou důvěru. Byl bych velice nerad, aby mi to pak zákazník otloukl o hlavu.
Navíc myslím, že nesplňuje funkčně zákazníkův požadavek.
Relé dostane impulz a začne se pomalu rozsvěcet. To by splňovalo požadavek simulace rozednívání. Myslím, že pak již dalším "večerním" impulsem nedocílím obráceného efektu (v okamžiku plný svit a pak 15 minut stmívání). Nějak mi to po těch Vánocích moc nemyslí. Zřejmě zatučněný mozek  Úsměv
ELKO u mě rovněž nějak nebudí důvěru, ale je fakt, že asi poslední 5 let, když jsem od nich něco vzal, protože jsem to nedokázal najít jinde, tak s tím problém nebyl.
To zmíněné umí ovládání jak impulsy, tak spínač, takže v kombinaci s astro hodinami by umělo i měnit průběžně délku dne.
Podle mne je to sakra špatná trefa. Jako konstruktér bych tento výrobek zákazníkovi nikdy nedoporučil. Prohlášení o shodě a atest ze zkušebny mít asi nebude...
Podívejte se do galerie na provedení výkonových stupňů.
Ale fuj, takhle někomu rozkopat hračky Škleb
Nezkoumal jste, jak to ty silové moduly, jestli by nešlo využít řídící jednotku a nacpat na to jiné stmívací moduly např. 0-10V?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 04.01.2020, 09:08 »

Joooo, Martin mi uplně zkazil náladu  Smích Smích
Hned jsem psal výrobci dotaz, zda je schopný mi to dodat s prohlášením o shodě certifikátem z atestace?
Dostalo se mi odpovědi, že nic takového není.......... ......

,
"Pozdrav",  bohužel nemůžeme doložit dokumentaci v takovém rozsahu. Mikroprocesoro vá řídící jednotka je napájena a pracuje pouze s bezpečným napětím a je napájena bezpečnostním transformátore m (dle ČSN EN 61558...) 230V/9V AC. Triaky výkonový prvků galvanicky odděleny od vodičů k řídící jednotce optočlenem (optotriakem) KMOC3021 s jmenovitým izolačním napětím 5,3kV (dle specifikace výrobce).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 04.01.2020, 14:19 »

V podstatě někteří lidé nadělají z komára slona a doma mají smotané vodiče na stěně pod napětím...
I takové jsem zažil!! tanecek tanecek tanecek
Něktré věci se nesmí brát vážně! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 04.01.2020, 15:14 »

Programovateln é relé Siemens Logo by tohle mělo zvládnout, jen najít někoho, kdo jej zvládne naprogramovat.
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/systems/industrial/plc/logo.html

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivo Ondra
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 04.01.2020, 16:47 »

Ještě jsem našel toto: http://www.dhservis.cz/dalsi/stmivac.htm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.