Autor Téma: Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?  (Přečteno 12411 krát)
markusantonius
« kdy: 05.12.2019, 16:39 »


... ohledně odjištění motoru.

V rozvaděči jsou klasické keramické šroubovací pojistky.
Ovšem dost se hřejí a mám strach že nově vyměněný motor by mohl po ztrátě fáze shořet. Když před něj zapojím jistič vyřeší se to?  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Online Online




« Odpověď #1 kdy: 05.12.2019, 17:55 »

Běžný 3f jistič "neumí" hlídat přítomnost všech 3 fází.

Aby zareagoval na nadproud pokud se motor nerozběhne při chybějící jedné fázi, musel by být relativně na malou hodnotu a mohl by někdy reagovat (vypínat) při rozběhu motoru.

Takže jednou z možností je použití tzv. motorového spouštěče, což je jakási obdoba jističe s větším zpožděním při rozběhu a nastavitelnou hodnotou vypínacího proudu, aby bylo možné to co nejlépe přizpůsobit pracovnímu proud motoru v konkrétní aplikaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 05.12.2019, 19:29 »

Motorový spouštěč se však musí koupit na míru k motoru, podle proudu motoru při 400V, jehož hodnota je vyražena na štítku motoru. Jmenovitý proud motoru musí být v rozsahu napsaném na spouštěči.

Princip funkce ochrany při ztrátě jedné fáze je nepřímý. Je to tak, že se motor nerozeběhne, bere větší proud a ten za chvíli ohřeje bimetaly ve spouštěči obdobně, jako by se stalo při provozním přetížení motoru.
Ale topí jen 2 bimetaly, takže reakce je pomalejší než při provozním přetížení motoru běžícím na 3 fáze, kdy topí 3 bimetaly.
Motor při tomto odpojení není ochráněn úplně v bavlnce, ale pokud se nějaký magor nesnaží o následný start motoru bez odstranění příčiny - vypadlé jedné pojistky - motor v provozní praxi to přežije jen s mírnými provozně nepodstatnými následky.

Z toho důvodu je nutné na spouštěči kolečkem nebo tahátkem nastavit přesně správný proud, který je nejvýše roven jmenovitemu štítkovému proudu motoru pro 400V napájení.
Správný postup instalace spouštěče je, že se na něm nastaví jmenovitý proud motoru, pak elektrikář změří provozní proud za běhu motoru při nejvyšší provozní zátěži a na spouštěči případně sníží nastavení proudu na změřenou hodnotu. Tím bude chráněn nejen motor, ale i poháněné zařízení. Například se nebude trhat dopravníkový pás, nedovolí se přetěžovat vrátek, přeplňovat míchačka či pálit pila apod.
Nakonec elektrikář zakápne nastavovací kolečko zajišťovací barvou.
  
Motorový spouštěč je vždy trojpólový na 3 fáze, ale lze jednoduchým přepojením jej použít i pro jednofázový motor.
U trojfázového motoru musí spouštěčem procházet všechny 3 fáze do motoru, pokud by se použily jen 2, motor není při výpadku fáze ochráněn, protože vždy musí hřát nejméně 2 bimetaly.

K motorovému spouštěči se prodává i příslušný kryt, díky jemuž lze spouštěč obsluhovat i mokrýma rukama.

Motorovým spouštěčem se někdy nazývá i jiné zařízení, ale to na Google zjistíte rychle.
Pro motorový spouštěč se též nesprávně používá název motorstartér.

Motorový spouštěč je v podstatě trojfázový jistič s nastavitelnou tepelnou ochranou, a velmi zpožděnou a vysoko nastavenou zkratovou ochranou. Proti instalačnímu jističi má mnohem vyšší životnost co se týká počtu mechanického zapnutí a vypnutí, dá se používat i jako vypínač motoru.
K motorovému spouštěči se jako příslušenství prodávají podpěťové cívky, které jednak zvyšují ochranu proti ztrátě jedné fáze a díky jimž se dá vytvořit i jednoduchá ochrana zařízení proti samovolnému spuštění po ztrátě napájení.




* izolacni-skrin-oez-od-sm1e-k55-nastenna-montaz__p_1165911.jpg (110.28 KB, 562x800 - prohlédnuto 374 krát.)

* 4697-web_CZ_SK_EN_DE_RU_HU_PL_UA.jpg (48.32 KB, 600x800 - prohlédnuto 712 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.12.2019, 06:46 »

Ještě bych dodal, že má obvykle i velmi velkou zkratovou odolnost (64 - 100 kA),  takže se nemusí předjistit výkonovými pojistkami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.12.2019, 07:23 »

Já bych se vrátil k dotazu. Tazatel píše, že má šroubovací pojistky a že se hodně hřejí. Tam bych začal řešit problém. Kontrola spojů, stav pojistkových lůžek (spodků),  oxidace kontaktních ploch na pojistkách a v hlavici, kontrola dimenzování pojistek s ohledem na příkon motoru.

Teprve pak má cenu řešit další ochranu motoru spouštěčem. Pojistky jsou předjištění vedení, které napájí spotřebič, pokud se jedná o motor, je třeba ho chránit důkladněji než jen pojistkami (nebo jističem) určeným pro vedení. Dále je třeba upozornit, že jistič s motorovou charakteristik ou také není určen k ochraně motoru, ten má za úkol také jistit vedení, jen je uzpůsoben na to, aby nereagoval na vysoký rozběhový proud  motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.