slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 10.01.2020, 13:46 »

O co jde: nyní má garáž 3f jistič B25/3. Majitelka nechce platit tak moc za elektřinu, požaduje snížit jistič a změnu z 3f přípojky na 1f. Majitelka byla na ČEZU a má to schválené.

1) Já elektrikář ji nahlásím odplombování.
2) vyměním jistič za 1f B20/1 a připojím stávající kabel na jistič, L2, L3 dám do čokoládky,
3) upravím krytí (plech) - otvor musím zakrýt třeba plechem a zanýtuji.
4) nahlásím zaplombování

Jenomže, ČEZ tam má přeci 3F elektroměr a bude tam odběr 1F. Bude správně měřit ten elektroměr? technik z ČEZU přijde bůhví kdy vyměnit elektroměr a zaplombovat...

Je tento postup správný?

 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.01.2020, 23:21 »

Samozrejme bude merat spravne, rovnako, ako ked v rodinnom dome sa vypnu okruhove istice pripojene na L2 a L3. Spotrebu na L1 to bude merat stale. Ako sa moze elektrikar pytat nieco take ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.01.2020, 23:23 »

Jen bych tu čokoládu raději pojedl, a nevyuzite vodice zakocil na řadové svorce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.01.2020, 09:46 »

Solidní elektrikář by zákazníka upozornil, že se okradl o 5A nebo že mohl jít dolu s hodnotou trojfázově. Rozdíly v D01d jsou zanedbatelné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 11.01.2020, 13:55 »

Zachoval bych klid. Chápu že za samostatnou garáž nyní nechce majitelka tolik platit a hledá možnou úsporu. Předpokládám že dříve tam pan domácí i něco kutil a proto pro něj byla 3F přípojka nutností. Dnes má zřejmě jiné priority a tudíž si vystačí s 1F připojením a 20A jističem. Jak velká ta úspora bude a jestli toho nebude v budoucnu litovat, například kdyby si například koupila eauto a potřebovala jej nabíjet ( nemusí už distributor poskytnout požadovaný příkon),  je zase věc jiná.

Technicky od tazatele asi OK. Jen pár drobností.
Bod 4 není nutný, protože už během odpombování hlásím termín ukončení prací, tedy i termín nejbližšího možného zaplombování. Většinou je to do týdne pod plombou. Pokud by to bylo v Praze, bude celý postup o mnoho složitější a náročnější. Také doporučuji důkladně si prostudovat aktuální připojovací podmínky místního distributora

Negativně vnímám to že elektrikář se ptá na to jestli nebude elektroměr špatně měřit pokud mu seberu 2´dvě fáze. A jak asi měří odběr doma, když je všude vše vypnuto a zapne třeba bojler?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.01.2020, 14:24 »

Je to o prioritách a nákladech. Bude-li uživatel garáže používat maximálně menší vysavač, vrtačku a světlo, má na výběr se stejnou úsporou jako za 1x25 jít na 3x10A, případně 3x16 a trochu připlatit s tím, že v případě prodeje nějakému kutilovi se to počítá a navíc odpadá úprava RM.
Chápu, když si někdo pořídí nově 1x16, nebo 1x20, je to kvůli pořizovacím nákladům, pro někoho je to holt hodně, ale při downgradu, kdy to nestojí nic a má to za jedny peníze...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakym zpusobem rozvodne zavody meni NT a VT?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Byla někdy různá sazba za třífázový a jednofázový proud?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Splním připojením 2kW topení podmínku pro sazbu D45d?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Je opravdu tarif D45d tak výhodný?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Už jste si spočítali svoji hodinovou sazbu?
 Co říkáte na podmínku nové sazby C47?
 Jak si vyložit požadavek uznání sazby D26d, 55% z ins. jističe?
 Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Jaké jsou skutečné požadavky ke změně sazby pro tepelné čerpadlo?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Může společenství vlastníků garáží dostat distribuční sazbu D01d?