« kdy: 24.11.2019, 22:22 »



Jak se jmenuje relé, které když zapojím do obvodu, ve kterém když dojde k výpadku el.sítě zůstane relé po obnovení sítě rozpojeno?
O velikost spínaného proudu vůbec nejde, bude používáno před stykačem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 25.11.2019, 08:37 »

Tohle se snad učí už v prvním ročníku odborné školy nebo učiliště jak zapojit cívku relé nebo stykače přes vlastní kontakt, aby se to po vypnutí samo nezapnulo, ale muselo se to "nahodit" nějakým jiným kontaktem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 25.11.2019, 14:16 »

Hledejte zapojení s přídržným kontaktem. Pokud vám to nic neřekne, tak to nechte na někom, kdo ví. Je to pro vaše zdraví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #3 kdy: 25.11.2019, 18:06 »


 
O velikost spínaného proudu vůbec nejde, bude používáno před stykačem.

Proč tedy neovládáte přímo stykač?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 25.11.2019, 20:47 »

Nepůjde o samotný stykač, ale spíš o jeho zapojení pomocí nějakého ovládání (asi talčítka) s využitím pomocných kontaktů. Pro elektrikáře zapojení na pár minut.

Nicméně by možná pomohlo vědět důvod tohoto požadavku i místo využití. Třeba na to jdeme složitě, nebo naopak nedostatečně.

Třeba by stačilo využít podpěťové spouště u jističe, nebo něco podobného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 26.11.2019, 07:49 »

Já to vidím na podpěťové relé. Jednoduché, účinné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.11.2019, 08:15 »

 

Jak se jmenuje relé, které když zapojím do obvodu, ve kterém když dojde k výpadku el.sítě zůstane relé po obnovení sítě rozpojeno?
Súhlas, elegantné riešenie.
V každom prípade je potrebné aby to zapojil niekto, kto tomu rozumie
Podpäťové relé po nábehu siete obnoví napájanie . Ak je obvod jednofázový stačí stykač s pomocným kontaktom + tlačidlová kombinácia . Ak je obvod trojfázový, kombinácia podpäťového relé a stykača s pomocným kontaktom + tlačidlová kombinácia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 26.11.2019, 08:27 »

Citace
Nepůjde o samotný stykač, ale spíš o jeho zapojení pomocí nějakého ovládání (asi talčítka) s využitím pomocných kontaktů. Pro elektrikáře zapojení na pár minut.

Klasické tlačítko a stykač  (relé)... Je to nejjednodušší zapojení a funguje...Co nejméně dílů!
Nebo podpěťové relé, pokud myslí odpojovat jistič. Jak píší kolegové....
Nepsal na co to potřebuje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 26.11.2019, 08:45 »

Súhlas, elegantné riešenie.

Podpäťové relé po nábehu siete obnoví napájanie .


No tak dobře....... použijte podpěťovou spoušť, která je mechanicky spojena s jističem, který při ztrátě napětí v síti vybaví díky impulsu této spouště. Já tomu říkám podpěťové relé a jestli na Slovensku toto relé zpětně samovolně obnovuje chod rozvaděče a jeho okruhů do normálu, je tam něco špatně.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.11.2019, 09:45 »

OK ,  Podpäťová spúšť ističa vyhovuje. Máme to rovnako, aj spúšť aj relé . Spúšť dokonca ani u nás napájanie neobnovuje.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 24 dotazů.