Autor Téma: Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?  (Přečteno 16233 krát)
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 22.11.2019, 14:52 »

Bočník by byla kuriozita, ale stejně bych to prověřil.
To je hned.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 22.11.2019, 16:09 »

Není dostatek informací. ....


TO: Žabka
Dáváte málo informací

Mimochodem jaké jsou to ampérmetry? Digitální TRMS nebo obyč, analogové?
Jestli analogové pak magnetoelektri cké s usměrňovačem, nebo elektromagneti cké?
Stačí mít měřidla rozdílných systémů a při nesinusovém průběhu měříte hned něco jiného.
Nebo má ampérmetr velký vnitřní odpor a měřicí trafo je na vyšších proudech výkonově přetíženo. To se někdy stává, když je v na 1A obvodu v sérii více věcí - ampérmetr, převodník výkonu či proudu, elektronická ochrana...

P.S.
Pravdu má TRMS ampérmetr. Porovnejte s pravdou.


Zkusím to ještě trochu prověřit pokud mě nechají. Nad některými věcmi člověk jen kroutí hlavou a říká si jak je to jen možné.

Tolik dotazů na ampérmetry a pořád nic. Samé jalové informace....p ošlete fotky toho proudového trafa a fotky obou ampérmetrů. Zázraky se v elektrotechnic e nekonají. Navíc je to úloha pro učně III. ročníku MaR ale i pro elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #20 kdy: 22.11.2019, 20:48 »

Práce na zjištění závady asi na 15 min a z toho 10 minut bude trvat přesun od jednoho A-metru k druhému.
K odstranění závady bude potřebovat:
- schema zapojení, odhadnuté schéma přikládám
- klešťový A-metr, který umí měřit menší proudy nebo digitální multimetr
- rozum, ten je důležitý ke správnému úsudku
- dobré je znát Kirchhoffovy zákony

Na základě naměřených údajů v určených bodech zjistíte, kde je závada. Předpokládám, že sekundární vinutí měřícího transformátoru je na jedné straně uzemněné.
Pokud by byla uzemněna svorka u měřícího místa č. 4, utíkal by vám proud zemí a vzdálený A-metr by naměřil menší proud. Utíkají proud už poznáte měřením v bodě 3, kdy měříte v podstatě rozdílový proud na výstupu k druhému A-metru. Pokud zde proud poteče, utíká vám do země, a  proto druhý A-metr měří méně.
A ještě jedna poznámka. Pokud nemáte klešťový A-metr, který měří malé proudy (např UNIT 210E),  můžete použít multimetr. Ale nejdříve musíte překlenout multimetrem místo, které budete rozpojovat abyste multimetr zapojil do série měřeného obvodu. 

Přeji vám hodně úspěchů při hledání

* schema měření.pdf (79.84 KB - staženo 156 krát.)
* schema měření.pdf (79.84 KB - staženo 116 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 23.11.2019, 09:21 »

Popište prosím detailněji jak bude unikat proud na sekundáru měřícího transformátoru, který je oddělen od primáru a má uzemněn jeden pól?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 23.11.2019, 09:52 »

Já bych hledal závadu tak, že bych nic nevymontovával ale zkratoval bych jeden z ampérmetrů a měřil klešťákem proud protékající primárem měřicího transformátor proudu.Porovna l bych tento proud s tím co ukazuje nezkratovaný ampermetr.Poto m bych zkratoval druhý ampermetr a opět bych porovnal s tím klešťákem v primáru měřicího trafa.Pokud by jeden ze zkoušených ampérmetrů vykazoval značnou odchylku proti klešťáku, považoval bych ho za špatný.Pokud by odchylky obou nebyly významné, jsou ampérmetry dobré a chyba je v průřezu a délce vedení k ampérmetrům, nebo v tom, že spolu s délkou vedení nepříznivě působí i jen 10VA měřicího transformátoru .Unikání proudu do země je samozřejmě hovadina. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 23.11.2019, 10:28 »

Ampérmetre sú zapojené do série. Tečie nimi ten istý prúd a musia ukazovať rovnakú hodnotu. Jeden je vadný, alebo má zle nastavenú nulu. Ktorý ukazuje správne a či vôbec aj druhý ukazuje správne je naozaj možné zmerať len meraním na primáre a na sekundár prepočítať prevodom MTP a porovnať s ampérmetrami. Druhú možnosť napísal Jan Bocek, rýchlu jednoduchú.

cit:Osobně bych oba ampérmetry vymontoval a na stole zapojil do série a otestoval proudem 100/200/300/400/500 mA a zapisoval hodnoty. Prostě školská laboratorní úloha.

Orientačne zmerať na 200mA zvládne každý RT. Prúdový zdroj na to má
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 23.11.2019, 10:37 »

Dodatok, typická spotreba analógového ampérmetra je do 1VA, zvyčajne menej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 23.11.2019, 10:53 »

Za těch pár let co jsem pracoval v oboru jsem na "pár stavbách" pracoval.Na stole jsem měl většinou svěrák nebo ohybačku na pancéřky, někde dál potom svářečku nebo autogen.V brašně zkoušečku, v bedně pak megmet, klešťák a avomet a na krku hlavu s mozkem.Musel jsem si s tím vystačit.Nevím, jak je to na stavbách na nyní ale ani teď jsem neviděl na stavbách žádný laboratorní regulovaný zdroj.Cejchová ní přístrojů bych nechal těm, kteří se tím zabývají a mají oprávnění přístroj označit jako ocejchovaný.Tu "školní úlohu" by měl zvládnout každý pokud na to bude mít na stavbě podmínky. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #26 kdy: 23.11.2019, 11:24 »

Zdroj nemusí být kalibrovaný, nehledáme přesnou hodnotu, ale rozdíl. 200 mA má každý revizák v kufru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #27 kdy: 23.11.2019, 11:58 »

Popište prosím detailněji jak bude unikat proud na sekundáru měřícího transformátoru, který je oddělen od primáru a má uzemněn jeden pól?

Pokud budu mít u druhého A-metru uzemnění přívodní svorky před A-metrem (měřící bod č. 4) na hodnotu dám příklad ca 10ohmů, přes toto uzemnění bude část proudu unikat zemí zpět k uzemněnému proudovému transformátoru, jak jsem psal už v předešlém příspěvku. 
Pánové, co máte pochybnosti o unikajícím proudu zpátky do školy.
V předešlém příspěvku jsem psal, že ke zjištění příčiny je potřeba i ROZUM. A unikání proudu do země není žádná hovadina. O tom bych mohl vyprávět. 
Pan Žabka už má od nás dost informací jak zjistit, kde je problém.  Počkejme si na jeho vyjádření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #28 kdy: 23.11.2019, 12:59 »

Sypu si trochu popel na hlavu. Pan Žabka uvádí, že vzdálený A-metr ukazuje více, to by mohl být jiný rozsah vzdáleného A-metru, vychází to na rozsah 125A. Stačila by fotka A-metrů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #29 kdy: 23.11.2019, 14:00 »

Problém vyřešen. Zákony fyziky stále platí. Vysvětlení je jednoduché. S A-metry nic není jen někdo do ovládacích skříněk dal stupnici na 150A místo na 100A no koukněte sami. Bohužel než seženu stupnice, tak to bude zase spousta času, možná si je nakreslím sám. Na jinou akci už jsem je taky kreslil. Je to oblíbený problem, hlavně pokud nakupuje obchodník a technik to přehlídne.

Díky všem za konstruktivní diskuzi.


* IMG_20191123_140025 1024x768.jpg (41.15 KB, 576x768 - prohlédnuto 342 krát.)

* IMG_20191123_140825 1024x768.jpg (54.11 KB, 576x768 - prohlédnuto 287 krát.)

* IMG_20191123_141046 1024x768.jpg (72.72 KB, 576x768 - prohlédnuto 249 krát.)

* IMG_20191123_141521 1024x768.jpg (36.44 KB, 576x768 - prohlédnuto 280 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #30 kdy: 23.11.2019, 14:06 »

... ampérmetr na rozvaděči a druhý ampérmetr na ovládací skřínce ve vzdálenosti cca 120m...
... proud cca 55A (měřeno v rozvaděči kleštákem) ampérmetr na rozvaděči ukazuje podobnou hodnotu, ale ampérmetr na ovládací skříni motoru ukazuje hodnotou kolem 70A...
... je možné, že ampér metr v ovládací skřínce je skutečně tak moc orientační...
Podle mého názoru to možné je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #31 kdy: 23.11.2019, 14:16 »

Než jsem stačil odpovědět, tak Tomáš Žabka přišel s vysvětlením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 23.11.2019, 14:56 »

Zdroj nemusí být kalibrovaný, nehledáme přesnou hodnotu, ale rozdíl. 200 mA má každý revizák v kufru.

Ten zdroj v kufri kalibrovaný je  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #33 kdy: 23.11.2019, 15:31 »

Pane Žabko, ještě zvažte, zda by nebylo rozumné paralelně k sekundáru trafa, nebo paralelně k vývodu svorkovnice napojující vzdálený ampérmetr připojit ochranu proti přepětí.
Například antiparalelně zapojené řetězce po sěriově zapojených 8-10 obyčejných 1A diodách.
Nebo dvě antiparalelní 10V nejméně 5W zenerky

Přece jen kdyby někto nevědomý odpojil vzdálený ampérmetr, nebo jedinou žílu ovládacího kabelu ze svorek, najednou tam má vysoké napětí z cizího zdroje, které může zabít. Nebo zničit kabel ovládačky a způsobit technologickou havárii.
Správně by vodiče k ampérmetru ve vzdáleném rozvaděči měly být oranžové.



  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 23.11.2019, 18:19 »

Problém vyřešen. Zákony fyziky stále platí. Vysvětlení je jednoduché. S A-metry nic není jen někdo do ovládacích skříněk dal stupnici na 150A místo na 100A no koukněte sami. Bohužel než seženu stupnice, tak to bude zase spousta času, možná si je nakreslím sám. Na jinou akci už jsem je taky kreslil. Je to oblíbený problem, hlavně pokud nakupuje obchodník a technik to přehlídne.

Díky všem za konstruktivní diskuzi.

Jenže ten problém nemáte a ani nebude mít vyřešený.
Nepomůže vyměnit stupnicí 150 za 100 A.....
Každý ampérmetr je jiný "pes".
Každý má jinou přesnost a jiný vnitřní odpor. Neboli jinak každý má jinou citlivost.
Pokud je cílem, aby ampérmetry ukazovaly přesnou hodnotu, tak tudy cesta nevede.
Pokud to má být jen indikace, že tam teče nějaký proud, nechte tak jak je.

Na příklad přístroj od Stahl 8403/2-1 má vnitřní odpor 0,18 ohmů.
U Weigela si to můžete zjistit sám.
Konstruktivní diskuse to možná je, ale to to trvalo, než ty fotky nebo údaje o ampérmetrech zde dorazily
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 23.11.2019, 19:06 »

Sypu si trochu popel na hlavu....
Doporučuji napřed sundat sombrero.
Nic ve zlém.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak bude ovlivněno měření zemního odporu když nelze umístit proudovou sondu ve vzdálenosti ...?
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Funkční generátory
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Zdroje periodických signálů
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Znáte TR Instruments?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Jak nejjednodušeji měřit vn a vvn?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Lze měřit kompasem napětí?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SOLID: Katalog měřicích přístrojů FLUKE
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
 Co je to metrologický řád?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 Byli jste svědkem úrazu při měření měřicím přístrojem?
 Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Jak byste měřili zemní odpor zemničů dnes?
 Udržujete si pro vaši práci nějaký vlastní etalon?
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Jak se vypořádáte s chybou měření ve své praxi vy?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Bezpečnost při měření
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Měřím správně proudy na výstupu frekvenčního měniče?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak se správně měří proud motoru v rozvaděči?
 Může pulzní odběr ovlivnit přesnost měření elektroměru?
 Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
 Jak přepočítat hodnoty elektroměru nepřímého měření?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Může měření izolačního odporu vyšším napětím poškodit motor/izolaci ?
 Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Katalog MICRONIX NOVINKY 2021-22
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Co mnou protéká za proud, když se rozsvítí doutnavka fázovky?
 Měřicí přístroje a regulace pro řízení výrobních procesů LUMEL
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Nač z produktů FLUKE ze své praxe ne/dáte dopustit?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Najde termokamera testo 865 uplatnění i v tvém byznysu?
 Kde jste v praxi naposledy použili bočník?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Lze měřící transformátory proudu umístit i před Deon?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 22 dotazů.