Autor Téma: Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?  (Přečteno 30339 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #72 kdy: 21.05.2021, 09:02 »

Taká hlavica na dostatočne vysokej tyči už sama o sebe zaberie dosť veľký priestor aj pre LPS IV...a je otázka na právnikov, že či prevádzkovateľ má právo zobrať na seba zbytkové riziko trčiacich častí stavby z ochranného uhla,...ale tiež napr. aj na poisťovni či vôbec takto chránený objekt poistí, napr. so zvýšeným poistným...

Myslím že ESE dneska nie je o normách, tam je to už jasné,.. ale viac o ekonomickej špekulácii s ochrannými opatreniami a ochote riskovať s prevzatím zodpovednosti. ..
Ono šak kým objekt pod ESE rovno nezhorí od blesku alebo dakoho v ňom nezabije, tak zastáncovia ESE budú mať relatívne furt „svoju pravdu“ že aj toto stačí...a prax im zatiaľ nahráva...bohu žiaľ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #73 kdy: 22.05.2021, 06:34 »

Nesouhlasím s vámi. Jednak je pár případů "nefungování! ESE zdokumentováno a i zde v diskusích byly některé podrobně popsány. Mám s tím i osobní zkušenost, kdy měl ESE chránit nejen předmětný dům, ale podle "návodu" (projektu) i domy sousední, přesto uhodilo cca 8m od ESE bambule do zahrady  a došlo k velké škodě. Obávám se, že i snížený očet svodů v těchto případech, jde jaksi proti přírodním zákonům a proti platné ČSN na ochranu před bleskem, že jen úplnej slepec, nebo demagog MIloš Zeman se svým hradním týmem, mohou tvrdit že by mohla být rovnocenou ochranou.  Smích Škleb Mrknutí

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #74 kdy: 22.05.2021, 21:02 »

Nesouhlasím s vámi. Jednak je pár případů "nefungování! ESE zdokumentováno a i zde v diskusích byly některé podrobně popsány.
 
Vyzerá že ste ma len nepochopil..

Nepísal som nič o ochrannom priestore hlavice ESE...
Písal som o klasickom ochr. uhle pre LPS IV od hlavice, ktorý môže zaberať dosť veľký priestor z toho dôvodu, že hlavice ESE sa zvyknú umiestňovať do väčšej výšky jak bežné zachytávače..

Obávám se, že i snížený očet svodů v těchto případech, jde jaksi proti přírodním zákonům a proti platné ČSN na ochranu před bleskem,
Nemyslím že celkom,.. napr. pri izolovanom LPS ani podľa 62305ky jeden zvod nie je problém..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #75 kdy: 22.05.2021, 23:15 »

Nemyslím že celkom,.. napr. pri izolovanom LPS ani podľa 62305ky jeden zvod nie je problém..

Ano, HVI může nahradit S, ale ještě jsem neviděl HVI kabel na svodu u ESE ochrany. Vy ano?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #76 kdy: 23.05.2021, 06:58 »

Ano, HVI může nahradit S,
Izolovaný LPS ale predsa neznamená že na ňom musí byť hneď vodič HVI...

"s" musí byť hlavne dostatočná,.. no a keď okolo jedného zvodu na izolovanom LPS vyhovie "s" napr. aj 2m, tak čo je potom podľa vás v rozpore s 62305kou?

"Izolácia" LPS predsa nie je vn vrstva umeliny na dajakom zvode, ale práve tá dostatočná "s"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #77 kdy: 23.05.2021, 12:13 »


"s" musí byť hlavne dostatočná,.. no a keď okolo jedného zvodu na izolovanom LPS vyhovie "s" napr. aj 2m, tak čo je potom podľa vás v rozpore s 62305kou?


Uveďte prosím obývanou zděnou stavbu, kde se vám povede dostatečná "S" za použití běžného AlMgSi nebo FeZn vodiče za použití jednoho svodu.
A může být u použití běžných materiálů jeden svod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #78 kdy: 23.05.2021, 14:01 »

Já bych věděl! Zemljanka  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #79 kdy: 23.05.2021, 17:23 »

Uznávam že v praxi sú silno vžité minimálne dva zvody,..no ja len píšem o tom čo umožňuje norma...
A pre izolovaný LPS je v nej toho zaujímavého okolo zvodov ešte viacej ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #80 kdy: 23.05.2021, 18:09 »

Uznávam že v praxi sú silno vžité minimálne dva zvody,..no ja len píšem o tom čo umožňuje norma...

Nejde o to co je vžité, ale jak nám právě to S vychází v našich výpočtech. Tam kde vyjdou pouze dva svody, nepůjde zpravidla o běžný rodinný dům, ale spíš chatku.    Smích Jinak to vyjít snad nemůže. Rodinné domy které jsem dělal, měly většinou 4-5 svodů. Dva, navíc s ESE nad střechou, bych považoval za hrubou chybu a velké riziko.

A pre izolovaný LPS je v nej toho zaujímavého okolo zvodov ešte viacej ...

Tak povídejte, jsem zvědav  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #81 kdy: 23.05.2021, 18:10 »

Uznávam že v praxi sú silno vžité minimálne dva zvody,..

Možná proto, že když vám ten jeden uhnije, tak máte problém. A že se to stává docela často.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #82 kdy: 23.05.2021, 19:22 »

Nejde o to co je vžité, ale jak nám právě to S vychází v našich výpočtech.
Šak práve..
PD LPS vo vzťahu k EI buď je alebo nie je v súlade s normami...a subjektívne pohľady každého z nás na tom veľa nezmenia..

Tak povídejte, jsem zvědav  Mrknutí
Ok,... čo si napr. myslíte o troch  zvodoch AlMgSi 8mm  izolovaného LPS, keď  všetky budú inštalované len na jednej strane RD 10x10m, v-8m, v rohoch a v strede jednej jeho strany, a ukončené v jednom spoločnom Ačkovom zemniči na tej istej jednej strane RD?
Teda ani nie tak že čo si o tom myslíte vy osobne, ale že v čom presne je podľa vás také riešenie v rozpore s 62305kou? ..- ("s" vyjde v krove max. cca 0,6m..)



Možná proto, že když vám ten jeden uhnije, tak máte problém. A že se to stává docela často.
Jjj, to hej,... akurát že pri takom návrhu, realizácii, prevádzke a údržbe kde odhnije jeden zvod, tak tam onedlho odhnije aj ten druhý...a to s rovnakým problémom nakoniec.. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #83 kdy: 23.05.2021, 20:22 »

Jjj, to hej,... akurát že pri takom návrhu, realizácii, prevádzke a údržbe kde odhnije jeden zvod, tak tam onedlho odhnije aj ten druhý...a to s rovnakým problémom nakoniec.. Úsměv

Už jste někdy slyšel pojem redundance N+1?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #84 kdy: 23.05.2021, 21:30 »

Možno pomôže..

* - s -.xls (37 KB - staženo 92 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #85 kdy: 23.05.2021, 21:58 »

Dobré na kontrolní rychlý výpočet, ale ...
koeficient kc je v tabulce 12 uveden jako přibližný (informace není sdělena v normě úplně šťastně). A je třeba mrknout do přílohy "C". Zjistíte např.,  že pro dva svody na objektu se sedlovou střechou může nabývat hodnoty od 0,57 do 0,75...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #86 kdy: 24.05.2021, 08:11 »

Takové nějaké excel tabulky na výpočet S beru jako pěknou amatérskou pomůcku. Profíci si pořídí pořádný software ( DEHNsupport ). Pak mohu odevzdávat výstupy na profesionální úrovni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #87 kdy: 24.05.2021, 08:15 »

Možno pomôže..


To S ale není na celém objektu stejné. Nesouměrným rozložením svodů můžete významně prodloužit vzdálenost S v některých místech objektu. Jestli to vyjde v konkrétním případě, pak bude záležet na mnoha dalších okolnostech, včetně tvaru objektu, nebo střechy. A to nemluvím o umístění a délce jímačů s ochranným úhlem, nebo valivé kouli. Vaše tvrzení jsou zavádějící, protože se snažíte napasovat to na stav, který vám vyhovuje. V reálném případě to může možná v některých případech i těsně vyjít, to uznávám. Nicméně třeba S- 50-60cm u podkroví, může znamenat velký problém.
Proto stále platí to, že čím více svodů a čím rovnoměrněji umístěné svody jsou, tím lepší je výsledná ochrana. Na tom budu trvat.

Co budu vždy rozporovat, je samotná funkce ESE. Nechtěl bych na střeše nikdy nic, co by aktivně přitahovalo blesky na mou střechu a proti srsti je mi pak i to, že bych se měl spolehnout na méně svodů, což jde proti logice. Logika mi velí, čím více úderů hrozí, tím více svodů a tím kvalitnější zemnič potřebuji.

Takové nějaké excel tabulky na výpočet S beru jako pěknou amatérskou pomůcku. Profíci si pořídí pořádný software ( DEHNsupport ). Pak mohu odevzdávat výstupy na profesionální úrovni.

Souhlas Pavle. Exelové tabulky jsou jen dobří pomocníci, k ověření návrhu, třeba během revize  Mrknutí . KDyž dostanu do ruky projekt spracovaný profíkem, tak v něm většinou najdu výstup ze zmiňovaného sw  Smích tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #88 kdy: 24.05.2021, 09:03 »

,  
krásně diskutujete, ale otázka zněla jnak. Prosím přečtěte si otázku znovu a odpovídejte k věci.

Tazatel má pravdu, tento požadavek je uveden ve výzvě Evropské komise k odstranění porušování evropských předpisů Českou republikou uveřejněnou pod značkou 1NF/19/4251
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/CS/INF 19 4251.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #89 kdy: 24.05.2021, 09:41 »

Pokud se někomu nedaří dokument najít, je to v příloze na straně 14.
Rozhodnutí je z 25. 7. 2019. Je zajímavé, že se komise odvolává na slovenskou normu, která v té době už více jak dva roky neplatila.

* _ervencov__p__pady_poru_en__pr_vn_ch_p_edpis___hlavn__rozhodnut_.pdf (207.9 KB - staženo 42 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...