Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #54 kdy: 16.01.2020, 16:29 »

Označil jsem červeně.


To blíž jsou ochranné mřížky vnitřních svodů okapu (bývají s vyhřívanou vložkou) a na vzdálených podpěrách je drát, jen se to musí zvětšit, jinak to není vidět, tohle vypadá na čistokrevnou bambulařinu.  Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #55 kdy: 16.01.2020, 16:51 »

Zítra tam jedeme na opravu osvětlení reklamy, tak se pokusím udělat nějaké další fotky. Klasický hromosvod tam ale asi nebyl. To co jste červeně zakroužkoval, jsou vtoky pro dešťovou vodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 17.01.2020, 18:01 »

Zde jsou fotky:
http://leteckaposta.cz/938656384
Ono tam v podstatě není co fotit, protože tam skoro nic není.  Úsměv
Budova má rozměr cca 250 x 50m na celé střeše jsou dva ESE. Jeden je nižší (z fotek to tak není poznat, ale reklamy na kraji střechy jsou jednoznačně výš.
Dolů vedou dva svody, k vedení na střeše jsou připojeny konstrukce pro reklamy (vzdálenost cca 30m),  jeden vývod z odvětrání a konstrukce vysílačů (vzdálenost cca 50m).
Jímač na vyšší střeše (OBI) má jen jeden svod a je jen kousek od kraje budovy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #57 kdy: 18.01.2020, 08:26 »


Dolů vedou dva svody......... ........

Chyba.
Co jsem koukal, tak dolů vede mnohem více svodů, kterými se staly ventilační vložky, sdělovací a napájecí kabely součástí stožárů, které jsou vtipně na přímo spojeny s "jímací soustavou". 7
A nevěřím, že jsou na všech kabelech co vedou ze střechy do objektu instalovány svodiče.
Dokud někdo nikdy nepodá na zodpovědné osoby trestní oznámení, pak se nikdy ledy nepohnou. A na této stavbě by šlo udělat velké mediální haloooo.
Ale kdo má na to čas, že?
A tak to bude takovým parchantům donekonečna procházet a my se budeme neustále setkávat s takovými prasárnami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 20.05.2021, 09:13 »


ESE na Slovensku není zrovna v TOP 10!  podivej


* ese-fan.PNG (19.49 KB, 545x249 - prohlédnuto 196 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #59 kdy: 20.05.2021, 11:30 »

Po nesmyslné regulaci příkonu vysavačů, střelných zbraní a olovu nyní došlo i na hromosvody.  
Snižování příkonu jakýchkoliv masívně používaných elektrospotřeb ičů není nesmyslné! Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 20.05.2021, 12:44 »

Když už se to tady oprášilo...

Spousta montážních firem a revizních techniků neví, co by měli všechno znát, aby montáž aktivního hromosvodu byla provedena v souladu s danou normou, jak praví úvodník níže odkazovaného článku na webu Elektroprůmysl:

třikrát dvojité w..../elektroinstalace/co-vsechno-je-potreba-znat-pred-instalaci-aktivniho-hromosvodu-e-s-e

A na webu společnosti INDELEC, která je pod uvedeným článkem podepsána, se může každý přesvědčit, že jejich ESE je legální, funkční, bezpečný, certifikovaný a posvěcený doloženým stanoviskem TIČR.

třikrát dvojité w.indelec-hromosvody.cz/cz/aktivni-hromosvody/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #61 kdy: 20.05.2021, 12:57 »

A na webu společnosti INDELEC, která je pod uvedeným článkem podepsána, se může každý přesvědčit, že jejich ESE je legální, funkční, bezpečný, certifikovaný a posvěcený doloženým stanoviskem TIČR.
Bohužel se může přesvědčit, že to platí jen o výrobku jako takovém (tj. o té ESE hlavici). Nikoli však o hromosvodu zřízeném podle oné francouzské normy. Ten už požadavky českých ani evropských předpisů nesplňuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 20.05.2021, 13:15 »

Bohužel se může přesvědčit, že to platí jen o výrobku jako takovém (tj. o té ESE hlavici). Nikoli však o hromosvodu zřízeném podle oné francouzské normy. Ten už požadavky českých ani evropských předpisů nesplňuje.
INDELEC navrhne, INDELEC naprojektuje, INDELEC namontuje, INDELEC zreviduje. Přece by to nenabízeli, neprezentovali a nedělali, kdyby to nebylo v souladu s požadavky předpisů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #63 kdy: 20.05.2021, 13:27 »

INDELEC navrhne, INDELEC naprojektuje, INDELEC namontuje, INDELEC zreviduje. Přece by to nenabízeli, neprezentovali a nedělali, kdyby to nebylo v souladu s požadavky předpisů.

Ale dle kterých předpisů???
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #64 kdy: 20.05.2021, 13:39 »

A na webu společnosti INDELEC, která je pod uvedeným článkem podepsána, se může každý přesvědčit, že jejich ESE je legální, funkční, bezpečný, certifikovaný a posvěcený doloženým stanoviskem TIČR.

A kdyby to skutečně každý udělal, zjistil by, že je tu problém:

Firma se ohání vyhl. 268/2009 Sb. A dokonce cituje, že musí být výrobek zhotoven podle české normy. Podle jaké normy je zhotoven ESE?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 20.05.2021, 13:48 »

Ale dle kterých předpisů??

No to je právě otázka na projektanta, který navrhne ESE, protože, cituji TIČR "za výběr nejvhodnějších ochranných opatření stavby odpovídá projektant, který v případě, že návrh obsahuje jiné systémy, než jsou uvedeny v příslušné ČSN musí prokázat, že navržený systém zabezpečuje minimálně stejný stupeň bezpečnosti, než jaký je uveden v normách ČSN".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #66 kdy: 20.05.2021, 14:23 »

Tak znova.

TIČR vydává pouze stanovisko, že realizace odpovídá projektu. Jejich vyjádření jsou vždy více méně obecná a konstatují, že hlavice je instalována v souladu s projektem a návodem výrobce. To je vše. Jinak je za vše plně odpovědný projektant, realizátor a provozovatel  podivej

Projektant musí provést analýzu rizik dle ČSN  podivej a navrhnout opatření z normy, nebo na podobné úrovni, kterou si musí pak umět obhájit u případného soudu. Ale to TIČR neposuzuje.

Každý si to může sám posoudit. Za mne jednoznačné ne ESE, protože jeho technické možnosti nejsou známy, nemám se o co normově opřít a jednodušší je pro mne použít platnou normu.

VIz oficiální vyjádření TIČRu z jejich stránek

* aktivni_hromosvody_v2.pdf (210.01 KB - staženo 47 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #67 kdy: 20.05.2021, 15:14 »

A ještě doplnění  angel

* aktivni_hromosvod.pdf (50.33 KB - staženo 103 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #68 kdy: 20.05.2021, 17:01 »

Jelikož hodně jsem v oboru tam ,   kde se pravidelně musí zvat TIČR na každou instalaci (skoro  tanecek ) .
TIČR u této "poslední" kontroly před uvedením do provozu za nic neodpovídá!! Jak je to v zákoně! Pouze kontroluje montáž s projektem a provedenou výchozí revizi...
Už jsem se několikrát ptal, když by se něco stalo ? kdo bude zodpověný -jednoznačně řekli že oni NE! bude potahován revizák, projektant a na konci montážník!!
Potom taková kontrola za celkem dost financí má nějakou cenu?? Pláč
Ať je to hromosvod nebo instalace (i statická energie).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #69 kdy: 20.05.2021, 17:24 »

Nemusí vždy být hybatelem EU - stačí erudovaný architekt.
Časopis Stavebnictví, číslo 05 / 2021, stránky 22 až 26:
Soubor staveb (Bytový dům a modlitebna Církve adventistů sedmého dne) v Sedlčanech
---
Řešení střešního pláště vyžadovalo u takto expresivní formy umístění všech technických zařízení mimo tuto rovinu tak, aby nebyl narušen výsledný vzhled. Ze stejného důvodu je použit aktivní hromosvod, umístěný na střeše bytového domu. Klasická síť hromosvodu by zcela zničila výsledný efekt.
---
Ing. Arch. Daniel Jeništa, architektonick ý ateliér A8000 s.r.o.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #70 kdy: 20.05.2021, 18:02 »

(přeháním) Architekt je největší škodná na stavbě (konec  přehánění).

Navíc, on rozumí tomu, jak dům vypadá a jakou má funkcionalitu. Nerozumí vyhrazeným technickým zařízením. Pro něj je to nutné zlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #71 kdy: 20.05.2021, 19:09 »

Nejsem si jist ani tím, že architektům jde o funkci stavby. Důležité je zviditelnit architekta a jeho stavbu - nemusí být nutně funkční.
Takový Tančící dům v Praze mi spíš než tanec připomíná křeč po požití jedu. A také má své obdivovatele a zastánce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.