Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #36 kdy: 22.11.2019, 23:14 »

Hájku, to je klasika.
Černá/bílá. Jiná barva není.
Prorok a jeho učedníci.
Co si zkusit přečíst celou diskuzi a pak plodit rádoby vtipné příspěvky, pane fyziku.

A co zkusit opravdu vložit konkrétní odkazy na testování ESE v praxi, nebo se bavit jako technik a začít argumentovat na úrovni. Prozatím se chováte jen jako troll a nic podstatného sem nevkládáte na rozdíl od jiných.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 22.11.2019, 23:17 »

I debil pochopí, že čím větší bude mít kovová krabice díry, tím větší riziko při úderu blesku pro vše živé v této.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Glagol
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 22.11.2019, 23:53 »

Fraňku, vy stále požadujete jakési odkazy, dokumenty a sám jste žádné odkazy a dokumenty neposkytl, pouze jakési nedohledatelné citace.
Bavte se tedy se mnou jako technik - čekám na ty odkazy, abych se mohl poučit. A to myslím upřímně (s tím poučením).
Poučení se, to bylo totiž to o co mi původně šlo,  před započetím Glagolkaustu.
Další - je mi záhadou, jak choré mozky Dehnovy církve došly k závěru, že jsem jakýsi příznivec lapačů ESE. To je naprostá pošetilost a nepravda. Kdyby pánové byli schopní pochopit psaný text, nebyli by došli k takovým zmateným závěrům.
A vrátím se k počátku - co to ty Frantíky pochytilo, že se tak zarputile zabývají nějakými nesmysly. To luskl Žán prsty a objevil se nám ESE ? Nepředcházel tomu snad náhodu nějaký výzkum ? Jsou Frantíci idioti ? Mají Frantíci na ESE patenty ?
A teď jdu pokračovat v práci.
Hodina v pr...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 22.11.2019, 23:56 »

Kolegové, prosím přestaňte vykrmovat diskusního trolla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #40 kdy: 23.11.2019, 07:25 »

Fraňku, vy stále požadujete jakési odkazy, dokumenty a sám jste žádné odkazy a dokumenty neposkytl, pouze jakési nedohledatelné citace.

Ale já citoval konkrétní článek a jasně napsal kde ho najdete. Ale OK. Neumíte hlledat na internetu.

http://www.(neznámá značka).cz/elektro/casopis/tema/vyzkumy-na-jimacich-ese--13381

a další

http://www.(neznámá značka).cz/elektro/casopis/tema/nekonvencni-hromosvody-propagace-zarizeni-ese-je-v-usa-nyni-ilegalni--13120

Že by pitomci byli i amíci?

A teď očekávám něco relevantního od vás. Do té doby jste pro mne jen troll nezasluhující další pozornost.

Kolegové, prosím přestaňte vykrmovat diskusního trolla.

Máš pravdu. Už s tím končím. Zatím musíme podložit své názory jen mi a on jen kydá  .... Jednostraná diskuse nemá dalšího smyslu, protože to není diskuse ale ztráta času.

Namísto neznámá značka, doplňte -  od bor né ča so pi sy - samozřejmě bez mezer  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #41 kdy: 23.11.2019, 11:59 »

Mít tu smůlu, a být kacířem na koncilu Dehn-Franklinovy církve, budu upálen.
No jo, když se člověk rozhodne, že svět, který tvrdí, že nebe je modré a tráva je zelená, není jeho šálek čaje a vytvoří si svůj imaginární svět, má pak k sebevraždě blízko. Zvláště když se dozví, že fyzikální zákony opravdu platí.

Podobnou situaci jsem zažil s vynálezcem Eltricku.

Ale opravdu jde o diskusního trolla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #42 kdy: 16.12.2019, 08:02 »

#OPP35: Pohled německého požárního preventisty na aktivní hromosvody
    Nejen na českém trhu se objevuje technická anomálie nazývaná ESE. Technický svět se na rozdíl od obchodního světa neřídí politickými, náboženskými, nebo emotivními rozhodnutími. Správná technická rozhodnutí jsou založena na ověřených, řekněme tvrzeních uznávaných odborníků. Situace s instalací aktivních hromosvodů je již dlouhá léta kontroverzní činností. A i přes dloholeté snahy docílit jednoho finálního, rozhodujícího judikátu, stále se to nedaří. Podívejme se na sousední Německo, které tiše následujeme i přes to, že chceme zůstat sami sebou. Je případ ESE projevem vzdoru nebo spíše českého legislativního nepořádku?
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
#OPP35: Pohled německého požárního preventisty na aktivní hromosvody
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 18.12.2019, 10:14 »


Reinhard Schingel a je vrchní preventista Oberdirektion hasičského sboru v Mnichově. Stará se za městský úřad města Mnichova o to, aby se na každé stavbě staré, nebo nové, nevznikl požár z důvodu úderu blesku nebo indukce přepětí do budovy

Taký "preventista" u nás asi nie je zriadený.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #44 kdy: 18.12.2019, 10:51 »

Taký "preventista" u nás asi nie je zriadený.

Myslím, že to není předmětem tématu.
Není důležité jaké funkce jsou, či nejsou ve státech stejné.
Jde o zástupce mnichovské hasičské autority.

Řeč je o tom, co vyplývá ze stejného legislativního principu. Tedy alespoň v ČR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #45 kdy: 24.12.2019, 12:48 »

Taký "preventista" u nás asi nie je zriadený.




Nie je potrebný. Máme na to revíznych technikov, inšpektorov práce a stavebné úrady.
Ale, na rozdiel od Nemcov, mnohí z nich nedodržiavajú požiadavky zákonov a noriem. A TO JE TEN NAJVÄČŠÍ PROBLÉM.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 16.01.2020, 12:08 »

Dnes jsem byl na střeše jednoho velkého nákupního centra a tohle tam mají na střechách. Revize na to je, revizní technik na tom nic špatného nevidí.
Asi to tedy funguje mnohem lépe než klasický hromosvod, když tomu nevadí, že většina ostatních zařízení na střeše je mnohem výš, nebo minimálně ve stejné výšce.  Smích
Výška ESE cca 3m, vysílače vzadu asi 6m, klimatizace a reklamy 3m, navíc je  jímač umístěn v nejnižším místě střechy.


* IMG_20200116_094530.jpg (242.04 KB, 4000x3000 - prohlédnuto 373 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #47 kdy: 16.01.2020, 13:28 »

Dnes jsem byl na střeše jednoho velkého nákupního centra a tohle tam mají na střechách. Revize na to je, revizní technik na tom nic špatného nevidí.
Asi to tedy funguje mnohem lépe než klasický hromosvod, když tomu nevadí, že většina ostatních zařízení na střeše je mnohem výš, nebo minimálně ve stejné výšce.  Smích
Výška ESE cca 3m, vysílače vzadu asi 6m, klimatizace a reklamy 3m, navíc je  jímač umístěn v nejnižším místě střechy.

Hrozné.
Zřejmě to reviduje hodně bohatý revizní technik a dobře mu tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 16.01.2020, 13:39 »

Hrozné.
Zřejmě to reviduje hodně bohatý revizní technik a dobře mu tak.

Souhlasím že je to hrozné a bordel a nikdy bych na to revizi nenapsal, jen bych to upřesnil.

A projektoval to bohatý projektant, prodal bohatý prodejce, schvaloval to bohatý inspektor, montovala to bohatá firma, revidoval to jako výchozí bohatý RT, kolaudoval to bohatý úředník stavebního úřadu no a teď přijde nějaký jiný bohatý RT a napíše pravidelnou revizi.

Možná je na čase přestat nadávat na RT který dělá po letech pravidelnou revizi a začít u investorů a projektantů.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #49 kdy: 16.01.2020, 14:09 »

Zde bych to viděl spíš na obchodní lobing. Dle volných podpěr tam byl klasický hromosvod, který pak nějaký dobrodruh "upravil" na bambuli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 16.01.2020, 14:37 »

Volné podpěry nevidím. Pokud dá někdo bambuli jako další jímač na normální hromosvod, tak je to asi fuk, pokud je ovšem je bambule jako jediná, pak v tom vidím problém. Pozoruji že ochrana před bleskem je v poslední době čím dál větší problém a je těžké sehnat někoho, kdo seriozně hromosvod navrhne a zhotoví.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #51 kdy: 16.01.2020, 15:41 »

Volné podpěry nevidím.

Označil jsem červeně.

Už jsem viděl několik takových zvěrstev.
Naposledy na střeše psychiatrické léčebny v Petrohradě (okres Louny). Borci co montovali bambuláče zrušili vedení klasického hromosvodu a podpěry zůstaly. Nechali jen jeden svod.  To samé třeba na hale bývalého FTE Automotive Podbořany. I když tam byli větší frajeři. Ti instalovali bambuly bez připojení. Zůstala tam stát samotinká, opuštěná, jen tak, bez napojení na napůl zrušenou soustavu. Jako by je někdo vyrušil při montáži  Smích  Docela mazec. V té době jsem u sebe neměl ani foťák, ani mobil, tak jsem neudělal fotky a když jsem na to upozornil, už mě na střechu ani nikdo nepustil. Zřejmě tam proběhlo nějaké "šméčko".


* kopie střecha.jpg (106.36 KB, 1199x807 - prohlédnuto 386 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #52 kdy: 16.01.2020, 15:49 »

Hrozné.
Zřejmě to reviduje hodně bohatý revizní technik a dobře mu tak.

Také to tak vidím!
Ale....! Nikde jsem neviděl, že by někoho stíhali pro ESE ,  že jej namontoval,revidoval!
Neptám se za sebe, ale to jsou otázky našich kolegů! ŽE se jen straší ,nikde nikdy nebyla represe, vždy se to zahraje do "AUTU"...Proto se stále revidují a asi budou revidovat, protože jeden úřad je ze strany lobby je dobře zaplacen!Proto jej hájí a výdy podrží! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #53 kdy: 16.01.2020, 15:58 »

Také to tak vidím!
Ale....! Nikde jsem neviděl, že by někoho stíhali pro ESE ,  že jej namontoval,revidoval!
Neptám se za sebe, ale to jsou otázky našich kolegů! ŽE se jen straší ,nikde nikdy nebyla represe, vždy se to zahraje do "AUTU"...Proto se stále revidují a asi budou revidovat, protože jeden úřad je ze strany lobby je dobře zaplacen!Proto jej hájí a výdy podrží! tanecek


Jooooo, kdyby šlo vždy jen o nějaké přiblblé ESE. To by byla pohoda. Ale co se děje za zvěrstva v klasických instalacích, to je někdy na sebrání rodného listu. A vše je většinou pod revizí. Ale o tom jsme tu psali snad milionkrát.

My se tady vykecáme, postěžujeme si, jak je vše zle a co? Život jde dál.   tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 2 [3] 4 5 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...