| | |-+  Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?  (Přečteno 5515 krát)
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 19.05.2021, 15:31 »

 Situácia: Existujúca ČOV, ktorá má okrem iného dve podzemné miestnosti. V jednej sú česle (zberač hrubých nečistôt s 3f motorom) a v druhej je podzemná nádrž s 3 čerpadlami.

Ak berieme zemský povrch ako ± 0 m, tak česle sú 3 m pod zemou a čerpadlá sú 6 m pod zemou. Čerpadlá sú trvale ponorené v splaškoch, vonkajší vplyv AD8 - Miesta, kde elektrické zariadenie je trvalo a úplne pod vodou.

Česle sú mimo toho, vonkajší vplyv AD3. Ale ak sa čerpadlá pokazia (jedno je v oprave, druhé sa pokazí a tretie samostatne nestíha),   dvihne sa hladina o 2 - 3 m a zaplaví aj česle a všetko.

Mám tento poruchový stav uvažovať a dať aj česle do AD8? Alebo sa štandardne s poruchovým stavom neuvažuje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2021, 22:56 »

Pokud může nastat stav, kdy odpovědná osoba umožní provoz zařízení ve chvíli, kdy hrozí toto riziko, asi už bych to vůbec neuvažoval jako havárii, ale jako standardní stav. Havárie je podle mého mínění stav neočekávaný, ale zde už se očekávat může.

Tedy pokud zvolíte nižší ohrožení vlivem vody, pak bych uvedl v projektu, že musí být učiněna opatření aby toto riziko nenastalo (třeba doporučit investorovi mít vždy připraveno náhradní čerpadlo na výměnu). Taky přihlédněte k tomu, že by bylo vhodné v tom případě investora v projektu upozornit, že z důvodu zvoleného nižšího rizika a tím i méně odolného zařízení, může a pravděpodobně v tomto případě dojde k jeho poškození.

Není tedy lepší být krytý? Co na to říkají ostatní členové komise?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.05.2021, 23:21 »

Situácia: Existujúca ČOV, ....

Mám tento poruchový stav uvažovať a dať aj česle do AD8? Alebo sa štandardne s poruchovým stavom neuvažuje?

Zřejmě máte na stávájící zařízení aktualizovat PVV.
Jak již bylo naznačeno, je nutné vypracovat analýzu rizika a z toho vyplyne opatření ke snížení rizika jak po technické stránce, tak po organizační stránce vytvořením MPBP a následně doplnění i vnějších vlivů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Darwin Khonus
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.05.2021, 00:01 »

Určil bych to jako AD3 a do poznámky bych dal formulaci ve smyslu "v případě poruchy čerpadla přechodně AD8". Opatření budou provedena pro AD8.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.05.2021, 06:46 »

Keď 3f motor 400V pre česle nie je originál vyrobený na trvalé ponorenie, tak jeho zaplavením furt môže vzniknúť životu nebezpečný stav...takže v priestore s VV AD8 sa také EZ nesmie použiť..

A toto platí už od AD5, , , ,ono napr. ten 3f 400V motor pre česle môže mať IPX5, no to ešte neznamená že je aj vhodný do AD5..motor do AD8 musí byť vyrobený na trvalé ponorenie....
Pre originál ponorky 230V je ale už VV AD8 od výrobcu ok, tam len pozor aby tomu VV vyhovovali aj ich napájacie prívody

Otázny je ale aj ten vplyv AD3...to naozaj máte tak naprojektované rozvody vody v ČOV, že v bezporuchovom stave voda trvalo z dakade dopadá na 3f motor?..to sa mi dajak nezdá..

Ale keď na ten motor chcete VV  AD3 za každú cenu (je to vaša vec a vaša zodpovednosť),  tak si dajte pozor aby ste ČOV nedostal do prevádzky ktorá bude v rozpore so zákonom 124/2006...a na toto všetko sa potom viaže aj MBPP..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.05.2021, 07:34 »

Citace
Otázny je ale aj ten vplyv AD3...to naozaj máte tak naprojektované rozvody vody v ČOV, že v bezporuchovom stave voda trvalo z dakade dopadá na 3f motor?..to sa mi dajak nezdá..

Pre vysvetlenie - miestnosť s česlami má nad sebou z 3 strán otvorený prístrešok, takže tam môže občas zatínať dážď a sneh. Miestnosť s čerpadlami má nad sebou technologickú miestnosť.

Citace
Zřejmě máte na stávájící zařízení aktualizovat PVV.

Po cca 40 rokoch prevádzky sa dáva do poriadku inštalácia a robí sa skutkový stav.


Bol som pátrať o čo ide ďalej a situácia je:

Jedná sa o ČOV s 2 okruhmi. Zvlášť kanalizácia (splašky) a zvlášť dažďová voda. Pred pár rokmi robili na jednej neďalekej prevádzke rekonštrukciu haly a zapojili dažďové vody do kanalizácie. Takže ak nastane situácia, že sa ide len jedno čerpadlo a súčasne príde prudký lejak (silná búrka),  tak môže dôjsť k vytopeniu. Táto situácia nastala 2 krát od rekonštrukcie haly (6-7 rokov dozadu).

Súčasne sú už jednania s majiteľmi haly, aby odstránili túto chybu v zapojení.

Idem zistiť skutkový stav a typ motora česlí a miestny stav a uvidím, čo ďalej.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.05.2021, 08:13 »

Pre vysvetlenie - miestnosť s česlami má nad sebou z 3 strán otvorený prístrešok, takže tam môže občas zatínať dážď a sneh. Miestnosť s čerpadlami má nad sebou technologickú miestnosť.
Ok, len pozor, ..dážď a sneh nie je VV AD3.. 

Ona aj tá techn. miestnosť kebyže je stavebne uzavretá, môže byť kľudne v AD1,..no môžu tam už byť vhodné EZ IPX4..
Jedna vec sú totiž VV a druhá zas výber EZ do nich..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.05.2021, 08:40 »

Pre vysvetlenie -

Po cca 40 rokoch prevádzky sa dáva do poriadku inštalácia a robí sa skutkový stav.


ČOV musí mít důkladný havarijní plán, jehož podoba je popsaná v zákoně a ve vyhlášce.
V ČR je to vyhláška 175/2011 Sb. Bez provozního předpisu pro provoz ČOV se protokol o VV obtížně tvoří....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.05.2021, 14:19 »

Citace
ČOV musí mít důkladný havarijní plán, jehož podoba je popsaná v zákoně a ve vyhlášce.
V ČR je to vyhláška 175/2011 Sb. Bez provozního předpisu pro provoz ČOV se protokol o VV obtížně tvoří....

Toto ešte bude predmetom jednania.

Pozeral som na nete cudzie protokoly o určení vonkajších vplyvov a nejde mi do hlavy, prečo dáva niekto na vonkajšie prostredie BC2 a BC3. Neviem si to tak trochu pre seba zdôvodniť.

Keď sa pozriem do STN 33 2000-5-51, vidím:
BC2: Osoby sa zvyčajne nedotýkajú cudzích vodivých častí (áno, súhlasím, keď stojím na asfaltovej ceste / betónovej ceste / lúke / tráve nedotýkam sa cudzích vodivých častí) ani zvyčajne nestoja na vodivom podklade (je asfaltová cesta / betónová cesta / lúka / tráva vodivý podklad? Je to zvyčajne nevodivý podklad?)

BC3 je podobný ale často sa dotýkajú cudzích vodivých častí.

V tejto prednáške http://www.aos.sk/spe/seminare/archiv_1993_2008/www/Clanky/03/Herman_03.pdf uviedol pán na nn vzdušnej nn prípojke vplyv BC3, čo by podľa vyhlášky 508/2009 znamenalo úradnú skúšku.

Vyhláška 508/2009, skupina A VTZ elektrických:
Citace
g: elektrická inštalácia v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvo m zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

a potom § 12 z vyhlášky 508/2009:
Citace
Úradná skúška sa vykoná pred uvedením technického zariadenia do prevádzky na vyhradenom technickom zariadení skupiny A

Nemám pocit, že by sa na nn prípojky robili úradné skúšky. Či sa v niečom strácam? Snáď mi to niekto objasní.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.05.2021, 20:01 »

Martina Hermana stejně jako Jaroslava Melena, Karla Dvořáčka a Jana Hlavatého spolu s Michalem Křížem považuji za ikony na scéně okolo určování vnějších vlivů. Je vhodné prostudovat všechny jejich publikace a příručky. VV vždy tvoří skupinu vlivů, které mají vliv buď na provedení EI a jeho IP a také na obsluhu a práci na elektrickém zařízení.

Skupina vlivů BC - dotyk se zemí je buď žádný/výjimečný/častý nebo trvalý. A proto pro kategorií B platí 4 zásady: schopnost osob/dotyk s vodivými částmi/ únik osob a působící látky.
A výslednice je zdá je, nebo není nebezpečí.

A podle toho se řeší opatření technické i organizační.

Pokud bych měl takové zařízení ČOV zařadit do třídy a skupiny podle vyhlášky o stanovení VETZ, tak nevidím důvod, aby byly zařazeny ve třídě I. podle V 73/2010 Sb.,  a k nahlášení  organizaci státního odborného dozoru. Problémy je nutné řešit a ne je vytvářet.

P.S. Nechci se zamotat do vyhlášky 508/2009 Z.z.,  s kterou nepracuji....a le věřím, že ty principy jsou v CZ i SK stejné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #10 kdy: 21.05.2021, 00:35 »

Keď 3f motor 400V pre česle nie je originál vyrobený na trvalé ponorenie, tak jeho zaplavením furt môže vzniknúť životu nebezpečný stav...takže v priestore s VV AD8 sa také EZ nesmie použiť..
...
..motor do AD8 musí byť vyrobený na trvalé ponorenie....
Pre originál ponorky 230V je ale už VV AD8 od výrobcu ok, tam len pozor aby tomu VV vyhovovali aj ich napájacie prívody

Ale dejte si velký pozor na to, že motory pro trvalé zaplavení jsou chlazeny nikoliv vzduchem z ventilátoru motoru, ale tou vodou, která jej obklopuje.
Na vzduchu většina motorů určených pro trvalé ponoření shoří - přehřejí se.

Řešením je havarijní vypínání elektroinstala ce motorů česlí pomocí záplavového čidla. Zároveň toto čidlo zapíná jiný okruh spínající havarijní čerpadla odčerpávající havarijně zvýšenou hladinu.
Činnost havarijního čidla a havarijních čerpadel je nutné periodicky kontrolovat funkční zkouškou.
U motorů česlí jsou proudové chániče nezbytností a mnohdy dojde na hlídače izolace, s odpínací ale i s předvarováním - varovnou úrovní aby se předešlo nenadálým provozním výpadkům.
Přece jen čistírna jede 24/7 a její výpadek je havárie nejen technologická, ale i havárie na životním prostředí a to je i drahá záležitost.

V odůvodněných případech je jednodušší použít na pohon míst hrozících zaplavením neelektrický motor - třeba vzduchovou turbínu, která si může bublat i pod vodou a kompresorová stanice bude nad hladinou jímky.  Obdobně lze použít hydromotor s ekologickým přírodně odbouratelným "olejem" a zubové čerpadlo nad hladinou.

ČOVky jsou vůbec velmi složitá prostředí, možná jedna z nejsložitějšíc h. Kromě venkovního prostředí, čerpané vody včetně tlakové (čištění VAPkou) nezapomeňte ani na výbušnost plynů uvolňujících se z nádrží, korozivnost prostředí (nejen agresivní splašková voda - močovina, chlór atd. ale i chemikálie dávkované do procesu) dále biohazard, potkani, práce nad hloubkou (prázdné jímky),    zdvihadla, námraza...  
Kdo dělá ČOVky je docela velký odborník, já bych si na ČOV bez rad a vedení zkušenějších netroufnul už počínaje určováním prostředí.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 21.05.2021, 07:14 »

Musím dát kolegoj Kůrkou zapravdu.
Kolem ČOV, jsem se nějakou dobu motal, a je to velice náročná práce. Vzpomínám si na jednu přečerpávací stanici, kde se splašky z hloubky cca 8 metrů, pomocí šnekových dopravníků, tlačily do kanalizace cca ve 3 metrech. Za rok provozu, bylo všechno železný, rezatý jak liška, a sotva drželo pohromadě. To agresivní prostředí, úplně zdegradovalo kabelové lávky, tenkrát dělaný z jeklů a NIEDAX lišt. Kabely, prostě visely ve vzduchu, ty kabelové lávky se úplně rozpadly.
Hrozná fujtajblová práce.
 zle zle zle zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.05.2021, 07:36 »


Kdo dělá ČOVky je docela velký odborník, já bych si na ČOV bez rad a vedení zkušenějších netroufnul už počínaje určováním prostředí.
 

Když tohle řekne Martin Kurka, tak to je již vážné.....

ČOVka je velká maturita a Biostanice je "státnice".....jak pro návrh, tak pro revize a údržbu.
Technická řešení v roce 1980 a 2020 jsou podstatně jiná, zvýšily se požadavky na
bezpečnost i provozuschopno st.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.05.2021, 08:43 »

Návrh bezpečnej ČOVky (a každého EZ..) isto chce dobre poznať všetky miestne podmienky a požiadavky na jej prevádzku, ..to bezpochyby

Tu v debate ale asi chce p. Lukáš urobiť v existujúcej ČOVke na začiatok aspoň kus poriadok s VV z čoho bude ďalej vychádzať..

Ale dejte si velký pozor na to, že motory pro trvalé zaplavení jsou chlazeny nikoliv vzduchem z ventilátoru motoru, ale tou vodou, která jej obklopuje.
Na vzduchu většina motorů určených pro trvalé ponoření shoří - přehřejí se.
To hej, to viem..a aj preto je podľa môjho nesprávne vôbec uvažovať o AD8 pre bežný "otvoreny" 3f motor...a myslím že i AD3 je pre normálnu prevádzku na neho zbytočne priveľa..

Čo viem, tak VV sa určujú len a iba pre normálny prevádzkový stav, a nie pre prevádzku v poruche či rovno v havárii...
Pre prípadný stav zvýšeného nebezpečenstva sa už potom riešia ďalšie bezpečnostné opatrenia proti úrazu a škodám ktoré ste p. Kurka uviedol jak príklad...ktor é sú samozrejme súčasťou normálnej prevádzky a slúžia po ich prekonaní pri havárii na bezpečné odstavenie prevádzky, no určite nie na ďalšiu bezpečnú prevádzku v nebezpečných podmienkach

Šak ono pre porovnanie stačí jeden poriadne rozvodnený potok, a všetky ER okolo neho v ulici budú raz-dva pod vodou, ..no a AD8 do tých ER predsa nikoho nenapadne určovať..



Podľa môjho dobre navrhnutá a správne prevádzkovaná ČOVka si vystačí s AD8 len pre ponorky, a pre ostatné priestory max. s AD2 a BC2
A jak som písal, podľa našej vyhlášky dážď nie je AD3...


Inakšie v tých už riadne starších príkladoch PVV od Hermana sú dosť prehnané daktoré vplyvy,.. ja by som ich bezhlavo nepreberal...z bytočne len vyrábajú problémy..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 21.05.2021, 08:45 »

A keď Lukáš dobre pozriete do našej 4-41ky, tak zistíte že pre EZ prevádzkované v AD5 a vyššie je dovolených už len max. 12V, alebo špeciálne výrobky,..a motor do AD3 a AD8 zároveň, a k tomu ešte aj na 400V sa pre česlá nevyrába....as poň teda o takom neviem..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.05.2021, 15:49 »

. všetkým za rady.

Tento citát p. Lovackého najlepšie vystihuje situáciu:
Citace
Tu v debate ale asi chce p. Lukáš urobiť v existujúcej ČOVke na začiatok aspoň kus poriadok s VV z čoho bude ďalej vychádzať..

Investor mal nejaký nápad, ktorý som ja podmienil úradne overenou dokumentáciou a úradnou skúškou. Celé som si to vedel zdôvodniť, ale som sa zamotal pri určovaní vonkajších vplyvov.

Česle sú nakoniec ovládané ručne obsluhou. Vypínač je umiestnený hore, nad česlami (priestor 109). Ak stojí obsluha pri vypínači, vidí na česle.
1. Najprv sa musí pozrieť na situáciu (je tam bordel, treba ich zapnúť?)
2. Pri obhliadke posúdi, či to nie je, alebo nebolo zaplavené.
3. Potom zapína na chvíľu.

Nie je tam automatika.

Takže situácia, že niekto zapne česle pod vodou, ale po zaplavení by nemala nastať.


* Rez.jpg (294.21 KB, 2481x1754 - prohlédnuto 201 krát.)

* Pôdorys.jpg (295.35 KB, 2481x1754 - prohlédnuto 199 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?