Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« kdy: 10.11.2019, 16:55 »

Znáte někdo odpověď na otázku - proč není v nové ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 členění prostorů na normální - nebezpečné a zvlášť nebezpečné?
Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.11.2019, 18:14 »

Znáte někdo odpověď na otázku - proč není v nové ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 členění prostorů na normální - nebezpečné a zvlášť nebezpečné?
Koresponduje s přehledem dnešních normotvůrců, k čemu to tam je?,  asi k ničemu, tak to vymažem..
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 10.11.2019, 19:31 »

TIČR spláče nad vejdělkem. Smích


* tab. 73.2010.png (59.22 KB, 1008x637 - prohlédnuto 808 krát.)
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.11.2019, 20:48 »

Znáte někdo odpověď na otázku - proč není v nové ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 členění prostorů na normální - nebezpečné a zvlášť nebezpečné?

Také mne to překvapilo při tvorbě PVV.
Možná, že to normo tvůrci objasni v TNI, když ed. 2 je v souběhu do 7.7.2020

P.S. Pokud je v předcházející edici něco dobrého a logického a nová edice to vypustí, brání něco se řídit tím, co bylo dobré? Anebo se Tvořitele nikdy nepohybovali v prostorech nebezpečných?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.11.2019, 21:07 »

Není to jediné, co tam tak trochu "chybí",  např. požadavky na hodnoty uzemnění v síti TN
Otázkou je, jestli je to chyba nebo podivně motivovaný záměr
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 10.11.2019, 21:15 »

Nás to trápit nemusí.

Členění je důležité pouze ve vztahu s NV 73/2010. Pro nás to znamená, že můžeme začít ignorovat přílohu č. 1.

Prý je to trend přesunu těchto prostorů do řady norem 7xx. Beru. A těším se, až to bude.

Citace
Možná, že to normo tvůrci objasni v TNI, když ed. 2 je v souběhu do 7.7.2020

Norma je slabý právní produkt, TNI ještě slabší. Pokud se na normu odvolává nařízení vlády (což je síla),  ani TNI to nezachrání.

TNI považuju za omluvu tvůrců za to, že nedokázali v normě uvést srozumitelně věci na pravou míru.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 11.11.2019, 07:36 »

Citace
Norma je slabý právní produkt, TNI ještě slabší. Pokud se na normu odvolává nařízení vlády (což je síla),  ani TNI to nezachrání.

TNI je postup ,  jak používat normu stejného  čísla!
Na několika školeních jsem slyšel od známých normotvůrců, že TNI má "váhu" ČSN a může se uvádět i do revizí!!

Takto to prezentují naši přední normotvůrci! podivej
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 11.11.2019, 07:50 »

TNI považuju za omluvu tvůrců za to, že nedokázali v normě uvést srozumitelně věci na pravou míru.
Velice výstižně řečeno. Palec vzhůru
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 11.11.2019, 08:35 »

Jiný předpis, než ČSN mohu použít, pokud normu rozšiřuje nebo řeší problém detailněji. Příkladem je řada PNE. To jsou předpisy platné pro energetiku, na kterých se energetické společnosti shodly.

TNI jsou pouze vysvětlivky autorů norem, na kterých se neshodl nikdo.

Na několika školeních jsem slyšel od známých normotvůrců, že TNI má "váhu" ČSN a může se uvádět i do revizí!!

Mohl byste mi v zákoně 22/1997 jakoukoliv zmínku o TNI?

Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 11.11.2019, 11:37 »

Citace
Mohl byste mi v zákoně 22/1997 jakoukoliv zmínku o TNI?

Mě je to vcelku jedno..... tanecek Nikdy jsem to nestudoval podrobně..!
Jen jsem popsal to, co školí normotvůrci na školeních.... Škleb
Do norem se určité věci nemohou dávat...Proto se dávají do TNI.

(Údajně prochází stejných schvalovacím řízením jako "čistá" norma, proto se o ni můžeme opřít! )....  (Není to ze mě, tak se neptejte kde je to psané!)
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 11.11.2019, 12:02 »

Bohužel, potom má taková informace váhu agentury JPP. / jedna paní povídala /
Přecházíme na evropské normy a v nich není to členění prostorů. Vždy se to řešilo národním doplňkem... U nás to byl asi přežitek z dob 34 1010.
Asi nazrál čas býti zcela Evropští.
Veškeré "problematické" instalace mají být pokryty normami 33 2000-7-XXX.
Nedávno už to tady bylo v jiné diskuzi probíráno.
Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 11.11.2019, 12:06 »

TNI je řekněme obecně uznávaný odborný dokument u něhož není těžké zkonstruovat jistou právní váhu.
Za dob profesionálně psaných norem jsem ho chápal coby vhodný doplněk na vysvětlenou.
V době dnešní ho beru jako zmršenou sestru zmršené normy.
Hodně smutný vývoj naší kdysi kvalitní normalizace.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 11.11.2019, 12:52 »

Citace
Bohužel, potom má taková informace váhu agentury JPP. / jedna paní povídala /

To je možné.... tanecek
Ale když to řeknou naši přední normotvůrci, pak jsou k tomu nekompetentní??
To bych za sebe netvrdil!!
Nebo jo?? Šok
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 11.11.2019, 13:27 »

To je možné.... tanecek
Ale když to řeknou naši přední normotvůrci, pak jsou k tomu nekompetentní??
To bych za sebe netvrdil!!
Nebo jo?? Šok

Ano. Má-li to mít nějakou váhu, tak říct jen že jsem to slyšel někde na školení je sakra málo. Z osobní
 zkušenosti vím, že jedna věc je něco někde povídat a druhá se pod to i podepsat. S normotvurcem jsem hovořil dlouho, něco se i dozvěděl, ale písemně mi to dát nechtěl ani za úplatu jako konzultaci. Proč?
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 11.11.2019, 18:41 »

Proč?

Vysvětluje ing. M. Kříž ve dvou dílech v časopise Elektroprůmysl

https://www..../legislativa/otazka-prostoru-z-hlediska-ochrany-pred-urazem-elektrickym-proudem-1-dil
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 11.11.2019, 19:32 »

Je dobré, že jsi dohledal vysvětlení od normotvůrce z nejpovolanější ch, ale to potom dle vyhl. 73/2010 Sb. bude do zařízení tř. I, skupina B spadat každá koupelna v bytě atp.
No potěš koště.  Kroutím očima
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.11.2019, 19:36 »

Je dobré, že jsi dohledal vysvětlení od normotvůrce z nejpovolanější ch, ale to potom dle vyhl. 73/2010 Sb. bude do zařízení tř. I, skupina B spadat každá koupelna v bytě atp.
No potěš koště.  Kroutím očima
Kolego, panika se zakazuje tanecek
Z čeho soudíte?
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 11.11.2019, 19:47 »

Ano je jasné, že je to blbost, ale v tabulce v článku mi to tak připadá.


* Tabulka z článku.jpg (84.65 KB, 1138x293 - prohlédnuto 562 krát.)
Zaznamenáno