Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 02.11.2019, 10:25 »

Bytové jádro v panelovým bytě je zhotoveno z OSB desek. Kuchyňská deska má pracovní plochu osvětlenou LED páskem. Zdroj napětí  NEXTEC je přišroubovaný přímo na desku OSB.
Na zdroji nevidím žádnou značku.
Podložit nebo umístit do krabice?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 02.11.2019, 10:45 »

Seriozní výrobce by měl dát k výrobku návod nebo umožnit získání návodu, ze kterého je jasné co se muže, musí nebo nesmí s jeho výrobkem dělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 02.11.2019, 11:57 »

Seriozní výrobce by měl dát k výrobku návod nebo umožnit získání návodu, ze kterého je jasné co se muže, musí nebo nesmí s jeho výrobkem dělat.
Návod by měl být součástí dokumentace. Ta není. Po kompletní rekonstrukci. Výchozí revizní zpráva bez naměřených hodnot a majitelka přísahá, že tam RT nebyl.
Pračka, myčka, microvlnka, lednice a myčka na jeden okruh.  Jistič vypadává. zle
V OSB deskách krabice do omítky.
Zásuvky ve všech pokojích bez FI. zle
Bez plynoměru - indukční deska - přívod CYKY 3x6mm.
Nesedí popisy jističů, samozřejmě bez štítků. Realizátora realitka tají.
Zhotoveno v 9/2019

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 02.11.2019, 12:20 »

Návod by měl být součástí dokumentace. Ta není. Po kompletní rekonstrukci. Výchozí revizní zpráva bez naměřených hodnot a majitelka přísahá, že tam RT nebyl......... .............. .........

Postupoval bych asi takto. Nová revizní zpráva, kde budou uvedeny všechny závady a především vyjádření zda je instalaci možno bezpečně provozovat, či nikoliv. S tím bych se obrátil na realitku s tím, že mne uvedli v omyl a prodali zmetek, což pravděpodobně vyústí v podání trestního oznámení a požadavek na náhradu všech škod, což může být i opětovná rekonstrukce instalace, nebo minimálně nějaké dílčí úpravy jako jsou předělání rozvaděče, doplnění PCH, nebo výměna kabelu ke sporáku a to včetně této revizní zprávy i té následné. Navíc má zákazník zákonný nárok na dodání projektové dokumentace skutečného stavu a návodu k instalaci, včetně dokumentace ke rozvaděči s prohlášením o shodě a atd.


K tomu zdroji - těžko takto soudit. Osobně všude trvám na nehořlavé destičce, či dostatečném oddálení, pokud nevím zda je tento zdroj k montáži na hořlavé podklady vhodný, nebo ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.11.2019, 13:31 »

Setkal jsem se již se zdroji pro LED svítidla, které byly doslova vyhořaté přestože výrobce měl v dokumentaci i na zdroji uvedeno že je vhodný na hořlavé podklady. Osobně bych si ho určitě nehořlavou podložkou pro klid duše podložil.

LED osvětlení není tak studené jak se říká, jedna "LED žárovka" s černou skvrnou smrdící po ohníčku s paticí GU10 mě právě leží na stole a zkuste si sáhnout na LED žárovku RETLUX REL20 v místě těsně nad paticí běžně prodávanou jako levné LED zdroje po chvíli svícení.

Popsané provedení elektroinstala ce je zjevně na okamžitou reklamaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 02.11.2019, 17:27 »

..... Realizátora realitka tají.
Zhotoveno v 9/2019

Možná bych trochu doplnil. Pro toho zákazníka je smluvním partnerem realitka, tedy ho nemusí zajímat kdo to takto spackal. Reklamovat to musí u té realitky. Tedy předpokládám dle poskytnutých informací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.11.2019, 08:49 »

Možná bych trochu doplnil. Pro toho zákazníka je smluvním partnerem realitka, tedy ho nemusí zajímat kdo to takto spackal. Reklamovat to musí u té realitky. Tedy předpokládám dle poskytnutých informací.
Zákazník má problémy s elektrikou, žádný konfort a problémy s RK. RT tam nebyl, přesto mají VRZ.
Jméno RT nelze dohledat - jinak bych mu vzkázal ať tam zajde a dá to dohromady.
Bojím se toho, že pokud tam napíšu všechny závady - bude se to muset celé předělat a já budu mít propíchané všechny pneu. Svět se mění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 03.11.2019, 11:23 »

Zákazník má problémy s elektrikou, žádný konfort a problémy s RK. RT tam nebyl, přesto mají VRZ.
Jméno RT nelze dohledat - jinak bych mu vzkázal ať tam zajde a dá to dohromady.
Bojím se toho, že pokud tam napíšu všechny závady - bude se to muset celé předělat a já budu mít propíchané všechny pneu. Svět se mění.

Tomu nerozumím.
Existuje VRZ a nejde dohledat jméno RT?

Za poslední rok jsem byl pozván na tři takové revize, kde se revidoval stav elektroinstala ce po jiném RT, který na stavbě nikdy nebyl a přesto vystavil VRZ.
Všichni si u mne práce objednávali s tím, že RZ použijí jako podklad pro trestní oznámení. Jak to dopadlo, nevím.
A strach o gumy u auta?
Nehodlám jakkoli podporovat hajzly. Mám rád pořádek, sám ho striktně vyžaduji a pokud mi kvůli tomu někdo bude chtít dát na držku, může to zkusit. Život mě tak nějak naučil být chlapem se vším všudy a proto nehodlám nikomu v čemkoli ustupovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.11.2019, 14:37 »

Tomu nerozumím.
Existuje VRZ a nejde dohledat jméno RT?

Je tam jméno, razítko s ev. číslem. Není adresa a podle jména ho na netu ani face..nenajdu.
Zkoušku dělal podle čísla letos.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 03.11.2019, 17:48 »

Je tam jméno, razítko s ev. číslem. Není adresa a podle jména ho na netu ani face..nenajdu.
Zkoušku dělal podle čísla letos.



Do platnosti ČSN 33 2000-6 (1.6.2019) byl vyžadován jen podpis a e.č. revizního technika. Od tohoto datumu v ed.2 je už vyžadován plný kontakt na RT.
Na TIČR vám pravděpodobně jeho kontakt nesdělí a nevím, za se dozvíte výsledky šetření po jeho udání.
Šel bych na to přes trestní oznámení na PČR. Ti si vše zjistí a musí vám pak sdělit výsledky šetření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 03.11.2019, 19:05 »

Nový zákon přinese databázi RT, což považuji za přínosné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 04.11.2019, 09:34 »

Komu z tu pritomnych fungoval postup s trestnym oznamenim ?
Mam totiz svoje skusenosti, kym nedojde k urazu / smrti, policia to odlozi a odkaze vas na sudy (obciansky spor o nahradu skody a pod),  maju na to aj peknu sablonu, kde cituju rozne paragrafy a koncia : "prostriedky trestneho prava nemozu nahradzovat pravo obcianske pri rieseni sporov".
Pri troche stastia vysudite po rokoch vratenie kupnej ceny a vy vratite byt, ktory nasledne realitka preda menej narocnehmu zakaznikovi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 04.11.2019, 10:07 »

Komu z tu pritomnych fungoval postup s trestnym oznamenim ?
Mam totiz svoje skusenosti, kym nedojde k urazu / smrti, policia to odlozi a odkaze vas na sudy (obciansky spor o nahradu skody a pod),  maju na to aj peknu sablonu, kde cituju rozne paragrafy a koncia : "prostriedky trestneho prava nemozu nahradzovat pravo obcianske pri rieseni sporov".
Pri troche stastia vysudite po rokoch vratenie kupnej ceny a vy vratite byt, ktory nasledne realitka preda menej narocnehmu zakaznikovi.

Pak zde nebudeme nadávat a budeme celkově spokojenější, protože bude vlastně vše v pořádku. Hajzlům budou procházet jejich sviňárny a Země se bude točit dál. A proč by ne? Snažíme se chránit zákazníka, kterému je to většinou uplně jedno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 04.11.2019, 11:08 »

Pan Horsky, na zaklade coho chcete podat to trestne oznamenie ? Aky trestny cin alebo priestupok ma byt spachany v tomto pripade ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 04.11.2019, 12:08 »

Pan Horsky, na zaklade coho chcete podat to trestne oznamenie ? Aky trestny cin alebo priestupok ma byt spachany v tomto pripade ?

RT nebyl prokazatelně v místě, kde měl provádět revizi. To se dá samozřejmě jednoduše dokázat při porovnání jeho revize se skutečností, nehledě na to, že majitelka rovněž přísahá, že RT nebyl a revize přesto je.
Nevím jaké máte vy na Slovensku zákony, ale u nás se to dá jistě ušít minimálně na záměrné a vědomé uvedení v omyl za účelem vlastního obohacení. Lépe by vám to jistě popsal nějaký právník, kterého jistě oslovíte, když vás to tak zajímá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 04.11.2019, 14:31 »

Pan Horsky, na zaklade coho chcete podat to trestne oznamenie ? Aky trestny cin alebo priestupok ma byt spachany v tomto pripade ?

Pan Horský ani nikdo jiný to trestní oznámení podat nemůže. To musí udělat poškozený, což je v tomto případě majitel bytu. Kolega může jen doložit kde bylo prokazatelně nedodrženo platných předpisů a zda není užívání této instalace nebezpečné, případně omezující.
Klasifikaci trestního oznámení si může dovolit určit dle dodaných podkladů jen oslovený právník. Žádný RT ani projektant, jak se zde snažíte podsunout.
Může to být například od podvodného jednání, uvedení v omyl a nebo i obecné ohrožení, dle závažnosti zjištěných skutečností, ale to už nezáleží na nás, ale právnících.

Osobně tam si troufnu hádat pár závad - podklady k podání trestního oznámení.
- nekompletní projektová dokumentace
- není návod k užívání instalace
- revizní zpráva nemá požadované náležitosti a nebyla provedena dle příslušných předpisů a norem
- rozvaděč není štítek = není to rozvaděč ale neznámé zařízení u které nelze ověřit bezpečnost
- Montáž přístrojů v rozporu s návodem výrobce

po měření a bližší prohlídce bych jistě našel noho dalších problémů. O tom vzhledem k dodaným informacím nepochybuji ani na malý moment. 

Nicméně rád  podobné šmejdy "sestřeluji" revizní zprávou, stejně jako další zdejší kolegové. Plně souhlasím s Pavlem Horským že nejde donekonečna zavírat oči a nechat šmejdy v klidu aby jim prošlo vše.
A čím dál tím víc souzním s profilem - Jiří Schwarz - Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 04.11.2019, 14:57 »

Bez výchozí revize nelze zařízení uvést do provozu.
Myslím, že pokud někdo hodí VRZ do schránky - předání to není.
Je tam 14 závad a to by neměla být žádná. Do OBO stěn a podhledů nevidím.
Pospojování vody a plynu...nic, slaněné vodiče bez dutinek, přívod do bytu 3J x 6mm, hl. jistič 6kA, chránič jen na koupelnu. Do zásuvky nad digestoří nic nedáte - vadí komínek.....at d,atd.
Majitelka jsi bere právníka.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.11.2019, 14:59 »

Nejhorší ale podle mě je zásuvka v umývacím prostoru. zle zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 23 dotazů.