| | |-+  Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?  (Přečteno 15830 krát)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 30.10.2019, 20:07 »

Počítám s tím že budu sežrán tanecek
Proč? Když ta pevně připojená cedule bude jištěná nad 32 A, tak může vypnout do 5 s. Pak bude na PE vodičích napětí podle úbytku na přívodním PEN a pokud vím, tak žádná norma neřeší toto napětí, které se zavleče i do obvodů s časem do 0,4 s. Ale ve staré 4-41 z roku 1996 (nevím jak v edici z roku 2000) se to řeší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 30.10.2019, 23:17 »

Proč? Když ta pevně připojená cedule bude jištěná nad 32 A, tak může vypnout do 5 s. Pak bude na PE vodičích napětí podle úbytku na přívodním PEN a pokud vím, tak žádná norma neřeší toto napětí, které se zavleče i do obvodů s časem do 0,4 s. Ale ve staré 4-41 z roku 1996 (nevím jak v edici z roku 2000) se to řeší.
No myslel jsem spíše svorkovnici cedule "ve vodě",  nikoli tvrdou poruchu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 31.10.2019, 07:33 »

No myslel jsem spíše svorkovnici cedule "ve vodě",  nikoli tvrdou poruchu.
To nemůže ničemu vadit, kromě pyrotechnickýc h efektů. Cokoli jiného než tvrdá porucha je v podstatě normální zátěž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 31.10.2019, 07:36 »

To nemůže ničemu vadit, kromě pyrotechnickýc h efektů. Cokoli jiného než tvrdá porucha je v podstatě normální zátěž.
No nevím...,  zátěž mezi L a PE?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 31.10.2019, 08:11 »

No nevím...,  zátěž mezi L a PE?
"Zátěž" myšleno v principu. Jestliže někde teče proud, který není schopna vybavit ochrana, projevuje se to jako normální zátěž a z hlediska ochrany před nebezpečným dotykem to nesmí způsobit problém. Nesmí to způsobit problém ani z hlediska ocnrany před nadproudem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 31.10.2019, 13:39 »

"Zátěž" myšleno v principu. Jestliže někde teče proud, který není schopna vybavit ochrana, projevuje se to jako normální zátěž a z hlediska ochrany před nebezpečným dotykem to nesmí způsobit problém. Nesmí to způsobit problém ani z hlediska ocnrany před nadproudem.
Presne. Len by som doplnil, že neide ani tak o záťaž, i keď vaše prirovnanie chápem Úsměv,  jak skôr o situáciu keď už je podľa 4-41 EZ v prvej poruche, ale ešte furt nesmie byť nebezpečné
Dotykové napätie na neživej časti pri fungujúcom PE bude odhadujem že minimálne, resp. podľa prostredia by malo byť až do vybavenia ističa preťažením bezpečné
Preto kebyže je prostredie nebezpečné, tak už tam musí byť chránič čo toto narastanie unikajúceho prúdu zastaví skôr jak stúpne dotykové napätie na neživej časti nad dovolenú hodnotu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #42 kdy: 31.10.2019, 15:00 »

Dotykové napätie na neživej časti pri fungujúcom PE bude odhadujem že minimálne, resp. podľa prostredia by malo byť až do vybavenia ističa preťažením bezpečné
Preto kebyže je prostredie nebezpečné, tak už tam musí byť chránič čo toto narastanie unikajúceho prúdu zastaví skôr jak stúpne dotykové napätie na neživej časti nad dovolenú hodnotu

S tím souhlasím. Domnívám se že pokud by na tomto vývodu nebyl PCH a ochrana by se soustředila pouze na ochranu vedení, může na některých dalších okruzích, netýkajících se přímo tohoto vývodu, vzrůst napětí na PE vodiči (neživých vodivých přístupných částech spotřebičů) i nad povolenou hodnotu. Radim si je toho taky vědom, viz například jeho odpověď č. 36.


Řešení je ale na projektantovi, jak posoudí místní podmínky a celkové místní uspořádání. Nejde jen tak plácnout že je to OK, nebo že není. Nevíme jak jsou provedena další místní opatření k ochraně. Například pospojení jednotlivých částí a technologií včetně průřezů, propojení rozvaděčů, nebo právě nasazení PCH, včetně jejich počtu a zapojení technologií či zásuvek za nimi. Je potřeba si uvědomit jednu věc. PCH není všelék a také jediným opatřením k ochraně. Tedy pokud se budeme bavit o zásuvkách, nevidím moc prostoru k tomu jej vynechat. U světel to vidím podobně i když tady prostor na vynechání PCH v tomto objektu rozhodně je. Nicméně bych si nedovolil to takto posuzovat na dálku, bez znalosti mnoha dalších proměnných. Asi bych prostě věřil úsudku a řešení projektanta. V případě nejasností bych jej kontaktoval a ptal se ho přímo s tím že požaduji jeho vyjádření i písemně. Pokud mne jeho vyjádření neuspokojí, budu oponovat, případně to napíši do revize, včetně příslušné normy a článku. Co je na tom těžkého?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz