Autor Téma: Je závadou napájení stykače blokování z L3?  (Přečteno 11349 krát)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 28.10.2019, 19:50 »

Takže jde jenom o to, aby mezi kontaktem spínacího prvku a jeho cívkou nebylo sdružené napětí?

Tohle zvládá kdejaké relátko.

To sice ano, ale je to jednoduchá zvyklost, která nic nezkazí. Naopak, když se dostanete ke staršímu zapojení, jako popisoval kol. Václav, jinou fází to můžete odprásknout.

Taky připojují fází vlevo v zásuvce, i když ji mohu dnes dát vpravo.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 28.10.2019, 20:16 »

FMX má relátka na 24V.
Izolačně je zkoušené na 2kV.
Ono to přepínání mezi dvěma fázemi dlouhodobě docela snese, jen to není moc řemeslné provedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #20 kdy: 28.10.2019, 20:20 »

Připojovací podmínky ČEZu, hovoří jasnou řečí. Cívka stykače má být připojena na fázi L1.
Má být, může, musí, doporučuje se...
Netroufl bych si tvrdit, že je to špatně.


* L1.JPG (19.4 KB, 898x41 - prohlédnuto 266 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 28.10.2019, 20:59 »

Pánové, omlouvám se, ale opravdu to nechápu.

Koukám do schématu u eonu v připojovacích podmínkách, fáze pro napájení hdo jde přes jistič 2A, druhý pól jde na pen můstek. Stejně tak z pen můstku jde přívod pro relátka uvnitř hdo (bojler, přímotop) a z relátek 2 vodiče do domovního rozvaděče na stykač(e),  který bude mít cívku připojenou na kteroukoliv fázi. Kde/kdy se na cívce toho stykače v domě objeví více než fázové napětí, které by mělo stykač poškodit?

Předpokládám tedy, že relátka uvnitř hdo mají cívku a "výkonové" kontakty galvanicky oddělené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 28.10.2019, 21:46 »

Kde/kdy se na cívce toho stykače v domě objeví více než fázové napětí, které by mělo stykač poškodit?
V případě jednoho stykače nebo více stykačů s cívkami napájenými ze STEJNÉ fáze nikdy.
V případě více stykačů s cívkami napájenými z různých fází v době VT vždy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #23 kdy: 29.10.2019, 01:31 »

Spálených relé topení, nebo bojleru, vyměňuji každoročně někoik a nechápu že mnoho elektrikářů dělá ty samé chyby stále dokola. Nepohlídat si stejnou fázi na spínání stykačů je "školáckou" chybou.

Nicméně zde je L1 sice jen doporučena, ale nemá smyslu bojovat proti. Když místní technik něco vyžaduje, byť neoprávněně, je dobré to splnit a je klid. V opačném případě je to boj s větrnými mlýny který sice můžete vyhrát, ale bude vás to stát mnoho času a ten je dnes velmi nedostatkovým zbožím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 29.10.2019, 03:46 »

Požadavek v připojovacích podmínkách není brán z pohledu odběratele, ale má za úkol chránit kontakty přepínacího relé starších typů HDO.

Poškozených cívek stykačů ovládaných HDO bývá dost. Problém vzniká, pokud jsou v objektu např. dva boilery, které jsou ovládány samostanými stykači zapojenými na výstup HDO a druhým vývodem na rozdílné fáze. V okamžiku, kdy HDO vypne nízký tarif, zůstanou cívky stykačů zapojené v serii na 400V. Pokud jsou stykače shodné (stejný příkon cívky),  zůstanou stykače v sepnutém stavu (na obou cívkách bude napětí zhruba 200V) a dochází k náhřevu boilerů i ve vysokém tarifu. Pokud mají cívky rozdílné vlastnosti, dojde k poškození cívky s menším příkonem, protože se na ní soustředí větší část napětí, vinutí se přetíží a přepálí. Komu to není jasné z popisu, nechť si nakreslí zjednodušené schéma zapojení pouze pro cívky stykačů.

Kdysi dávno (zhruba do r. 1980) se používalo ovládání tarifu fází. V tomto zapojení byl použit jeden jistič připojený na neměřenou fázi k napájení spínacích hodin (ještě nebylo HDO) a tarifní cívky v elektroměru a také na cívku stykače ovládaných spotřebičů. Zapojení bývalo bez problémů, mělo však jednu zásadní chybu, šikulové brzy přišli na to, že se vývod na cívku stykače dá použít rovnou na nahřívání menšího boileru z neměřeného proudu a tudíž zadarmo. Proto se od tohoto zapojení odstoupilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 29.10.2019, 06:09 »

Tak jinak, jedna věc je, že obecně se určuje jen směr točivého pole, ovšem pro paralelní provozování zdrojů, či kruhování je nutné mít to sebe sfázovaný.
A jestliže z generátorových svorek U V W poleze L1, L2, L3, nevím proč by se tak neměly nazývat.
V principu je samozřejmě jedno, jestli v běžné změřím točivé pole mezi L1 L2 nebo L2 L3, pořád si tu "první" vyberu jakou chci...

To beriem. Ktorý je ale ten referenčný generátor na ktorý sú nafázované všetky ostatné ? Ak sfázujem dve siete ktorá bude prvá fáza? Prvá fáza je fikcia.  Fázy môžu byť len totožné ak ide o  fázovanie sietí. Alebo majú súhlasné točivé pole. To L1, L2, L3 hovorí len o tomto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #26 kdy: 29.10.2019, 06:58 »

V případě více stykačů s cívkami napájenými z různých fází v době vt vždy.

Taky nikdy.

Jenom bude na cívkách okolo 200V a to se projeví jejich drnčením a rychlému odchodu do relátkového nebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #27 kdy: 29.10.2019, 08:07 »

Taky nikdy.
Já to sice nikdy neměřil, ale spálených cívek jsem pár viděl.
Myslím, že:
a. 200V tam bude v případě dvou podobných cívek. Pokud budou značně rozdílné, napětí bude vyšší
b. 200V cívku nespálí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 29.10.2019, 09:18 »

Já to sice nikdy neměřil, ale spálených cívek jsem pár viděl.
Myslím, že:
a. 200V tam bude v případě dvou podobných cívek. Pokud budou značně rozdílné, napětí bude vyšší
b. 200V cívku nespálí

U rozdílných cívek bude napětí na jedné z nich vyšší (ta s menší spotřebou) a na druhé nižší. Součet napětí bude dávat 400V s nějakou tolerancí, podle okamžitého napětí v síti.

200V cívku nespálí, nejpozději po prvním sepnutí NT stykač zůstane v sepnuté poloze a pokud je v pořádku, nebude ani nijak zásadně vrčet. Co pamatuji z dob, kdy v síti 220V bývalo podpětí i mimo toleranční pole, tak stykače s cívkou 220V držely a mnohdy i bez problémů spínaly při 180V.(Pro mladší kolegy: při 220V bývalo min. 198V, max. 242V)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak realizovat časový zámek pro elektrického vrátného?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Jak zapojit a blokovat alternativní zdroj úspory?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak blokovat navzájem spotřebiče v rámci jednoho zásuvkového okruhu?
 Používá se pro blokaci HDO stykač S1(2) se spínacími, nebo rozpínacími kontakty?
 Kdo neví co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač?
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
 Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?
 Jak zamezit spuštění dvou motorů současně?
 Jak vyřešit blokování přímotopu při zapnuté pračce?
 Jak odstranit zablokování lisu LO315 ve spodní úvrati?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Jak vyřešit stykačový záskok pokud se na kontaktech potkají oba přívody?
 Ako ovládať infra panely pri dvoj-tarife?
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Jak vyřešít dočasné přepnutí blokovaní tarifu pro doprání pračky?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Je někde předepsána dvoutarifní sazba pro akumulační spotřebiče?
 Jak má být vydrátován ER pro RD kde je malá FVE a blokování pro TČ?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Jak čerpadlo a bojler vzájemně blokovat přes relé?
 Jak blokovat bojler ovládaní HDO navíc ještě spínacími hodinami?
 Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
 Jak chranit pred dlouhym provozem spotrebic, ktery ma pracovat kratce?
 Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky?
 Lze provést blokaci přímotopu bezdrátovou technologií?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jaké použít bezdrátové HDO pro blokování FVE?
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?