Autor Téma: Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?  (Přečteno 51992 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #126 kdy: 10.11.2019, 14:09 »

nemáme k dispozici dostatek relevantních dat, na rozdíl od toho distributora.
Asi tak.
Ja by som celkom rád dakedy videl odpoveď z distribúcie na žiadosť nejakého spoločenstva vlastníkov na trojnásobné navýšenie príkonu pre bytový dom Úsměv
Myslím že takú žiadosť zatiaľ ešte nikto nepodal Smích
Pár panelákov by možno s nejakým navýšením aj prešlo, to netuším, bo to by dosť záležalo aj od konkrétnej situácie na trase. Ale šak zarobiť furt treba, i keď si určite nemyslím že by prešli všetky paneláky na jednom vývode, a ešte k tomu podľa ich vlastných predstáv
A ani si nemyslím že by sa elektrárňam oplatilo rozkopať hotové sídlisko, natoľko by zas odbery domácností nestúpli
Furt si myslím, že zodpovedné správanie je dnes na pleciach spoločenstiev, a tie sú dnes čo sa týka ich prípojky a stúpačiek vlastne akoby v pozícii elektrární
A elektrárňam je aj tak viacmenej jedno čo sa deje na odbočke za ich poistkami v cudzom majetku, ich zaujíma bol v bezpečí hlavne ten ich vlastný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #127 kdy: 10.11.2019, 17:32 »

Asi tak.
Ja by som celkom rád dakedy videl odpoveď z distribúcie na žiadosť nejakého spoločenstva vlastníkov na trojnásobné navýšenie príkonu pre bytový dom Úsměv
Myslím že takú žiadosť zatiaľ ešte nikto nepodal Smích

A když ji podají, dostanou vyjádření, no a protože paneláky nejsou na paprsku, jak si možná myslíte, bude stanovisko kladné, případně se bude požadovat nějaká spoluúčast na nákladech, v případě nutnosti posílení, když se bude jednat o extrém.
Zkuste si sehnat data ze stanice na nějakém sídlišti.
Teoretizujete sice hezky, ale tak nějak řekl bych o ničem, protože distribuce se řídí poptávkou a bude-li poptávka, bude dodávka.
Pak můžete projít rozpojovačky na sídlišti s klešťákem a udělat si vlastní průzkum zatížení od vývodu po smyčku v HDSS u vchodu.
Až si tím projdete, zjistíte, že teoretizováním mlátíte prázdnou slámu.
Co je jeden panelák, proti vesnici s jedním trafem... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #128 kdy: 10.11.2019, 19:18 »

Ve skutečném světě to navíc chodí tak, že při rekonstrukci HDV si navýší na 3f tak dvě partaje z celýho domu. Jinak je to většinou součástí rekonstrukce bytové jednotky, tu taky nedělají všichni na ráz.

Máme v rajóně i sídliště, kde krom vaření na 3 fáze má každá partaj 200l bojler. Bez problémů... Takže bych nelaboroval nad tím co je starost druhých a nevymejšlel úchylárny o dvojzásuvce na 32A  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #129 kdy: 10.11.2019, 21:14 »

A když ji podají, dostanou vyjádření, no a protože paneláky nejsou na paprsku, jak si možná myslíte, bude stanovisko kladné, případně se bude požadovat nějaká spoluúčast na nákladech, v případě nutnosti posílení, když se bude jednat o extrém.

Ak sa vám také vyjadrenie dostane do rúk, poprosím vás, dajte mi vedieť, zatiaľ mlátime obidvaja rovnako Mrknutí
No, a len tak medzi nami, viem odkiaľ na sídlisku prichádza kábel do prvej RISky, a kam odchádza z poslednej. Alebo aj naopak ak chcete, ak by sme si náhodou vykračovali po trase kábla pomedzi RISky oproti sebe.
Ja si napríklad o vás nemyslím že si pletiete zaťažiteľnosť kábla so zaťažiteľnosťo u trafa

Skúste sa na moje príspevky pozerať aj tak, že sa mi len k zodpovednému elektrikárovi viac hodí, kebyže pri rekonštrukcii bytu v paneláku dá vedieť potrebné informácie aj vlastníkovi stúpačiek, ktoré v drvivej väčšine rekonštrukcií na drzovku využije podľa vlastných predstáv bez jeho vedomia a súhlasu. Podľa môjho je minimálne slušné a fér, aby spoločenstvo malo aspoň nejakú možnosť sa k tomu vyjadriť. A nielen si vylepiť na nástenku papier že budeme robiť hluk a prach, ale aj dať ostatným nájomníkom slušne vedieť, že si ideme pre seba brať zo spoločného Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #130 kdy: 10.11.2019, 21:37 »


Pak můžete projít rozpojovačky na sídlišti s klešťákem a udělat si vlastní průzkum zatížení od vývodu po smyčku v HDSS u vchodu.

Myslím že nebude treba
Na rok by sme mali dostať do roboty nový softvér na čítanie smart elektromerov čo máme vo vlastníctve pre nájomcov našich priestorov. Tak už sa teším, a že vraj by som tiež mal k nemu dostať prístup Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 5 6 7 [8] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.