Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] 8 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?  (Přečteno 52722 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #108 kdy: 08.11.2019, 17:09 »

Ako ste mysleli bod 1? A ako ste mysleli bod 2.
By so na toto hodila aj samostatná diskusia, aby sme neskákali od zásuvky do trafa Úsměv
Bo si myslím, že každý projekt vychádza z dajakého zámeru, a zámer toho jak sa postavili a vyzerajú dnešné sídliska sa podľa môjho zrodil pred 50 rokmi na dajakom politbyre
A myslím že to vtedy zrobili projektanti dobre, šak ani dneska nikto nevie projektovať polstoročia dopredu  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #109 kdy: 08.11.2019, 18:23 »


S chlapmi z roboty som dohodol že na čas si dáme do bytov na zásuvkové obvody okrem kuchyne a kúpeľne 10A/C, tak uvidíme. C kvôli vysávačom


A není to trochu schýza?
Osobně vím o vícero dvojnásobných zásuvkách, které jsou plně obsazené (např MW+rychlovarka, nebo minisporák a MW nebo myčka) a nic se neděje a stejně tak o mnoha jednoduchých, které vyhořely.
Jak už několikrát zaznělo, je to především o kvalitě vlastního strojku.
Plastový šméčko bez pružin "vyhoří" i od průměrného vysavače.

By so na toto hodila aj samostatná diskusia, aby sme neskákali od zásuvky do trafa Úsměv

Když ono to stejně souvisí poměrně významně skrzevá Zs, když už řešíte přetížení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #110 kdy: 08.11.2019, 18:43 »

A není to trochu schýza?


Ani nie, len ja závady neviem vyveštiť, ale hej, stať sa naozaj môže čokoľvek
Ja sa len snažím pri návrhu odhadnúť zvýšenú pravdepodobnos ť výskytu závady na základe rôznych vplyvov, a tak vlastne aj chápem postup pri vyhodnocovaní rizík


Když ono to stejně souvisí poměrně významně skrzevá Zs, když už řešíte přetížení.

V Zs by som  vo vzťahu k prerábkam bytov problém nehľadal
Skúste si prepočítať súdobosť na jednu 3x240ku pre pre dajmetomu 100 bytov, každý naprojektovaný na 1x25A, a potom porovnať s tým, že by bola polovica z nich prerobená na 3x25A.
To jak by na ten kábel pribudlo ďalších 100 bytov po 25A.
Ale to len teoreticky pre výpočty, ja viem že realita je iná, už som to tu písal
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #111 kdy: 08.11.2019, 19:03 »

Tím různým vlivem je i ta smyčka, která v jednom případě nedovolí použití třeba  invertoru  a v druhém až do roztavení zásuvky, protože "softstart" ze sítě.
To jen aby jste neopoměl opravdu nic.
Výsledkem bádání však bude, že špatný strojek ve spojení s nekvalitní uni-schuko vidlicí shoří bez ohledu na jištění. Ono to teplo přichází hlavně z nekvalitně nalisovaných vodičů v zatavených vidlicích.
Naposled jsem byl u vyhřáté zásuvky vinou ploché vidlice lampičky.
Tak dlouho se hřál kolík vidlice, až povolilo pnutí kontaktů. 100W žárovka, 0,75mm vodiče šňůry. Vidlice v okolí kolíku zuhelnatělá, prý jen občas bylo patrné nevysvětliteln é rušení rádia.

Realita je opravdu jiná, stačí se podívat na průběhový měření ve stanici a vytáhnout si špičky třeba půl roku zpátky. Pak se snadno zjistí, že rezervy jsou, rozfázování kulhá, protože hnědá trpěla vždy a jako bonus do toho nárazově tlačí nějaká nedomrlá FVE na střeše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #112 kdy: 08.11.2019, 20:31 »

Máte pravdu pán Hrubý, nevieme dňa ani hodiny keby sa čo stane Úsměv
A keď už sa stane, furt to má nejakú svoju príčinu z obrovského množstva ďalších. A ja sa len snažím o to, aby moja práca bola čo možno tou najposlednejšo u príčinou dajakej nepríjemnej udalosti
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #113 kdy: 09.11.2019, 06:13 »

By so na toto hodila aj samostatná diskusia, aby sme neskákali od zásuvky do trafa Úsměv
Bo si myslím, že každý projekt vychádza z dajakého zámeru, a zámer toho jak sa postavili a vyzerajú dnešné sídliska sa podľa môjho zrodil pred 50 rokmi na dajakom politbyre
A myslím že to vtedy zrobili projektanti dobre, šak ani dneska nikto nevie projektovať polstoročia dopredu  Úsměv

Netreba si myslieť, je potreba sa pozrieť na existujúci stav. Pre niekoho, kto sa nepohybuje v distribúcii je to zrejme problematické. Proste sa kardinálne mýlite

A otázka, aký vysávač používate ,  že musíte mať na zásuvkách istič 10A/C ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #114 kdy: 09.11.2019, 06:28 »

Skúste si prepočítať súdobosť na jednu 3x240ku pre pre dajmetomu 100 bytov, každý naprojektovaný na 1x25A, a potom porovnať s tým, že by bola polovica z nich prerobená na 3x25A.
To jak by na ten kábel pribudlo ďalších 100 bytov po 25A.
Ale to len teoreticky pre výpočty, ja viem že realita je iná, už som to tu písal

Poznámka 1 V distribúcii sa nepožívajú lúčové siete .
Poznámka 2 Nemá to súvis s káblom AYKY 3x240+120.
Poznámka 3 Razí sa trend zníženia prierezu napájacích vední nn ale s PEN rovnakého prierezu ako fázové vodiče už minimálne 10 rokov
Poznámka 4 Zvýšenie z 1x16(25)  na 3x25 u existujúcich inštalácií hrozí len ojedinele
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #115 kdy: 09.11.2019, 08:05 »

,  ale skúsme prosím diskutovať len o jednej veci, bo už teraz je z toho kus hokej Úsměv
Vy sa vyznáte v distribúcii isto lepšie jak ja, tak sa vás opýtam na jeden príklad:
Spoločenstvo 40 bytov si odhlasuje rekonštrukciu prípojky a stúpačiek, bo už si časť vlastníkov prerobila byty na 3x25, nakúpila šporáky 7kW, a staré stúpačky z vodičov AY70 už pomaly nestačia
Projektant teda navrhne nový prívod z RISky tak, že pôvodný kábel 4x70 cez nožovky 100A nechá vymeniť za nový 4x185 cez nožovky 3x200A, aby si postupne každý mohol prerobiť byt na 3x25A, bo každý chce šporák na 400V
Vy myslíte že také navýšenie v RISke distribúcia schváli každému spoločenstvu, ktoré si toto zmyslí schváliť na dajakej domovej schôdzi?
Ja myslím že nie, ale keď sa v tomto kardinálne mýlim, budem rád keď mi to vysvetlíte. Bo čo viem, tak keď niekto požiada napríklad o prípojku k domu na 3x25, tak aj tam mu elektrárne napíšu do vyjadrenia, že zo stĺpa mu povoľujú max 3x40 (to len jak príklad)
Ja si myslím, že prerábka bytov v panelákoch z 1x25 na 3x25 je síce technicky možná, ale nie je technicky správna voči celému bloku.
A že by to spoločenstvo ani nemalo dovoliť keď sa chce zodpovedne správať k svojmu majetku

Ja len, že keď som raz obmedzený na chodbe na 1x25A Smutek,  tak načo mi prerábať byt na spôsob rodinného domu Šok
Preto tu píšem že byt nie je dom

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #116 kdy: 09.11.2019, 13:33 »

Na domovej schodzi nie je problem schvalit prerabku stupaciek, pripravu na 3 x 25A pre kazdy byt a zodpovedajuci prierez podla projektu. To nemoze nik zakazat, navyse to bude aj pri zachovani existujuceho istenia krok vpred. Ci to nasledne prejde aj u distribucnej spolocnosti a ta umozni vymenit poistky za vyssiu hodnotu, je druha vec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #117 kdy: 09.11.2019, 14:15 »

Ci to nasledne prejde aj u distribucnej spolocnosti a ta umozni vymenit poistky za vyssiu hodnotu, je druha vec.
Jjj, no a o tej druhej veci tu točím Úsměv
Kebyže sa spoločenstvo bloku postaví k svojmu majetku zodpovedne, tak si najprv zistí na elektrárňach či pre svoj blok dostane navýšený príkon. S najväčšou pravdepodobnos ťou to zamietnu, no a potom môžu uvažovať o zmysluplnej rekonštrukcii stúpačiek a rozmýšľať o tom, či zo svojich rozvodov povolia niektorému z obyvateľov rekonštrukciu na 3f.
A keď majú rozum, tak si to dajú prepočítať, a možno im vyjde, že si môžu dovoliť navýšenie pre jeden byt maximálne na 1x40A, alebo 3x13A. A to pre všetkých rovnako, bo dneska kto prvý príde, ten prvý berie Hněv a na ostatných zvysoka s...
A pri maxime hlavného ističa 3x13A pre jeden byt už aj rekonštrukcia zásuvkových obvodov v kombinácii CYKY3x1,5/13A sa môže javiť v inom svetle.
Šak toto už hádam každý chápe, že sa môže prikrývať len s takou perinou na jakú má Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #118 kdy: 09.11.2019, 16:17 »

Poznámka 4 Zvýšenie z 1x16(25)  na 3x25 u existujúcich inštalácií hrozí len ojedinele
Nevím jak u vás, ale 90% rekonstrukcí bytů, které jsem viděl, měly v projektu( mimo jiné) indukční desku a navýšení hlavního jističe na 3x25A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #119 kdy: 09.11.2019, 20:03 »

Jjj, no a o tej druhej veci tu točím Úsměv
Kebyže sa spoločenstvo bloku postaví k svojmu majetku zodpovedne, tak si najprv zistí na elektrárňach či pre svoj blok dostane navýšený príkon. S najväčšou pravdepodobnos ťou to zamietnu, no a potom môžu uvažovať o zmysluplnej rekonštrukcii stúpačiek a rozmýšľať o tom, či zo svojich rozvodov povolia niektorému z obyvateľov rekonštrukciu na 3f.
Je panelák a panelák, nebo činžák a jezedácká bytovka.
V některých byly vyprojektovány byty kategorie A, jinde B a někde i C. Tomu odpovídá koncepce stoupaček i rezervovaný příkon.
Pokud vyjde teoretický výpočet soudobosti, bývá rozumné osadit na měsíc záznamový měření, pak se ukáže, že je třeba některá fáze moc přetěžovaná (poměrně běžný jev) a další sotva z třetiny. Když si SVJ uklidí tenhle bordel, najednou se zjistí, že není třeba navyšovat, nebo jen minimálně.
DTS v sídlištích mají zpravidla dostatečné rezervy a vzhledem k relativně malým vzdálenostem není problém ani s dimenzací kabelů v HDSS.
V praxi 2 vchody na smyčce  AYKY 4x95, aniž by se zapotila. Byty byly koncipovány jako kat.B.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #120 kdy: 09.11.2019, 20:07 »

Nevím jak u vás, ale 90% rekonstrukcí bytů, které jsem viděl, měly v projektu( mimo jiné) indukční desku a navýšení hlavního jističe na 3x25A.

Mohu potvrdit. U nás v rajóně je to několik zakázek denně na výměnu z EJ na ET.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #121 kdy: 09.11.2019, 20:40 »

V normálnej realite to bude najskôr tak, že aj keď si niekto navýši trojnásobne príkon, tak to ešte neznamená že si automaticky chce navýšiť i spotrebu.
Myslím že na stúpačkách sa taká úprava prejaví len občas vo zvýšených súdobých špičkách.
Otázne by mohlo byť že načo investovať neekonomicky, ale to je veľmi individuálne.
Poznám prerobený byt na 3x25 kde si ženská dokúpila ďalšie dva šporáky a ako cukrárka cez inzeráty si zdvihla spotrebu na 5-násobok
Reálne by ale problém mohol nastať v budúcnosti, keď už budú mať všetci prerobené, elektrárne príkon nenavýšia a k cukrárke pribudne ešte dajaký vypaľovač keramiky, lovec bitcoinov a zo dvaja vietnamský botanici Smích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #122 kdy: 09.11.2019, 21:03 »

Distribuce si bere za příkon, alespoň u nás, nemálo peněz. Za ty pak realizuje další rozvoj.

V normálním životě i po navýšení nevzroste radikálně spotřeba.  Většinou přibude myčka a sporák. A naopak zbylá spotřeba se rozloží do všech fází.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #123 kdy: 10.11.2019, 07:22 »

Nevím jak u vás, ale 90% rekonstrukcí bytů, které jsem viděl, měly v projektu( mimo jiné) indukční desku a navýšení hlavního jističe na 3x25A.

To samozrejme súhlasím. Otázka je koľko percent z počtu bytov to je. Vy to vidíte tak, že je ich veľa, pretože práve tie zrejme  revidujete. Predpokladám.
Ja to vidím tak, že málo. V bytovke z roku 83 bolo rekonštruovaný ch takmer 50% bytov. Všetky zostali na jednej fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #124 kdy: 10.11.2019, 07:49 »

Všetky zostali na jednej fáze.
Taký 3-izb. byt, predpokladám že zrekonštruovan ý na 1x25A by mohol vyzerať napríklad aj takto, a nemyslím si žeby nastal problém s preťažovaním:
svelá - aspoň tri okruhy 3x1,5/6A
zásuvky kuchyňa - 3 okruhy ukončené trojrámčekom 3x2,5/13A
                         - 1 okruh šporák 3x2,5/16A
                         - 1 okruh myčka 3x2,5/13A
                         - 1 okruh kúpeľňa práčka 3x2,5/13A
                         - 1 okruh kúpeľňa dvojrámček 3x2,5/10A
                         - každá izba, a chodba samostatný Z okruh 3x1,5/10(13)A, viacrámčeky
Chrániče 1f rozumne rozdeliť aspoň po jednom na každé tri vývody
Samozrejme furt ostáva kopa ďalších variácií po dohode so zákazníkom

A som presvedčený, že keby si spoločenstvo stanovilo rozumné pravidlá pre rekonštrukcie v rámci svojho prideleného príkonu, tak by určite našli rozumné a kompromisné riešenia aj pre trojfázové rekonštrukcie
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #125 kdy: 10.11.2019, 12:38 »

Přijde mi úsměvné řešit možné přetížení distribuční soustavy, když nemáme k dispozici dostatek relevantních dat, na rozdíl od toho distributora. Osobně věřím že dobře ví co dělá a počíná si tak, aby vyhověl co nejvíce odběratelům, ale s tím aby mu síť nezkolabovala. Tam kde vidí potenciál, jednoduše síť posílí. Vidíme to přece všude okolo sebe. Nevidím jediný rozumný důvod zde řešit jestli trafačka zvládne navíšení odběrů v bytech, nebo ne.

Je to pořád dokola. Lidé se starají o to po čem jim nic není a sami nejsou schopni udělat si alespoň svou práci tak jak mají a řeší jen kraviny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.