Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #90 kdy: 01.11.2019, 09:02 »

Nojo, v té době byla 1,5 tak na úrovni dnešní dvojky, pokud by tedy existovala Úsměv


Domnívám se že šlo spíš o čistotu mědi. Při dnešních cenách mědi už jde spíše o slitinu, než Cu vodič. Poznáte to i na její pevnosti. A samozřejmě už bylo mnohokrát psáno o průřezu počítaným vzhledem k přenesení proudu a ne ke skutečnému průřezu vodiče. Tedy bych spíš řekl že dříve to byla skutečně 1,5tka a ne třeba 1,3 jak dnes. Pak nebyl problém i s přenesením většího proudu díky dostatečnému průřezu i čistotě Cu vodiče. Navíc v té době nebylo pomalu čím tyto obvody přetížit. Naopak dnes máme těch spotřebičů více než dost a to až tolik, že mnohdy pochybuji o jejich smysluplnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #91 kdy: 01.11.2019, 10:54 »

Domnívám se že šlo spíš o čistotu mědi. Při dnešních cenách mědi už jde spíše o slitinu, než Cu vodič. Poznáte to i na její pevnosti. A samozřejmě už bylo mnohokrát psáno o průřezu počítaným vzhledem k přenesení proudu a ne ke skutečnému průřezu vodiče. Tedy bych spíš řekl že dříve to byla skutečně 1,5tka a ne třeba 1,3 jak dnes. Pak nebyl problém i s přenesením většího proudu díky dostatečnému průřezu i čistotě Cu vodiče. Navíc v té době nebylo pomalu čím tyto obvody přetížit. Naopak dnes máme těch spotřebičů více než dost a to až tolik, že mnohdy pochybuji o jejich smysluplnosti.
Honzo přemýšlel jsem spíše směrem k množství tepla odvedeného vodičem z kontaktů zásuvek, tam na čistotě materiálu zas tak nezáleží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #92 kdy: 01.11.2019, 11:10 »

Ok MIlane. Ale na tom kontaktu je připojen i vodič a Cu prostě odvádí i část tepla. tedy čím větší masa mědi, tedy větší průřez, tím více napomáhá odvodu tepla z kontaktu. Tedy pokud mluvíme o vodičích a kabelech. Budu li mluvit o kontaktech přístrojů, budu na to vnímat obdobně. Tedy k odvodu tepla potřebuji větší masu materiálu a takový materiál, který dobře to teplo vede. Tedy jednoduše - čím kvalitnější strojek, tím se méně hřeje=více a déle vydrží. Ale ano, nebude stát 50Kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #93 kdy: 01.11.2019, 11:14 »

Ok MIlane. Ale na tom kontaktu je připojen i vodič a Cu prostě odvádí i část tepla. tedy čím větší masa mědi, tedy větší průřez, tím více napomáhá odvodu tepla z kontaktu. Tedy pokud mluvíme o vodičích a kabelech. Budu li mluvit o kontaktech přístrojů, budu na to vnímat obdobně. Tedy k odvodu tepla potřebuji větší masu materiálu a takový materiál, který dobře to teplo vede. Tedy jednoduše - čím kvalitnější strojek, tím se méně hřeje=více a déle vydrží. Ale ano, nebude stát 50Kč.
Přesně tak Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #94 kdy: 02.11.2019, 14:09 »

...v té době byla 1,5 tak na úrovni dnešní dvojky, pokud by tedy existovala...
... je rozdíl nejen v síle izolace ale i průměru vodičů u novodobé cyky...



Abychom se dopracovali k nějakým reálným číslům, odhady dle vzpomínek jsou sice pěkné, ovšem skutečná situace byla přeci jenom jiná.

 Shodou okolností jsem byl přizván zrealizovat úpravy instalace u rekonstrukce objektu postaveného a mnou elektrifikovan ého v rozmezí let 1982 až 1983. Takže jsem se dostal ke starým vodičům a kabelům z této doby. Jde o kabely CYKY 3Bx1,5 a CYKYLs 3Bx1,5. Provedl jsem tedy měření skutečných vodičů z té doby při rekonstrukci demontovaných.

Měření isolací jsem provedl běžnou mechanickou "šuplerou" s rozlišením 0,05mm a měření samotných Cu vodičů pomocí klasického mikrometru s rozlišením 0,01mm.

Pro porovnání, jak se vyrábělo před 36 léty a nyní bychom měli mít srovnání i s neovlivněnými, dle pravidel matematiky a geometrie vypočtenými hodnotami. Proto je zde také přesně vypočtený průměr vodiče pro průřez 1,5mm2,  který je 1,382mm.

Výsledky měření nejsou příliš optimistické ani pro starší vodiče (všechny rozměry v mm).

                                průměr Cu       průměr vodiče s isolací            průměr pláště

CYKY 3Bx1,5 (1983)           1,38                     3,2-3,25                          9,2 
CYKYLs 3Bx1,5 (1983)        1,36                     3,0-3,2                           4,7#
CYKY J 3x1,5 (2019)           1,30                        2,5                              7,2
CYKY O 3x1,5 (2019)          1,33                        2,5                              7,4

pozn. #výška plochého kabelu, prov. CYKYLs odpovídá dnešnímu CYKYLo

Měření na starých kabelech bylo provedeno na nepoškozených úsecích čerstvě oholených. Z výsledků vyplývá, že ani před léty se výrobce v mědi nepředal, izolace žil i celého kabelu byla výrazně silnější.

P.S. Pro porovnání ještě dodávám, že průřezy 1,25mm2 a výše zmíněný 2mm2 existují a používají se v GB. Průřez 1,25mm2 má vypočtený průměr 1,262mm a průřez 2mm2 má průměr 1,596mm. Všechny výpočty zde uvedené jsou zaokrouhleny dle matematických pravidel na tři platné číslice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #95 kdy: 02.11.2019, 22:43 »

 nejen za sebe za pěkně zpracovaná data.
Proboha co je na slově d ě k u j i tak závadného?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Heinrich
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #96 kdy: 04.11.2019, 08:54 »

OT (Off Topic)
Proboha co je na slově d ě k u j i tak závadného?
Že by na základě tohoto https://elektrika.cz/data/clanky/navod-k-pouziti-diskusniho-fora-portalu-elektrika.cz ,  kde stojí:

• §2 ODPOVĚDI

- děkování
Pokud vám byl problém vysvětlen není potřeba odpovídat s jediným slovem "d ě k u j i",  ale můžete reagovat, zda odpověď pomohla, nebo jak situace dopadla. To je užitečnější, než pouhé "d ě k u j i",  to je vhodné při hovoru.

 Smích (bhead)

Mmch, více než "zákaz poděkovaní" mi osobně mnohem vadí, když vlákno, do kterého jsem přispěl, je zničeho nic i přes jeho "nezávadnost" přesunuto do veřejně nepřístupné části, kam již není přístup, přičemž ani není jasno, který moderátor tak učinil, tudíž ho není možno kontaktovat s dotazem, proč se tak stalo, tedy přesně v duchu: "Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme udělat" Mrknutí
(Jsem si vědom toho, že tento příspěvek může být krajně dokonce vyložen až tak, že se jím de facto dopouštím porušování zdejších pravidel, neb v nich doslova stojí "Komunikace s redakcí nebo moderátory přes diskuse se nepřipouští",  bohužel ale nikde není upřesněno, jak vlastně kontaktovat příslušného moderátora,... poradíte někdo prosím? Předem díky Úsměv )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #97 kdy: 04.11.2019, 09:19 »

nejen za sebe za pěkně zpracovaná data.
Proboha co je na slově d ě k u j i tak závadného?

No je to prostě proti pravidlům.
Sám jsem to nikdy nepochopil a už se o to ani nesnažím.
Ber to tak, že jsme tu na návštěvě. Pan domácí nám v pravidlech dal jasně vědět, jak se u něj doma máme chovat. A tak buď pravidla, i když třeba stupidní, přijmeš a zůstaneš na návštěvě a nebo se odporoučíš o dům dál.
Je to celkem jednoduché.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #98 kdy: 04.11.2019, 09:24 »

Tabulka je uzitocna, dodavam este vypocitany prierez :

                                průměr Cu       prierez v mm2      znizenie v % voci 1.5mm2

CYKY 3Bx1,5 (1983)           1,38               1,496            0,27
CYKYLs 3Bx1,5 (1983)        1,36               1,453            3,1
CYKY J 3x1,5 (2019)           1,30               1,327            11,5
CYKY O 3x1,5 (2019)          1,33               1,389            7,4
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #99 kdy: 07.11.2019, 06:50 »

 za názory chlapi. Keďže pri dvojzásuvke nie je možné dovoleným pripojením bežných domácich spotrebičov dvoma vidlicami 16A dodržať jej In 16A, tak u mňa v domácnostiach bez kontrol a revízií skončila.
Ostatní samozrejme každý podľa seba Úsměv

Ešte by som podotkol jednu vec, a to že je veľký rozdiel či sa plánuje rekonštrukcia bytu v paneláku alebo v rodinnom dome s pôvodnou prípojkou na 3x25A.
Pre byty sa tu často radí prejsť z pôvodného príkonu 1x25A na 3x25A To je ale podľa môjho veľmi krátkozraké a v konečnom dôsledku to postupne časom môže viesť až k celkom logickému použitiu kombinácie 10A/3x1,5 pre všetky rozvody v bytoch na ktoré už príkon z RISky nevyjde
Na toto riziko tu svojím spôsobom v inej debate už upozornil aj pán Kurka
A za tento budúci stav v panelákoch budú vo veľkej miere zodpovedné aj spoločenstvá vlastníkov, ktoré si dnes neuvedomujú aké zmeny dovoľujú jednotlivcom vo svojom majetku oproti pôvodým zámerom pri výstavbe sidlísk.
Ale to by bolo na inú debatu. Napríklad aj o tom, že i 3x10 je viac jak 1x25 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #100 kdy: 07.11.2019, 13:44 »

Na toto riziko tu svojím spôsobom v inej debate už upozornil aj pán Kurka
A za tento budúci stav v panelákoch budú vo veľkej miere zodpovedné aj spoločenstvá vlastníkov, ktoré si dnes neuvedomujú aké zmeny dovoľujú jednotlivcom vo svojom majetku oproti pôvodým zámerom pri výstavbe sidlísk.

Ziadne spolocensto ani spravca neriesia, co si si pripojite na stupacku, ak s tym suhlasi distribucna spolocnost. Co je kuzelny alibizmus, distrubucka konci na nozovkach a suhlas vzhladom na moznosti trafa da. Problem sa spozna podla prerusenych nozoviek (vianoce, velka noc = vsetci peru a pecu). Tu ani revizia nepomoze, ak nozovky zodpovedaju stupacke. Aspon to ludi dokope do rekonstrukcie stupaciek a zvyseniu prierezu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #101 kdy: 07.11.2019, 16:29 »

za názory chlapi. Keďže pri dvojzásuvke nie je možné dovoleným pripojením bežných domácich spotrebičov dvoma vidlicami 16A dodržať jej In 16A, tak u mňa v domácnostiach bez kontrol a revízií skončila.
Ostatní samozrejme každý podľa seba Úsměv

Ešte by som podotkol jednu vec, a to že je veľký rozdiel či sa plánuje rekonštrukcia bytu v paneláku alebo v rodinnom dome s pôvodnou prípojkou na 3x25A.
Pre byty sa tu často radí prejsť z pôvodného príkonu 1x25A na 3x25A To je ale podľa môjho veľmi krátkozraké a v konečnom dôsledku to postupne časom môže viesť až k celkom logickému použitiu kombinácie 10A/3x1,5 pre všetky rozvody v bytoch na ktoré už príkon z RISky nevyjde
Na toto riziko tu svojím spôsobom v inej debate už upozornil aj pán Kurka
A za tento budúci stav v panelákoch budú vo veľkej miere zodpovedné aj spoločenstvá vlastníkov, ktoré si dnes neuvedomujú aké zmeny dovoľujú jednotlivcom vo svojom majetku oproti pôvodým zámerom pri výstavbe sidlísk.
Ale to by bolo na inú debatu. Napríklad aj o tom, že i 3x10 je viac jak 1x25 Úsměv

No vidíte, není In jako In...  Kroutím očima

Svjčka si kolikrát neuvědomují zastaralost HDV a el.instalace v domě, dokud jim neudělá revizí někdo s ostrou tužkou.  Super!
Většinou má prioritu zateplení a výměna oken...

Ziadne spolocensto ani spravca neriesia, co si si pripojite na stupacku, ak s tym suhlasi distribucna spolocnost. Co je kuzelny alibizmus, distrubucka konci na nozovkach a suhlas vzhladom na moznosti trafa da. Problem sa spozna podla prerusenych nozoviek (vianoce, velka noc = vsetci peru a pecu). Tu ani revizia nepomoze, ak nozovky zodpovedaju stupacke. Aspon to ludi dokope do rekonstrukcie stupaciek a zvyseniu prierezu.

To není úplně pravda. Majitel objektu má za povinost udržovat svou instalací a revidovat jí. Má tedy i právo nepovolit navýšení příkonu. Pro to je dobré si nechat předsednictvem podepsat souhlas dopředu, než riskovat že akce neproběhne a vyhodí se z okna prachy za úpravu OM.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #102 kdy: 07.11.2019, 19:31 »



Svjčka si kolikrát neuvědomují zastaralost HDV

To je jedno, obnova ani naddimenzovani e HDV ich nespasí. Oni si takmer nikto z nich neuvedomuje, že sú cca 40-50 rokov od socíku pripojení na pôvodné rozvody z trafa a to sa tak skoro nezmení Smích
Každé spoločenstvo dnes machruje s výmenou a predimenzovaní m stúpačiek ale k tomu čo sa deje od prípojky k trafu už sú hluchí-slepí Úsměv
Šak do času Mrknutí
A chlapci v elektrárňach sú dosť vyčúraní na to, aby si svoje rozvody nepreťažovali, a teda aby na nich ešte dlho a dobre zarábali. Dneska ešte dajú pokoj aktivistom čo by najradšej prerobili všetky byty na 3x25A. Teda kým im nešahajú na nožovky do RISky  Úsměv
Tento stav ešte nejaký čas potrvá, lebo trojnásobné navýšenie príkonu v dajakom bytíku ešte automaticky neznamená trojnásobné navýšenie faktúry, a v princípe súdobosti tu elektrárňam práve o toto ide  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #103 kdy: 07.11.2019, 23:54 »

To není úplně pravda. Majitel objektu má za povinost udržovat svou instalací a revidovat jí. Má tedy i právo nepovolit navýšení příkonu. Pro to je dobré si nechat předsednictvem podepsat souhlas dopředu, než riskovat že akce neproběhne a vyhodí se z okna prachy za úpravu OM.

Ako to ma podla vas predseda spolocenstva alebo spravca riesit ? Nebude predsa chodit so stvorhrannym klucom a kontrolovat, ci si niekto prerobil privod do bytu alebo nie, navysil istic z 15A na 25A, poziadal o tri fazy atd. Nie je sanca to zisitit a ludia to hlasit nebudu, pre nich je dolezita plomba na elektromeri, kvoli ktorej idu na distribucku. Tam, kde byvam, stupacky ako take plombovane nie su, cize kto si zavola elektrikara a distribucka mu da peciatku, ma to spravene. Pri revizii spolocnych priestorov,kam patria stupacky, ak je to remeselne ok, revizak ani nemusi spoznat, kde sa oproti stavu pred 5 rokmi nieco zmenilo (vtipy o porovnani projektovej dokumentacie so sucasnym stavom a udrziavanim aktualnej dokumentacie si mozete usetrit, v bytovych domoch sa tym nik nezaobera).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #104 kdy: 08.11.2019, 06:04 »

To je jedno, obnova ani naddimenzovani e HDV ich nespasí. Oni si takmer nikto z nich neuvedomuje, že sú cca 40-50 rokov od socíku pripojení na pôvodné rozvody z trafa a to sa tak skoro nezmení Smích
Každé spoločenstvo dnes machruje s výmenou a predimenzovaní m stúpačiek
1.ale k tomu čo sa deje od prípojky k trafu už sú hluchí-slepí Úsměv
Šak do času Mrknutí
2.A chlapci v elektrárňach sú dosť vyčúraní na to, aby si svoje rozvody nepreťažovali, a teda aby na nich ešte dlho a dobre zarábali. Dneska ešte dajú pokoj aktivistom čo by najradšej prerobili všetky byty na 3x25A. Teda kým im nešahajú na nožovky do RISky  Úsměv
Tento stav ešte nejaký čas potrvá, lebo trojnásobné navýšenie príkonu v dajakom bytíku ešte automaticky neznamená trojnásobné navýšenie faktúry, a v princípe súdobosti tu elektrárňam práve o toto ide  Mrknutí


Ako ste mysleli bod 1? A ako ste mysleli bod 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #105 kdy: 08.11.2019, 06:12 »

Ako to ma podla vas predseda spolocenstva alebo spravca riesit ? Nebude predsa chodit so stvorhrannym klucom a kontrolovat, ci si niekto prerobil privod do bytu alebo nie, navysil istic z 15A na 25A, poziadal o tri fazy atd. Nie je sanca to zisitit a ludia to hlasit nebudu, pre nich je dolezita plomba na elektromeri, kvoli ktorej idu na distribucku. Tam, kde byvam, stupacky ako take plombovane nie su, cize kto si zavola elektrikara a distribucka mu da peciatku, ma to spravene. Pri revizii spolocnych priestorov,kam patria stupacky, ak je to remeselne ok, revizak ani nemusi spoznat, kde sa oproti stavu pred 5 rokmi nieco zmenilo (vtipy o porovnani projektovej dokumentacie so sucasnym stavom a udrziavanim aktualnej dokumentacie si mozete usetrit, v bytovych domoch sa tym nik nezaobera).

Situace na Slovensku mi není známa, vlastně mě ani nezajímá. Takže se nebudu vyjadřovat k tomu že nikdo nevyžaduje plombování HDV nebo že máte slabé vedení nn z trafačky.
U nás je chybějící plombováním závada při revizí, a nová distribuce se táhne AYKY 3x240+120 i s optikou.

Tady, pokud se zásadně neupravuje RE tak si to většinou každý provede bez ohlášení. Ale je tu spousta objektů, kde jsou rozvaděče velikostí koncipovány na 3x1f. Tam nezbývá než rozvaděč vyměnit nebo někde co nejblíž instalovat premix nebo samostatný RE. A to už se musí řešit s majitelem.    
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #106 kdy: 08.11.2019, 07:11 »

Keďže pri dvojzásuvke nie je možné dovoleným pripojením bežných domácich spotrebičov dvoma vidlicami 16A dodržať jej In 16A, tak u mňa v domácnostiach bez kontrol a revízií skončila

Vy jste se upnul k jedné myšlence a to, že dvojzásuvka by měla mít In 32A, protože má dva vývody. To je ovšem nesmysl, to byste musel mít k takové dvojzásuvce rozvody tažené průřezem 6mm2. Dále by bylo předimensované jištění připojených spotřebičů a případných prodlužovaček.

 Použitím dvou jednozásuvek místo jedné dvojzásuvky, získáte pouze dva další spoje na vedení, tedy potenciální poruchová místa a reálné přechodové odpory. Nebo byste musel, podle vaší teorie, vést každou zásuvku vlastním kabelem ze samostatného jističe. Nechtějte být papežštější než papež.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #107 kdy: 08.11.2019, 17:03 »

Vy jste se upnul k jedné myšlence a to, že dvojzásuvka by měla mít In 32A, protože má dva vývody. To je ovšem nesmysl,
Šak jasné že je to nezmysel, a ja vôbec nechápem načo si toto na mňa vymýšľate, že In dvojzásuvky 32A  Šok
Každý má právo si vyhodnotiť riziká v domácnosti po svojom, a ja si ich vyhodnocujem tak, že regulérnym pripojením dvoch vidlíc do dvojzásuvky môže laik In strojčeka 16A z dlhodobého hľadiska preťažiť a tým zvýšiť rokmi riziko požiaru. viac sa mi to už naozaj nechce opakovať, sorry Úsměv.
Napríklad pán Franek preťažovanie nemieni riešiť, a nechá to na zodpovednosť zákazníka. Samozrejme má na svoje vyhodnotenie rizík právo, a ja s tým nijaký problém nemám

 Vždy se počítá s nějakým běžným způsobem využití a nějakou soudobostí. Osobně nehodlám řešit zda nějaká lama nastrká do zásuvek víc spotřebičů a zničí si zásuvky, nebo jestli vyhoří od nebezpečných prodlužováků z akce za 50kč. TO nikomu z nás nepřísluší a tedy není důvod to více řešit.
Prax ale nie sú normy, ja také riziká riešiť chcem, a nemám problém vysvetliť zákazníkom význam In zásuvky a riziká s tým spojené.
S chlapmi z roboty som dohodol že na čas si dáme do bytov na zásuvkové obvody okrem kuchyne a kúpeľne 10A/C, tak uvidíme. C kvôli vysávačom

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.