Autor Téma: Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?  (Přečteno 52711 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #72 kdy: 30.10.2019, 13:31 »

Jjjj Úsměv,  to čumím, to jak vás napadlo že podľa mňa je In dvojzásuvky 32A? To akože kvôli dvom otvorom na nej ich obidva spočítam že 16+16=32?  Škleb
Takže len tak pre istotu a pre tých čo si toto o mne myslia tu pred všetkými vyhlasujem, že In dvojitej zásuvky je 16A Smích Naozaj netreba zo mňa za každú cenu robiť väčšieho somára jak už som.
Ale i tak by som si rád vypočul vaše názory na dve vidlice v jednej dvojzásuvke, ktoré čisto v teoretickej rovine môžu strojček dvojzásuvky In 16A zaťažiť prúdom 32A
V praktickej rovine do takej zásuvky napríklad strčím natrvalo dva rýchlovarky, každú po 2400W a istič ich bude držať.
Toto riziko v praxi ma zaujíma a tiež jak sa k tomu pri návrhu zásuvkových obvodov staviate, a nie to že či som elektrikár alebo nie Úsměv

Pán Franek tu napríklad celkom správne tvrdí, že každý spotrebič nad 2kW má mať svoj vlastný prívod
V tom prípade je potom určite v poriadku, keď napríklad pre 8 zásuviek na kuchynskej linke natiahne 8 prívodov, keďže nikdy do budúcna nemôže vedieť v ktorej zásuvke skončí spotrebič nad 2kW, alebo rovno rozdvojka
Robíte to tak aj ostatní?
A kto by chcel vedieť čo si myslím osobne o preťažovaní bytových zásuviek, tak ten si prečíta čo som napísal 22.10. o 17:31
Čistě v praktické rovině dosáhla teplota kontaktů při odběru cca 35A z dvojzásuvky (nové neošoupané) prostřednictví m 2 vidlic vždy cca 16A odběr 63º.
Takže je "na vyhození",  použitý plast vydrží 70.
Snad vám to takto stačí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #73 kdy: 30.10.2019, 20:27 »

. Kvôli zníženiu rizík v domácnostiach ktoré sú bez pravidelných kontrol a revízií uvažujem nad úplným vynechaním používania dvojzásuvky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #74 kdy: 31.10.2019, 09:25 »

Dvojzásuvka za nic nemůže, to je v lidech, kteří mají hlavu pouze na to, aby jim nepršelo do krku. Stejný problém vzniká, pokud je více jednoduchých zásuvek na jednom okruhu.

 To chce každou zásuvku jako samostatný okruh na vlastním jističi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #75 kdy: 31.10.2019, 12:34 »

Stejný problém vzniká, pokud je více jednoduchých zásuvek na jednom okruhu.

To práve že nie, bo do jednoduchého strojčeka vojde len jedna vidlica, a za jednu vidlicu 16A žiadny výrobca nemôže dať väčší spotrebič jak na 16A
Do dvojzásuvky ale vojdú dva také spotrebiče, a ja neviem aký predpis laik poruší keď bude dvojzásuvku v dobrej vôli nechtiac preťažovať a zvyšovať tak riziko požiaru
Istič i kábel ale majú podľa môjho v pevnej inštalácii iné pravidlá vrátane preťaženia, jak vidlica spotrebiča, kde je záťaž pevne stanovená výrobcom spotrebiča, či predlžováka, alebo rozdvojky
Podľa môjho je napríklad 10 jednozásuviek na okruhu každá s odberom 2A pre kábel a istič ešte v pohode, s tým ich výrobca ráta, ale tých istých 20A pre jeden strojček dvojzásuvky už nie, tam riziko požiaru už bez revízií dosť narastá
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #76 kdy: 31.10.2019, 12:58 »

To práve že nie, bo do jednoduchého strojčeka vojde len jedna vidlica, a za jednu vidlicu 16A žiadny výrobca nemôže dať väčší spotrebič jak na 16A
Do dvojzásuvky ale vojdú dva také spotrebiče, a ja neviem aký predpis laik poruší keď bude dvojzásuvku v dobrej vôli nechtiac preťažovať a zvyšovať tak riziko požiaru
Istič i kábel ale majú podľa môjho v pevnej inštalácii iné pravidlá vrátane preťaženia, jak vidlica spotrebiča, kde je záťaž pevne stanovená výrobcom spotrebiča, či predlžováka, alebo rozdvojky
Podľa môjho je napríklad 10 jednozásuviek na okruhu každá s odberom 2A pre kábel a istič ešte v pohode, s tým ich výrobca ráta, ale tých istých 20A pre jeden strojček dvojzásuvky už nie, tam riziko požiaru už bez revízií dosť narastá

In zásuvek (16A) a jističe (do 16A) je stejný. Tak bych se tu moc nevzrušoval.

Jisté je, že pokud si někdo připojí šílenosti do jedný dvojzásuvky, měl by zareagovat jistič na přetížení. Dál je dost pravděpodobné že nebyly dodrženy pokyny výrobce atd. To už je na odpovědnosti každého, jestli si manuál ke spotřebiči přečte. Jak známo, neznalost neomlouvá.

Bohužel, dnes je nulová osvěta ohledně zacházení se spotřebiči a používání el.instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #77 kdy: 31.10.2019, 13:46 »

Není snad jedno, zda nějaký blázen vezme rozdvojku nebo třeba pětipsa a navěsí do jedné zásuvky spotřebiče o celkovém příkonu těch vašich 7,4kW a všechny je spustí najednou? Stejně tak u 10 prosmyčkovanýc h zásuvek, pokud na jeden obvod budou zapnuty spotřebiče o příkonu 7,4kW tak první zásuvkou poteče přes svorky  již zmíněných 32A, na což není strojek zásuvky také dělaný. Stejně tak se to nebude líbit vodičům Cu o průřezu 2,5qmm, které se změní skoro na topný kabel.

Jediné, co nás může uklidnit, že jistič 16A krátkodobě udrží jen 22A, pak zátěž odpojí. 22A při 230V ovšem představuje "pouze" 5kW, což jsou ovšem jen 2/3 vašich 7,4kW. Pokud má někdo jistič překlemovaný drátem, je to jeho volba, se kterou my nemůžeme nic udělat.             
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #78 kdy: 31.10.2019, 16:07 »

uvažujem nad úplným vynechaním používania dvojzásuvky
Hmm, první, co udělá nespokojený uživatel, že tam narve pětipsa z tržnice o průřezu 0,75mm a zásuvek bude dost.
Vytvořit idiotensicher instalaci je velmi obtížné, neb i blbci se neustále zdokonalují...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #79 kdy: 31.10.2019, 16:59 »

Stejně tak u 10 prosmyčkovanýc h zásuvek, pokud na jeden obvod budou zapnuty spotřebiče o příkonu 7,4kW tak první zásuvkou poteče přes svorky  již zmíněných 32A,              

Z toho dovodu uprednostim mierne vyssiu pracnost a jeden spoj navyse, ale sluckovacia wagovka pod zasuvkou ma prudu cez zasuvku zbavil navyse jej prudova zataziyelnost je vacsia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #80 kdy: 31.10.2019, 17:57 »

Hmm, první, co udělá nespokojený uživatel, že tam narve pětipsa
Není snad jedno, zda nějaký blázen vezme rozdvojku nebo třeba pětipsa
Hej, to je všetko svätá pravda zo života chlapi, len ja sa snažím na odbornom fóre uvažovať o bezpečnosti jak zodpovedný elektrikár a nie jak nespokojný blázon. ten nech si po mojom odchode robí čo chce
Ja iba chcem inštaláciu zriadiť tak, aby som čo najviac znížil riziká pri jej normálnom používaní, a dvojzásuvka mi aj pri normálnom používaní jednoducho riziko požiaru z dlhodobého hľadiska zvyšuje viac jak jednoduchá.
Stále hovorím iba o strojčeku zásuvky ako o výrobku a nie o zásuvkovom rozvode istič-kábel, ten je v pohode
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #81 kdy: 31.10.2019, 18:58 »

No dobře, chápu že chcete spasit svět, ale ono v konci úplně stačí zásuvky na smyčce pro všeobecné použití jistit 10 nebo 13A a ty samostatné okruhy 16A. V důsledku který běžný spotřebič momo snad invertoru, nebo průmyslového vysavače v domácnosti vyrazí 16A jistič. Většinou se to do 2200W vejde a to desítka dá. Zrovna tak světla. Sám mám na světelných obvodech 4A jističe a kdybych měl po ruce dvojky, dal jsem je tam.
Ono je prostě samotné jištění kolikrát zbytečně naddimenzvané v kontrastu s využitím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #82 kdy: 31.10.2019, 19:48 »

Většinou se to do 2200W vejde a to desítka dá.

Tak je.
10A v pohode 2200W, resp. až 2760W udrží i kábel 3x1,5 vydrží a ani In zásuvky pri prípadnom preťažení nadlho neprekročí
Možnosti 3x1,5ky som tu už naznačil 20.10. 11:53, ale uznávam že kombinácia 10(13)A/3x1,5 pre zásuvky nemusí voňať každému, hlavne ak sa drží výhradne 2130-ky

Jjjj, a spasiť svet by ma naozaj nenapadlo Smích, a už vôbec nie ten zásuvkový. Ja som rád keď robotu dokončím, vypadnem a viac už o nej nepočujem Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #83 kdy: 31.10.2019, 19:57 »

Sám mám na světelných obvodech 4A jističe a kdybych měl po ruce dvojky, dal jsem je tam.

Tam bych se osobně bál zapínacích proudů u v dnešní době stále používanějších zdrojů pro led svítidla. Když by se jich spínalo více kusů najednou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #84 kdy: 31.10.2019, 20:40 »


Možnosti 3x1,5ky som tu už naznačil 20.10. 11:53, ale uznávam že kombinácia 10(13)A/3x1,5 pre zásuvky nemusí voňať každému, hlavne ak sa drží výhradne 2130-ky
To zase halt, já uvažuji snížení jištění při zachování průřezu 2,5mm2, 1,5 pro zásuvky je zoufalství, lenost, lakota, či fuš.

Tam bych se osobně bál zapínacích proudů u v dnešní době stále používanějších zdrojů pro led svítidla. Když by se jich spínalo více kusů najednou.
To bude tím, že jsem zastáncem klasiček a nízkotlaké rtuti, tam problémy nejsou, nicméně souhlasím s problémem spínání spínaných zdrojů a nebál bych se naordinovat C4A, zejména s ohledem na snahu o zvýšení šancí na selektivitu oproti běžnému hlavnímu B25A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #85 kdy: 31.10.2019, 20:54 »

No dobře, chápu že chcete spasit svět, ale ono v konci úplně stačí zásuvky na smyčce pro všeobecné použití jistit 10 nebo 13A a ty samostatné okruhy 16A. ........
Ono je prostě samotné jištění kolikrát zbytečně naddimenzvané v kontrastu s využitím.

 O tomto jsem psal už někde okolo příspěvku 49  Mrknutí

ALe ono je to o tom proč to vlastně řešit. Spasitelského syndromu jsem se naštěstí už zbavil a nyní se starám jen o to co se týká mne. Tedy něco doporučím a rozhodnutí je na tom kdo nese odpovědnost. Pak je taky nějaký projekt a nevidím důvod proč ho nedodržet pokud je v souladu s platnými předpisy. Například v hotelích a penzionech jsou často vyžadovány na zásuvky jističe maximálně 6A, aby hosté nepoužívali to co nemají.
Navíc 16A jistič na CYKY 2.5mm je v pořádku a i z hlediska těch zásuvek to není problém. Vždy se počítá s nějakým běžným způsobem využití a nějakou soudobostí. Osobně nehodlám řešit zda nějaká lama nastrká do zásuvek víc spotřebičů a zničí si zásuvky, nebo jestli vyhoří od nebezpečných prodlužováků z akce za 50kč. TO nikomu z nás nepřísluší a tedy není důvod to více řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #86 kdy: 31.10.2019, 21:15 »

To zase halt, já uvažuji snížení jištění při zachování průřezu 2,5mm2, 1,5 pro zásuvky je zoufalství, lenost, lakota, či fuš.

Z pohľadu 2130 je to tak bez diskusie, ale o tom ja ani nediskutujem že treba 2130ku zmeniť  Úsměv
Neviem či ste už počul niečo o "berlínskom" zapájaní zásuviek Vraj sa tam v bytoch dáva 3(5)x2,5ka iba do kuchyne a kúpeľne, a zbytok je v 1,5ke. A navyše je vraj napríklad do obývacej miestnosti do krabice vypínača dotiahnutá 5x1,5ka, ktorá sa v nej delí na jeden svetelný a dva zásuvkové okruhy pre jednu miestnosť.
Mám to síce len z počutia, ale ak sa mi taký projekt dostane do ruky, určite ho tu zverejním.
Ja s realitou "iný kraj - iný mrav" zas až taký problém nemám, pre mňa ostáva na prvom mieste vždy bezpečnosť inštalácie a tá keď je vôľa sa dá dosiahnuť aj s kombináciou 10(13)/3x1,5.
Pekný večer a pokojné dušičky všetkým  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #87 kdy: 01.11.2019, 03:50 »

... dvojzásuvka mi aj pri normálnom používaní jednoducho riziko požiaru z dlhodobého hľadiska zvyšuje viac jak jednoduchá...


Stále nechápu, co vás vede k tomuto tvrzení. Běžné využití dvojzásuvky je:
- stolní lampička + nabíječka mobilu
- televizor + DVBT receiver
- počítač + tiskárna
Dalo by se vymyslet mnoho dalších kombinací, ale toto mi připadá nejčastěji viděné a používané.

Pokud nebude použita dvojzásuvka, ve většině případů tam bude vložena rozdvojka a to považuji za daleko větší zlo. Klasická rozdvojka, jak ji známe asi tak již 60 let zpátky, poškozuje strojek zásuvky svojí váhou a váhou připojených vidlic a kabelů. Pokud nejsou spotřebiče připojeny trvale, dochází k poškozování strojku zásuvky tím, že většina uživatelů zasouvá vidlice do rozdvojky již zapojené v zásuvce, čímž je strojek zásuvky namáhám ve směru, na který není konstruován a dochází k uvolňování spojů vodičů,  rozvolnění pružin kontaktů a lámání samotného těla strojku. Takových zásuvek jsem už vyměňoval mnoho, a předpokládám, že jich ještě pár bude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #88 kdy: 01.11.2019, 05:00 »

... 1,5 pro zásuvky je zoufalství, lenost, lakota, či fuš...

V 80. a první polovině 90. let se zásuvky běžně zapojovaly průřezem Cu 1,5qmm, bylo to v souladu s normami i při jištění 16A a mám mezi svými zákazníky takové rozvody a nevykazují při běžném používání nějaké zásadní problémy. Před tím, při používání hliníkových vodičů, se též běžně používalÿ vodiče Al 2,5qmm a nebyl s nimi problém s ohledem na průřez. Vycházelo se z poučky použití vodiče Al o stupeň vyššího průřezu než u Cu.

U některých dovozových typů zásuvek je průřez 2,5 qmm spíše problém, než výhoda, je vidět, že strojky jsou výrobcem uvažovány zejména pro použití s průřezem 1,5qmm.

... jsem zastáncem klasiček...

Klasická žárovka s wolframovým vláknem je také prevít, co dělá proudový ráz a to až desetinásobný oproti běžnému provoznímu proudu, jen je poněkud kratší doba trvání ve srovnání s nabíjením kondenzátorů spínaných zdrojů. Já považuji za všestraně přijatelné jištění světelných okruhů v domácnostech pomocí jističů B6A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #89 kdy: 01.11.2019, 08:49 »

Nojo, v té době byla 1,5 tak na úrovni dnešní dvojky, pokud by tedy existovala Úsměv
On je dnes rozdíl nejen v síle izolace ale i průměru vodičů u novodobé cyky a novodobé NYY.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?