Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #54 kdy: 24.10.2019, 10:36 »

Furt čekám na frajera, který by  na 30 m přívodu k pergole jednoduše řekl.
1,5 je na hraně, nechci
2,5 akorát
4 možná o ní pouvažuji směrem do budoucna
6 a výše už jsou zbytečné


a čekáš na frajera mezi odborníky nebo mezi laiky?

Když po mě někdo chce řešení, tak navrhuji dimenzovaný přívod "do budoucna",  nebo dimenzovanou trasu pro další přívody. (kombinaci obojího používám doma, bytostně jsem spokojen, finančně to je ale náročnější )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #55 kdy: 24.10.2019, 10:51 »

Furt čekám na frajera, který by  na 30 m přívodu k pergole jednoduše řekl.
1,5 je na hraně, nechci
2,5 akorát
4 možná o ní pouvažuji směrem do budoucna
6 a výše už jsou zbytečné

Marně přemýšlím proč tímto frajerem nejsi ty?  Mrknutí Zkušenosti i znalosti máš bohaté. Nebo máme brát tvůj příspěvek jako odpověď, nebo přímo návod?

Osobně jsem příliš velký srab na to, abych to jen tak veřejně střelil od boku, což si jen nerad přiznávám.  Kroutím očima  Možná jednou, někdy v budoucnu až budu mít víc zkušeností. Třeba za 20 let? uvidíme  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 24.10.2019, 11:41 »

Ma nechápete chlapi, kombinácia istič-kábel ma teraz nezaujíma, ide mi o zásuvku
Mňa hlavne zaujíma, že jaká norma či predpis bráni tomu, aby bola zásuvka 16A trvalo preťažovaná laikmi v domácnosti prúdom 20A, keď podľa normy 2130 taký prúd bez problémov dovoľuje jak výrobca ističa tak i výrobca kábla? A pri poistke i možno 22A. A jak v tomto reálne laikom zabrániť? A treba tomu vôbec dajak brániť?
Samozrejme myslím na požiarne riziko v byte dlhodobo bez kontrol a revízií. Teórie o ohreve  káblov pri ktorom budú napríklad všetky 20ks káble v jednej kope z rozvádzača furt zaťažené naplno s In prúdom svojich ističov by som z tejto úvahy vynechal už aj kvôli bežnému isteniu 1x či 3x25A v ER.
Ide mi len o ten bežný strojček zásuvky v reálnom živote

zásuvka je určená na 16A maximálně. Ne na 18, nebo 20 a už vůbec ne na 22A. Domnívám se že návod výrobce (údaje na přístroji),  jsou více než kdejaká norma.
To naozaj netuším jak toto dodržia doma laici pri klasike IJ16A/3x2,5 podľa 2130

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 24.10.2019, 12:06 »

Pokud vím, tak In zásuvky kopíruje In jističů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #58 kdy: 24.10.2019, 13:36 »

Pokud vím, tak In zásuvky kopíruje In jističů.

Ano, má to svou logiku, s tím souhlasím. Ale většina běžných přístrojů(zásuvek) je zničena už při trvalejší (dlouhodobější) zátěži nad 10-13A. Vypálených vidlicí spotřebičů i zdířek zásuvek jsem potkal víc, než je mi milo. Pokud se rozloží 20A mezi dvě zásuvky, asi to problém nebude. Nicméně je to nestandardní zapojení, protože normy požadují pro každý spotřebič nad 2kW vlastní přívod. Že někde to tahal diletant a ne zkušený elektrikář, navíc bez projektu je smutná realita se kterou nikdo z nás nic neudělá. Nevidím důvod proč to zde řešit, navíc když už je pozdě. Odmítám řešit coby kdyby a odhadovat zda to shoří, nebo to nějaký čas vydrží. Starám se jen o to, aby práce za mnou vypadala úplně jinak. Howg  tanecek K tomu mi dopomáhej standardní normořešení, případně zkušenosti a poznatky z praxe tam, kde to nejde jednoduše napasovat. Ámen

A přitom by to bylo tak jednoduché. Návrh-projekt-realizace -revize. Odmítám přistoupit na to, že netřeba projektu a osobně dost přitvrzuji. S věkem se začínám dost radikalizovat a jsem méně ochotný přistupovat na hry kde to ojebat a ušetřit.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #59 kdy: 24.10.2019, 16:32 »

normy požadují pro každý spotřebič nad 2kW vlastní přívod.
Sa nehádam, len čo s týmito tu  Úsměv
https://rychlovarne-kanvice.heureka.sk/f:3377:7091,7092,7093/

Inak osobne si myslím že teoreticky neexistuje dovolený spôsob jak preťažiť jednozásuvku.
Obavy mám z možností ktoré ponúkajú dvojzásuvky 2x16A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 24.10.2019, 22:22 »

Nebo prosmyčkované zásuvky v počtu až 10 dvouzásuvek :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 25.10.2019, 11:21 »

Ano, má to svou logiku, s tím souhlasím. Ale většina běžných přístrojů(zásuvek) je zničena už při trvalejší (dlouhodobější) zátěži nad 10-13A. Vypálených vidlicí spotřebičů i zdířek zásuvek jsem potkal víc, než je mi milo. Pokud se rozloží 20A mezi dvě zásuvky, asi to problém nebude. Nicméně je to nestandardní zapojení, protože normy požadují pro každý spotřebič nad 2kW vlastní přívod. Že někde to tahal diletant a ne zkušený elektrikář, navíc bez projektu je smutná realita se kterou nikdo z nás nic neudělá. Nevidím důvod proč to zde řešit, navíc když už je pozdě. Odmítám řešit coby kdyby a odhadovat zda to shoří, nebo to nějaký čas vydrží. Starám se jen o to, aby práce za mnou vypadala úplně jinak. Howg  tanecek K tomu mi dopomáhej standardní normořešení, případně zkušenosti a poznatky z praxe tam, kde to nejde jednoduše napasovat. Ámen

A přitom by to bylo tak jednoduché. Návrh-projekt-realizace -revize. Odmítám přistoupit na to, že netřeba projektu a osobně dost přitvrzuji. S věkem se začínám dost radikalizovat a jsem méně ochotný přistupovat na hry kde to ojebat a ušetřit.  
Co se týká praktické výdrže dnešních materiálů, plně s tebou souhlasím, pryč jsou doby kdy plechy kontaktu zásuvky svírala "nepopustitelná" pružinka a kolíky vidlic byly z plného mozazného materiálu.
Nicméně jak zabezpečíš aby v zásuvce neskončil PES s myčkou, pračkou, mikrovlnkou... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 25.10.2019, 11:56 »

Ja to vidím tak, že nič čo má vidlicu na 16A, nemá podľa výrobcu väčší príkon jak 16x230.
Že to dakto bude porušovať bude jeho problém.
Jak som ale napísal, čo s dvojzásuvkou ktorá umožňuje regulárne 32A, alebo trvalo 20A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #63 kdy: 26.10.2019, 11:48 »

Rychlovarka bezi 2 minuty a to ta dvojzasuvka ani nepozna...

Tedy pokud jde o vasi otazku “ Sám mám v práci z jednej zásuvky ohrievač 2kW, rychlovarku, a za stolom hniezdo káblov pre ostatnú hromadu kancelárskych gebuzin”...

Horsi to bude, kdyz tam chytraci pripoji 2  teplovzdusne ventilatory po 2kW (stoji od 190 Kc za kus) a nechaji to celou smenu zapnute... Tak to zasuvka a jistic bude trvale pretizen...

Kabel bude v pohode. Vsak k tomu spotrebici uz vede vidloce 0,75, maximalne 1,0mm2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #64 kdy: 26.10.2019, 19:06 »

Nicméně jak zabezpečíš aby v zásuvce neskončil PES s myčkou, pračkou, mikrovlnkou... .

Nijak. Nevidím důvod proč bych to měl řešit. Moji zákazunící jsou o nebezpečí používání Xpsů poučení. Jejich dům, jejich odpovědnost. Necítím odpovědnost za jejich chování.

jinak jedna z mých předchozích reakcí

Pokud něco takového potkám, snažím se automaticky vyměnit předjištění z 16A na 13A, nebo i 10A, abych toho co nejvíce zachránil z pohleu všech možných rizik. Samozřejmě ne vždy se to setká s pochopením a tedy i ne vždy se to podaří prosadit, byť se investorovi snažím vysvětlit všechny možné důvody.

stačí Milane?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 26.10.2019, 19:52 »

No chápu to tak, že pokud narazíš na "přetěžovanou" zásuvku, tak snížíš její jištění, budiž, nicméně ta se poté stane pro uživatele otravnou s ohledem na častější padání jističe.
Osobně bych spíše preferoval rozšíření počtu zásuvek, tak aby se teplo vznikající na jejich kontaktech rozložilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #66 kdy: 26.10.2019, 21:05 »

Osobně bych spíše preferoval rozšíření počtu zásuvek, tak aby se teplo vznikající na jejich kontaktech rozložilo.


To já bych zase preferoval přidání dalšího okruhu. Ale ne vždy to prostě lze udělat. Pokud vím neřešili jsme rekonstrukci, ale co se dá dělat když to předělat nejde. Přesněji jak ochránit stávající zásuvky před přetížením, nebo případně co udělat za opatření aby se to nestávalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #67 kdy: 29.10.2019, 21:01 »

Ešte by bolo dobré okolo preťažovania zásuviek zobrať do úvahy aj to, že pre vidlicu 16A budú najskôr platiť iné pravidlá jak pre zásuvku. A že teda vlastne preťažovanie zásuvky 16A nie je to isté jak preťažovanie vidlice 16A, kde preťažovanie vlastne ani nehrozí
A keďže si myslím že vidlica dovoľuje výrobcom dať za ňu záťaž max. 16A (3680W),  tak mi z toho vychádza, že dvojzásuvka 16A je potom logicky stavaná na max. 32A (7360W) Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #68 kdy: 29.10.2019, 21:44 »

, , , , , , , ,  tak mi z toho vychádza, že dvojzásuvka 16A je potom logicky stavaná na max. 32A (7360W) Úsměv

Už podruhé se nám snažíte namluvit tuhle ....nu, vydávanou za nějakou pochybnou logiku. Je to stejné jako že na autě mám pneumatiku na 160Km/h a protože mám 4ks, mohu jezdit 640km/h

Osobně dost pochybuji o tom, že jste elektrikář, když čtu některé vaše příspěvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #69 kdy: 29.10.2019, 23:08 »

Honzo, klid, pán si asi obešel deset doktorů a od každého si nechal doporučit jednu zdravotní sklenku vína po večeři Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 30.10.2019, 03:17 »

Do poloviny 70. let byly u nás zásuvky a vidlice označovány maximální proudovou hodnotou 10A. Teprve pak se přešlo na 10-16A, přičemž se u některých tehdá vyráběných provedení zásuvek a vidlic konstrukce ani materiály nezměnily.  Z toho odvozuji, že reálná trvalá zatižitelnost běžného zásuvkového spojení je 10A.            
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #71 kdy: 30.10.2019, 05:47 »

Jjjj Úsměv,  to čumím, to jak vás napadlo že podľa mňa je In dvojzásuvky 32A? To akože kvôli dvom otvorom na nej ich obidva spočítam že 16+16=32?  Škleb
Takže len tak pre istotu a pre tých čo si toto o mne myslia tu pred všetkými vyhlasujem, že In dvojitej zásuvky je 16A Smích Naozaj netreba zo mňa za každú cenu robiť väčšieho somára jak už som.
Ale i tak by som si rád vypočul vaše názory na dve vidlice v jednej dvojzásuvke, ktoré čisto v teoretickej rovine môžu strojček dvojzásuvky In 16A zaťažiť prúdom 32A
V praktickej rovine do takej zásuvky napríklad strčím natrvalo dva rýchlovarky, každú po 2400W a istič ich bude držať.
Toto riziko v praxi ma zaujíma a tiež jak sa k tomu pri návrhu zásuvkových obvodov staviate, a nie to že či som elektrikár alebo nie Úsměv

Pán Franek tu napríklad celkom správne tvrdí, že každý spotrebič nad 2kW má mať svoj vlastný prívod
V tom prípade je potom určite v poriadku, keď napríklad pre 8 zásuviek na kuchynskej linke natiahne 8 prívodov, keďže nikdy do budúcna nemôže vedieť v ktorej zásuvke skončí spotrebič nad 2kW, alebo rovno rozdvojka
Robíte to tak aj ostatní?
A kto by chcel vedieť čo si myslím osobne o preťažovaní bytových zásuviek, tak ten si prečíta čo som napísal 22.10. o 17:31
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.