Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 18.10.2019, 16:50 »

Podľa môjho sa pán Kalenda ani tak nepýta nato že čo má urobiť, ale sa iba snaží pochopiť že jaké minimum stačí norme  Mrknutí
   

...děkuji za pochopení Úsměv

pánové, mě vůbec nejde o úsporu financí, jsem sice amatér, ale je mi jasné, že řešit 2m kabel kvůli financím je skutečně debilní  Smích To mnozí z vás tu řešíte z mně nevysvětliteln ého důvodu finance  Mrknutí původní otázka zněla: "Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?. je tabulka špatně a obecně při výběru vhodného kabelu průměr vodičů musí být vždy k proudu víc naddimenzovaný? "

Např. samotný kabel CYKY 5x1,5 ve/na zdi při teplotě okolí 30°C, zvládne 17,5A.

Pokud z nějakého důvodu mám jištění C16/3, pak už mě nezajímá, že výpočtový proud je mnohem nižší, ale musím dát takový průřez, aby ho daný jistič chránil proti přetížení.  Úsměv

- takové informace hledám, děkuji pánové  Mrknutí

 vyučený elektrikář nejsem, na normy ČSN se podívám, děkuji za doporučení, nicméně je jasné, že mi k pochopení jako laikovi nedají tolik jako blbuvzdorná rada od nějakého dobrotivce, nakonec i proto jsem napsal sem....

nakonec co se týká některých jiných zůčastněných ...nevím, proč a za co bych se měl stydět, chcete-li pomoct, pomožte, a nebo si šetřete svůj čas a kritiku pro jiné věci, to je Vaše rozhodnutí. a ano, je mi líto toho času, když čtu některé odpovědi    ...mým cílem je pochopení problematiky a to se týká jakékoli délky kabelů. jako laik jsem umístil dotaz do diskuzí pro neodborníky a laiky a proto to nejsem já, kdo by se měl za způsob své komunikace stydět.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 18.10.2019, 16:50 »

   

..děkuji za pochopení Úsměv

pánové, mě vůbec nejde o úsporu financí, jsem sice amatér, ale je mi jasné, že řešit 2m kabel kvůli financím je skutečně debilní  Smích To mnozí z vás tu řešíte z mně nevysvětliteln ého důvodu finance  Mrknutí původní otázka zněla: "Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?. je tabulka špatně a obecně při výběru vhodného kabelu průměr vodičů musí být vždy k proudu víc naddimenzovaný? "

- takové informace hledám,  pánové  Mrknutí

 vyučený elektrikář nejsem, na normy ČSN se podívám,  za doporučení, nicméně je jasné, že mi k pochopení jako laikovi nedají tolik jako blbuvzdorná rada od nějakého dobrotivce, nakonec i proto jsem napsal sem....

nakonec co se týká některých jiných zůčastněných ...nevím, proč a za co bych se měl stydět, chcete-li pomoct, pomožte, a nebo si šetřete svůj čas a kritiku pro jiné věci, to je Vaše rozhodnutí. a ano, je mi líto toho času, když čtu některé odpovědi    ...mým cílem je pochopení problematiky a to se týká jakékoli délky kabelů. jako laik jsem umístil dotaz do diskuzí pro neodborníky a laiky a proto to nejsem já, kdo by se měl za způsob své komunikace stydět.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #20 kdy: 19.10.2019, 13:40 »

Např. samotný kabel CYKY 5x1,5 ve/na zdi při teplotě okolí 30°C, zvládne 17,5A.

Řečeno velice široce.
Já jen, aby se toho tady hned někdo nechytil a nezačal to vykřikovat do světa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 19.10.2019, 21:52 »

To sice ano, ale neměl by se např. jistit jističem B16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #22 kdy: 19.10.2019, 23:24 »

Třífázový jistič seskupení 0,9 x 16A = 14,4A při teplotě okolí 30°C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 20.10.2019, 11:34 »

Třífázový jistič seskupení 0,9 x 16A = 14,4A při teplotě okolí 30°C.
K tomu je třeba dodat, že u domovních instalací není nutné snižovat zatížení při seskupení více vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 20.10.2019, 11:53 »

K tomu je třeba dodat, že u domovních instalací není nutné snižovat zatížení při seskupení více vedení.


To je jen půlka pravdy  podivej
Pouze pokud se použije normořešení, tedy na světla 3Jx1.5mmm a na zásuvky 3Jx2.5mmm CYKY. Pokud použiju u zásuvek 3x1.5mmmCYKY, jsem naopak povinen toto řešení ověřit měřením a výpočtem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 20.10.2019, 12:11 »


Pokud použiju u zásuvek 3x1.5mmmCYKY, jsem naopak povinen toto řešení ověřit měřením a výpočtem.

Presne tak,
Normálne uložená 1,5ka v bežných rozvodoch pre bývanie a v normálnych podmienkach bez problémov potiahne v jednom okruhu 4kW, a to pre domácnosť so správnym počtom okruhov stačí až až
Teda iba pre tých čo sa neboja počítať  Mrknutí Určite je jednoduché ísť podľa návodu z 332130, a myslím že aj preto domovej elektroinštalá cii inštalácii dneska rozumie každý murár Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 20.10.2019, 12:14 »

To sice ano, ale neměl by se např. jistit jističem B16A.
Jsem v rozpacíchDůvod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 20.10.2019, 13:30 »

To je jen půlka pravdy  podivej
::)Co to je půlka pravdy, když jde o citaci z norem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #28 kdy: 20.10.2019, 14:25 »

Běžně používané třífázové jističe jsou spojené jednofázové jističe, koeficient seskupení jističů je asi 0,9. V tomto případě odpovídá jištění třífázovým jističem 16A jištění:
Třífázový jistič seskupení 0,9 x 16A = 14,4A při teplotě okolí 30°C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #29 kdy: 20.10.2019, 14:49 »


Pokud použiju u zásuvek 3x1.5mmmCYKY, jsem naopak povinen toto řešení ověřit měřením a výpočtem.


Neustále tu omíláme to, že výklad normy nemusíme dodržovat, pokud přijdeme s lepším řešením, než je normativně doporučené.
Tím, že nainstaluji kabel CYKY-J3x1,5mm2 na zásuvkový okruh nic nezlepším. Pak jsem přesvědčený o tom, že prostě 1,5mm2 nemá zásadně v tomto okruhu nic dělat. Bavím se o klasickém zásuvkovém okruhu.


* průřezy.jpg (38.92 KB, 714x394 - prohlédnuto 641 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #30 kdy: 20.10.2019, 15:30 »

... 2 parametrově identické pístové kompresory: P1=2,2kW, P2=2,2kW, U=400V.
...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 20.10.2019, 15:49 »

::)Co to je půlka pravdy, když jde o citaci z norem?

Vytržené z kontextu.  podivej

Celá pravda je to co jsem napsal. Tedy že pokud použiju normořešení 3x2.5mmm, tak nemusím nic řešit. Pokud jdu proti normě, mám s tím další práci a problémy.

Tím, že nainstaluji kabel CYKY-J3x1,5mm2 na zásuvkový okruh nic nezlepším. Pak jsem přesvědčený o tom, že prostě 1,5mm2 nemá zásadně v tomto okruhu nic dělat. Bavím se o klasickém zásuvkovém okruhu.

Samozřejmě. S tím plně souhlasím a celou dobu za to zde bojuji. Pokud to ošulím, tak si jen přidělávám problémy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 21.10.2019, 10:02 »

Běžně používané třífázové jističe jsou spojené jednofázové jističe, koeficient seskupení jističů je asi 0,9.
Šok Kde jste na to přišel? Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 21.10.2019, 10:09 »

Presne tak,
Normálne uložená 1,5ka v bežných rozvodoch pre bývanie a v normálnych podmienkach bez problémov potiahne v jednom okruhu 4kW, a to pre domácnosť so správnym počtom okruhov stačí až až
Teda iba pre tých čo sa neboja počítať  Mrknutí Určite je jednoduché ísť podľa návodu z 332130, a myslím že aj preto domovej elektroinštalá cii inštalácii dneska rozumie každý murár Mrknutí
Nesmysl.
Pokud si spočítáte oteplovací konstantu na koncích kabelu, tj.na vodičích, nevychází to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 21.10.2019, 11:04 »

Myslené v bežnej praxi pán Hudec pre samostatný CYKY3x1,5, uloženie C a istený 13A
Používateľ netuší že s cca 4kW reálne preťažuje istič na 17-18A, hlavne že mu drží. S tým podľa môjho predsa musí rátať každý výrobca.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 21.10.2019, 11:57 »

Myslené v bežnej praxi pán Hudec pre samostatný CYKY3x1,5, uloženie C a istený 13A
Používateľ netuší že s cca 4kW reálne preťažuje istič na 17-18A, hlavne že mu drží. S tým podľa môjho predsa musí rátať každý výrobca.

Rychlopokus, výsledky snad hovoří za vše:
Dvojzásuvka šroubová klasic zatížená 2ks přímotopů celkem cca 15A.
Teplota izolace cca 2cm od svorky.
CYKY3x1,5 57º
CYKY3x2,5 43º

To je sakra rozdíl co se životnosti izolace týče.
Coby investor bych takového tahatele 1,5 nakopal do propisky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.