« kdy: 12.10.2019, 14:45 »

Dnes jsem v jedné prodejně narazil na několik prodloužení tohoto typu.
Jsou na ně v prodejně připojeny originální reklamy z GB na prodávané oblečení.


* IMG_20191012_103914.jpg (93.8 KB, 832x624 - prohlédnuto 534 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.10.2019, 17:26 »

Dnes jsem v jedné prodejně narazil na několik prodloužení tohoto typu.
Jsou na ně v prodejně připojeny originální reklamy z GB na prodávané oblečení.

Prodávat a používat jsou dvě rozdílné věci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.10.2019, 20:39 »

Prodávat a používat jsou dvě rozdílné věci.
Prodávat se určitě nebudou.
A co revize spotřebičů v takovém obchodě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.10.2019, 00:13 »

Prodávat se určitě nebudou.
A co revize spotřebičů v takovém obchodě?
A tak.
Já to špatně přečetl.
Asi bych se zeptal provozovatele jak to má vymyšlené. Určitě má nějaký důvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.10.2019, 07:18 »

A tak.
Já to špatně přečetl.
Asi bych se zeptal provozovatele jak to má vymyšlené. Určitě má nějaký důvod.
Důvodem budou ty reklamy.
Mě by jen zajimalo, zda se u nás mohou používat ty prodlužky a zástrčky.
Předěláni - zásah do výrobku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 13.10.2019, 08:43 »

U nás nelze používat tyto typy vidlic a zásuvek.
V rozporu s ČSN 35 4516 a nařízením vlády 163/2002 Sb.

Zapojení reklam bych předělal dle požadavků našich norem a zákonů. Záleží ovšem i na barvách jednotlivých vodičů napájecího kabelu.
A zásah do výrobku? Pokud není výrobek stavěn na české normy, pak tu nemá co dělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.10.2019, 09:08 »

U nás nelze používat tyto typy vidlic a zásuvek.
V rozporu s ČSN 35 4516 a nařízením vlády 163/2002 Sb.

Zapojení reklam bych předělal dle požadavků našich norem a zákonů. Záleží ovšem i na barvách jednotlivých vodičů napájecího kabelu.
A zásah do výrobku? Pokud není výrobek stavěn na české normy, pak tu nemá co dělat.


Lindy Vícenásobná zásuvka 230V, UK - 6x UK, BS1363 (typ G),  2m, bílá.

Prodává:
SECOMP a.s.
U Vinných sklepů 145/7190
190 03 Praha 9 – Vysočany


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 13.10.2019, 09:10 »

Já bych s tím asi problém neměl, při správném jištění, napěťově to splňuje, není to určeno jako zásuvka pro všeobecné užití, ale jako napájecí systém konkrétního zařízení, obdobně jako to mají různé osvětlovací systémy....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 13.10.2019, 09:22 »

Já bych s tím asi problém neměl, při správném jištění, napěťově to splňuje, není to určeno jako zásuvka pro všeobecné užití, ale jako napájecí systém konkrétního zařízení, obdobně jako to mají různé osvětlovací systémy....

Pak se veřejně přiznáváš k ignoraci našich norem a vyhlášek?
Já bych kolikrát neměl problém s vícero technickými vychytávkami, ovšem nehodlám jít proti notám a ty jsou pro nás jako techniky snad jasně dané.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 13.10.2019, 09:23 »

Lindy Vícenásobná zásuvka 230V, UK - 6x UK, BS1363 (typ G),  2m, bílá.

Prodává:
SECOMP a.s.
U Vinných sklepů 145/7190
190 03 Praha 9 – Vysočany




Proč sem kopírujete prodejce a jeho adresu?
Myslím, že není vůbec důležité, kdo to prodává.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #10 kdy: 13.10.2019, 09:34 »

Důvodem budou ty reklamy.
Důvodem budou reklamy?
Důvodem, proč používá u nás neschválený vzor jsou reklamy?
Tak, teď jste patrně nepochopil vy mě.
Co mají za důvod nepoužít normativní zvyklosti. Ne, co tím budou připojovat.
Asi bych to videl jako Lukáš ...
Já bych s tím asi problém neměl, při správném jištění, napěťově to splňuje, není to určeno jako zásuvka pro všeobecné užití, ale jako napájecí systém konkrétního zařízení, obdobně jako to mají různé osvětlovací systémy....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 13.10.2019, 09:46 »

Mám spoustu harmonizovanýc h norem, ale bohužel u zásuvek to není možné, protože je v evropě více provedení.
My máme cosi předepsáno jako národní vzor.

Ale představte si německou firmu, která má u nás pobočku. A používá tam zásuvky vzor Schuko, protože si přivezla jakési vybavení z mateřské firmy.

Já bych nebyl tak radikálně proti německým, britským nebo švýcarským zásuvkám, ale pouze tam, kde k tomu rozvodu, ať již pevnému nebo pohyblivému, mají přístup pouze osoby, který prošli nějakým poučením nebo proškolení a vědí co ano a co NE.
Např. do "švýcarského vzoru" zásuvky úplně v pohodě připojíte českou (nebo univerzální) vidlici, ale pro spotřebič třídy I je to nebezpečné, protože budou připojeny pracovní vodiče, ale u ochranného "na sebe budou koukat 2 díry"  zle

Prodávat to v naší zemi laikům pro běžné použití je HODNĚ ŠPATNĚ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 13.10.2019, 09:48 »

Odpověď na otázku v nadpisu bude složitější.

Na zásuvky a zástrčky pro domovní použití v instalacích nelze vystavit CE, jelikož neexistuje evropská norma. Mají proto značku národních předpisů (u nás CCZ).

Pokud ze zásuvky vyrobíte prodlužovák, stane se z toho výrobek a na ten už evropský předpis existuje. Viděl jsem prodlužovák s SCHUKO a značkou CE.

Má onen GB prodlužovák označení CE? Pak ho použít lze.

Žádné riziko v něm nevidím, je nezáměnný s našimi zástrčkami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 13.10.2019, 10:21 »

Něco jiného je použít to v pevné instalaci a něco jiného jako adaptér.
Když jsem "prohrál" s TIČRem boj o schuko v celém areálu, kdy zedníci flexou ořezávali české vidlice na prodlužovácích, protože jsme v EU, usoudil jsem, že je to marný...
V případě využití jako nezáměnné redukce nevidím zásadní problém.
Nic jiného do toho nepasuje a jako malé plus jsou pojistky ve vidlicích.
Po celé EU se prodávají originál pětipsy s přechodem uni schuko-BS a svět se točí dál...
Zrevidovat takový pětipes na spojitost ochranného vodiče rovněž není problém.¨¨
Když jedu za hranice, taky si beru adaptér a ne celou zásuvku s kolíkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #14 kdy: 13.10.2019, 10:46 »


Ještě je tu jeden pohled.
Pokud jde o použití reklamy, pak je to velice podobná situace jako ve výstavnictví. Minulý týden na Strojírenském veletrhu to bylo typické. Japonci, Korejci, Číňani, Brazilci ... Každý má svou mobilní expozici s kterou cestují po světě.
A u takových dočasných instalací se sleduje bezpečnost provedení.

Položme si otázku do výpočty míry rizika:
Jak dalece je koncový spotřebitel ohrožen?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 13.10.2019, 11:03 »

Vidím to stejně jako spoustu z vás. Prodlužovací přívody slouží pouze pro reklamy a ty mají
ve vidlici ještě navíc jištění 3A. Prodloužení je nové i typově a nelze použít pro nic jiného.
Reklama je spotřebič II. třídy celoplastová.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.10.2019, 11:20 »


... do "švýcarského vzoru" zásuvky úplně v pohodě připojíte českou (nebo univerzální) vidlici, ale pro spotřebič třídy I je to nebezpečné, protože budou připojeny pracovní vodiče, ale u ochranného "na sebe budou koukat 2 díry" ...

Ono to není až tak úplně jednoznačné, záleží, zda jsou švýcarské zásuvky nové nebo starší.

Oni již před nějakou dobou modernizovali a udělali zásuvky bezpečnější a dnes se vyrábí provedení, které není úplně ploché, kopíruje  tvar vidlice, stejně jako naše (E) a schuko (F) zásuvky. Tam nezapojíte nic jiného než jejich vidlici (J) a vidlici pro malé spotřebiče ve dvojité izolaci (typ C - plochá 2,5A / 250V),  což je v pořádku a tak to bylo zamýšleno. Navíc tento zásuvkový systém je určen pouze do 10A, takže průměr kolíků vidlice je 4mm, pokud není zásuvka upravená převrtáním, nelze tam naši vidlici určenou pro 16A zasunout, s ohledem na průměr kolíků 4,8mm.

 Větší spotřebiče se tam zapojují na pevno nebo přes zásuvky průmyslového provedení - nejčastěji CEE.

Značení typů zásuvek převzato z: Plug and socket types - World standards, kde jsou též fotografie vidlic a zásuvek podle zemí používání.


Abych nezapomněl, ještě k pův. dotazu:

 Také to nevidím nijak kriticky, z našeho pohledu je to nezáměnný zásuvkový systém určený k jakémusi účelu, zařízení není  na prodej, přijde s tím do styku minimum lidí, bezpečnost je zaručena (nemá to asi CE, ale určitě vyhovuje BS). Jakékoliv úpravy bezpečnost nezvýší, spíše zhorší. Nehledejme problém tam, kde není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 13.10.2019, 22:56 »

Za typ použitých předmětů zodpovídá odpovědný zástupce elektro té které fy.
Revizák "čtyřkař" má za úkol v podstatě prohlídku a měř.ochr.vodič e.
Jeho úkolem rozhodně není rozpitvávat právní povahu věci, která v tomto případě není navíc zcela jednoznačně vyložitelná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké jsou zásuvky v Argentině?
 Jaký typ zásuvek je v Chorvatsku?
 Jaký typ zástrček a jaké napětí v síti se používá v Kanadě?
 Aký typ zásuvky použiť pre holiace strojčeky vo vlakoch?
 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Co je to flat zásuvka?
 Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Nevíte o nejakých barevných zásuvkách s vyssím krytí?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Je možné používat dřevěné kryty zásuvek?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Kde pořídit dřevěné vypínače a zásuvky?
 Od kterého roku se začaly povinně používat 5p zásuvky pro 3f proud a proč?
 Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
 Jakou si vzít síti redukci do Brazilie?
 Je možné, že by dvojzásuvky skončili direktivou EU?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jak revidovat americké zásuvky 230V/30A?
 Vyrábí se přístrojová zásuvka ("Packard") do pevné instalace ?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Je přípustné (normativně) v ČR používat 2P zásuvku 6A/250V?
 Co myslíte, jsou tyto švýcarské vidlice bezpečné konstrukce?
 Jaká je tohle zásuvka?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
 Jaké zásuvky se dají použít kanálu PK 120x55D KOPOS?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Byli bychom na tom dnes lépe pokud bychom měli Schuko?
 Hrobař varuje - zlodějka. Máte doma taky takovou?
 ENCABLES: Odolná svítidla a stavební trojzásuvky
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Proč někdo vyrábí zásuvku bez ochranného kolíku?
 K čemu je v plastovém krytu zásuvky IP44 zemnící svorka?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Jak revidujete přenosné zásuvkové skříně?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Lze sehnat zásuvku 230V IP44 se zámkem?
 Odkud pocházejí ploché domovní zásuvky, tzv. "čápovky"?
 Smí se v ČR prodávat bez varování zákazníka zásuvková lišta bez PE kolíku ?
 Kdo vyrabi zasuvku 230v 16a s pomocnym signalizacnim kontaktem?
 Kde sehnat vícepólovou nezáměnnou zásuvku pro montáž do krabice pod omítku?
 Môžem zrevidovad spotrebiče podla STN 331610 aj s Írskymi zástrčkami ?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Jak se vám líbí zapuštěná výsuvná vícezásuvka?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Legrand a Octopus v zátěžovém testu
 Jak správně instalovat zásuvky na stoly v průmyslu ?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jaká ochranná opatření u zásuvek používá Francie?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Dáte tip na "pětipsa" pro použití ve velkokuchyni?
 Máte co říct ke kvalitě zásuvek a vypínačů?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 jaké si pamatujete nejstarší trojfázové zásuvky?
 ABB: Nová dvojnásobná zásuvka v designové řadě Neo Tech
 Máte někdo tip na dálkově ovládanou zásuvku s IP 56?
 Kde byste viděli bezpečné využití adaptoru pro vypnutí obvodu?
 Jaký zvolit kryt IP44 pro zásuvku s vestavěným proudovým chráničem?
 Aké sú zasuvky/vypínače basic55 od ABB?
 ABB upozorňuje na zásuvky třetích stran, které jsou pod výrobní kontrolou ...
 Co znamená u venkovních zásuvek ABB Garant "vzor"?
 Jakou doporučíte venkovní zásuvku (výrobce a typ) s IP66?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Vyrába niekto krytku zásuvky na predlžovací bubon RUKOV Rumburk ONV Děčín?
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 SCAME: Adaptéry pro průmyslové aplikace
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 EST: Zásuvková jednotka ELEVATOR
 ABB EPJ: Zásuvky s USB nabíječkou
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 ABB: Průmyslové vidlice a zásuvky
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Kde sehnat kovovou zásuvkovou lištu s víčky a zásuvkami s kolíkem?
 Jak vyřešit připojení více CZ spotřebičů do zásuvky v Japonsku (USA standard)?
 Znáte nějakou zásuvku v krytí min IP44 a v provedení nerez?
 Zásuvky v roce 1950
 Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
 Znáte někdo zemní zásuvky?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jaké máte zkušenosti starší zásuvkou pro pohyblivý přívod?
 Znáte zásuvku pevného rozvodu bez ochranného kontaktu?
 Znáte kombi zásuvku 5P 32A + 230V 16A?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Je důvod neuznat při revizi zásuvku EFAPEL č. 21470 ?
 Znáte nějaké venkovní zásuvky 230V, TV, RJ-45 ve stejném designu?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
 Jaké použít DC nízkonapěťové zásuvky v rodinném domě?
 Existují konkrétní zásuvka s vysokofrekvenčním filtrem?
 Smí projít revizní zkouškou takto provedený prodlužovací kabel?
 TIP na KENGO, sloupek zásuvkových polí do nábytku, do stolů i volně stojících.
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 V prodeji naleznete novou řadu vypínačů a zásuvek TEKNO od Mowion.
 Vyrábí se zásuvka speciálně pro síťové adaptéry?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Nebyli byste z mikrofonu v zásuvce nervózní?
 Nezná někdo výrobce této zásuvky a zda je vhodná na hořlavý podklad?
 Proč bychom neměli kupovat v Česku Schuko zásuvky Apple HomeKit?
 TIP na zápustnou jednotku Deskbox DBV od OBO
 Víte k čemu je hodinový úhel u průmyslových zásuvek?
 EIM: K čemu je v zásuvkách MENNEKES X kontakt?
 Kde lze sehnat v ČR zásuvkovou lištu s americkými zásuvkami NEMA 5-15R?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Elektrické lišty a mobilní zásuvky EUBIQ
 TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68
 Jaké retro spínače a retro zásuvky doporučíte?
 Máte tip na plochou zásuvku 230/16A?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Vzdali byste se francouzských zásuvek typu E?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Byla někdy v průběhu věků používána třífázová zásuvka 3f + PEN ?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Přivítali byste vypínatelné zásuvky přímo na přístroji zásuvky?
 Existuje zásuvka 230V s vyšším krytí IP?
 Jeden strojek pro všechny vypínače a zásuvky
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Je dvojzásuvka považovaná za jeden zásuvkový obvod nebo dva?
 Je rozdíl mezi zásuvkou na stole volně a zásuvkou přišroubovanou?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Jakou dvojzásuvku lze použít do mělké lištové instalační krabice?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 Čo je to za zástrčku bez PE?
 Jakého výrobce zásuvek s krytím IP6x do prašného prostředí doporučujete?
 Znáte NETIO PowerBOX 3Px a už jste jej někdy použili?
 Jiná země, jiné napětí, jiná frekvence?
 IEC Locked, ochrana napájecích kabelů proti náhodnému odpojení
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Doporučíte ze své montážní praxe vypínače a zásuvky Obzor Elegant?
 Mennekes doporučuje pro konfiguraci zásuvek rozhraní Elbridge
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Jak v dílně řešit pohyblivé přívodní zásuvky u pracovní plochy?
 Je nutná zásuvka 24V AC v prostoru výměníku bytového domu?
 Jakou konstrukci připojení PE kontaktu zásuvky uvádí výrobková ČSN?
 Neexistuje pro přímotop nějaká speciální vidlice?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Existuje vestavná zásuvka 400V 5P 16A do duté stěny?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Instalační a odběrové soupravy
 Design Busch-axcent jako nová deviza ABB?
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Aké zásuvky používate pre 12VDC rozvod ?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Kde lze koupit samostatné vidlicové kolíky?
 Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
 K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou?
 Může být podlahová zásuvka IP44 v Zóně 2 u krytého bazénu v RD?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Nevíte o sensing power socket v českém provedení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.