| | |-+  Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?  (Přečteno 18870 krát)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 08.10.2019, 18:00 »

Ani když to bude někdo "opravovat" a začne pršet?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #19 kdy: 08.10.2019, 18:05 »

V ten moment, je to dle mého skromného úsudku, pracoviště jak zákon káže. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 08.10.2019, 21:11 »

V ten moment, je to dle mého skromného úsudku, pracoviště jak zákon káže. podivej
Pracoviště je prostor, kde má elektrické zařízení umožnit nebo usnadnit práci. Ne proboha situace, kdy je náhodou na tom elektrickém zařízení potřeba provádět práci. To by asi bylo pracoviště úplně všechno, ne?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 09.10.2019, 07:48 »

Umístění antény WIFI na střeše - prostor zvlášť nebezpečný - blbost.
To by musel TIČR přebírat každé veřejné osvětlení a každou instalaci, která je provedena ve vnějších prostorech.
Zapomínáte na to, že nebezpečný stav není trvalý, ale nahodilý (přece nám tu stále neprší) a tím se dostáváme do přehodnocení na prostory nebezpečné.

Doporučuji přečtení blogu kolegy Ing. Jana Hlavatého, který zcela trefně upozorňuje na stálé chyby při určování vnějších vlivů......

http://....cz/2015/10/protokol-o-urceni-vnejsich-vlivu-nesmysly-dil-i/

http://....cz/2016/05/protokol-o-urceni-vnejsich-vlivu-nesmysly-dil-ii/

http://....cz/2016/12/protokol-o-urceni-vnejsich-vlivu-nesmysly-dil-iii/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #22 kdy: 09.10.2019, 07:58 »

Umístění antény WIFI na střeše - prostor zvlášť nebezpečný - blbost.

To bych netvrdil. Poruchu na internetovém pojítku budou řešit i v případě, že jim bude pršet na záda. Z tohoto úhlu pohledu -> zvlášť nebezpečný prostor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 09.10.2019, 08:25 »

To bych netvrdil. Poruchu na internetovém pojítku budou řešit i v případě, že jim bude pršet na záda. Z tohoto úhlu pohledu -> zvlášť nebezpečný prostor.

Mám na to jiný názor.
Nikdy není nic tak naléhavého, aby na sebe vzal někdo zodpovědnost za to, že vyšle někoho pracovat na el. zařízení za velice nepříznivých podmínek, kdy mu půjde o život.
To by u té antény mohl stát také za bouřky.

To, že se tak děje, neznamená, že je to normální a v pořádku.
To pak může šéf vyslat za deště montážníky na opravu VO a jsme v té samé situaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 09.10.2019, 08:56 »

Vyhl.73 dává v tomto případě jistou ne zcela jednoznačnou výkladovou možnost, a to již 9let.
Ovšem zrušit členění VV jako takové v normách a to v případě kdy jsou na něj navázány požadavky předpisů vyšší právní síly.....to již vyžaduje takovou neznalost předpisů o které se vám ani nezdá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 09.10.2019, 09:58 »

Z hlediska pracovně právních vztahů pokud mi zaměstnavatel pošle někam provádět nějakou činnost, je snad logické, že to je pro mě pracoviště, i když jen přechodné nebo krátkodobé.
Samozřejmě pokud jde o nějakou činnost menšího rozsahu na něčem jako je např. WiFi pojítko, tak se na to nevrhnu během bouřky nebo při prudkém dešti.
Ale jsou činnosti, které mohou být časově náročnější, během práce se může počasí radikálně změnit a je třeba to "alespoň zadeklovat nebo přikrýt, aby to neplavalo"...

Jsme lidi, co mají nějaké zkušenosti, tak snad do toho dokážeme zakomponovat pravidlo, které tu už několikrát naznačil Milan H. - "cit pro hru"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 09.10.2019, 10:04 »

To bych netvrdil. Poruchu na internetovém pojítku budou řešit i v případě, že jim bude pršet na záda. Z tohoto úhlu pohledu -> zvlášť nebezpečný prostor.
Jsem v rozpacíchPřečtěte si ČSN 33 2000-4-41ed.2/Z1, Tab. NA6, vysvětlivky. Norma ještě stále platí.
Je zde vysvětleno, kdy venkovní prostory s definovanými zvlášť nebezpečnými vlivy mohou být posouzeny pouze jako prostory nebezpečné.
Z diskuze je patrno, že to chápe kol. Horský.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 09.10.2019, 10:17 »

Z hlediska pracovně právních vztahů pokud mi zaměstnavatel pošle někam provádět nějakou činnost, je snad logické, že to je pro mě pracoviště, i když jen přechodné nebo krátkodobé.
Vyhl. 73/2010... musí vyplývat z projektové dokumentace,  ne že vás tam někdo pošle! Viz také kol. Strycharski #20! Tomu snad uvěříte.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 09.10.2019, 11:40 »

V ten moment, je to dle mého skromného úsudku, pracoviště jak zákon káže. podivej
A četl jste, co káže? (V 73/2010, ČSN 332000-4-41 ed. 2/Z1)  Jsem v rozpacích podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 09.10.2019, 12:10 »

Jeden příklad za všechny: wifina na střeše paneláku, je už ve zvlášť nebezpečném prostoru?

Jakým napětím jsou napájeny "wifiny"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #30 kdy: 09.10.2019, 12:24 »

Jakým napětím jsou napájeny "wifiny"?

U některých pojítek je venku celá skříň napájená 230VAC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #31 kdy: 09.10.2019, 12:26 »

Jsem v rozpacíchPřečtěte si ČSN 33 2000-4-41ed.2/Z1, Tab. NA6, vysvětlivky. Norma ještě stále platí.
Je zde vysvětleno, kdy venkovní prostory s definovanými zvlášť nebezpečnými vlivy mohou být posouzeny pouze jako prostory nebezpečné.
Z diskuze je patrno, že to chápe kol. Horský.  Super!

Buďte bez obav, normu mám přečtenou dobře. A právě pro to, že k wifi pojítku polezou i za deště,  nemůžeme určit pouze vliv nebezpečný.


* poznamka.PNG (20.77 KB, 1052x120 - prohlédnuto 335 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 09.10.2019, 13:13 »

Pokud se do 7.7.2020 nestane nic, viděl bych to pozitivně a vnímal bych to tak, že se z hlediska byrokracie blýskne na lepší časy. Když bude někde zvlášť nebezpečný prostor, tak ho projektant normálně technicky ošetří stejně jako vždy. Jenom ten prostor nenazve zvlášť nebezpečným, protože už podle normalizace nemusí. Nové zařízení bude stejně bezpečné jako tucet předchozích s tím rozdílem, že už se nemusí zvát TIČR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 09.10.2019, 13:23 »

Ještě dodám, že to všechno lze dobrovolně provést již dnes, protože vydáním nové edice zaniká povinnost používání té staré.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 09.10.2019, 13:37 »

Buďte bez obav, normu mám přečtenou dobře. A právě pro to, že k wifi pojítku polezou i za deště,  nemůžeme určit pouze vliv nebezpečný.
Norma: ...mohou být posouzeny...,  tzn. nelze kategoricky určovat jednu ze dvou možností jako obecně platnou.   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 09.10.2019, 14:23 »

Na střeše sice občas prší, ale při vnějším vlivu AD1 se jedná o prostor NEBEZPEČNÝ, nikoliv o prostor ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?