V normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Z1 je pěkná tabulka NA.4-6, kde jsou pěkně rozděleny jednotlivé vlivy dle povahy úrazu el. proudem (normální/nebezpečné/zvlášť nebezpečné). V nové normě ČSN 33 2000-4-41 ed.3, již tato tabulka není (pokud jsem se dobře díval). Zajímalo by mě podle čeho budu určovat jednotlivé prostory když v nové normě to již není. Je někde jinde podobná tabulka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.10.2019, 11:47 »

V normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Z1 je pěkná tabulka NA.4-6, kde jsou pěkně rozděleny jednotlivé vlivy dle povahy úrazu el. proudem (normální/nebezpečné/zvlášť nebezpečné). V nové normě ČSN 33 2000-4-41 ed.3, již tato tabulka není (pokud jsem se dobře díval). Zajímalo by mě podle čeho budu určovat jednotlivé prostory když v nové normě to již není. Je někde jinde podobná tabulka?
V klidu použijte normu starou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Nekula
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.10.2019, 12:28 »

V klidu použijte normu starou.

Ano, zatím jsem v klidu a zatím to tak samozřejmě dělám. Zajímá mě to ovšem s předstihem, protože 7.7.2020 edici 2 končí platnost (ano je to za 9 měsíců)....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 07.10.2019, 12:59 »

Ano, zatím jsem v klidu a zatím to tak samozřejmě dělám. Zajímá mě to ovšem s předstihem, protože 7.7.2020 edici 2 končí platnost (ano je to za 9 měsíců)....

Pak nastane zřejmě konec světa. Vyhláška 73/2010 zůstane viset ve vzduchu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 07.10.2019, 13:32 »

Pak nastane zřejmě konec světa.
...
A také přestaneme měřit uzemnění PEN u sítě TN, protože už nám norma neříká kolik by tam mělo být...
Ona se ta ed.3 moc nepovedla
Asi by to chtělo vydat univerzální "opravu",  stačilo by vyjádření "...co nenajdeš v nové normě, to si najdi v archivu..."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 07.10.2019, 14:37 »

Možná se čeká na novelu vyhl. 73, kde to bude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.10.2019, 14:46 »

Možná se čeká na novelu vyhl. 73, kde to bude.
Nebude, její obsah znám.
Nový Z, který leží v PS nahradí cca 50tku.
Vyhl.73 pak nahradí NV.
Podávám to zjednodušeně, samozřejmě existují body průniku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 07.10.2019, 14:54 »

No, tak to jsem na to tedy také zvědavý.
Že by se nám blížila doba temna?
Nastane ještě větší chaos?
Jde to ještě?
Mě přijde, že je v našem oboru čím dál tím větší bordel.
Už se ani nestačím divit tomu, co tu stále častěji čtu za kraviny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.10.2019, 20:06 »

No, tak to jsem na to tedy také zvědavý.
Už se ani nestačím divit tomu, co tu stále častěji čtu za kraviny.

Ty kraviny se totiž stávají pravdou.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 08.10.2019, 07:22 »

Ty kraviny se totiž stávají pravdou.  Smutek

Včera jsem měl tu čest vyslechnout si kolegu, kamaráda, který se motá kolem tvorby a rušení not našeho oboru.
Po ukončení rozhovoru jsem byl nějakou dobu docela smutný.
Do důchodu daleko a výhled hodně mizerný.
Přijde doba, kdy bude záležet především na myšlení každého jedince a jak je vidět zde na diskusích, tento mozkový úkon dělá mnohým nemalé problémy.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.10.2019, 07:55 »

Hele, asi takhle, naše dětství nám už nevezmou a sny se ukrást nedají.

Doufám, že tímto grétismem jsem tě dodal trocha dobré nálady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 08.10.2019, 08:12 »

Hele, asi takhle, naše dětství nám už nevezmou a sny se ukrást nedají.

Doufám, že tímto grétismem jsem tě dodal trocha dobré nálady.

Ale joooooo, ráno jsem se probudil do růžovoučka vyhajaný, natěšený do kanclu.
Jsem v maximální pohodě.
Já si vždy postěžuji, tím si odfouknu jak Papénův hrnec a pak se mi nádherně funguje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 08.10.2019, 10:06 »

Hele, asi takhle, naše dětství nám už nevezmou a sny se ukrást nedají.

Jak jednoduché.... a setrvačnost v čase také funguje. Pro mnohé v oboru na příklad V73 nic ještě dneska neříká a jsou zcela v pohodě. A nějaký Z90 a NV17, 118 se ptají, "to je co"....
a tak jsi to vystihl Milane "trefně". Všechno pod sluncem má svůj čas. Jak píše Pavel, dnešní den je třeba uchopit a pochopit. Jenom ten dnešní den.....a Pavel je hudebník. Kdo v zlaté struny zahrát zná, jej ctěte víc než sebe...to jsme se učili v páté třídě, báseň od V.Sládka.

K tématu :  Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?

Tak jak to děláme v posledních pěti létech, tak to budeme dělat i v dalších létech. Metodika je dosti vymazlena bez ohledu na další edice norem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 08.10.2019, 10:23 »

Přidávám odkaz, kde to ing.Kříž komentuje.
https://www..../legislativa/otazka-prostoru-z-hlediska-ochrany-pred-urazem-elektrickym-proudem-1-dil
Dole je v tabulce porovnání našeho zažitého a nově "světového" pojetí.

V textu je uvedeno, že našemu elektrotechnik ovi už není umožněno příliš přemýšlet a bude se muset řídit normami ---33 2000-7-XX, které popíší konkrétní problémovou instalaci.
Tomu pak bude rozmět každej tatatr, turek, elektrozedník, apod...
Asi je to nejen přechod na evropskou legislativu, ale i příprava na příchod běženců...
Ti Češi jsou tvrdohlaví jak ten Galileo Galilei. A přitom on byl Toskánec... Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 08.10.2019, 12:54 »

Já jsem pro, ať mi to hodí do řady 700 a nebudu muset dumat nad vlivama.

Pořád mi ještě nikdo nenapověděl, kdy mám povinnost zvát TIČR podle vyhl. 73 a kdy už nikoliv. Možná tím tato povinnost (pro zn vlivy) skončí úplně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 08.10.2019, 13:09 »

...Pořád mi ještě nikdo nenapověděl, kdy mám povinnost zvát TIČR podle vyhl. 73 a kdy už nikoliv. Možná tím tato povinnost (pro zn vlivy) skončí úplně.

Myslím, že je to přesně podle hesla rozděl a panuj.
Pokud se nezruší daná vyhláška tak platí. Pokud se nic nestane, tak to nikoho nebude zajímat. V okamžiku průšvihu se jede podle legislativy a ty jsi porušil, zanedbal, nedodržel, atd...
A síla té vyhlášky je v posloupnosti velká. Ústava, zákon, vyhláška,...
A pan JUDr. Šimerka, tehdejší ministr, už je dávno v důchodu.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 08.10.2019, 13:20 »

Kdo potom určí, které vlivy jsou zvlášť nebezpečné? Projektant pohledem z okna? Co se bude dít, pokud se neshodne s RT? Kdo bude mít větší klacek?

Jeden příklad za všechny: wifina na střeše paneláku, je už ve zvlášť nebezpečném prostoru?


* vlivy_73.png (28.4 KB, 1080x360 - prohlédnuto 918 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 08.10.2019, 16:54 »

Jeden příklad za všechny: wifina na střeše paneláku, je už ve zvlášť nebezpečném prostoru?
Jsem v rozpacíchŠpatný příklad. Není to pracoviště.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.