« Odpověď #36 kdy: 08.10.2019, 07:17 »

Vždy jde jen a jen o umění osobního vyhodnocení dané situace.
Pokud toto neovládám a tápu v celém problému, pak sklopím hlavu a slepě pospojím vše co jde. Ti nej TOP šílení pospojovači pak pospojují i nepospojitelné pomocí různých bastl doplňků.
Nejhorší variantou pro investorovu peněženku je pak šílený pospojovač v kombinaci se šíleným revizním technikem. Zde, v diskusní části portálu čteme denně vyjádření RT, která jsou většinou jen výkřiky do tmy, bez jakéhokoli odkazu na logiku (záměrně nepíši na ČSN a vyhlášky, protože ty jsou v mnohém tak dokopané, že se často s rozumem a logikou rozcházejí).

Alternativu k uvedené svorce nemám  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #37 kdy: 08.10.2019, 15:13 »

Vždy jde jen a jen o umění osobního vyhodnocení dané situace.
Pokud toto neovládám a tápu v celém problému, pak sklopím hlavu a slepě pospojím vše co jde.

Výstižně řečeno  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 08.10.2019, 21:10 »

Tak se mi zdá, že nikdo tuto otázku zodpovědět nechce, nebo alternativa zřejmě neexistuje.
Už je to dávno, co se právě tímhle pospojily kohoutky v jednom sociálním domě, s odůvodněním, že tam budou i osoby s pohybovým omezením. Když jsem se tam po letech dostal kvůli nefunkčnímu bojleru, viděl jsem, jak krásně ta svorka vyhnije. Začne to na styku zinek-měď a pak už to jede. Navíc v některých koupelnách to bylo zamázlý štukem a podobně.
Takto provedené pospojení na plastu je fakt spíš placebo.
Být šíleným pospojovačem, donutím dát instalatéra za odbočku před excentr mosaznou mufnu, která by se ve zdi pospojila, nebo bych místo hnijící svorky použil mosazné oko.
Není problém sehnat jak lisovací, tak šroubovací s dírou v imperiálních mírách.
Pořád lepší nalisovat a zafouknout místo připojení, spojit mosaz a měď, byť bez vyraženého ESČ, než tam dát svorku co ESČ má, ale hnije v připojení, pokud je ve vlhku nebo u zdi.
V ATEXu se občas používá očko pod průchodku, krásný kus nerezu či mosazi s přípojným bodem. Najděte si třeba "earth tags".
Znám ale i pár případů, kdy chorobné pospojování vedlo naopak k prů.eru...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #39 kdy: 08.10.2019, 21:55 »


Znám ale i pár případů, kdy chorobné pospojování vedlo naopak k prů.eru...[/i]

Vím, že to nesouvisí s tématem, ale zajímalo by mě, co se může stát při "neopatrném" pospojování. Třeba by to někoho zde přimělo k zamyšlení při pospojování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 08.10.2019, 22:41 »

Kompresor Orlík, připojený originál 4x2,5, ovládačka proti zemi.
Časem vznikl rozdělovač s odlučovači a regulátory uvnitř dílny. Je na plechové desce a připojen hadicemi. RT nezkoumal, jak je připojen PEN v kompresorovém rozvaděči, ale vymyslel závadu, že deska za zdí a dvěma metry hadice není pospojená s kompresorem.
A stalo se, že PEN v kompresoru se uklepal a stykač podivně spínal a deska tloukla.
Že to bylo od začátku špatně, je jedna věc, ale zaslepenost pospojovačova vytvořila nebezpečný stav ve snaze předejít neexistujícímu riziku a ignorujíce reálné.
Pospojovat smysluplně je fajn, ale ne se uspokojovat pohledem na žlutozelený drát bez znalosti souvislostí.
Možná ještěnajdu fotky "želvy" v třII s připojeným odrazovým plechem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #41 kdy: 09.10.2019, 07:37 »

Vím, že to nesouvisí s tématem, ale zajímalo by mě, co se může stát při "neopatrném" pospojování. Třeba by to někoho zde přimělo k zamyšlení při pospojování.

Stará zástavba, soustava TN-C, pospojení napojeno na svorkovnici PEN bytové rozvodnice - porucha na přívodním PEN = vážné ohrožení životních funkcí.

Ta samá závada může nastat při neuzemněném bodu rozdělení z PEN na PE a N. Při poruše na PEN je pak opravdu velký problém.

A to přizemnění bodu rozdělení není podmínkou, ale doporučením. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 09.10.2019, 08:24 »

Buďto ulomený PEN jak uvádí kolega, nebo i prostá porucha (fáze na kostře ve spotřebiči).
V nejlepším případě pak koupající vypustí zahnědlou vodu a umyje se znova tanecek
Bezmyšlenkovit é zvětšování plochy neživých částí je zvrhlost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 09.10.2019, 10:06 »

Stará zástavba, soustava TN-C, pospojení napojeno na svorkovnici PEN bytové rozvodnice - porucha na přívodním PEN = vážné ohrožení životních funkcí.
...
Tohle je na velké zamyšlení co je horší stav.

Přerušený PEN je něco, čeho se všichni bojíme, varujeme před tím, je to velmi nebezpečný stav. Ale ono se to zpravidla poměrně rychle pozná na funkci rozvodů, resp. připojených spotřebičů.
"Náhradní cesta" pro PEN může vypadat zajímavě.
Ale pokud pro PEN vytvořím nějakou jinou cestou, nespolehlivou, nekvalitní, přes nějaké pospojování, může tam vznikat nebezpečný stav naprosto nešťastně načasovaný na okamžik, kdy budu právě v tom (zvlášť) nebezpečném prostoru v něčím manipulovat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #44 kdy: 09.10.2019, 10:30 »

Vím, že to nesouvisí s tématem, ale zajímalo by mě, co se může stát při "neopatrném" pospojování. Třeba by to někoho zde přimělo k zamyšlení při pospojování.

U známého, se na patře bytovky stal incident.

Zaměstnanec plynární společnosti vyměňoval plynoměr sousedům. U plynoměru chybělo vodivé přemostění.

Aktivní pospojovač v bytě propojil ocelovou trubku plynu v koupelně s PEN. Díky tomu si nikdo nevšiml že je upálený PEN na přívodu za měřením.

Plynaře odvážela záchranka, rozpojil zpětnou cestu PENu...   
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #45 kdy: 09.10.2019, 10:42 »

To: Rozvodak

Jednou jsem pomáhal instalatérovi právě montovat přemostění plynoměrů (CY6+ Bernard),  kdy plynař odmítal bez tohoto připojovat plynoměry. Asi mají bezpečnostní nařízení.

Před nedávnem jsem měřil proudy odvodů z Acidurek v šachtě umakartového jádra v paneláku z okruhů jádra a linky, které jsou vedeny do PL bytu. Bylo přidáno do stoupačky ocelové lano, co se používalo a stále používá na svody hromosvodu jako ochranné pospojování.
Zpětné proudy byly rozděleny v poměru, že větší část tekla po onom lanu do HOP, či jak se to v paneláku jmenuje.

Asi se jen tak nepovede někomu v nižším patře to lano přerušit, ale např. při rekonstrukci jádra šikovný dělník s flexou... zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #46 kdy: 09.10.2019, 11:17 »

To: Rozvodak

Jednou jsem pomáhal instalatérovi právě montovat přemostění plynoměrů (CY6+ Bernard),  kdy plynař odmítal bez tohoto připojovat plynoměry. Asi mají bezpečnostní nařízení.

Před nedávnem jsem měřil proudy odvodů z Acidurek v šachtě umakartového jádra v paneláku z okruhů jádra a linky, které jsou vedeny do PL bytu. Bylo přidáno do stoupačky ocelové lano, co se používalo a stále používá na svody hromosvodu jako ochranné pospojování.
Zpětné proudy byly rozděleny v poměru, že větší část tekla po onom lanu do HOP, či jak se to v paneláku jmenuje.

Asi se jen tak nepovede někomu v nižším patře to lano přerušit, ale např. při rekonstrukci jádra šikovný dělník s flexou... zle

Skryté nebezpečí je právě v náhradní cestě PENu, nijak se to na první pohled neprojeví. I když jsou případy kdy napětí kolísá v závislosti na kvalitě náhradní cesty. A občas to kopne.

Mnoho laiků, kutilů a bastlířů takto nevědomky ohrožuje sousedy a rodinu. Když vědomě nahrazují přerušený PEN propojem na ÚT, vodovod nebo plynovod. Za potlesku rodiny a v domění jak na to vyzráli...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #47 kdy: 09.10.2019, 12:34 »

Asi mají bezpečnostní nařízení.

Ano, mají. TPG 934 01.


* propojka_plyn.PNG (33.46 KB, 950x176 - prohlédnuto 216 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Porcelánove radove svorky
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Existují trojpólové řadové svorky?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"?
 Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe?
 Jaké pořadí svorek používáte?
 Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči?
 Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact
 IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR!
 Víte o řadových svorkách ENTRELEC?
 Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče?
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Znáte svorku Linect, která ohromila USA?
 Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 Pro které případy není Wagosvorka vhodná?
 Porcelánové svorky Werit
 OBO nenápadně konkuruje WAGU!
 Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?
 Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové
 iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact
 Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí?
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa
 WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy
 Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
 WAGO: Svorky pro čidla a akční členy
 RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik?
 WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Bezšroubové univerzální svorky
 Znáte Wagosvorku 221 v detailech?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Jaké jsou požadavky na svorky SS?
 WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče
 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února!
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách
 Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Měníte svorku RSA PE u ER Esta?
 Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory?
 Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
 Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE
 Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.