Autor Téma: Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?  (Přečteno 23392 krát)
Štefan Čúzy
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 27.09.2019, 10:43 »

Chtěl bych tímto ostatní varovat jednak před tímto výrobcem  (Allkabel) a taky před touto kličkou. Šok

Vážený pane Dostále,

rád bych tuto debatu uzavřel s tím, že náš kabel, který jste zakoupil u našeho obchodního partnera Sonepar Česká republika spol. s r.o. JYTY O 2x1 je v pořádku a splňuje všechny platné normy.
To, že jsou kabely JYTY udávané v průměru nikoli v průřezu, zde bylo již vysvětleno.
Nyní bych zde očekával od vás omluvu vůči naší společnosti před kterou jste zde všechny veřejně varoval.
Jelikož trh v České Republice je malý, dokáže se toto varování šířit velice rychle a mohlo by tímto dojít z Vaší strany k poškozování dobrého jména naší společnosti. V současné době evidujeme pouze jednu reklamaci na kabely JYTY a to tu Vaší, kterou jsme již vyřešili se společností Sonepar Česká republika spol. s r.o. ,  kde jsme jim vysvětlili, že kabely JYTY jsou udávané v průměru nikoli v průřezu a to všemi výrobci ne pouze naší společností.

Předem  za Vaši omluvu.

S pozdravem

Štefan Čúzy
obchodní manažer
mobil: +420 725 079 292 | email: cuzy@allkabel.eu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #37 kdy: 27.09.2019, 10:59 »

Upřímně mi připadá celé toto vlákno úplně k ničemu. Tři strany příspěvků o věci která je jasná a to už opravdu nějaký pátek. Sám jsem to že se některé kabely popisují průměrem a jiné průřezem, zjistil jako mnoho jiných, drahou zkušeností. Nyní už vím že si musím dát pozor a že to takto udávají všichni výrobci. Přesto by mne nenapadlo někoho z nich pranýřovat a ještě veřejně za mé přehlédnutí. Hledal jsem chybu u sebe a bral to jako jednu z mnoha dalších drahých zkušeností. Veřejně se přiznat že jsem něco přehlédl a neznal sice není žádná ostuda, ale je dle mého ostudné z toho vinit všechny okolo.
Sám bych sice asi také ocenil sjednocení tohoto označování kabelů, ale pokud zůstane nadále  platným současné značení, smyčku si kvůli tomu rozhodně nehodím.  Úsměv

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #38 kdy: 27.09.2019, 10:59 »

Vážený pane Horský,
kabely JYTY vyrábí všichni výrobci s průměrem Cu jader 1 mm. Není to o tom, že by společnost allkabel s.r.o. začla vyrábět a dodávat atypický kabel.

 za pochopení.

S pozdravem
Richard Nedvěd
technik - specialista
technická podpora

mobil: +420 725 921 990 | email: nedved@allkabel.eu

Beru na vědomí.
Já se tím nikdy nezabýval. Až tato diskuse mi z pootevřených očí udělala oči naplno otevřené a tímto vám d.ě.k.u.j.i (díky ne zrovna šťastnému nastavení to musím takto napsat) za Vaše hodnotné příspěvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #39 kdy: 27.09.2019, 11:03 »

Celá tato diskuze, mě připadá úplně zbytečná. Pláč
Už  v době, kdy jsem navštěvoval učiliště elektro, (končil jsem v roce 1976),  tak kabely s označením JYTY a JQTQ, se u vodičů udával průměr a né průřez. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 27.09.2019, 11:18 »

Jak se zdá, tak úplně zbytečná není, pokud to někdo neví.
Já se to třeba ve škole nedozvěděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #41 kdy: 27.09.2019, 12:08 »

Objednal jsem u Soneparu kabel JYTY 2x1 (přesné znění objednávky).
Dodaný kabel od firmy Allkabel byl ale i pohledem menší, tak jsem změřil průměr a přepočetl na průřez.
Místo 1mm2  to bylo asi 0,65mm2.
Nejprve se nám v Soneparu omluvili, ale pak po konzultaci s Allkabelem řekli, že u těchto kabelů lze uvádět průměr místo průřezu.

Chtěl bych tímto ostatní varovat jednak před tímto výrobcem  (Allkabel) a taky před touto kličkou. Šok

(0,017x1000)/0,65=26,15ohmů

To je víc než uvedený maximální činný odpor 25ohmů na kilometr délky.

Vámi přepočítaný průřez 0,65mm2 je opravdu příliš malý.

Pro průměr 1mm vychází průřez:
((1/2)^2) x pí=0,7854mm2

Tj. průřez 0,65mm2 je menší o:
(0,7854-0,65)/(0,7854/100)=17,24%

Zkuste změřit vodiče na více místech ještě druhým mikrometrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #42 kdy: 27.09.2019, 12:47 »

(0,017x1000)/0,65=26,15ohmů

To je víc než uvedený maximální činný odpor 25ohmů na kilometr délky.


Při jaké teplotě? Z jakého materiálu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #43 kdy: 27.09.2019, 14:23 »

Měď při teplotě 20°C, zaokrouhlená hodnota.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #44 kdy: 27.09.2019, 15:07 »

Celá tato diskuze, mě připadá úplně zbytečná. Pláč

Nemyslím si, že je zbytečná. Pro mnoho lidí je to edukativní téma.

Pro mnoho je stále překvapující, že může být i jiný pohled na stejnou věc.

průřez a průměr
cena s DPH a bez DPH
pohled technika a pohled investora
tržní a právní pohled
provedení do bytu a provedení do průmyslu
prodej spotřebiteli a prodej distributorovi

A když někdo, něco neví, jsou tyto diskuse pro něj přínosem. Že?  tanecek
Chtěl bych tímto ostatní varovat jednak před tímto výrobcem  (Allkabel) a taky před touto kličkou. Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #45 kdy: 27.09.2019, 15:15 »

Mirku, pro mne, to není novinka. Mrknutí
Akorát jsem si neuvědomil, že pro později narozené, kteří tento kabel moc neznají, je to novinka. ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 27.09.2019, 15:26 »

U telefonních a ostatních sdělovacích kabelů (SYKY, SYKFY, UTP, zvonkový drát, ranžír a další) běžné co pamatuji, tedy nic nového pod sluncem.
Ve sdělovací technice může někoho plést ještě jedna jednotka. U sluchåtkových vložek se udává odpor u komerčních sluchátek impedance.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 29.09.2019, 11:04 »


 
U sluchátkových vložek se udává odpor, u komerčních sluchátek impedance.

Byť jsem se okolo telefonní techniky také delší dobu pohyboval, tak toto nepamatuji, nebo jsem se s tím nikdy nesetkal.

 Sluchátkové vložky naší výroby mají starší typ 2x27 Ohmů, novější pak 50 Ohmů, japonské elektrodynamic ké pak 120 Ohmů, zda je míněna impedance nebo odpor jsem nezjistil z literatury, kterou mám k dispozici ani na internetu.

 Co pamatuji velmi dobře je, že tel. přístroj (koncové zařízení) má mít v rozsahu hovorových kmitočtů impedanci 600 Ohmů (20%) a stejnosměrný odpor max. 320 Ohmů při proudu 25 mA procházejícím účastnickým vedením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.