Autor Téma: Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?  (Přečteno 23389 krát)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 23.09.2019, 19:55 »

S problémem u průřezu vs. průměru jsem se setkal u nás ve firmě také. Naštěstí pro mě jsem uváděl jednotky, takže to odnesla druhá strana. Po uzavření smlouvy jsem argumentoval jednotkamy (stejně to byly zakázkové kabely, takže i atypický průměr byl v pohodě zadal jsem tuším 1mm2).  Od té doby si obchoďáci dané firmy dávají velkej pozor na jednotky. Obecně platí, že průměr a průřez se potkává u 1,3mm přibližně odpovídá 1,3mm2.
Když ten problém nastal snažili se mě přesvědčit, že ovládací kabely jsou jen v mm a silové v mm2, tak jsem jim ukázal specifikace kde byly jasně napsáné jednotky.

Co se týče průřezu kabelu, tak jsem byl teď jedním inspektorem z EZU vyškolen zase já a to tím stylem, že norma uvádí jaký je jmenovitý odpor daného průřezu na km a pokud výrobce použije čistší měď, může i snížit průřez, tak aby odpovídal odpor normě. Paradoxně evropská norma je přísnější v toleranci odporu na km jak česká. Takže je z hlediska kvality lepší kupovat kabely vyrobené podle harmonizované normy, než podle české normy.

Doufám, že jsem se do toho moc nezamotal Úsměv .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 24.09.2019, 05:47 »



Kabely tohoto typu se v silech a elektrárnách připojovaly na jedné straně do rámových a zásuvkových rozvaděčů, na druhé straně k rozličným senzorům a servoventilům. Občasný pohyb konce kabelu zde tedy byl. Protože se s koncem kabelů hýbalo, bylo to jako pohyblivé upevnění a bylo důležité vědět, že při pohybu v mraze kabel popraská a že tam bude nutné dát svorkovací krabičku s přechodem na vhodnější mrazuvzdorný kabel CMSM, CMFM apod. Což je komplikace, která žertovná není ani trochu.


To je právě ona zavádějící informace v katalogu.
Revizák je pak mezi mlýns.kameny.
Pokud by taková inf.byla u cykyny, tak těžko napadnout připojení sporáku, s ním se také skoro nehýbe.
 







Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 24.09.2019, 06:27 »

Vážený pane Nedvěde,

Kabel JYTY-O 2x1 ne od vaší společnosti má průměr asi 1,1mm2,  od Allkabelu JYTY-O 2x1 má průměr 0,9mm2


Pane Dostále,

zase uvádítě průřez.

Vážení, takhle se nedohodnete nikdy!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 24.09.2019, 07:09 »

Vážení, takhle se nedohodnete nikdy!

Jj, také jsem si toho všiml......"jeden o koze, druhý o voze".

Informace o tom, že Allkabel od svého vzniku vyrábí kabely s udáváním průměru a ne průřezu je jaksi naprosto k ničemu.
V elektrotechnic e jsme zvyklý na udávání průřezu a tak by si to měl výrobce uvědomit a konečně po těch dlouhých letech s vydáním nových katalogů toto změnit (sjednotit).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 24.09.2019, 07:38 »

U telefonních a ostatních sdělovacích kabelů (SYKY, SYKFY, UTP, zvonkový drát, ranžír a další) běžné co pamatuji, tedy nic nového pod sluncem.
...
P.S. Je to hlavně o zvyklostech a zkušenostech, dynamodráty (trafodráty) se také uvádějí v průměrech a nikomu to nepřijde divné.
A buďme rádi, že to je tak, jak to je...
Protože např. ty "dynamodráty" (CuL, drát na motory, transformátory,... kde pracovní izolaci tvoří pouze vrstva laku) značí v americkém prostředí jakousi značkou a číslem, které bez nějaké převodní tabulky ani nepřepočítáte na průměr drátu...

Jsme technici, smiřme se s tím, že jako odborníci musíme umět "číst podklady výrobce"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 24.09.2019, 07:59 »

Hlavně, jeden si nepřečte, co sám napsal, druhý si nepřečte, co napsal ten první, ale odpoví na to.

A buďme rádi, že to je tak, jak to je...


Já s tím problém nemám, je to stará záležitost a dodržují to všichni výrobci. Jako odborníci bychom měli znát i tyto odchylky a uvědomit si rozdíly. A také si řádně prostudovat katalogové listy u materiálu, který nepoužíváme běžně. Jedině tak se dá předejít potížím.


 "dynamodráty" ... značí v americkém prostředí jakousi značkou a číslem, které bez nějaké převodní tabulky ani nepřepočítáte na průměr drátu...

Systémy jako AWG nebo BWG nemají snad žádnou logiku, kdo nemá správné tabulky je vedle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #24 kdy: 24.09.2019, 11:02 »

Objem válců spalovacího motoru se uvádí jako obsah.
Náboj v baterii se uvádí jako kapacita. To nikoho nerozčiluje, i když je to nesprávně.
A my se tu budeme dohadovat, zda průměr nebo průřez, i když je obojí správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 24.09.2019, 13:20 »

Systémy jako AWG nebo BWG nemají snad žádnou logiku, kdo nemá správné tabulky je vedle.
Systém AWG logiku má. V podstatě shodnou logiku lze najít třeba při udávání citlivosti filmu v jednotkách DIN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #26 kdy: 24.09.2019, 13:58 »

Systém AWG logiku má. V podstatě shodnou logiku lze najít třeba při udávání citlivosti filmu v jednotkách DIN.


To bych netvrdil. Řada citlivostí DIN je logaritmická. Dvojnásobná citlivost znamená o tři stupně vyšší DIN číslo.

AWG je závislost protahovací. O jedno číslo vyšší AWG značí o jeden průtah drátu mašinou víc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 24.09.2019, 14:15 »

To bych netvrdil. Řada citlivostí DIN je logaritmická. Dvojnásobná citlivost znamená o tři stupně vyšší DIN číslo.
U AWG je dvojnásobný průřez o tři stupně nižší AWG číslo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 25.09.2019, 09:04 »

Jj, také jsem si toho všiml......"jeden o koze, druhý o voze".

Informace o tom, že Allkabel od svého vzniku vyrábí kabely s udáváním průměru a ne průřezu je jaksi naprosto k ničemu.
V elektrotechnic e jsme zvyklý na udávání průřezu a tak by si to měl výrobce uvědomit a konečně po těch dlouhých letech s vydáním nových katalogů toto změnit (sjednotit).
No, ona jednička průměr/průřez je taková hraniční záležitost.
Ranžírdráty jsou běžně průměrů 0,4 0,5 0,6 0,8 a přepočet na průřez by s ohledem na tolerance nacpal všechny pod jednu cifru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 25.09.2019, 10:43 »

Dovoľte mi jednu poznámku.
 Vo viacerých odpovedí som si všimol, že miešate priemer z prierezom.
Predsa nemôžete napísať " priemer xy mm2."Priemer je priemer v mm. A v  " mm2" udávame prierez.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Martin Dostál
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 25.09.2019, 12:56 »

Dovoľte mi jednu poznámku.
 Vo viacerých odpovedí som si všimol, že miešate priemer z prierezom.
Predsa nemôžete napísať " priemer xy mm2."Priemer je priemer v mm. A v  " mm2" udávame prierez.

Omlouvám se, tohle jsem samozřejmě přehlédl.Průmě r je v mm, průřez v mm2.Alespoň je vidět, jak to mate.Chtěl jsem vším pouze sdělit, že když máte vedle sebe dva stejně označené kabely, jeden může být průřezu(i průměru) většího a druhý menšího.Výrazn ě.Technické listy na stavbě těžko dohledat.A jsem rád, že diskuze proběhla a probíhá, protože jen tak si mohou další zákazníci dát pozor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #31 kdy: 25.09.2019, 15:24 »

Objednal jsem u Soneparu kabel JYTY 2x1 (přesné znění objednávky).
Dodaný kabel od firmy Allkabel byl ale i pohledem menší, tak jsem změřil průměr a přepočetl na průřez.
Místo 1mm2  to bylo asi 0,65mm2.
Nejprve se nám v Soneparu omluvili, ale pak po konzultaci s Allkabelem řekli, že u těchto kabelů lze uvádět průměr místo průřezu.

Chtěl bych tímto ostatní varovat jednak před tímto výrobcem  (Allkabel) a taky před touto kličkou. Šok

Vámi přepočítaný průřez 0,65mm2 je opravdu příliš malý.

Pro průměr 1mm vychází průřez:
((1/2)^2) x pí=0,7854mm2

Tj. průřez 0,65mm2 je menší o:
(0,7854-0,65)/(0,7854/100)=17,24%

Zkuste změřit vodiče na více místech ještě druhým mikrometrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 25.09.2019, 20:27 »

Pozerám teraz do tabuľky2 v 34 1390 a tam si s tým či prierez alebo priemer veru ťažkú hlavu nerobili  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #33 kdy: 26.09.2019, 07:39 »

Pozerám teraz do tabuľky2 v 34 1390 a tam si s tým či prierez alebo priemer veru ťažkú hlavu nerobili  Smích

U laněného vodiče těžko budete uvádět průměr.

Mě to nikdy divný nepřipadalo a rychle jsem si na to zvyknul.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Technik_allkabel
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 27.09.2019, 09:08 »

Jj, také jsem si toho všiml......"jeden o koze, druhý o voze".

Informace o tom, že Allkabel od svého vzniku vyrábí kabely s udáváním průměru a ne průřezu je jaksi naprosto k ničemu.
V elektrotechnic e jsme zvyklý na udávání průřezu a tak by si to měl výrobce uvědomit a konečně po těch dlouhých letech s vydáním nových katalogů toto změnit (sjednotit).

Vážený pane Horský,  
kabely JYTY vyrábí všichni výrobci s průměrem Cu jader 1 mm. Není to o tom, že by společnost allkabel s.r.o. začla vyrábět a dodávat atypický kabel.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Richard Nedvěd
technik - specialista
technická podpora
mobil: +420 725 921 990 | email: nedved@allkabel.eu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 27.09.2019, 10:12 »

V elektrotechnic e jsme zvyklý na udávání průřezu a tak by si to měl výrobce uvědomit a konečně po těch dlouhých letech s vydáním nových katalogů toto změnit (sjednotit).
Ne Pavle, nejsme, sdělovací a slaboproudé kabely jsou v průměru. JYTY, SYKFY, U, .....
Já si v tom dokonale udělal jasno, když mě vycvičil jeden VIDEX, kde v požadavku byl průřez 0,5mm2, já tam měl SYKFY 5x2x0,5, tak jsem v pohodě objednal, namontoval. No pak jsem řešil reklamaci protože to vypadávalo, ... S technikem jsem se po telefonu zhádal, žýe tam mám 0,5mm2, že SYKFY,...... abych po skončení telefonu něco nastudoval a potupně mu volal zpět a omlouval se, že jsem v tom měl bordel já.

Chtěl jsem vším pouze sdělit, že když máte vedle sebe dva stejně označené kabely, jeden může být průřezu(i průměru) většího a druhý menšího.Výrazn ě.Technické listy na stavbě těžko dohledat.A jsem rád, že diskuze proběhla a probíhá, protože jen tak si mohou další zákazníci dát pozor.
Tak já to zkusím ještě jednou, mechanický rozměr je až podružný parametr, přesto že se pro označování kabelů užívá, ale podstatným parametrem pro výrobce není jestli má ten drát 0,9 nebo 1.1 mm průměru nebo k tomu adekvátní průřez, ale to jaký má odpor na jednotku délky, jakou má zatižitelnost, ........a jistě spoustu dalších, ale ty jsou mimo tuto diskuzi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.