| | |-+  Jak je možné, že tři fáze nedají točivé pole?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak je možné, že tři fáze nedají točivé pole?  (Přečteno 4834 krát)
kokeš jiří
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 22.09.2019, 19:39 »

Před několika dny byl u nás v ulici výpadek dodávky energie. Navenek vše opraveno, nic neindikovalo závadu. Dnes opět krátký výpadek (asi 1 hodina) a pozoruji, že 3F motor se chová, jako by byl napájen jen 2F - tedy bručí a netočí se. Elektroměr indikuje že L1,L2,L3 jsou přítomny. Jednoduché přeměření- L1-L2 400V, L1-L3 400V a L2-L3 nula.  L1,2,3 proti zemi 230V každá fáze. Prostou úvahou docházím k názoru, že L2-L3 jsou kdesi v trafostanici napojeny na stejnou fázi.  Je to možné, že třetí fáze mohla zůstat nezapojená?  Zkušení profesionálové mi to objasní?  Naštěstí je vše už opraveno a nikdo v ulici nepřišel o  zdraví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.09.2019, 20:55 »

Na točivé pole musí být tři, ale každá jiná.
Prostou úvahou a dle naměřených hodnot soudím, že se to někde splesklo a jen jedna vypadla. Z toho vyplývá, že na vývodu není deion, ale pojistky.
Žádná záhada v tom není Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.09.2019, 21:03 »

Za trafem bude jistič, ale tipl bych to na spečený dva dráty na volným vedení a pojistka pro tento paprsek reagovala (správně) rychleji. Nefoukalo před tím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.09.2019, 21:05 »

Závada je  jednoznačná. Chybné připojení stejné fáze na vývody L2 a L3. Velice nebezpečné pro 3F motory, výrazně horší než výpadek jedné fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.09.2019, 21:30 »

Vidím to tak, že mezifázový šlus způsobil výpadek hlavního a jedné pojistky na vývodu. Po zapnutí se do lokalizace místa zkratu objevily dvě shodné. Dost možná je na vývodu rozpojovačka a měření na vývodu hned neukázalo průser.
Jinak při mezifázovém je hlavní ve většině případů rychlejší, selektivita neselektivita.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.09.2019, 23:42 »

Buď je příčinou zkrat a nebo něčí blbost.

Občas se povedou neuvěřitelné věci, asi před 25 léty se povedlo na jedné středočeské rozvodně otočit sled fází na lince 22kV. Problém se týkal více obcí ve dvou okresech.  Asi dvě hodiny trvalo, než se informace dostala kam měla, tehdá ještě nebyly mobily a ani počet a funkčnost pevných tel. linek nebyla zrovna dobrá.

Následky nebyly malé, poškozené domácí vodárny byly asi nejčastější, zejména Sigma - Nautila, těm stačí pár minut reverzovaného provozu k poškození čerpacího systému, uvolněné kotouče pil a brusek následovaly. Pokud vím, ke zranění osob nedošlo, což bylo velké štěstí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
kokeš jiří
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.09.2019, 18:59 »

Dodatečně jsem se dozvěděl, že havarijní technik "jen měnil pojistku" ale proč pojistka vypadla nevěděl.  Takže asi nejblíž pravdě bude pan Hrubý, protože tomu, že by někdo špatně zapojil " tři díry+tři dráty"  se mi nechce věřit to snad ani nejde.  Zmínil jsem tuto situaci proto, že s největší pravděpodobnos tí závada trvala celý týden a jen díky tomu, že ve městě v bytové zástavbě je dnes už jen minimum třífázových strojů ,  se nikdo nehlásil..
 Tož tak...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.09.2019, 19:23 »

Před několika dny byl u nás v ulici výpadek dodávky energie. Navenek vše opraveno, nic neindikovalo závadu. Dnes opět krátký výpadek (asi 1 hodina) a pozoruji, že 3F motor se chová, jako by byl napájen jen 2F - tedy bručí a netočí se. Elektroměr indikuje že L1,L2,L3 jsou přítomny. Jednoduché přeměření- L1-L2 400V, L1-L3 400V a L2-L3 nula.  L1,2,3 proti zemi 230V každá fáze. Prostou úvahou docházím k názoru, že L2-L3 jsou kdesi v trafostanici napojeny na stejnou fázi.  Je to možné, že třetí fáze mohla zůstat nezapojená?  Zkušení profesionálové mi to objasní?  Naštěstí je vše už opraveno a nikdo v ulici nepřišel o  zdraví.


A je to "závada" alebo je to chcenie? Ono sa to občas tak robí že sa prepojí na súhlasnú fázu. Áno štandardy kvality to nespĺňa... No ze by to bolo niekoľko dní to by sa stať nemalo....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.09.2019, 19:57 »


Ono sa to občas tak robí že sa prepojí na súhlasnú fázu.
Tohle se dělá pouze v případě jedné přípojky, bouchlém kabelu a absenci 3f zařízení v objektu v neděli o půlnoci v zimě, protože netopí kotel a mají mimino.
Jinak je nepřípustný nechat jednu ve dvou, není-li to důsledek poruchy a doby jejího trvání.
Jinak je tomu u staršího VO, tam se děje rozličná divočina Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.