Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím  (Přečteno 9739 krát)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« kdy: 18.09.2019, 09:02 »

Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
    Nárůst elektroniky s pohledem na Moorův zákon není předvídatelný, ale naprosto logický. Podnikatelé v průmyslové výrobě stojí v současné době před jednou z největších existenčních výzev. Tak jak na pracovním trhu ubývá lidí ochotných pracovat v průmyslu a z toho zbytku, který zbývá ještě odsává státní administrativa a nově vznikající služby, pokládá si každý výrobce otázku. Jak zajistit nárůst výroby, anebo alespoň udržet současnou úroveň s dosavadním počtem pracovníků při perspektivě jeho poklesu?
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
   
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.09.2019, 13:39 »

Robí Dehn toto ACI aj pre jednofázové prípojky na 50kA podobne jak Dehnbloc?
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.09.2019, 14:54 »

DEHNguard ACI se vyrábí i v jednopólovém např. 952 100.
DEHNguard ACI je SPD typ 2, ne jako DEHNbloc, který je typ 1. Je tedy samozřejmě na daleko nižší energii impulsu.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.09.2019, 18:12 »

To je hezké co vyrábíte, nabízíte, ale asi tady chybí dost lidí, kteří by to dokázali správně "namontovat".
Třeba dnes jsem valil bulvy...
Na zdi rozváděčová skříňka, v ní přepěťové ochrany (konkurence, nebyl to Dehn)
Lišta od podlahy do cca 120cm ke skříňce s ochranami a v ní přívod do objektu, odchod do hlavního rozvaděče a CY25.
Asi ten stupeň 1 nebude optimálně využit...

A úplně běžnou "chybičkou" je, že si někdo nechá poradit "ty nejlepší" přepěťovky, něco do napájení, něco do komunikačních a datových vedení, ale každá ochrana je spojena na jiný ochranný zemní potenciál v jiné části místnosti nebo dokonce objektu   Pláč
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.09.2019, 22:56 »

SPD je třeba namontovat všude. Hlavně s nějakou dálkovou kontrolou(pomocné kontakty) a tuto komunikaci samozřejmě také ochránit.
SPD není nikdy dost.
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.09.2019, 08:36 »

SPD je třeba namontovat všude. Hlavně s nějakou dálkovou kontrolou(pomocné kontakty) a tuto komunikaci samozřejmě také ochránit.
SPD není nikdy dost.
Samozřejmě chápu ironii ve vašem příspěvku, ale nemáte zcela pravdu.
Zvláště u komunikačních obvodů a MaR je důležité s SPD šetřit, každý další prvek dokáže díky svým vlastnostem omezit komunikaci, problém to je zvláště na anténních systémech.
Sledování stavu SPD jde pak udělat za pomoci DEHNrecord Alert bez instalace paralelního vedení pouze pro kontrolu svodičů. Vše lze integrovat do řídícího systému.

Výhodou kombinace sledování LifeCheck + DEHNrecord Alert je, že problémy sesvodiči se řeší dříve než nastanou, v pracovním čase a obsluha nejenom ví, kam přesně v systému jít, ale i jaký svodič si vzít s sebou.
Samozřejmě jsou svodiče dalším prvkem v systému, který se může porouchat, ale lze to udělat tak, že to klienta nestojí zbytečné náklady navíc.

LifCheck - je obvod predikce stavu SPD,který s předstihem upozorní na možný konec životnosti SPD a umožňuje problém odstranit dříve, než nastane.


Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.09.2019, 10:05 »

Otazka je, ci pri moralnom zastaravani technologie "internet veci" a jej vymene povedzme kazdych 5-10 rokov za inu, ma vyznam nasadzovat drahe prepatove ochrany. Okrem pripadov zivotne dolezitej infrastruktury v tom zmysel nevidim. Statisticky je riziko blesku / prepatia zanedbatelne vo vacsine pripadov.
Vid tiez rozne pripoistenia spotrebicov do domacnosti ponukane nad ramec 2 rocnej zaruky v cene min 10% spotrebica, vymenou za 3 - 5 rocnu zaruku.
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.09.2019, 12:33 »

Okrem pripadov zivotne dolezitej infrastruktury v tom zmysel nevidim. Statisticky je riziko blesku / prepatia zanedbatelne vo vacsine pripadov.

Ešte furt ostanú aj prípady ochrany života a zdravia  Úsměv
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.09.2019, 14:29 »

Otazka je, ci pri moralnom zastaravani technologie "internet veci" a jej vymene povedzme kazdych 5-10 rokov za inu, ma vyznam nasadzovat drahe prepatove ochrany. Okrem pripadov zivotne dolezitej infrastruktury v tom zmysel nevidim. Statisticky je riziko blesku / prepatia zanedbatelne vo vacsine pripadov.
Vid tiez rozne pripoistenia spotrebicov do domacnosti ponukane nad ramec 2 rocnej zaruky v cene min 10% spotrebica, vymenou za 3 - 5 rocnu zaruku.

Pozor, v tomto případě nejde prioritně o ochranu vlastního přístroje, ale jeho bezproblémovéh o chodu. Když týden nebudu pracovat, protože měním PC, až budu mít za týden nové, budu mít o dost méně zakázek, které převezmou jiní. Tato škoda je nepoměrně vyšší, než cena i drahého výrobního prostředku.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.09.2019, 16:30 »

Pozor, v tomto případě nejde prioritně o ochranu vlastního přístroje, ale jeho bezproblémovéh o chodu. Když týden nebudu pracovat, protože měním PC, až budu mít za týden nové, budu mít o dost méně zakázek, které převezmou jiní. Tato škoda je nepoměrně vyšší, než cena i drahého výrobního prostředku.

Cielom obchodnika je samozrejme predat cim viac, k tomu patria aj PR kampane, zaplatenie reklamneho priestroru, chapem.
Tyzden na vymenu PC ? Ak je niekto zavisly do tej miery na fungovani PC, musi mat pripraveny zalozny PC okamzite k dispozicii, vratane zalohy dat na bezpecnom mieste.
Rovnaky problem, ako sposobi prepatie, moze sposobit aj bezna porucha pevneho disku. Tlacit prepatovku nejakej uctovnicke pracujucej z domu, prekladatelovi alebo hoc aj projektantovi elektro je zbytocne, tym staci zaloha dat, novy PC kupia do 24 hodin na kazdom rohu.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 19.09.2019, 16:37 »

... nejde prioritně o ochranu vlastního přístroje, ale jeho bezproblémovéh o chodu.
...
To je přesně ono!
Nějaký výpadek systému nebo důležité funkce může ve výsledku stát mnohem více než poškození komponent, který se vymění, třeba i za lepší
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.09.2019, 17:06 »

Som sa pred chvíľou schválne opýtal kamaráta čo robí v T-systems, že čo keď im blesk zničí počítače aj s dátami.
Chvíľu jak by nechápal, ale potom že on teda nemá o svoje dáta žiadne obavy, lebo že tie ich vypadnú z budovy do bezpečia dakedy ešte aj skôr kým ich stihne uložiť  Mrknutí
A že mi to hovorí jak laikovi Smích Ďalej som sa radšej nepýtal Kroutím očima
Si myslím že tam kde taká škoda aj vznikla, tak sa už riadne poučili. A tí múdrejší aj dopredu z tých druhých  Mrknutí
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 19.09.2019, 17:12 »

tym staci zaloha dat, novy PC kupia do 24 hodin na kazdom rohu.
Jste šťastný člověk, už druhý den migruji data do nového NTB a ještě mne čeká tak den či dva s nastavením všeho tak, jak jsem zvyklý. Samozřejmě přitom normálně funguji, komfort to na den zapíchnout a jen řešit NTB nemám, takže tahám dva NTB s sebou. To bych chtěl tu účetní vidět.
Ale pokud má někdo málo práce, dělá za málo a má málo dat, tak mu stačí jeden USB Flash disk v kapse a pro jistotu druhý pod polštářem, nebo si ta data vytisknout a pak přepsat. Ochranu řešit nemusí.*

* Od podzimu 2018 musí dle ČSN 33 2000-4-443 a ČSN 33 2000-5-534 řešit nasazení k ochraně zařízení s impulsní odolností do 1,5 kV
    Zařízení o jmenovitém impulsním napětí odpovídajícím kategorii přepětí I je vhodné pouze pro použití v pevné instalaci, ve které jsou přepěťové ochrany SPD instalovány vně zařízení, aby omezili přechodná přepětí na určenou úroveň, a nesmí mít jmenovitou impulzní odolnost nižší než je hodnota specifikována tabulce 443.2 Proto zařízení se jmenovitým impulzním napětím odpovídajícím kategorii přepětí I by pokud možno nemělo být instalováno na začátku instalace nebo v jeho blízkosti.
 
Mezi příklady takový zařízení patří ta, která obsahují elektronické obvody, jako jsou počítače, domácí elektronika aj.




Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 19.09.2019, 22:03 »

Som sa pred chvíľou schválne opýtal kamaráta čo robí v T-systems, že čo keď im blesk zničí počítače aj s dátami.
Chvíľu jak by nechápal, ale potom že on teda nemá o svoje dáta žiadne obavy, lebo že tie ich vypadnú z budovy do bezpečia dakedy ešte aj skôr kým ich stihne uložiť  Mrknutí
A že mi to hovorí jak laikovi Smích Ďalej som sa radšej nepýtal Kroutím očima
Si myslím že tam kde taká škoda aj vznikla, tak sa už riadne poučili. A tí múdrejší aj dopredu z tých druhých  Mrknutí

To je princip tzv. cloudu, napokon cely T-system len zabezpecuje chod systemov zakaznika v datovom centre (casto byvaly podzemny bunker),  datove pripojenie viacnasobne optikou, zalozne cez mikrovlnny spoj, obrovske UPS, zalozny generator na naftu s vydrzou par dni / tyzdnov, automaticke hasenie  atd ...
Ak by horelo, existuje tzv. "red folder",  definuje co robit, cast ludi pokracuje pracou z domu, cast sa presuva do druhej budovy ...
Nejaky pocitac administratora siete je do par hodin nahradeny kusom za skladu a instalovanim tzv. image z disku. Cela budova ma UPS + generator + prepatovky vsetkych moznych stupnov, kompenzaciu ucinnika ... Riesit toto pre nejakeho zivnostnika v rodinnom dome nema zmysel, vyhodene peniaze, ak prave nema dom kdesi na samote vysoko na kopci bez stromov.
Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #14 kdy: 20.09.2019, 07:01 »

Ale pokud má někdo málo práce, dělá za málo a má málo dat, tak mu stačí jeden USB Flash disk v kapse a pro jistotu druhý pod polštářem, nebo si ta data vytisknout a pak přepsat. Ochranu řešit nemusí.

Nedá mi to - já mám práce až až, ne za málo a všechna moje elektro konstrukční data (hlavní výsledek mojí činnosti),  která jsem zpracoval za posledních 5 let (předtím jsem pracoval jinde a data dostupná nemám) by se na jednu flashku vešla úplně v pohodě. Samozřejmě jsou uložená někde v cloudu a na žádné flashce je nemám.
Že bych měnil notebook 3 dny si neumím představit. Tak za půl dne včetně vyfasování ze skladu a instalace sw.
V domu přepěťovky nemáme (firma je v nájmu). Takže v téhle situaci je desítky mých kolegů.
Takže bych z toho usoudil, že v téhle situaci může být docela dost lidí, i techniků, konstruktérů atd.

Příspěvkem výše samozřejmě nikomu neberu iniciativu ani nenabádám k nedodržování techických norem.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.