Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?  (Přečteno 18140 krát)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 22.09.2019, 17:44 »

Revizní technik vám může odeslat odpověď "ano". Pokud máte pochybnosti Vy, je na vás, abyste na ně poukázal a řádně odůvodnil příslušnými články relevantní normy.
Pokud je vydáno stavební povolení podle ČSN 341390 a hromosvod odpovídá projektové dokumentaci podle ČSN 341390, potom nemůže nikdo z moci úřední požadovat před řádnou kolauadací jiné provedení.  
Takže hypoteticky, pokud jsem se dostal před asi měsícem k objektu, který je rozestavěný od roku 87, tak pokud se povede a zákazník jej podle posledního plánu na jaře dostaví a začně obývat, tak zrevidujeme instalaci v souladu s 341010, hromosvod s 341390, ..... Tak to asi nebude, ne? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 22.09.2019, 18:55 »

Takže hypoteticky, pokud jsem se dostal před asi měsícem k objektu, který je rozestavěný od roku 87, tak pokud se povede a zákazník jej podle posledního plánu na jaře dostaví a začně obývat, tak zrevidujeme instalaci v souladu s 341010, hromosvod s 341390, ..... Tak to asi nebude, ne? 
Já nevím, kdo má dát podnět k aktualizaci dokumentace pro stavební povolení, ale revizní technik to není. A i kdyby byl, tak má minimálně počkat na schválení aktualizované dokumentace pro stavební povolení, když jinou nedostane, a teprve potom udělat revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 22.09.2019, 19:17 »

A vy byste teda napsal výchozí revizi s odkazem na již pár let neplatnou normu s tím, že zařízení je evidentně vybudováno až po skončení platnosti této normy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 22.09.2019, 19:43 »

A vy byste teda napsal výchozí revizi s odkazem na již pár let neplatnou normu s tím, že zařízení je evidentně vybudováno až po skončení platnosti této normy?
Ano, napsal. Udělám revizi podle předložených podkladů. Měl jsem možnost udělat revizi v roce 2010 podle projektu z roku 2005 na ČSN 341390 a potom taky protokoly na osvětlení, kdy se svého času měnily normy na osvětlení, přičemž zrovna normy na osvětlení jsou typické tím, že se u nich nedává žádné souběžné období. Takže tam nezbylo, než ze dne na den udělat posudek podle neplatné normy. Jestli je norma neplatná jeden den nebo několik let je jedno. U hromosvodu je situace jednodušší, protože se nevyjadřujeme k bezpečnosti. U elektriky bych možná protestoval podle toho, jak dalece bych si podle svého myslel, že se stará úroveň bezpečnosti vzdálila od dnešních požadavků, nicméně bude podle toho ještě před ukončením výchozí revize aktualizována a následně schválena dokumentace.  Bezpečnost je totiž ve své podstatě velice pofidérní pojem, a proto taky na stejnou věc existuje tolik různých přístupů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 23.09.2019, 06:44 »

Jste kolegové neslyšeli o pravidle 18měsíců?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 23.09.2019, 07:37 »

Slyšeli, ale nečetli  Úsměv
Respektive četli jen tuším v souvislosti se souborem 33 2000.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #24 kdy: 23.09.2019, 11:55 »

Nejen že může, ale dokonce musí.
Plechovou střechu doplňte jímacím vedením.,  Ale plechy připojit musíte, protože nelze dodržet přeskokové (dostatečné) vzdálenosti. A zároveň si zkuste proměřit vodivosti krytiny jako celku.
Pokud toto uděláte, dojde k velkému rozložení proudové hustoty, a střecha to přežije. Zároveň ta střecha musí být uzemněná jako velké kovové těleso či hmota. Divím se, proč je kolem toho tolik zbytečných diskusí. U nás v Krkonoších je tolik kovových střech s hromosvody a žádná dosud neshořela. A když se ve střeše udělá dírka, to nemohu vyloučit, mám pojistku na živel a střechu opravím... Požáry vzmikly od rezavých a neudržovaných hromosvodů. Pokud ten montáž vynecháte, zanedbáte, nebo použijete nevhodné součásti, tak se střecha po úderu blesku nezapálí, leda, že by majitel měl kové součásti ve střeše. Pak ovšem může dojít k přeskoku nebo vzniku oblouku a hlavně k nekontrolované mu odvádění blesku. A to je potom průšvih. Doporučuji videa/fotky od Reinharda Schüngela z Mnichovského ředitelství HZS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 23.09.2019, 14:24 »

Divím se, proč je kolem toho tolik zbytečných diskusí.
Jádro této diskuse spočívá v tom, že ta střecha musí být celá schovaná v ochranném prostoru jímačů. To není od věci připomenout. Nemusí to pro každého vyznít tak samozřejmě, když jde o plechovou střechu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 23.09.2019, 14:54 »

A další část debaty, jestli lze udělat výchozí revizi podle již neplatné normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 23.09.2019, 16:34 »

Jádro této diskuse spočívá v tom, že ta střecha musí být celá schovaná v ochranném prostoru jímačů. To není od věci připomenout. Nemusí to pro každého vyznít tak samozřejmě, když jde o plechovou střechu.
Chápem dobre že myslíte celý plech strechy v ochrannom uhle pod tyčami? Si myslím že tyče sú dobré pre vyvýšeniny na streche ako sú komíny a pod. a nemusia byť všade. Že drôty čo tvoria oká zberacieho vedenia na streche tiež stačia ako zachytávač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 23.09.2019, 21:33 »

Chápem dobre že myslíte celý plech strechy v ochrannom uhle pod tyčami? Si myslím že tyče sú dobré pre vyvýšeniny na streche ako sú komíny a pod. a nemusia byť všade. Že drôty čo tvoria oká zberacieho vedenia na streche tiež stačia ako zachytávač.

Není nijak složité pomocí jímačů schovat celou střechu do ochranných prostorů jímačů. Drát, který vede po plechové střeše bych za jímač nepovažoval. A osobně bych na plechové střeše preferoval izolovanou jímací soustavu, tak abych střechu neměl vůbec v kontaktu s hromosvodem. Ale jen ji uzeměnou a pospojenou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 25.09.2019, 12:44 »

Drát, který vede po plechové střeše bych za jímač nepovažoval.

Ste ma zneistil že som musel pozrieť do starej normy  Úsměv,  a tam je jak zachytávacie zariadenie viac možností. Dokonca že aj zvod keď ide po streche slúži jak zachytávač a to som vôbec nevedel
Až teraz som si v tej starej norme všimol, že už pred 50 rokmi sa viac uprednostňoval o zachtávacie vedenie jak tyče.
Ja teda veľmi nerád revidujem ani opravujem staré bleskozvody hlavne kvôli ich zhnitým Ačkovým zemničom, ale teraz ma napadlo, že kebyže bolo ešte uzemnenie dobré, tak by sa aj dosť často dal starý bleskozvod elegantne opraviť výmenou starých častí od meracích svoriek iba s vodičom ALMGSI. By ma celkom zaujímalo do jakej výšky môže taký drôt trčať samostatne, myslím z mechanických dôvodov a podľa výrobcu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 25.09.2019, 13:32 »

Můžete použít metodu mřížové soustavy, čili tím vlastně použijete drát souběžný se střechou jako jímač, ale to je prakticky použitelné jen pro přibližně rovinné střechy. A i tak musí být vodiče od střechy v takové distanci, aby byla celá plocha střechy v ochranném prostoru valící se koule. Takže jde v podstatě o metodu valící se koule.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #31 kdy: 25.09.2019, 13:33 »

Minimální průřez jímače je normativně 9,5 mm.
Viz poznámka c u tabulky 6 v ČSN EN 62305-3
Je možno uplatnit pro jímací tyče a uzemňovací přívody. Pro jímací tyče, pro něž mechanické namáhání jako zatížení větrem není kritické, je možno použít tyče o průměru 9,5 mm délky 1 m.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 25.09.2019, 20:24 »

Celkom asi nechápem súvis gule s okami pán Strycharski, bo čo som pozeral do starej i novej normy tak drôt môže ležať rovno na plechovej streche, a na toto guľu nenapasujem. A v starej gule ani niet.
Ja som myslel pán Hájek na to, že či sa dá použiť na opravu bleskozvodu podľa starej normy namiesto pôvodnej FeZn fí8 dnešný materiál ALMGSI fí8. Stará norma síce pozná hliník len fí10, ale ten nový ALMGSI zas tak celkom hliník nie je, ale skôr alternatíva tej FeZn fí8. Si myslím.
O povolenom priemere zachytávacej tyče som v 341390 tiež nenašiel nič, a preto si myslím že keď podľa nej by na krátku tyčku vtedy nevadil FeZn fí8, tak by ani dnes nemusel vadiť ten ALMGSI.
Vlastne mi šlo o to, že jak s ALMGSI opraviť bleskozvod podľa 34 1390 čo najjednoduchši e a aby to trochu aj vyzeralo.
O rekonštrukciác h podľa 62305 na starých budovách v mestách si fakt že ilúzie nerobím Čo som videl, tak od ulice sa maximálne prepoja zvody okolo steny tesne pod asfaltom a dakedy ani toto nie a rovno to nechajú po povrchu Včera som meral jeden zvod v asfalte, čo mal v revízii 12 ohm a na meráku 150 tak ma napadlo že čo s tým
Možno by to chcelo novú tému, o takých opravách som nič nenašiel, ale neviem či sa tomu vôbec dakto venuje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 25.09.2019, 21:19 »

Celkom asi nechápem súvis gule s okami pán Strycharski, bo čo som pozeral do starej i novej normy tak drôt môže ležať rovno na plechovej streche, a na toto guľu nenapasujem. A v starej gule ani niet.
Neřešíme tady, že ve staré normě není valící se koule, ale že nemá být propálen slabý plech podle nové normy. Takže když bude plechová střecha v ochranném prostoru tyčových jímačů, nechť vede jímací vedení (i když to už jsou vlastně svody) přímo po krytině. Když ale jímací tyče nejsou a bude použita mřížová soustava, tak ta bude sloužit jako jímací vedení a musí ochránit i prostor mezi vedeními, protože nesmí dojít k průpalu plechu, čili k přímému úderu do plechu. Vysvětluje to obrázek A.4 ČSN EN 62305-3 ed.2.


* Mřížová soustava.png (112.72 KB, 817x399 - prohlédnuto 227 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #34 kdy: 25.09.2019, 22:20 »

O povolenom priemere zachytávacej tyče som v 341390 tiež nenašiel nič, a preto si myslím že keď podľa nej by na krátku tyčku vtedy nevadil FeZn fí8, tak by ani dnes nemusel vadiť ten ALMGSI.
Vlastne mi šlo o to, že jak s ALMGSI opraviť bleskozvod podľa 34 1390 čo najjednoduchši e a aby to trochu aj vyzeralo.
No vidíte, jak to dopadne, pokud chcete na něco z roku 1969, co vzniklo úpravou toho co bylo uděláno v roce 1955 napatlat řešení a materiály o více jak půl století starší.

Hoďte sem ten objekt a já ho sestřelím podle ČSN 341390, to mi jde dost dobře:
JSS: O seriálu Jak sestřelit staříka

No a až bude jasné, že to ČSN 34 1390 nikdy neodpovídalo, bude možné to konečně udělat správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 26.09.2019, 08:42 »

Když ale jímací tyče nejsou a bude použita mřížová soustava, tak ta bude sloužit jako jímací vedení a musí ochránit i prostor mezi vedeními, protože nesmí dojít k průpalu plechu, čili k přímému úderu do plechu. Vysvětluje to obrázek A.4 ČSN EN 62305-3 ed.2.
Hej, lenže ten A4 je pre izolovaný, teda oddialený zachytávač, tam tomu chápem.
Ja som mal na mysli neizolovaný čo je na obrázku A5 kde drôty mreže ležia rovno na plechu. Prečo by nemala na zachytávanie stačiť iba tá mreža a treba ku nej ešte tyče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.