Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 22.09.2019, 17:44 » |
|
Revizní technik vám může odeslat odpověď "ano". Pokud máte pochybnosti Vy, je na vás, abyste na ně poukázal a řádně odůvodnil příslušnými články relevantní normy. Pokud je vydáno stavební povolení podle ČSN 341390 a hromosvod odpovídá projektové dokumentaci podle ČSN 341390, potom nemůže nikdo z moci úřední požadovat před řádnou kolauadací jiné provedení.
Takže hypoteticky, pokud jsem se dostal před asi měsícem k objektu, který je rozestavěný od roku 87, tak pokud se povede a zákazník jej podle posledního plánu na jaře dostaví a začně obývat, tak zrevidujeme instalaci v souladu s 341010, hromosvod s 341390, ..... Tak to asi nebude, ne?
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 22.09.2019, 18:55 » |
|
Takže hypoteticky, pokud jsem se dostal před asi měsícem k objektu, který je rozestavěný od roku 87, tak pokud se povede a zákazník jej podle posledního plánu na jaře dostaví a začně obývat, tak zrevidujeme instalaci v souladu s 341010, hromosvod s 341390, ..... Tak to asi nebude, ne?
Já nevím, kdo má dát podnět k aktualizaci dokumentace pro stavební povolení, ale revizní technik to není. A i kdyby byl, tak má minimálně počkat na schválení aktualizované dokumentace pro stavební povolení, když jinou nedostane, a teprve potom udělat revizi.
|
|
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 22.09.2019, 19:43 » |
|
A vy byste teda napsal výchozí revizi s odkazem na již pár let neplatnou normu s tím, že zařízení je evidentně vybudováno až po skončení platnosti této normy?
Ano, napsal. Udělám revizi podle předložených podkladů. Měl jsem možnost udělat revizi v roce 2010 podle projektu z roku 2005 na ČSN 341390 a potom taky protokoly na osvětlení, kdy se svého času měnily normy na osvětlení, přičemž zrovna normy na osvětlení jsou typické tím, že se u nich nedává žádné souběžné období. Takže tam nezbylo, než ze dne na den udělat posudek podle neplatné normy. Jestli je norma neplatná jeden den nebo několik let je jedno. U hromosvodu je situace jednodušší, protože se nevyjadřujeme k bezpečnosti. U elektriky bych možná protestoval podle toho, jak dalece bych si podle svého myslel, že se stará úroveň bezpečnosti vzdálila od dnešních požadavků, nicméně bude podle toho ještě před ukončením výchozí revize aktualizována a následně schválena dokumentace. Bezpečnost je totiž ve své podstatě velice pofidérní pojem, a proto taky na stejnou věc existuje tolik různých přístupů.
|
|
|
|
|
|
Wolfgang Marks II
Offline
lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat
|
|
« Odpověď #24 kdy: 23.09.2019, 11:55 » |
|
Nejen že může, ale dokonce musí. Plechovou střechu doplňte jímacím vedením., Ale plechy připojit musíte, protože nelze dodržet přeskokové (dostatečné) vzdálenosti. A zároveň si zkuste proměřit vodivosti krytiny jako celku. Pokud toto uděláte, dojde k velkému rozložení proudové hustoty, a střecha to přežije. Zároveň ta střecha musí být uzemněná jako velké kovové těleso či hmota. Divím se, proč je kolem toho tolik zbytečných diskusí. U nás v Krkonoších je tolik kovových střech s hromosvody a žádná dosud neshořela. A když se ve střeše udělá dírka, to nemohu vyloučit, mám pojistku na živel a střechu opravím... Požáry vzmikly od rezavých a neudržovaných hromosvodů. Pokud ten montáž vynecháte, zanedbáte, nebo použijete nevhodné součásti, tak se střecha po úderu blesku nezapálí, leda, že by majitel měl kové součásti ve střeše. Pak ovšem může dojít k přeskoku nebo vzniku oblouku a hlavně k nekontrolované mu odvádění blesku. A to je potom průšvih. Doporučuji videa/fotky od Reinharda Schüngela z Mnichovského ředitelství HZS.
|
S úctou Wolfgang Marks
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 23.09.2019, 21:33 » |
|
Chápem dobre že myslíte celý plech strechy v ochrannom uhle pod tyčami? Si myslím že tyče sú dobré pre vyvýšeniny na streche ako sú komíny a pod. a nemusia byť všade. Že drôty čo tvoria oká zberacieho vedenia na streche tiež stačia ako zachytávač.
Není nijak složité pomocí jímačů schovat celou střechu do ochranných prostorů jímačů. Drát, který vede po plechové střeše bych za jímač nepovažoval. A osobně bych na plechové střeše preferoval izolovanou jímací soustavu, tak abych střechu neměl vůbec v kontaktu s hromosvodem. Ale jen ji uzeměnou a pospojenou.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 25.09.2019, 20:24 » |
|
Celkom asi nechápem súvis gule s okami pán Strycharski, bo čo som pozeral do starej i novej normy tak drôt môže ležať rovno na plechovej streche, a na toto guľu nenapasujem. A v starej gule ani niet. Ja som myslel pán Hájek na to, že či sa dá použiť na opravu bleskozvodu podľa starej normy namiesto pôvodnej FeZn fí8 dnešný materiál ALMGSI fí8. Stará norma síce pozná hliník len fí10, ale ten nový ALMGSI zas tak celkom hliník nie je, ale skôr alternatíva tej FeZn fí8. Si myslím. O povolenom priemere zachytávacej tyče som v 341390 tiež nenašiel nič, a preto si myslím že keď podľa nej by na krátku tyčku vtedy nevadil FeZn fí8, tak by ani dnes nemusel vadiť ten ALMGSI. Vlastne mi šlo o to, že jak s ALMGSI opraviť bleskozvod podľa 34 1390 čo najjednoduchši e a aby to trochu aj vyzeralo. O rekonštrukciác h podľa 62305 na starých budovách v mestách si fakt že ilúzie nerobím Čo som videl, tak od ulice sa maximálne prepoja zvody okolo steny tesne pod asfaltom a dakedy ani toto nie a rovno to nechajú po povrchu Včera som meral jeden zvod v asfalte, čo mal v revízii 12 ohm a na meráku 150 tak ma napadlo že čo s tým Možno by to chcelo novú tému, o takých opravách som nič nenašiel, ale neviem či sa tomu vôbec dakto venuje
|
|
|
|
|
Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
|
|
« Odpověď #34 kdy: 25.09.2019, 22:20 » |
|
O povolenom priemere zachytávacej tyče som v 341390 tiež nenašiel nič, a preto si myslím že keď podľa nej by na krátku tyčku vtedy nevadil FeZn fí8, tak by ani dnes nemusel vadiť ten ALMGSI. Vlastne mi šlo o to, že jak s ALMGSI opraviť bleskozvod podľa 34 1390 čo najjednoduchši e a aby to trochu aj vyzeralo.
No vidíte, jak to dopadne, pokud chcete na něco z roku 1969, co vzniklo úpravou toho co bylo uděláno v roce 1955 napatlat řešení a materiály o více jak půl století starší. Hoďte sem ten objekt a já ho sestřelím podle ČSN 341390, to mi jde dost dobře: JSS: O seriálu Jak sestřelit staříka No a až bude jasné, že to ČSN 34 1390 nikdy neodpovídalo, bude možné to konečně udělat správně.
|
|
|
|
|