Autor Téma: Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?  (Přečteno 11888 krát)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 17.09.2019, 09:47 »


Hledali jsme hledali a nic nenašli.
Existuje takové nařízení?

Revizní technik měl ( mohl) do závad uvést:
Navrhuji aktualizovat protokol vnějších vlivů na základě ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a navazujících norem ze souborů ČSN 33 2000. Na základě aktualizovanéh o PVV upravit revizní lhůtu na 2 roky

Za aktualizovaný PVV a aktualizaci rizik odpovídá provozovatel.
To měl asi na mysli RT, když doporučil "hledejte" a naleznete.
Při revizi odvedl svou práci a ve zprávě o revizi uvedl doporučení.
Aktualizace VV a rizik je vysoce odborná práce a nemá s revizí mnoho společného
RT ale může byt členem komise pro tato hodnocení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 17.09.2019, 10:43 »

Honzo Pěkně  Mrknutí

Naprostý souhlas. Možná jen že v běžných prostorech se nebojím jako RT určit si VV sám, samozřejmě s dodatkem o nutnosti ověřit tyto VV dle místního předpisu, nebo osobou odpovědnou za provoz el. zař.

Radime víš jistě sám, že doporučením lhůty je revizák ne jednou, ale obouma nohama v prů..

Ale to neplatí jen o VV, ale celé RT činnosti. Vysoká odpovědnost, stále nakročeno do kriminálu a odměna často  Nerozhodný .


Bez doplňujících informací se dál nehneme. Možná by nebylo od věci kdyby sem tazatel vložil technickou zprávu s protokolem VV, nebo podobný dokument, který by poskytl odpovědi na některé otázky.
Například mě osobně nepřijdou u muzea (i toho depozitu) 2 roky vůbec mimo. To že to předchozí RT vyhodnotil jinak je asi možné, ale ve výsledku to nemusí znamenat nic jiného, než že konečně přišel RT který se "nepodbízel" a stanovil lhůtu pravidelné revize reálně. Setkávám se s tím poměrně často, hlavně u objektů kde se změnili podmínky užívání, třeba doplněním nebo rozšířením provozu, přístavbami a vestavbami, nebo třeba používáním nové chemické látky pro výrobu, čištění, nebo změnou topného média (plyn) a pod.

Nedávno jsem se trochu chytil s místním údržbářem během revize veterinární ordinace umístěné v Okále, kde zůstala původní instalace, který se divil co mám za problém s umístěním ordinace v původní garáži s původní instalací, kdy předchozí RT napsal revizi ve vyšetřovně, na nerezovém stole s odpadem na počkání a ničemu se nedivil. Už jen název na dveřích "ordinace" znamená že nepůjde o "normální" prostor s běžnými VV.  Škleb Těžko se pak dohaduje s člověkem, který má v ruce tři pravidelné revizní zprávy bez jediné závady. Z jeho pohledu ho i tak trochu chápu, stejně jako původní dotaz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 17.09.2019, 12:35 »

Pánové a co takhle kouknout do ČSN 33 1500 z roku 1990, stále platná. Tabulka 1.
Kde se v druhé části tabulky pod číslem 1, mimo jiné píše o kulturních zařízeních, což muzeum je. A lhůta se udává 2 roky. viz výstřižek.



U nás chápeme priestor na zhromažďovanie ako jedno velké priestranstvo v budove a nie jak celú budovu. Tak to berú aj inšpektori pri úradnej skúške. Napríklad že v hypermarkete je to priestor kde sa nakupuje ale už nie sklady, alebo v športovej hale je to ihrisko s hľadiskom ale už nie šatne a chodby.
A ešte je dôležité v norme aj to slovo že určený. To že sa dakde natlačí 200-300 ľudí ešte neznamená že sa to tak aj naprojektovalo a bezpečnostne vybavilo.
To mi raz inšpektor vysvetlil na telocvični v škole, že normálne je to priestor pre vyučovaciu hodinu jednej triedy s 20-25 deťmi, a že nech sa nedám pomýliť s učiteľmi čo tam na koniec roka navláčia pre rodičov stoličky z celej školy
Kebyže som ja bol zodpovedný za elektriku v muzeu, tak radšej nechám elektrikára dva razy do roka kontrolovať inštaláciu a doťahovať spoje a revíziu podľa normálneho prostredia jak napísal -upm- že tam majú.
Pre kultúrnu pamiatku mi pasuje priestor na zhromžďovanie viacej v divadle jak v múzeu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 20.09.2019, 15:46 »

Filozoficky podotek: Obcas se zapomina,ze Norma reprezentuje pouze minimalni zakonny pozadavek. Cas od casu,asi vsichni, narazime na situaci: Dostatecne. Same ctyrky,ale pustit to musim. Pritom tak malo by stacilo a pekna trojka a nekdy i za jedna udelat by se byvalo bylo udelat dalo, jenom znalosti a vule. U hromosvodu a ochrany proti prepeti zcela bezne. (Resp.vim ze to dobre neni,ale nelze(neumim) normou dokazat ze to je nedostatecne.)
Tahani kabelu,to remeslo je. Kazdej dratotahac paragraf 6 s tahakem,by mel mit sveho mistra. Tecka.
Ale vybornej provozak/revizak/projektant ten uz musi mit talent od prirody. Schopnost odcitovat normu je podminka nutna,ale v dnesnim provazanem svete docela urcite ne postacujici.
Vim ze dratotahaci/podpisovaci/ jsou casto z tohoto webu otraveni, ale... .
H.
Tohle pisi z mobilu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 21.09.2019, 21:52 »

Filozoficky podotek: Obcas se zapomina,ze Norma reprezentuje pouze minimalni zakonny pozadavek. Cas od casu, asi vsichni, narazime na situaci: Dostatecne. Same ctyrky,ale pustit to musim. Pritom tak malo by stacilo a pekna trojka a nekdy i za jedna udelat by se byvalo bylo udelat dalo, jenom znalosti a vule.

Protože UPM se již neozval, tak se mi ten "filozofický podotek" moc líbí. A je to velice blízko reality, kdy odpovědné osoby za elektrické zařízení nemají znalosti ani vůli. A když se to sejde ještě s podobnými vlastnostmi dodavatele, tak je to opravdu na hranici dostatečná/nedostatečná. Prostě na hranici průseru.....a RT uvažuje zdá pustit nebo nepustit.
Anebo také odejít. Zvláštní doba, zvláštní společnost. A termíny revizí? RT jen doporučuje, odpovědný je provozovatel. Někdo je nedělá vůbec a klidně jde do rizika. Jiný je dělá každý rok, nemůže si dovolit výpadek, anebo zhoršení bezpečnosti. Termíny v normách jsou doporučené na základě letitých zkušenosti jako "dostatečné" prostě ještě na čtyřku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.