Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?  (Přečteno 7168 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 15.09.2019, 21:07 »

Je možné/běžné, aby časovač pro ventilátor "hřál" (navýšení o pár stupňů oproti místnosti) v době, kdy není sepnut?
Je to krabička pod tlačítkem, od Elektrobock


* b.JPG (84.84 KB, 1633x1000 - prohlédnuto 435 krát.)

* a.JPG (52.06 KB, 640x480 - prohlédnuto 402 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.09.2019, 23:15 »

Ano, v zavislosti na rieseni, ake pouzil vyrobca je ohrev normalny. Tieto male veci hreju kvoli vlastnemu napajaniu, vacsinou cez kondenzator v stovkach nF, odpor obmedzujuci prudovy naraz (stovky ohmov) a zenerovu diodu, ktora stabilizuje napatie. Hriat moze aj zopnute  rele, aj ho obsahuju. Vlastna spotreba 1W v uzavretej instalacnej krabicke s priemerom okolo 7 cm staci na viditelny efekt v IR pasme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #2 kdy: 16.09.2019, 09:21 »

Stačí časovač "krmit" z jeho výstupu po nuceném startu a je po problému, pokud pominu planou spotřebu, tak se zvýší razantně životnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.09.2019, 19:32 »

Proběhl jsem ze srandy ostatní elektro v domě a zaujal mne jistič (B20) na elektrokotel (topil na max 9kW) + proudový chránič (40A/30mA) pro 3f obvody (kotel, indukční deska a 3f zásuvka),  zatížený kotlem 9kW a jednou plotýnkou na desce 2-3kW cca.


* chranic.JPG (86.04 KB, 1633x1000 - prohlédnuto 383 krát.)

* jistic.JPG (75.75 KB, 1633x1000 - prohlédnuto 345 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.09.2019, 19:33 »

Je to vždy ze strany propojovacího hřebene. Na druhé straně jsou cy6 a tam je to ok. Kontakty utažené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.09.2019, 22:04 »

Jedna věc je mít krásný barevný fotky z termokamery. A druhá věc je je umět je vyhodnotit....
Koukněte na stupnici. Nejvíc teplé místo má cca 27-33° +-. Tzn. o nějakách 5-10° teplejší než je okolní prostředí...
Což si nemyslím, že by bylo nějak závratné. Ještě když si uvědomíme, že komponenty pro elektroinstala ce by měly bez větších potíží snést cca 70°,  tak nejsme ani na polovině teploty.

Nevidím nějak zásadní problém, nicméně preventivní kontrola dotažení spojů v rozvaděči by neuškodila.
Co se týče vypínače, tak ano je tam buď relátko, nebo nějaký polovodičový spínací prvek a ten logicky hřeje. Ale jak píšu výše, žádný zásadní zvednutí teploty se nekoná.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 17.09.2019, 10:46 »

Jedna věc je mít krásný barevný fotky z termokamery. A druhá věc je je umět je vyhodnotit....
Koukněte na stupnici. Nejvíc teplé místo má cca 27-33° +-. Tzn. o nějakách 5-10° teplejší než je okolní prostředí...
Což si nemyslím, že by bylo nějak závratné.
..........

Přesně tak. Jedna věc jsou naměřené  hodnoty a druhá jejich správné vyhodnocení. Za mě palec nahoru Víťo  Mrknutí

Občas potkávám systémové vypínače z který se bere teplota v místnosti, ale integrátor zapomíná na korekci, kdy rozsvítí diodu o stavu (svítí-nesvítí)  na vypínači a pak se diví když se teplota rychle zvedne v místnosti o 1-2 stupně a komfort topení (teploty v prostoru) se "radikálně" změní.  Mrknutí  Někteří výrobci s tím mají tak trochu problém, jiní to maj ošetřené docela slušně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomas M.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.09.2019, 10:53 »

Buďte vklidu, oteplení o pár stupňů je vpohodě. V příloze posílám pro zajímavost záběr trafa 24VAC/100VA a NTC termistor pro omezení proudového rázu při zapnutí (Tmax 175°C)


* NTC.JPG (1453.12 KB, 1080x1440 - prohlédnuto 398 krát.)

* trafo.JPG (1161.29 KB, 1080x1440 - prohlédnuto 310 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.09.2019, 11:53 »

Když jsem u těch obrázků termokamery. Tak tady je fotka s podobnými barvami, ale teploty úplně někde jinde... A tady už je to problém... Zatížení pásoviny (tuším to je Al 60-80x10 nepamatuju si přesně, fotky jsou cca rok staré) je +- 600A. Což je zhruba polovina jmenovitého proudu trafa, ze kterého ty pásoviny vedou. Jistič má spoušť nastavenou na 1400A, jestli si dobře vybavuju, a In trafa bylo 1443A (nebo něco takového).
A kde je problém: Po konzultaci s OEZ, bylo zjištěno, že tento jistič by měl být pro takovouto zátěž připojen 2ma pásovinami Cu min. rozměru 50 x 10mm.


* 052 Vyvod z Hl.jistice T2 - 2.jpg (188.88 KB, 320x240 - prohlédnuto 419 krát.)

* 052.jpg (82.18 KB, 640x480 - prohlédnuto 366 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 17.09.2019, 12:12 »

Vím, že rozdíl je pár stupňů, jen mne to zaujalo, že při relativně malém proudu se to i tak "ohřeje".
Kontrolu spojů jsem provedl, vše bylo ok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas M.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.09.2019, 13:03 »

Vím, že rozdíl je pár stupňů, jen mne to zaujalo, že při relativně malém proudu se to i tak "ohřeje".
Kontrolu spojů jsem provedl, vše bylo ok.

Ty proudy nejsou až tak malé, na 9kW to máte cca 13A. Vnitřní odpor jističe 20A je cca 5mOhm/pól, to vám protopí asi 0.9W na pól jen na jističi, nemluvě o drátech/hřebenech, přechodových odporech atp..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.09.2019, 18:46 »

Jako u každého měření, je třeba výsledky správně interpretovat. Naměřená hodnota nám v mnoha případech sama o sobě nepomůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #12 kdy: 23.09.2019, 07:17 »

Proběhl jsem ze srandy ostatní elektro v domě a zaujal mne jistič (B20) na elektrokotel (topil na max 9kW) + proudový chránič (40A/30mA) pro 3f obvody (kotel, indukční deska a 3f zásuvka),  zatížený kotlem 9kW a jednou plotýnkou na desce 2-3kW cca.
Tohle je problém některých výrobců jističů, zatímco výrobci kvalitní používají šrouby vyšší pevnosti, které mají zespodu hlavu krásně placatou a místo připojení dříku je nepatrně zůženo (krásně je to patrné na starých instalacích, kdy je na šroubech závit nejširší část a místo pod hlavičkou zůženo o 2x výšku závitu, a plocha hlavičky byla nepatrně zkosená směrem k dříku, takže vodič byl vtlačován k ose závitu, tyto spoje drží dodnes),  tak výrobci řekněme střední kvality jističů používají levnější šrouby, kde je přechod hlava/dřík kónusový, aby se neutrhl.
V těchto drží hřebeny o něco hůře.
Tomu kdo takový zlepšovák vymyslel by patřilo ruce useknout u zádele tanecek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100