Autor Téma: Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?  (Přečteno 16205 krát)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #18 kdy: 27.08.2019, 19:20 »

Proč chcete skvělé a elegantní řešení s HVI prznit tím, že ho zkrátíte a pak nastavíte pomocí CUI?
Protože litr za metr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 27.08.2019, 19:41 »

Protože litr za metr.
To stojí jak HVI, tak CUI.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 27.08.2019, 19:58 »

Zaujíma ma to teoreticky, prakticky ma momentálne nič nenapadá, teraz si o tom len chcem niečo viac zistiť
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 27.08.2019, 20:22 »

Řešení přechodu dolního konce HVI na neizolovaný svod najdete v montážním návodu pro vodič HVI (publikace DEHN č. 1566/CZ, obr. 3d). Přechod na CUI (resp. na jeho horní neizolovaný konec) můžete realizovat podle tohoto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 27.08.2019, 20:59 »

Jjj, ,  zaujímavá je tá oblasť koncovky, podobne aj na obr. 5
Ma napadlo ešte využitie CUI vo vnútorných priestoroch ako vývod z HOP k zemniču, myslím že by s tým nemal byť problém
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 28.08.2019, 09:00 »

Ma napadlo ešte využitie CUI vo vnútorných priestoroch ako vývod z HOP k zemniču, myslím že by s tým nemal byť problém

CUI na připojení MEP?
Proč?
MEP se na "základový zemnič" napojuje FeZn10 s PVC izolací nebo nerezem. Na kruhový a hloubkový zemnič pak Fezn10, FeZn 30x4 a nerezem.
Pak lze za určitých podmínek i CU.
Ale CUI......... ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 28.08.2019, 14:37 »

Ma napadlo že práve kvôli tej izolácii na bleskové prúdy, myslím že pri zásahu do objektu niečo tečie aj smerom od zemniča cez HOP ku zvodiču.
Len pozerám že CUI sú už hotové výrobky a ešte k tomu so strieškou do vonku, takže asi nič. Zničiť to asi nebude ten najlepší nápad  Smích
A možno sa časom objaví dačo izolované od DEHNU pre čiastočné bleskové prúdy čo sa dá rezať na potrebné dĺžky a môže ísť v betóne až ku Hop.
Som myslel napríklad na situácie, keď najprv je to pivnica s HOP v suteréne a časom z nej mladí zrobia bývanie pre rodičov  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 28.08.2019, 14:55 »

Asi nerozumím vaším myšlenkovým pochodům...
Proč by mělo něco téci z uzemnění přes HOP a svodiče a někam... Kam?
Ano, vodič uzemňovacího přívodu bude na potenciálu blesku, ale to v podstatě celej dům...

HVI s šedým pláštěm si klidně do betonu můžete zalít, když vám nebude vadit:
 - vyřešit rozdílné dilatace betonu a HVI vodiče
 - nebude vám vadit, že dáte do betonu cca 2m HVI vodiče po +-1000Kč/m, místo železa za 10Kč/m
 - budete vymýšlet už vymyšlené

Nenapadá mě důvod proč dělat věci komplikovaněji, než lze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 28.08.2019, 15:38 »

Tak som to niekde čítal, že ten potenciál od blesku čo udrie priamo do domu je od potenciálu fázových vodičov dosť vysoký nato, aby sa radšej zrovnal cez prepäťovku jak niekde cez izoláciu v kábloch. Aspoň tak tomu chápem.
Si myslím že aj tam kde je teraz CUI by stačil HVI a aj tak sa CUI vyrába. Tak prečo nevyrobiť dačo aj na iné ochranné vodiče kde sa počíta s bleskovým prúdom a čo nemá čiastočne vodivý povrch jak má HVI.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 29.08.2019, 08:02 »

Pane, vůbec nerozumím tomu co píšete a to jsem se při čtení dost soustředil na obsah textu....a nic. Jste technik? Pak se zkuste technicky zamyslet a zkuste si vypočítat rozložení proudů při úderu blesku. Schválně. Co vám vyjde?
Napovím...... výsledek bude na 100% takový, že v tu ránu zapomenete na nějaký vysokonapěťový vodič z MEP k zemniči.
Přiznám, se - větší blbost jsem za poslední léta opravdu neslyšel a nečetl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 29.08.2019, 10:41 »

No, pokud je MET připojená jaksepatří (0,5 - 1m vodiče a šup do země),  je úvaha o CUI či HVI bezpředmětná.
Kolikrát je však přípojnice napojena vodičem přes celý dům, protože se na vývod zapomělo......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #29 kdy: 29.08.2019, 11:06 »

Kolikrát je však přípojnice napojena vodičem přes celý dům, protože se na vývod zapomělo......
... to, ale pak nemusí stačit ta izolační pevnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 29.08.2019, 11:17 »

... to, ale pak nemusí stačit ta izolační pevnost.

Nemusí, je to v podstatě tragická chyba nemající adekvátní nápravu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #31 kdy: 29.08.2019, 12:17 »

Nemusí, je to v podstatě tragická chyba nemající adekvátní nápravu.
Přesně tak. Pak je to kolikrát neřešitelná situace. Ona taková stará pražská zástavba, to je pocuc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 31.08.2019, 21:54 »

No, pokud je MET připojená jaksepatří (0,5 - 1m vodiče a šup do země),  je úvaha o CUI či HVI bezpředmětná.
Kolikrát je však přípojnice napojena vodičem přes celý dům, protože se na vývod zapomělo......

Od zvodiča ku Hopke ten 1m hej, len toto šup do zeme má často od tej Hopky v rozvádzači
 do základov aj 10m  Úsměv
Čo viem, tak ku zvodiču bleskových prúdov sa bleskový prúd musí nejak aj dostať. Keď je zásah do bleskozvodu a zvodič je dakde v rozvádzači tak sa k nemu bleskový prúd predsa dostane práve cez Hopku. V súvislosti s CUI som uvažoval o tom, že ak nejakým vodičom zo základov ku zvodiču tečie bleskový prúd, tak by nebolo od veci mať k dispozícii aj vodič s vysokonapäťovo u izoláciou proti dotyku. Keď sa dá dotknúť spodnej časti zvodu kde tečú bleskové prúdy, prečo by sa nedalo dotknúť aj prívodu k Hopke od zemniča kde tečú tiež.
Celkom nechápem pán Horský čo si mám kresliť. Podľa môjho je jasné že prúd blesku tečie cez zvody a základový zemnič do zeme, no ale cez Hopku logicky aj do uzemnenia distribúcie keď už ten PEN treba s tou Hopkou spojiť.
Navyše tesne pred bleskom je na zvodiči oproti fázam 230V ale pri blesku už možno 30 i 50kV, kto má vedieť aký bude blesk. Ja tomu chápem tak, že spoločnému potenciálu sa na chvíľku cez zvodič nevyhnú ani fázové vodiče
Podľa môjho sa blesk tak či tak celý do zeme pod dom nesprace a svoje si vezme jak distribúcia tak možno aj sused  Smích
Určite ste už chlapi videli dosť možno zle možno dobre naprojektovaný ch domov kde je od Hopky aj 10m drôtu do rozvádzača. Tak ma len napadlo či na toto nie je dačo s poriadnou izoláciou, a na HVI som teda nemyslel. Ale asi nie je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 02.09.2019, 07:17 »

1m vodiče přidá na ochranné úrovni cca1000V, a je jedno, jestli vůbec a jak bude vodič izolovaný.
U HOP/ MET se jednak využívá rozložení proudu na několik/mnoho cest vodiči a jednak zparalelnějí svorek, kde platí "raději slabší vodič přes dvě svorky, nežli silnější přes jednu",  souvisí to se strmostí nárůstu bleskového proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 11.09.2019, 17:03 »

Sme sa o tom CUI dnes bavili s chlapmi v robote, tak som nakreslil situáciu čo by sa mohla bežne vyskytovať. Je to len príklad, keď by teoreticky mohla aj v pivnici za stenou nastať podobná situácia jak tá vonku pri zásahu blesku.
Hopka je normálne v rozvádzači a prívod je z opačnej strany domu jak je vývod zo zemniča. Keby som tam mal dačo celkom zle, rád by som vedel že čo, bo to je len moja predstava jak by to mohlo pri zásahu približne vyzerať.
U Fera je to jasné, ale čo si myslíte o Janovych otazníkoch ?
Z chlapov v robote by teda nikto nechcel byť na Janovom mieste.


* Hopka.jpg (175.35 KB, 1280x960 - prohlédnuto 353 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 17.09.2019, 12:41 »

Podľa môjho bude pri blesku v podobne riešenej situácii, a už som už videl veľa, dotyk na holú pásovinu v pivnici nebezpečný možno len o kus menej jak dotyk na na zvod zvonku. Ale asi ťažko povedať že o koľko keď nikto nič
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká je uvažovaná životnost HVI vodiče?
 Chcete umět montovat správně HVI vodič?
 Jakou dostatečnou vzdálenost má HVI vodič?
 DEHN: Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací
 Může být vyrovnání potenciálů vodiče HVI připojeno na hromosvod?
 Víte proč je HVI nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem?
 Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Znáte novou izolaci hromosvodu polyetylenem?
 DEHN: Proč používat izolovaný vodič HVI?
 Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Lze stávající HVI vodič potřebuji prodloužit?
 Lze stávající HVI vodič prodloužit?
 Vysokonapěťové izolované vodiče HVI a související technické normy
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Q: Je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?
 DEHN: Praktický nácvik montáže HVI v dubnu 2023
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Proč není izolovaný jímač skutečně izolovaný?
 Nový HVI light plus 2023
 Proč průřezy HVI a iCON vodičů neodpovídají ČSN EN 62 305?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.078 sekund, 24 dotazů.