| | |-+  Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?  (Přečteno 10268 krát)
Pavel Němčák
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 09.09.2019, 13:20 »

Možná mám špatnou logiku, ale... není nebezpečná kovová lampička, která je připojena 2-vodičově, ukončená vidlicovou zástrčkou?

Jde mi o to, že všude se píše, že nesmí být nikdy přerušený vodič PEN v soustavě TN-C. Ale u takové lampičky při zapojení dochází k odpojování vodiče PEN.

Jediné, co mě napadá, že dotykové napětí nehrozí při malých proudech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.09.2019, 15:18 »

Doufám, že nejste elektrikář Úsměv

Kovová lampička, pokud má na sobě značku dvojitého čtverečku (čtvereček ve čtverečku),  tak je třidě ochrany II, tedy bez nutnosti připojit ochranný vodič - tedy pouze dvojžilová šňůra, dvou pólová vidlice.

Že se nesmí PEN přerušovat máte pravdu. Ale v pohyblivých přívodech a "pohyblivě" připojovaných spotřebičích žádný PEN není, tam je pouze L, N a může být PE. Poslední místo, kde se PEN vodič vyskytuje je zásuvka, kde dojde na rozdělení PEN na PE (kolík) a N (pravá dírka).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.09.2019, 15:25 »

Doplním -

Když se někde přeruší PEN (cestou do vaší zásuvky),  tak vám lampička jenom
přestane svítit.
Vy budete v bezpečí i nadále.
Z ostatních spotřebičů se ale mohou stát potenciální zabijáci.
Záleží na tom, kde se ten PEN přeruší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.09.2019, 15:28 »

Mal som v ruke lampy typu "ziarivka" na baze LED, ktore sa dali sluckovat, ziadna PE svorka tam nebola, kedze boli II trieda. Pripojenie pevne. Pri pouziti vylucne tychto lamp ziadny problem, horsie by bolo, ak by na koniec retazca niekto chcel pridat este inu lampu triedy I.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Němčák
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.09.2019, 15:56 »

Nejsem elektrikář, takže si vážím každé rady.
S tím PEN vodičem se omlouvám za přešlap, to jsem si neuvědomil.

Takže jestli to chápu dobře, spotřebič je třídy II.,  tedy dostatečně chráněný izolací proti tomu, aby nedošlo ke styku živých částí s neživými.

A je pro mě i nové zjištění, které jsem netušil. Že jakmile se přeruší v soustavě TN-C PEN vodič, tak mě naopak kopne spotřebič, který je třídy ochrany I. a ten s třídou ochrany II. jen přestaně fungovat správně.

Snad jsem to nepomotal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.09.2019, 16:21 »

A je pro mě i nové zjištění, které jsem netušil. Že jakmile se přeruší v soustavě TN-C PEN vodič, tak mě naopak kopne spotřebič, který je třídy ochrany I. a ten s třídou ochrany II. jen přestaně fungovat správně.

Záleží kde se ten vodič přeruší, a co je dalšího kde připojené. Ale ano, kopnout vás může.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.09.2019, 17:11 »

Mňa dakedy učili že je to jak so semaforom.
Zelená že je všetko ok, oranžová že sa niekde stala jedna porucha, napríklad ten prerušený PEN v pevnej inštalácii, ale keď už má svietiť červená tak to aby sa ešte dačo pokazilo v spotrebiči a fáza aby sa dostala cez základnú izoláciu na kostru kde sa jej dá dotknúť.
A medzi oranžovou a červenou že je to ešte ten čas na opravu  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 09.09.2019, 17:58 »


A medzi oranžovou a červenou že je to ešte ten čas na opravu  Úsměv
Není, protože polovina spotřebičů projeví nespokojenost s plovoucí nulou a přes tyto spotřebiče, jedno zda I. či II. třídy, se vostrá dostane na neživou část spotřebičů tř.I.
Vaše teorie platí pouze v případě instalace  3f symetrických spotřebičů, kde vodič PEN z pevné instalace plní pouze funkci ochrannou, ovšem v takových instalacích bývá právě kvůli ne vždy zřejmému porušení spojitosti PEN využito pospojení samotných spotřebičů, většinou uzemněné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 09.09.2019, 18:51 »

Záleží kde se ten vodič přeruší, a co je dalšího kde připojené...
Tak právě proto je doporučeno přizemnit bod rozdělení a pokud se použije chránič, dost nebezpečných stavů je tím ošetřeno...

--------
A pokud se vrátíme k původnímu dotazu, taková lampička může být bezpečná, pokud jsou dodržena jistá pravidla. Výrobce by měl splnit požadavky na dvojitou nebo zesílenou izolaci, pak takovou lampičku (nebo spotřebič obecně) označí dvojitým čtverečkem, jak již bylo zmíněno.
Pokud se prování nějaká oprava, nesmí se zhoršit "izolace",  opravy a úpravy by neměl dělat nějaký laik, ale ideálně autorizovaný servis výrobce (to jsem ale optimista)...

A pokud je to se štítkem Made in USSR (nebo SSSR),  tak tam bych byl opatrný jestli ta izolace je opravdu dvojitá nebo zesílená.
Oni měli menší napětí v síti, tak měli trochu jiný přístup, a bohužel jim nedělalo problém dát tam jiné trafo, co šlo přepnout na 127 nebo 230V a poslali to do světa (především kamarádům z RVHP)
(vrtačka vrtá, dost si toho odmakala za těch cca 30 let, ale "druhou" izolaci jsem nenašel  zle )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.09.2019, 19:51 »

Není, protože polovina spotřebičů projeví nespokojenost s plovoucí nulou a přes tyto spotřebiče, jedno zda I. či II. třídy, se vostrá dostane na neživou část spotřebičů tř.I.

Jjj, to hej  Úsměv,  ja som ten príklad smeroval skôr k panu Nemčákovi a jeho lampičke v rozsahu zásuvkového okruhu, jak ku ošľahaným vlkom  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.09.2019, 20:26 »

Mějme jeden zásuvkový okruh, třeba 4 zásuvky, smyčka, TN-C.
Lampička TřII.,  žárovka 60W, bere si L a N, PE složka PENu  ji netrápí, vlivem závady v předchozí zásuvce, dojde k rozpadu PEN spoje. Všechny zásuvky za lampičkou, mající zapojený spotřebič TřI, např starší stojací nevkusnou chromovanou lampu, jsou zabijáci (pomíjím "náhodné izolanty v okolí"),  spotřebiče TřII nefungují, ale díky dvojité izolaci se nemá co stát, protože se děje v podstatě to samé, jako když jednopólový vypínač na kabelu odpojil N a L potenciál se nachází uvnitř celého svítidla.
Pak můžem hovořit i o potenciálu úrazu adepta darwinovy ceny, zkoumajícího jednopólově vypnutou objímku žárovky.  Úsměv
Osobně preferuji dvoupólový vypínač a z nejaké obsese mám rád L na spodním kontaktu i u těchto lampiček.
Tazatel by si měl odnést především zjištění, že větší nebezpečí než svítidlo TřII je závada v instalaci TN-C způsobená přerušením PEN. A vyplývá mu z toho důležitost ověřování jeho spojitosti ve všech obvodech vhodným revizním přístrojem, šikovným revizním technikem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.09.2019, 23:37 »

Mate pravdu, z toho smeru som to celkom nedomyslel, berem späť  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 10.09.2019, 11:38 »

U dvoudrátových kovových lampiček a podobných přístrojů s nejasným původem, je vhodná preventivní opatrnost. Zkontrolovat výrobní štítek, obhlédnout z hlediska předchozí kutilské opravy, vyzkoušet při obojí polaritě vidlice jestli se na přístupných vodivých částech neobjeví napětí. Ideálně to donést, alespoň na kukačku, tomu kdo vám dělá revize firemních spotřebičů.

...V dětství mě takhle málem zabil maďarský kotoučový magnetofon. Dvoudrát. Předchozí majitel ho uvnitř nějak podivně doplnil-pospojil. Při nevhodné polaritě zástrčky se pak na stínění objevilo mocných 220V. Celé to stálo izolovaně, prastaré parkety, noviny, lino, nahoře kus kovralu. Do okamžiku kdy jsem dřepíc na koberečku, ruku s cigaretou ležerně vzepřenou o vypnutý jednoplotýnkáč, začal odborně kyklat s zadními konektory(trochu to totiž bručelo).
PT obecenstvo pak chvíli obdivovalo moje pohybové kreace než jsem s nepříčetným zařváním(střádalo se ve mě jistě několik vteřin),   vyběhl před naši klubovnu. Co se v mládí zažije, to ti sebere až alzhaimer. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Řepecký
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 12.09.2019, 09:45 »

S tou vrtačkou jste mi připomněl mého dědu, který pro mě téhda nepochopitelně vrtal v gumových rukavicích (typických úklidových). Pochopil jsem to až když se vrtačka přesunula k nám domu a já se s ní pokusil jednou vrtat a v křeči jsem ji odhazoval.
(vrtačka vrtá, dost si toho odmakala za těch cca 30 let, ale "druhou" izolaci jsem nenašel  zle )

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.09.2019, 12:14 »

Probíjející vrtačky celokovové  ČKD jsou kapitola sama pro sebe.

V 60. a 70. létech se hromadně vyřazovaly v podnicích, někde je nechali zaměstnancům, někde byli nekompromisní a vrtačky se likvidovaly v lisu.

 Pokud byly tyto vrtačky udržované a měly v pořádku přívodní kabel, nebyly nebezpečné. Vinutí obvykle probité nebylo, měly malý výkon a díky celokovové konstrukci se nepřehřívaly. Jediným místem, kde vznikal uvnitř vrtačky svod  bylo v okolí kartáčů, kde se usazoval grafitový prach. Problémem byly prodlužovačky a zásuvky v pevné instalaci zejména kutilských dílen a překroucený přívodní kabel samotné vrtačky - nezapojený nebo přerušený vodič PE se na chodu vrtačky nepozná, ale obsluha ho v tomto případě docela nepříjemně cítí.

Naštěstí se již mnoho těchto vrtaček mezi lidmi nenachází, většina z nich totiž neodešla elektricky, ale odešlo obvykle izolované převodové kolo z texgumoidu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 13.09.2019, 08:38 »

Vzpomínám na bulharské vrtačky, obdoba čkd, ty zas nepochopitelně probijely "jen přes sklíčidlo",  nikdo nikdy nechtěl držet obrobek Úsměv
V této oblasti zachránil  pozdější plast a následně chrániče hodně životů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.09.2019, 10:09 »

Myslíte nějaké bulharské vrtačky s celokovovým tělem? Nebo ty novější, jejichž podstatná část byla již plastová, pouze převodovka byla odlita z hliníku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 13.09.2019, 10:37 »

Myslíte nějaké bulharské vrtačky s celokovovým tělem? Nebo ty novější, jejichž podstatná část byla již plastová, pouze převodovka byla odlita z hliníku?
Nějaký plast už tam byl, už je to hafo let, tak vzpomínám matně
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 24 dotazů.