Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 07.09.2019, 22:16 »

Všimnul jsem si takové zajímavosti, že u cca. 80% starších rozvaděčů jsou všechny vodiče, které jdou do jističů apod. ,zakončeny "plochým očkem" - zkrátka odizolovaný konec ohlý v půlce nazpět.

Má to nějaký historický praktický základ? Ve škole nám to mistr dával jako špatný příklad. Kde by prý pouze snesl očko, tak pod šroubkem u zemnícího kolíku v zásuvce apod.

Viděl jsem to i u nového, konkrétně u 1f chrániče, kde elektrikář z toho tahal 2 okruhy a do výstupní N svorky nacpal 2x2,5 vodič s těmito očky na konci.
Myslím si, že to musí bránit dobré utažení v případě dvou vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.09.2019, 20:28 »

Pre jeden vodic to zmysel ma : svorka je vyrobcom urcena vacsinou na 2 vodice, ktore toto ocko, ak je naozaj ploche, simuluje. Svorky maju cosi ako jemne ozubenie (viditelne na vodici po demontazi ako otlacky). Stycna plocha je takto dvojnasobna, mensi prechodovy odpor.
Dat ale 2 vodice s ockami = 4 normalne vodice je uz nad ramec toho, s cim rata vyrobca.

Rovnaka otazka sa riesi pri venceku, ci je lepsie len strcit vodic pod skrutku alebo spravit komplet ocko. Teoreticky opat vacsia stycna plocha, minusom je odolnost proti povoleniu otrasmi, v tom je lepsia vyosena skrutka namahana dotiahnutim s vodicom len na jednej strane.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.09.2019, 20:35 »

Všimnul jsem si takové zajímavosti, že u cca. 80% starších rozvaděčů jsou všechny vodiče, které jdou do jističů apod. ,zakončeny "plochým očkem" - zkrátka odizolovaný konec ohlý v půlce nazpět.

Já to dělám taky, ale ani ne tak z důvodu aby drátek nevypadl, ale aby byla větší styčná plocha pro kontakt. Dělám to jen u 1,5 a 2,5, u větších vodičů už by to bylo asi kontraprodukti vní...

...svorka je vyrobcom urcena vacsinou na 2 vodice, ...

Pokud vím, tak vyloženě zobrazený to má v katalogu pouze OEZ. O jiném výrobci nevím, že by to měl "povoleno".

PS: Dva vodiče (1,5 a 2,5) do jednoho jističe dávám taky (ne vždy, jen když je to nutné),  ale s tou výše zmíněnou úpravou. Vím že teď budu pranýřován...  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.09.2019, 20:53 »

Oba to děláte pro větší styčnou plochu, ovšem ta je bohatě dostatečná i kdyby vodič držel v kleci milimetrem délky Úsměv
Co je podstatné, je mírné zhutnění vodiče v místě ohybu zlepšující napnelismus ve svorce, lepší a stálejší přítlak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.09.2019, 23:13 »

Vzhladom na tu vykonany test svoriek Wago, kde je stycna plocha mensia, nez u vodica 1.5 / 2.5 v istici, je urcite dostatocne len bezne zasunutie vodica do istica (cca 1cm) a utiahnutie svorky predpisanym momentom. Ked Wago vydrzalo pretazenie nadprudom, bezny istic 10 alebo 16A s beznym vodicom vydrzi tiez. Maximum byva povedzme 4mm2 na dlhsom privode k sporaku.
Navyse, cele to je bezpredmetne, ked nasleduju radove svorky - rovnaka klietka ako v istici a tam uz nik vodic neprehne na polovicu. Na konci potom zasuvka, skrutkova alebo bezskrutkova. Riesit istic ako jeden z bodov celeho retazca ma maly vyznam.
Vidate prehnute na polovicu aj vodice v PEN / PE / N mostiku ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.09.2019, 06:53 »

Můstky jsou kapitola sama pro sebe, zejména od doby kdy výrobci začlai používat rozšklebenou křížovou drážku na šroubcích, kam nepasuje dobře žádná velikost šroubováku zle


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.09.2019, 08:11 »

Můstky jsou kapitola sama pro sebe, zejména od doby kdy výrobci začlai používat rozšklebenou křížovou drážku na šroubcích, kam nepasuje dobře žádná velikost šroubováku zle



Na toto mám originál šrubovák, ktorý sa mi zas nehodí na nič iné a preistotu ho držím naboku. Naozaj vynález roka  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 09.09.2019, 08:31 »

Můstky jsou kapitola sama pro sebe, zejména od doby kdy výrobci začlai používat rozšklebenou křížovou drážku na šroubcích, kam nepasuje dobře žádná velikost šroubováku zle

A tohle jsi Milane zkoušel? https://www.elektro-trutnov.cz/cimco-117752-sroubovak-kombinovany-profil-pz2-1000v-p3251/#gallery

Dostal jsem s tímto břitem od ABB na Amperu. Dobře padne do jističů i do N můstků...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 09.09.2019, 08:35 »

A tohle jsi Milane zkoušel? https://www.elektro-trutnov.cz/cimco-117752-sroubovak-kombinovany-profil-pz2-1000v-p3251/#gallery

Dostal jsem s tímto břitem od ABB na Amperu. Dobře padne do jističů i do N můstků...
Presne ten  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 09.09.2019, 08:55 »

Presne ten  Úsměv

Mám ho v kufru taky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Roman Lihocky
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.09.2019, 09:30 »

Jj kombiprofil robia ho v PZ aj v PH, len ho treba pouzivat opatrne, len na to na co je urceny a striktne dodrziavat velkost, uz som ich par zlikvidoval, tie kridla sa triestia, fajn je ze cimco nerobi drahoty a meni to za nove...   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.09.2019, 09:35 »

Obycajny cinsky PZ2 v pohode, neklze a dotiahnem poriadne, zase je pravda, tie 2 - 3 rozvodnice rocne, ktore zapojim, nemozu sluzit ako etalon opotrebovania popri kazdodennej zatazi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.09.2019, 17:49 »

A tohle jsi Milane zkoušel? https://www.elektro-trutnov.cz/cimco-117752-sroubovak-kombinovany-profil-pz2-1000v-p3251/#gallery

Dostal jsem s tímto břitem od ABB na Amperu. Dobře padne do jističů i do N můstků...
Mám od jiného výrobce, ovšem nevleze do izolovaných můstků, to Cimco ano?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.09.2019, 19:34 »

Mám od jiného výrobce, ovšem nevleze do izolovaných můstků, to Cimco ano?

No to nevím, já nemám Cimco, ale neco jinýho (žlutočervený Úsměv),  ale je pravda že do izolovaných můstků jde na "silu",  tam používám plochý, který je o něco málo menší na průměru, a břit je celkem přesně na ty šroubky. Nějakej od Wera, ale rozměr ti neřeknu, páč je v autě a to je daleko. přesně jeden a půl patra a 20 kroků...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 10.09.2019, 01:54 »

Můstky jsou kapitola sama pro sebe, zejména od doby kdy výrobci začlai používat rozšklebenou křížovou drážku na šroubcích, kam nepasuje dobře žádná velikost šroubováku zle




Já tomu říkám kočkopsí drážka. Nemám tyhle šroubky rád a nechápu výrobce, proč nepoužívají klasickou křížovou nebo plochou drážku a na tuhle hrůzu ať zapomenou. Dobrý řemeslník má ve výbavě pořádné šroubováky obou typů a kutilové nemají nárok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 10.09.2019, 06:28 »

Má to nějaký historický praktický základ? Ve škole nám to mistr dával jako špatný příklad. Kde by prý pouze snesl očko, tak pod šroubkem u zemnícího kolíku v zásuvce apod.

U jističů to mělo smysl jen asi u malých průměrů, kdy se přešlo z Al na Cu svorky jističů ITV a podobně, nebyly úplně dobře na tyto průřezy připraveny. Tam to bývala nutnost. Nynější jističe už svorky řešeny mnohem lépe a ani 1.5mm vodič nemá problém s vyjížděním ze svorky. Dále se to hojně využívalo a dodnes využívá tam, kde někdo vsouvá do svorky dva vodiče různého průřezu. COž se sice nesmí, přesto se s tímto nešvarem setkávám poměrně často a to především u bedýnek vydávaných za rozvaděč, které bohužel tuto definici nesplňují. Jejich autoři namísto propojovací lišty často propojí napájecí svorky jističů vodičem který jim zbyl a není vzácné že do jedné svorky vloží jednak vodiče různých průřezů, tak třeba i tři vodiče najednou. Zrovna tak se z těchto beden mohou stávat výstavy různých výrobců jističů. Běžně dvou, ale vyjímkou nejsou ani 3-4 různí výrobcí ve dvouřadé plastové bedničce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 10.09.2019, 08:32 »

... svorky jističů vodičem který jim zbyl a není vzácné že do jedné svorky vloží jednak vodiče různých průřezů, tak třeba i tři vodiče najednou.
...
Jenom 3?
Tak já hlásím rekord. Za chráničem na L vývodu 6 jističů a z N svorky vedlo 6 modrých vodičů...
Občas prý chránič "bezdůvodně" vypne.
Tak jsem navrhoval totální změnu koncepce zapojení... Neprošlo, protože by to něco stálo. V takovém případě "odcházím"

Ještě jedna maličkost, která možná byla i na samostatnou diskusi:
- když dám na propojení jističů lištu, když se cokoliv mění, je třeba lištu uvolnit, tedy vše vypnout. O bytech nebudeme mluvit, ale jsou provozy, kde je problém vše vypnout, "odborník" s vhodným vybavením by měl zvládnout výměnu o pod napětím
- pak se tedy nabízí jestli není lepší mít to propojení "licnami s dvojitými dutinkami"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.09.2019, 08:47 »

Dále se to hojně využívalo a dodnes využívá tam, kde někdo vsouvá do svorky dva vodiče různého průřezu. COž se sice nesmí, přesto se s tímto nešvarem setkávám poměrně často

OEZ minia - stranky vyrobcu - dva rozne prierezy su popisovane ako vyhoda. Cize nie je to univerzalna pravda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Jak ukončit kabel pro zabetonování?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.