Autor Téma: Je možná revize vývodů starého, upraveného rozvaděče?  (Přečteno 66095 krát)
Michal Řehořka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 26.08.2019, 08:12 »

Firma upravila starý, velký (dvě pole) ocep rozvaděč.
Přidali tam pár jističů pro nové okruhy. Na tyto nové okruhy po mě chtějí revizní zprávu.
Rozvaděč nemá štítek výrobce. Pokud to vím správě, tak se stali výrobci rozvaděče a měli by k němu vystavit příslušné dokumenty. To samozřejmě u takového rozvaděče nehrozí.
Můj dotaz zní, zda existuje nějaká legální cesta, jak vystavit revizní zprávu (mimořádná?) pouze na tyto vývody a neřešit rozvaděč. Případně jiná cesta, jak z toho ven.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.08.2019, 08:37 »

Je to přesně jak píšete.
Jakýmkoli doplněním rozvaděče se stáváte jeho výrobcem a musíte dodat veškeré dokumenty a rozvaděč opatřit výrobním štítkem. Přes to vlak nejede a když ano, je to v rozporu se vším správným.
Pokud chtějí revizi na nové okruhy, zrevidujte okruhy s vymezením revize z výstupních svorek jističů, PE a N rozvaděče a do závad napište, že není rozvaděč certifkovaný výrobcem a že je nutno provozovatelem provést nápravu této situace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Michal Řehořka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.08.2019, 08:45 »

Díky. Tím se dostáváme k další věci, který je mi nejasná.
Dle 33 2000-6 ed.2 6.4.4.1 musí být všechny závady odstraněny před vystavením revize.
Jak tedy mohu tuto výchozí revizi vystavit?
Napadá mě jedině, že by byl výsledek revize "záporný",  tedy zařízení není schopno provozu z hlediska bezpečnosti. Je to tak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A
Michal Řehořka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.08.2019, 08:46 »

Protože, pokud by opravdu bylo možné, vymezit se v revizi "od svorek dále",  nemusel bych přece do závad nic psát. Pokud tomu dobře rozumím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.08.2019, 08:49 »

Protože, pokud by opravdu bylo možné, vymezit se v revizi "od svorek dále",  nemusel bych přece do závad nic psát. Pokud tomu dobře rozumím.

Ano, to je pravda.
Ale určitě se tu najde někdo, kdo to upřesní a nebo o mě napíše, že jsem blb a kecám. Občas se tu někdo takový objeví  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.08.2019, 08:55 »


Napadá mě jedině, že by byl výsledek revize "záporný",  tedy zařízení není schopno provozu z hlediska bezpečnosti. Je to tak?

Hm, že rozvaděč nemá štítek ani dokumentaci je špatně, ovšem nezbytně nemusí kvůli "formalitě" být nebezpečný, nebo neschopen provozu.
Provozovatel je povinen tuto dokumentaci dodat, pokud by chtěl mít RZ kompletní.
Podle velikosti rozvaděče není až tak zásadní problém posoudit jeho technický stav, zejména s ohledem na revidované vývody a případné prvky rozbočení, uzemnění, sběrnic...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Řehořka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.08.2019, 09:15 »

Pane Horský, jeví se mi tedy nejlepší cesta, vymezit se v revizi pouze na vývody a výslovně tam napsat, že rozvaděč není součástí revize.
Ale stejně mi něco říká, že to takto není v pořádku. V normě je jasně napsáno, co všechno revizního technika ohledně rozvaděče zajímá, tak nevím, zda je možné se od toho takto jednoduše distancovat. Aby to nebyl jenom můj alibismus do prvního problému...

Odpověď pana Hrubého sice chápu, ale vůbec mi nepomohla. Samozřejmě bych mohl být schopen posoudit technický stav atd, ale to že rozvaděč nesplňuje žádnou z papírových náležitostí - ano pak by provozovatel dostat RZ nekompletní, bez první strany s mým podpisem a větě o provozuschopno sti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 26.08.2019, 09:21 »

Revizní technik se nevyhne stejně kontrole rozvaděče i který je jako výrobek se všemi papíry!!
Měl by zkontrolovat hodnoty jističů, hlavní jistič (vypínač) jeho dimenzi na vedení a další a další věci......
Nemusí však brát odpovědnost na sebe za celý rozvaděč který je bez papírů....
Udělejte mimořádnou revizi, ve které mohou  být i závady které zjistite! Pak je vše na osobě zodpověené nebo majiteli nemovitosti... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 26.08.2019, 09:30 »

Ano, kontrola rozvaděče je potřeba.
Novými okruhy může být přetížen hlavní jistič u elektroměru, může být zjištěn nedostatečný průřez napájecího kabelu atd. atd.
K tomu všemu přihlédnu a když to bude v pořádku, vymezím revizi jak jsem psal v mém prvním příspěvku a vůbec bych se toho nebál, alibismus/nealibismus.
Nebudu revidovat rozvaděč jako takový. Proč bych na sebe měl brát zodpovědnost za něco, co není v pořádku? Chtěl bych po firmě, která prováděla doplnění výbavy rozvaděče, aby rozvaděč vybavila štítkem a dodala papíry.
Pokud to firma odmítne, protože už má zaplaceno a bude dělat mrtvého brouka, pak doporučím provozovateli výměnu rozvaděče a nebo se obrátit na výrobce rozvaděčů v okolí, který by byl schopný rozvaděč za patřičný finanční obnos zlegalizovat (to se běžně dělá).
Těch možností je opravdu hodně a jednou z nich je i provedení mimořádné revize s uvedením závad, jak píše kolega Šohajda.
Je na vás, jakou cestou se vydáte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Michal Řehořka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.08.2019, 09:42 »

Rozhodl jsem se vystavit mimořádnou revizi s uvedením závad chybějící dokumentace, ale s kladným posouzením schopnosti provozu z hlediska bezpečnosti (samozřejmě kontrola rozvaděče z mé strany proběhla).

Díky všem za rady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 26.08.2019, 09:56 »

Ano, kontrola rozvaděče je potřeba.
Novými okruhy může být přetížen hlavní jistič u elektroměru, může být zjištěn nedostatečný průřez napájecího kabelu atd. atd.
K tomu všemu přihlédnu a když to bude v pořádku, vymezím revizi jak jsem psal v mém prvním příspěvku a vůbec bych se toho nebál, alibismus/nealibismus.
Nebudu revidovat rozvaděč jako takový. Proč bych na sebe měl brát zodpovědnost za něco, co není v pořádku? Chtěl bych po firmě, která prováděla doplnění výbavy rozvaděče, aby rozvaděč vybavila štítkem a dodala papíry.
Pokud to firma odmítne, protože už má zaplaceno a bude dělat mrtvého brouka, pak doporučím provozovateli výměnu rozvaděče a nebo se obrátit na výrobce rozvaděčů v okolí, který by byl schopný rozvaděč za patřičný finanční obnos zlegalizovat (to se běžně dělá).
Těch možností je opravdu hodně a jednou z nich je i provedení mimořádné revize s uvedením závad, jak píše kolega Šohajda.
Je na vás, jakou cestou se vydáte.

Přesně tak Pavle.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 26.08.2019, 13:46 »

Firma upravila starý, velký (dvě pole) ocep rozvaděč.
Přidali tam pár jističů pro nové okruhy. Na tyto nové okruhy po mě chtějí revizní zprávu.


Kdo tu revizní zprávu objednává?
Provozovatel, nebo dodavatel?

Pro provozovatele to bude mimořádná revize a pro dodavatele to bude výchozí revize.
Podle toho se bude odvíjet i cena. U VRZ to bude i cena za dokumentaci a legalizaci rozvaděče a odstranění případných závad.

P.S. Je zvláštní, že provozovatele najdou firmu, která jim udělá rozšíření elektrické instalace bez předání s revizní zprávou. Prostě přejímka neexistuje.... .ale bylo to levné.
Pak se shání někdo na provedení revize. Provozovatele vědí, že nesmí uvádět elektrické zařízení bez revize do provozu. Ale již moc nevědí o povinnosti dodavatele dodat tu svojí práci s výchozí revizí. Ale neznalost zákona neomlouvá....a přesto se porušuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 26.08.2019, 14:30 »

Tak třeba Vietnamci, to je Sodoma Gomora.
Nic neřeší, spokojeně si provozují jejich obchody bez revizí a je jim vše jedno. Občas si na ně došlápnou hasiči s tím, že chtějí vidět revizní zprávy, ty jim někdo vytvoří a jede se vesele dál. Já tedy do Vietnamských večerek moc nechodím, ale když už tam náhodou ze zajímavosti nakouknu, nestačím se divit. Nad regály zavěšené střešní latě na lankách, na nich instalovány Trevosácká zářivková svítidla SB, vše propojené dvojlinkou o průřezu max. 0,5mm2, všude chuchvalce prodlužováků, které koukají s dalších chuchvalců prachu, rozvaděče zastavěné všemožným akčním zbožím....atd. atd. atd. A běžný český obchodník strachy pomalu nespí, jen aby měl vše v pořádku, kdyby se náhodou ve dveřích objevila kontrola.
A tak je to u nás se vším. Máme strach z revize několika nových okruhů......As i není potřeba propadat panice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Behemot
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 26.08.2019, 18:51 »

Když už se to všechno vyjasnilo, tak moje popíchnutí na závěr, vidí někdo tu absurditu situace, kdy plně funkční, legální zařízení, který někdo kdysi dávno klidně proboha vyzdil z cihel (takhle se tak půl století rozvaděče dělaly, že) - takže určitě to nikdo nevyráběl - a který klidně několik desetiletí fungovalo se všema náležitostma vč. revizí, je najednou nelegální tím, že se do něj přidaly tři prvky, který (pokud technik provádějící revizi tak usoudí) nemají pražádnej vliv na jeho stav z hlediska bezpečnosti?

Jinými slovy, kam jsme to došli s těmahle přeformalizova nejma kokotinama. Vím že už se to mnohokrát diskutovalo a psalo o tom, ale opakování je matka, a vše, co zlo potřebuje k tomu, aby zvítězilo, je, aby dobří lidé nedělali nic… angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 26.08.2019, 18:57 »

nemají pražádnej vliv na jeho stav z hlediska bezpečnosti?


Jak to výš, že nemají vliv na bezpečnost?
Tis ten rozvaděč viděl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 26.08.2019, 19:36 »

Zato že doplním 2-3 ističe do nejakej funkčnej stariny tak už som zodpovedný za celú dokumentáciu toho rozvádzača? Podľa predpisov na tom možno aj dačo bude, viem aj to že sa podľa nich dá vyrobiť nová. Len v tých predpisoch už asi nikde nebude jak začať postupovať pri rozvádzači čo je bez dokumentácie už 10rokov v prevádzke Škleb V každom predpise je len jak postupovať pri výrobe rozvádzača pred jeho uvedením do prevádzky  Mrknutí
Napíšem teda v taký čas do pracovného listu že doplnenie a úprava dokumentácie rozvádzača nebola vykonaná z dôvodu jej nepredloženia prevádzkovateľ om, a s tým aj skončím.
Čo ešte môžem viac? Šak to nie je môj rozvádzač, ja som ho neporodil  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 26.08.2019, 21:53 »

Když už se to všechno vyjasnilo, tak moje popíchnutí na závěr, vidí někdo tu absurditu situace,

Ale, ale, jaká absurdita?
To myslíte, že naší elektro předkové, když zvážili a do normy o revizích elektro zařízení uvedli již před 50 léty, že pokud se změní jisticí prvek obvodu, je nutná revize, že to je absurdní?
Prostudujte si nejdříve ČSN 33 1500 (1990),  34 3800 (1967) ,  34 3801 ( 1962)
a některé zákony o vyhrazeném elektrickém zařízení dříve, než zde napíšete příspěvek
k tématu. Ono se dobře vše napadá hlavně, když na mne není vidět. Je zajímavé si přečíst všechny vaše tří příspěvky. Jen samá negace.....ale zde je odborné fórum a ne hospoda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 27.08.2019, 06:14 »

To že pokud změním výrobek (rozvaděč) samozřejmě musí znamenat i ověření že bezpečnost nebyla snížena. To že je to zbytečné slýchávám velmi často, ale všímám si i toho že většina těchto stěžovatelů nevěnuje moc pozornosti tomu jak to udělají. Pak po nich nacházím 13 jističů v rozvodnici určené pro 12 jističů, přístroje visící jen na vodičích, 3-5mm mezery okolo přístroje v krycím plechu, příliš utopené jističe pod plechem a podobně. Ano stále budu patřit k těm, kteří se domnívají že rozvaděč má nějak vypadat a aby mohl býti nazýván rozvaděčem, musí splňovat nejen technické, ale i "papírové" podmínky. JInak nějaká no-name bedna, na kterou se její stvořitel bojí podepsat, nemá v instalaci co dělat.

CO se týká starých rozvaděčů a jejich úprav, je to hodne individuální a ne pod vše jsem ochoten se podepsat.
Nicméně i zde potkávám pány řemeslníky, kteří do rozvaděče vloží opravené jednopólové schéma, napíší prohlášení o zásahu a dostatečné kapacitě bedny vůči ztrátovému výkonu a že vlastnosti "bedny" nejsou jejich zásahem změněny,  provední bývá řemeslně OK a pak je radost takovou revizi provést. Tito většinou o absurditách nic neříkají, naopak předcházejí problémům tím že vybočují z šedé řady a dodávají kompletní služby. Bohužel jich je prozatím stále málo. Bohužel pro RT, ale především jejich zákazníky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 3 4 ... 12 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možno ČSN EN 61439-1 aplikovat beze zbytku u všech výrobců rozváděčů?
 Neposkytl by někdo formulář na kusové ověření rozvaděče podle 61439?
 Máte již publikaci Rittal o výrobě rozvaděčů dle ČSN EN 61439?
 Potrebuje rozvodnica určená len pre prepäťové ochrany také štítok a atest?
 Potřebuji na rozvaděč s jedním jističem také typovou zkoušku?
 Mohu vyrábět rozvaděče jako OSVČ?
 Nová norma, nová příležitost. Výroba rozváděčů podle nového souboru norem ...
 Můžete upřesnit pojmy (původní výrobce a hlavně výrobce rozvaděče)?
 Kde zjistím podmínky k získání oprávnění k výrobě rozvaděčů?
 OEZ: Normy pro rozvaděče nízkého napětí
 Kdo je výrobce rozvaděče a jak se posuzuje shoda?
 Myslíte, že můj výklad ČSN EN 61439 je správný?
 Je rozvaděč nn stanovený výrobek nebo volně sestavitelná stavebnice?
 Jaké jsou rozdíly mezi soubory norem ČSN EN 60439 a ČSN EN 61439?
 Lze považovat rozvaděč, který je součástí stroje za neúplné strojní zařízení?
 Požadavky normy ČSN EN 62208 ed.2 na prázdné skříně pro rozvaděče nn
 Co musí splňovat rozvaděče pro kvalifikovanou obsluhu?
 Jaká je ještě jiná náhrada za ČSN 35 7030 mimo ČSN 61439-3?
 Jak probíhají zkoušky a ověřování rozvaděčů podle nové normy?
 Aká je min. výška prístrojov v rozvádzači nad konečnou úpravou terénu?
 Kdo může provádět typové zkoušky rozvaděčů ve firmě?
 BONEGA: Nové funkce v aplikaci Ověření návrhu.cz
 Jak je to vlastně s certifikací rozvaděčů?
 Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
 HENSEL: Návod k sestavení rozvaděče dle EN 61 439
 Lze uplatnit §9 NV 163/2002 při kusové výrobě rozvaděčů?
 Je naozaj rozvadzac Hager Volta VU60 na 70 modulov?
 Rozvaděče dle požadavků nových norem (2013)
 Legislativa v oblasti výroby rozvaděčů duben 2017
 Jaký názor máte na provedení a krytí zásuvek na "chytré" lavičce?
 Jaké jsou výjimky pro výrobu rozvaděčů, které nejsou určeny pro obsluhu laiky?
 Jak zlegalizovat rozvaděč nn v datovém racku?
 Který předpis upravuje použití pojistkových odpínačů v DBO dle 61439-3?
 Jak legálně doplnit rozvaděč o další přístroj/okruh?
 LIVE EATON: Návrh a ověřování rozvaděčů nízkého napětí?
 Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
 Lze udělat revizi pro nestandardní bytový rozvaděč nesplňující ČSN EN 61439?
 Podléhá rozvaděč pouze s malým napětím také požadavku certifikace dle ČSN 61439?
 Jak vysoko umístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže?
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy?
 Kdy může být oficiálně v provozu ještě původní dřevěný rozváděč?
 Zajímalo by mne jak je to vlastně s živností pro výrobu rozvaděčů?
 Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU?
 Můžeme si koupit plastové skřině a sami si je osadit a zapojit a uvést do provozu?
 "Výroba, montáž, oprava a servis elektronických a elektrických zariadení do 1000 V" je v tento cinnosti obsiahnuta aj vyroba rozvadzacov?
 Jak se v praxi provádí atest rozvaděčů a kolik stojí?
 Kterou normou se zbavím květin před rozvaděčem?
 Jak postupovat při pravidelné revizi ve firmě, kde si vyrobili vlastní rozvaděče?
 Kdo vyrábí dveře na rozvaděče....?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Je možné společné umístění silového a datového rozvaděče v RD?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak napojit dvě podružné rozvodnice z rozváděče RE?
 Jak je to s atesty na rozvaděče?
 Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov?
 Je možné umístit rozvaděč do výšky 2,5m?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Jak se nyní postupuje při rozmisťování rozvaděčů v rozvodnách?
 Může být domovní rozvaděč nad vstupními dveřmi?
 Nevíte kdo vyrábí jednořadou rozvodnici 24 modulů?
 Mozete ohodnotit tieto rozvadzace / pridajte foto inych a diskutujme ....
 Jak řešit ochranu rozváděče proti vibracím?
 Jak nejlépe (esteticky) zapojit rozvaděč?
 Musí být vypínač rozvaděče o In 200 A vypínatelný bez otevření dveří rozvaděče ?
 Co obnáší kusová zkouška rozvaděče?
 Jaký je rozdíl mezi rozvodnicí RD-P a RD-E?
 Kdo smí vyrábět a upravovat podružné bytové rozvaděče?
 Jaké máte zkušenosti s chlazením el. rozvaděče pomocí výměníku vzduch - voda?
 Co myslíte? Je to otočený foťák nebo zapojený rozvaděč naboku?
 Kdo vyrábí rozvodnou skříň rozměr cca 25x50 cm?
 Jaká je rozumná rezerva modulů v rozvaděči?
 Na školení RT bylo řečeno že 90% plast. rozvaděčů je mont. protizákonně, co s tím?
 Je umístění rozvaděče za dveřmi porušením normy?
 Může být v jednom rozvaděči elektroměr a jističe obvodů?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
 Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
 Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou dle vašich zkušeností nejčastější varianty osazení bytových rozvaděčů?
 Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
 Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
 Čo môže spôsobiť výbuch rozvodnej skrini?
 Jak postupovat při výrobě rozvaděčů?
 Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
 Jaké používáte domovní rozvodnice s výhodami proti konkurenčním?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Jakou pěnou upevnit kovový rozvaděč do zdi?
 Do jaké, co nejméně hluboké zápustné rozvodnice se vejde jistič BC160?
 Jak se definuje rozvaděč?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 HAGER: Nabízíme široké portfolio rozvodnic
 ABB ELSYNN: Oceloplastové a plechové rozvodnice UK500, A300, AT/U
 Jaký sloupek-rozvaděč mohu použít pro náročnější zahradní rozvody?
 Existuje ještě výrobce litinových instalačních skříní?
 ABB ELSYNN: Katalog rozvaděčů nízkého napětí
 Mohu plastový rozváděč zapěnit?
 HAGER: Multimediální domácnost - rozvodnice univers Z
 Testujete rozvodnici HAGER volta s námi?
 Lze v plechovém rozváděči použít plastové záslepky neobsazených pozic?
 Základní české technické harmonizované normy zabývající se problematikou rozvaděčů
 Výroba rozvaděčů
 Základní definice rozvaděčů
 Základní požadavky na provedení a konstrukci rozvaděčů nízkého napětí
 Jaká je specifikace a náplň zkoušek pro ověření charakteristik rozvaděče?
 Základní požadavky pro další typy rozvaděčů dle jejich použití
 OEZ: NOVÉ PLASTOVÉ ROZVODNICE DistriTon
 Typové zkoušky rozvaděčů – ano či ne?
 Videli ste uz reviznu spravu na rozvadzac?
 Co všechno je špatně na rozváděči bez "zad"?
 RITTAL: Novinka - samostatně stojící systémový rozvaděč Rittal SE 8
 Musí mít rozvaděč nn ve fabrice také revizi?
 Jak čistíte rozvaděče vy?
 Kdo bude výrobcem rozvaděče?
 RITTAL: Power and Vision! Katalog 33 pro rok 2012 /2013
 Je možné inštalovat rozvodnicu mini Pragma otočenú o 180°?
 Co udělat pro to, aby elektroměrový rozvaděč prošel revizí?
 Znáte nový systém podstavců Rittal pro rozvaděčové skříně?
 Jak je to s rozvaděči a jejich osazováním?
 Nový ISV instalační rozvaděč od společnosti Rittal
 Kdo vyrábí nebo dodává podzemní výsuvné rozváděče?
 Lze umístit rozvaděč a elektrokotel pro RD na WC?
 Čím by bylo nejlepší nahradit dřevěnou rozvodnou desku?
 ČOI: Dozor nad trhem – rozvaděče nn
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Může rozvaděčem nn protékat voda?
 Máte už aktualizované dokumenty k rozvaděčům?
 Lze toto nazvat "výměna rozvaděče"?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče RAK
 Conteg na Elosysu 2013
 Proč by měl být rozvaděč vysokého napětí "smart"?
 Je na uvedeném obrázku správně zapojená bytová rozvodnice?
 Jaké podmínky musí splňovat kontrolní okénka (průzory)u kovově krytých rozvaděčů pro střídavá jmenov
 Jaké podmínky musí splňovat části kovově krytého rozvaděče, které jsou výrobcem určeny pro pohyb obs
 Jaké podmínky krytí musí splňovat po montáži kovově krytý rozvaděč pro střídavá jmenovitá napětí
 Jak se vám pracuje s rozvodnicí RZA od OEZ?
 Kdy se už jedná se o rozvaděč?
 Systém nosných ramen Rittal CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Problematika rozvaděčů provozovanými laiky
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Která ČSN uvádí požadavek na správný způsob zapojení přívodu rozvaděče?
 KROMEXIM: Chladící jednotka k odvodu tepelných ztrát v rozvaděčích
 Jaké přístroje použít pro měření rozvaděčů podle ČSN EN 61439-1 ed. 2?
 Ověření návrhu rozvaděče podle normy ČSN EN 61439
 ABB: Rozvaděč UniGear Digital oceněný ZLATÝM AMPEREM
 SCHNEIDER ELECTRIC: Rozvodnice řady Mini Pragma
 Dáte tip na výrobce elektroměrového rozvaděče?
 Neexistuje nějaká montazni deska do rozvodnice pro PC?
 Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
 Musí být ER uzemněn?
 SPÁLOVSKÝ: Katalog Rozvaděčový systém Enux
 Kterou normu porušuje níže popsané zapojení rozvaděče?
 Nové normy pro rozvaděče nízkého napětí #3
 CONTEG: Vstup na trh s průmyslovými rozvaděči
 OEZ: Novinky v rozvodnicových skříních Distri
 Lze umístit rozvaděč do prostoru s výškou stropu 1,8m ?
 RITTAL: Malé skříňky a kompaktní rozvaděčové skříně
 Blíží se léto a s tím i chlazení rozvaděčů. Jste připraveni?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče, bytové rozvodnice, IT rozvaděče
 Existuje jednořadá bytová rozvodnice na více než 18 modulů?
 Zakázková výroba rozvaděčů Elplast-KPZ Rokycany pro železnice
 SCHRACK: Jaké jsou nové zkoušky rozvaděčů
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Lze stěnu za elektrickým rozvaděčem nahradit montážní pěnou?
 Dáte tip na rozvaděč s 96TE moduly do šířky 50cm?
 HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice
 ZEZ SILKO: Nové rozvodny nn
 Ako uchytit plastovy rozvadzac (anton) na zadnu stranu ER?
 Jak správně provést úpravu elektroměrového rozvaděče 1f na 3f?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 RITTAL: Novinky v systému Ri4Power s roztečí 185 milimetrů
 OEZ roadshow16: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri
 Nemá někdo tip na nějaké školení v montáži rozvaděčů?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 TIP na skříň pro venkovní vedení HYDRA (IP65/IP66).
 Existuje norma upravující výrobu krytů rozvaděčů?
 NOVINKA 2017: Rittal zkompletoval svůj program svítidel pro rozvaděče
 Lze umístit domovní rozvaděč za dveře?
 Může být rozvaděč umístěn u výlevky a kanálové vpusti?
 O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
 Co se má z rozvaděčů všem pořádně vysvětlit? Dejte svůj návrh!
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Jak starý rozvaděč se ještě dá provozovat?
 RITTAL: Systémový katalog 35 (vydání 2017)
 Kolik rozdílů najdete mezi bytovou rozvodnicí v roce 1950 a dnešní?
 Zvolte si témata nového videoseriálu #KROZ o rozvaděčích sami zde!
 Lze osadit venkovní rozvaděčovou skříň pod úroveň terénu?
 Musí mít výrobce rozváděčů registraci u Českého metrologického institutu?
 Je možné umiestniť rozvádzač do steny, pričom z druhej strany je sprcha?
 TIP na multifunkční sloupek SITEL - MSS ENERGO
 Víte, že legendární skříně řady TS8 náhle mizí z nabídky RITTALu?
 Venkovní ocelové rozvaděče OH6425
 Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale?
 Systém nosných ramen RITTAL
 Technický katalog kompaktních rozvaděčových skříní AE
 První rozvaděč bez skleníkového plynu SF6
 Existuje hluboký rozvaděč pod omítku cca 150mm?
 Oceloplastové rozvodnice RZA od OEZ
 Český Rittal prezentuje stěžejní skříň VX25
 ELKOV: Rozvaděče E.T.A. jsou zpět!
 Kde ověřit starší malý plastový rozvaděč?
 Produktový katalog rozvaděčových skříní ETA
 Kdo nese odpovědnost za nový rozvaděč?
 Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový?
 Jaká je životnost rozvaděčů?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 TIP na samostatně stojící venkovní skříně.
 Výroba a návrh rozvaděčů s podporou firmy Eaton
 Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta
 REPRÍZA: Rozvodnice a úplné kryty - Řešení ABB
 LIVE EATON: Výroba rozvaděčů nízkého napětí dle platné legislativy REPRÍZA
 LIVE EATON: Alternativa k rozvaděčům pro domovní aplikace - úplné kryty dle ČSN EN 60670-24
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 TIP na oceloplechové skříně WST
 Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
 Rittal bus v září 2020 v Česku
 LIVE RITTAL: Automatizace při výrobě rozvaděčů (REPRÍZA)
 LIVE Rittal Configuration System - Nový rozměr jednoduché konfigurace DNES VE 13:00 hodin
 LIVE RITTAL: Venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace DNES živě od 13:00 hodin
 LIVE EATON: Návrh bytového rozvaděče v programu E-Config
 LIVE RITTAL: Monitorování nejen IT systémů - systém CMC III
 Odporuje něčemu rozvaděč na stropě mobilní buňky?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Kterých norem se držet při tvorbě nízkonapěťového rozvaděče?
 LIVE RITTAL: Výroba rozvaděčů v souladu s ČSN EN 61439 (REPRÍZA)
 Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka?
 Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ?
 Hliníková revizní dvířka do sádrokartonu jsou určena pro montáž do sádrokartonové stěny nebo stropu
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Co by o rozvaděčích za elektroměrem mělo ještě zaznít?
 Bude stačit pro rozvodnice v domácí dílně krytí IP 30?
 Q: Jak zjistím kompatibilitu senzorů a aplikací s RITTAL CMC III
 MEGA katalog HAGER Distribuce energie
 Mohu koupit jinak vyzbrojený elektroměrový r. a upravit ho?
 Co ještě chcete vědět o certifikaci rozvaděčů?
 Katalog Průmyslové rozvaděčové skříně CONTEG 2022
 Jaké jsou rozdíly mezi výrazy DistriTon, DistriSet, DistriBox?
 Jak postupovat v USA při kontrole rozvaděče po požáru?
 Potřebujeme ověření a kusovou zkoušku rozvaděče, který je již v provozu?
 Proč se říká stavebnímu rozvaděči antoníček?
 Mozem vstavat poistkovu skrinu pod vstavany el. mer rozvadzac?
 EATON ONLINE TOUR: Rozvodnice xComfort - přehled sortimentu a novinky DNES ve 13:00 hodin
 Znáte celou šíři sortimentu FAMATEL? A co používáte?
 EATON ONLINE TOUR: PVA rozvaděče dle ČSN EN IEC 61439-2 příloha DD DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.088 sekund, 24 dotazů.