Autor Téma: Je možná revize vývodů starého, upraveného rozvaděče?  (Přečteno 67093 krát)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #162 kdy: 08.09.2020, 07:45 »

Môj pohľad:
Rozvádzač je výrobok. Zodpovedá zaň výrobca.. Ja ho vylučujem z rozsahu revízie.
Keď je vyrobený správne, ale nemá aktuálnu dokumentáciu, napíšem to do správy ako nedostatok. To však neznamená, že pokiaľ je inštalácia bezpečná, že nemôže byť záver kladný.

Robil som podobné revízie s doplnením jedného vývodu do rozvádzača. S kladným záverom. Revidoval som vývod a jeho istenie, nie rozšírenie rozvádzača.
Do nedostatkov som písal, že je potrebné dokumentáciu dokresliť, aby zodpovedala skutočnosti.
Rozvádzač som vylučoval z revízie, hoci som si ho skontroloval a premeral. Lebo požiadavka bola na revíziu vývodu, nie na revíziu rozšírenia rozvádzača.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Michal Řehořka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #163 kdy: 08.09.2020, 09:00 »

Takze ho vyloucite z revize a zaroven do te revize napisete, ze mu chybi dokumentace? Neni to trochu v rozporu?

Jak muzete revidovat vyvod a jeho jisteni, kdyz jisteni je v rozvadeci, ktery jste vyloucil?

Tyto dve veci nechapu, pomuzete mi to pochopit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #164 kdy: 08.09.2020, 12:57 »

Je to relatívne jednoduché.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť mi k revízii dokumentáciu.
Ak je nemá, je to nedostatok. Ale to  neznamená, že revíziu nemôžem vykonať. Len to trvá viac času, kým dohľadám potrebné vývody a zorientujem sa.

Rozvádzač vylučujem z revízie, lebo je to výrobok a zodpovedá zaň výrobca. Ak nemá dokumentáciu, štítky, je to nedostatok. Ale opäť to neznamená, že revíziu nemôžem vykonať.

Ak je rozvádzač v poriadku, nemám k nemu výhrady a meraním si overím, že je vyhovujúci, krytie je neporušené, označenie je správne, tak chýbajúcu dokumentáciu nepovažujem za dôvod k vydaniu negatívnej revízie.

A teraz k tomu jedinému doplnenému vývodu:
Niekto doplnil do rozvádzača istič. Jeho povinnosťou je zabezpečiť doplnenie dokumentácie.
Niekto iný (alebo ten istý) doplnil k tomu ističu vývod do zariadenia. Jeho povinnosťou je zabezpečiť doplnenie dokumentácie.

Ja som dostal za úlohu zrevidovať ten doplnený vývod. To znamená, že budem hľadať nedostatky v bezpečnosti. Ak je vývod vyhotovený správne, elektrické veličiny sú v požadovaných mezdiach, je pre mňa bezpečný.
Ak chýba dokumentácia, uvediem to do nedostatkov. Ale vývod prehlásim za bezpečný.

Doplnený istič je súčasťou rozvádzača a ten vylučujem z rozsahu revízie. To znamená, že sa zriekam zodpovednosti za jeho vyhotovenie. Tú nechávam na zodpovednosti výrobcom a upravovateľom.
Ten istič je pre mňa dôležitý iba pre jeho hodnotu menovitého prúdu a charakteristik u.
Revidovaný vývod pre mňa začína až na svorkách.

Skutočnosť, že kontrolujem aj vyhotovenie rozvádzača a uvádzam nedostatky do revízie, je len z toho dôvodu, že mi profesionálna deformácia nedovolí neupozorniť na závažné nedostatky v bezpečnosti rozvádzača.
Ale samotný rozvádzač, jeho usporiadanie a oteplenie neposudzujem a preto ho vylučujem z revízie.

A nakoniec, svet nie je čiernobiely ale má mnoho odtieňov sivej, preto celkový posudok revizdovanej inštalácie v rozsahu určenom mojou správou je VYHOVUJÚCI, okrem nedostatkov uvedených v správe, ktoré NEVYHOVUJÚ požiadavkám na bezpečnosť.
Pre pár nebezpečných nedostatkov vo výrobnej hale o rozlohe 1000m2 predsa nebudem trvať na výroku, že je celá inštalácia nebezpečná a tým pádom nevyhovujúca bezpečnej prevádzke, keď to tak nie je.
Preto tvrdím, že je inštalácia bezpečná, okrem tých častí, ktoré sú uvedené v nedostatkoch.

Nedostatky týkajúce sa chýbajúcej dokumentácie rozvádzača nepovažujem za nevyhovujúce bezpečnej prevádzke, pokiaľ označenie vývodov súhlasí so skutočnosťou.

BTW, orgány štátneho dozoru ma za moju formuláciu celkového posudku revidovanej inštalácie milujú, ale zatiaľ nenašli spôsob, ako ho napadnúť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #165 kdy: 08.09.2020, 13:57 »

Rozvádzač vylučujem z revízie, lebo je to výrobok a zodpovedá zaň výrobca.

Doplnený istič je súčasťou rozvádzača a ten vylučujem z rozsahu revízie. To znamená, že sa zriekam zodpovednosti za jeho vyhotovenie. Tú nechávam na zodpovednosti výrobcom a upravovateľom.
Ten istič je pre mňa dôležitý iba pre jeho hodnotu menovitého prúdu a charakteristik u.
Revidovaný vývod pre mňa začína až na svorkách.

A ty svorky spojují co? Na jedné straně jeden výrobek s těmi svorkami a na druhé straně druhý výrobek. Revize se ničeho jiného než výrobků netýká.

A výrobce úpravy rozvaděče musí o úpravě podat patřičnou informaci, která je nezbytná k tomu, aby mohla být provedena vyhovující prohlídka připojení výrobku (rozvaděče, ne nějakého jističe) podle článku 6.4.2.2 ČSN 33 2000-6 ed. 2. Jestliže obvody ve schématu rozvaděče nesouhlasí, případně není zřejmé, že byla využita rezerva stanovená původním výrobcem, tak nemůžu být přesvědčen o tom, že připojený rozvaděč je v souladu s bezpečnostními požadavky příslušné normy pro zařízení (například ČSN EN 61439-2).

Revize rozvaděče se samozřejmě neprovádí, protože by zbytečně suplovala zkoušky předepsané pro výrobek normou výrobku. Ale musí být deklarován soulad na „rozhraní“. Neboli když je připojeno 121 obvodů, nemůže dokumentace rozvaděče obsahovat 120 vývodů pro obvody. A je úplně jedno, jestli se reviduje na výstupu 120 obvodů nebo 1 obvod. V obou případech je připojen jakkoli velký a pořád stejný rozvaděč jako nedělitelná výrobková jednotka a ten v obou případech musí vyhovět prohlídce podle čl. 6.4.2.2 ČSN 33 2000-6 ed. 2 při revizi připojovaných obvodů. Když dokumentaci nemám žádnou nebo dokumentace nesouhlasí, tak nemám kompletní informaci o bezpečnosti rozvaděče, kterou nutně potřebuji pro kladnou revizi čehokoliv, co je do toho rozvaděče připojeno. To, že se takové nově přidané obvody kladně revidují podle citu a zkušenosti revizního technika, nemá nic společného s předepsaným způsobem, o kterém se tu diskutuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Řehořka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #166 kdy: 08.09.2020, 15:15 »

p. Radim potvrzuje moje domněnky.
V praxi se to prostě často dělá jinak než podle norem a moc by mne zajímalo (ale raději ne osobní zkušenosti),  jak by to RT vysvětloval, pokud by měl jít někam obhajovat např.  vyhořelý rozvaděč, na jehož vývody dal revizi bez dokumentace rozvaděče.
Možná jsou na to větičky, jak se z toho "vysekat",  ale než se je naučím a budu jím věřit, nezbývá mi, než být ten přísný RT ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #167 kdy: 08.09.2020, 16:25 »


celkový posudok revizdovanej inštalácie v rozsahu určenom mojou správou je VYHOVUJÚCI, okrem nedostatkov uvedených v správe, ktoré NEVYHOVUJÚ požiadavkám na bezpečnosť.
Pre pár nebezpečných nedostatkov vo výrobnej hale o rozlohe 1000m2 predsa nebudem trvať na výroku, že je celá inštalácia nebezpečná a tým pádom nevyhovujúca bezpečnej prevádzke, keď to tak nie je.
Preto tvrdím, že je inštalácia bezpečná, okrem tých častí, ktoré sú uvedené v nedostatkoch.


Je to vaša cesta, no mne sa vidí, že keď nájdete na hale zopár nebezpečných nedostatkov ktoré potom aj napíšete do správy (hoci len do nedostatkov),  tak ste tie nebezpečné nedostatky vlastne z revízie ani nevynechal keď o nich píšete...no a jak potom môže byť prevádzka takej haly bezpečná keď sa v nej prevádzkujú nebezpečné nedostatky?

No neviem jak ostatní RT, ale ja už postupne prerábam svoju koncepciu správ tak, aby bola v súlade s novou 6kou
V tabuľkách E1 a E2 už dneska  nie je nič o tom že či EI vyhovuje/nevyhovuje... a ani nič v tom zmysle tam nevidím  pre nové a rekonštruované EI

Ale to som už tu raz písal, že nevyhovujúca východisková revízia je vlastne zbytočná a že nemá nijaký význam keďže sa bez vyhovujúcej revízky EI logicky ani nesmie zapnúť
Zato je tam v E2 celkom výstižný výraz pre periodické revízky - uspokojivý/neuspokojivý stav



Revize rozvaděče se samozřejmě neprovádí, protože by zbytečně suplovala zkoušky předepsané pro výrobek normou výrobku.
Je jak píšete, a podľa môjho by bolo dobré pre lepšiu zrozumiteľnosť príspevkov keby sa v debatách nepoužíval výraz "revízia rozvádzača" ale radšej " skúška rozvádzača"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #168 kdy: 08.09.2020, 21:01 »

...no a jak potom môže byť prevádzka takej haly bezpečná keď sa v nej prevádzkujú nebezpečné nedostatky?


Áno, je to moja cesta a môj boj.
Tiež neviem, ako obhájite zastavenie výroby v priemyselnej prevádzke, keď budete tvrdiť, že kvôli rozbitým alebo chýbajúcim krytom závesných osvetľovacích telies vo výške 8m nad zemou musia zastaviť výrobu, lebo tým pádom je celá výrobná prevádzka nebezpečná a nevyhovujúca.

Ako som už písal, svet je šedivý a revízie nie sú bipolárne :VYHOVUJE/NEVYHOVUJE.

Svoju revíziu si viem obhájiť a svoje tvrdenia tiež. Len je to bez dokumentácie dlhšie a pracnejšie.
Úprimne povedané, aj keď mi ju predložia, tak je:

1. zastaraná a neaktuálna
2. iba pre stavebné povolenie
3. nekompletná
4. inak zmršená

a tým pádom mi je na dve veci...

Tak sa opäť dostávam k môjmu osvedčenému reverznému inžinieringu, pri ktorom nájdem aj to, čo by som inak možno prehliadol.
Svoje zistenia porovnám s požiadavkami noriem a predloženú/nepredloženú dokumentáciu uvediem do nedostatkov.
Zistené nedostatky tiež, a nebýva ich málo.

V domovej a bytovej výstavbe som sa so správnou dokumentáciou ešte nestretol a keď je, tak by si projektant zaslúžil nahádzať po prstoch.

Na záver:
Želám vám mladým veľa sily do boja s veternými mlynmi.
Zatiaľ sa mi zdá, že iba prístup Honza Bočka sa nemíňa účinkom. A to preto, lebo si svojich obchodných partnerov vychováva dlhé roky k obrazu svojmu a oni zisťujú, že sa im to opláca aj finančne (na bezporuchovej prevádzke výrobných zariadení).

A tak som sa nedávno touto cestou vydal aj ja a vidím, že to má zmysel. Naši zákazníci sú spokojní a radi si priplatia za nadštandardnú starostlivosť.
Revízie robím už iba okrajovo, prestalo ma baviť nachádzanie rovnakých nedostatkov pri pravidelných revíziách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Michal Řehořka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #169 kdy: 08.09.2020, 22:12 »

Trosku se motame v kruhu, tak jen strucne moje poznamky :
- to srovnani se svitidlem jako vazne? proc by vypinali vyrobu, staci odstavit to svitidlo. s rozvadecem je to horsi no.
- svoje zjisteni pri reverznim inzenyringu rozvadece porovnavate i s CSN EN 61439 ?
- nekompletni dokumentace je jedna vec, ale jestlize neni stitek, neni vyrobce a tedy nikdo kdo by tu dokumentaci mel na starost

At uz muj prispevek vypada jakkoliv, jsem rad za nazory Vas vsech, pomahaji mi delat si vlastni nazor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #170 kdy: 09.09.2020, 07:08 »

Trosku se motame v kruhu, tak jen strucne moje poznamky :
- to srovnani se svitidlem jako vazne? proc by vypinali vyrobu, staci odstavit to svitidlo. s rozvadecem je to horsi no.
- svoje zjisteni pri reverznim inzenyringu rozvadece porovnavate i s CSN EN 61439 ?


S tými svietidlami to bola reakcia na príspevok Petra Lovackého.
A áno, porovnávam svoje zistenia aj s STN 614391. Aj ich do správy uvádzam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #171 kdy: 09.09.2020, 13:28 »


Tiež neviem, ako obhájite zastavenie výroby v priemyselnej prevádzke, keď budete tvrdiť, že kvôli rozbitým alebo chýbajúcim krytom závesných osvetľovacích telies vo výške 8m nad zemou musia zastaviť výrobu, lebo tým pádom je celá výrobná prevádzka nebezpečná a nevyhovujúca.

Jjjj, nijak, keďže ja nikdy nič neodstavujem, bo odstavením výroby hoci aj pre nebezpečnú závadu by som porušil právny predpis, takže konkrétne u mňa také dačo nehrozí...a kvôli svietidlám?..,tak to už vôbec nie, ja celistvosť svietidiel považujem za čisto prevádzkovú vec osoby zodpovednej za EZ, prípadne pravidelnej údržby, no a s tým sa predsa na revizáka nečaká...
Normálne to robím tak že na to okamžite ústne upozorním, ale do nezávažných nedostatkov to píšem i tak, a je mi jedno že to dakedy odstránia ešte kým som tam...pravda je pravda, a keby som na to neupozornil tak nič nezrobia... šak asiže to tak už bolo aj predomnou keď som to tak našiel

Keď tak pozerám že čo u nás zo zákona môže RT, tak podľa môjho nemôže odstaviť nijakú prevádzku, a to ani keby mal na hlavnom prívode prevádzky Rizo L-PEN 230 ohm, a do PENu by trvalo unikal 1A

Napr. kebyže na zásuvkovom obvode nameriate o málo vyššiu slučku jak je dovolená, tak naozaj sám od seba odstavíte taký obvod z prevádzky a zoberiete to na seba?....bo ja si myslím že na toto u nás RT nemá právo


P. Řehořka, ja jak RT keď narazím na rozvádzač bez dokumentácie (celkom bežne),  tak predpokladám že dakde dokumentáciu a skúšku má (dačo jak prezumpcia neviny),  a riešim len to čo mi z neho prísluší k revidovaným vývodom vo vzťahu k bezpecnosti vývodov...no a kvalifikujem to len jak nezávažný (ľahký) nedostatok.... po novom napr. že "Stav prevádzky je uspokojivý"


Inak o prístupe RT k nedostatkom a ich delení by sa dalo riadne veľa debatovať, ale v princípe je to veľmi individuálne.. .preto píšem že každý má svoj pohľad a svoju cestu

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #172 kdy: 09.09.2020, 17:23 »

S tým odstavením výroby som to myslel tak, že správa s výsledkom NEVYHOVUJE je dôvodom na odstavenie inštalácie z prevádzky.
Preto už roky nepoužívam jednoduchú, všetko zastrešujúcu formuláciu, že inštalácia vyhovuje alebo nevyhovuje.
Namiesto toho rozdeľujem hodnotenie na dve časti:
To čo je v nedostatkoch, to nevyhovuje. Zbytok vyhovuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Michal Řehořka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #173 kdy: 09.09.2020, 18:46 »

Ano, pokud stitek ma, lze predpokladat ze vyrobce ma i dokumentaci a zkousky jen na to ve zprave upozornim. Pokud nema ani stitek, neni to uz pro me rozvadec ale jen jakasi skrinka s jistici a elektroinstala ci to nema co delat. Tot muj nazor, ke kteremu jsem dosel a jehoz se budu drzet (bavime se o vychozi revizi a nemyslim tim ten nesmysl s nazvem Uplny kryt).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #174 kdy: 09.09.2020, 21:04 »

(bavime se o vychozi revizi a
Aha, to pardon...a ja o periodickej Kroutím očima

V prípade východiskovej si ja osobne p. Řehořka neviem predstaviť ani vyhovujúcu revízku čo i len s jedným nedostatkom
Podľa môjho sa pred uvedením EZ do prevádzky pod napätie musia odstrániť všetky nedostatky(vrátane predloženia komplet dokumentácie od rozvádzača)....bo ja si naozaj neviem predstaviť ako sa dá nedostatok uviesť do prevádzky ??

Ono ja strašne nerád robím východiskové.. .furt sa tam dajak namočím, i keď sú to len maličkosti.... a preto už odteraz budem robiť východiskové revízky len podľa E1, kde aspoň pekne nechám voľné miesto na meno a podpis projektantovi i keď nijaký nebude, a i zhotoviteľovi aj keby to bol rovno murár..

Je to relatívne jednoduché.
Preto tvrdím, že je inštalácia bezpečná, okrem tých častí, ktoré sú uvedené v nedostatkoch.

rozdeľujem hodnotenie na dve časti:
To čo je v nedostatkoch, to nevyhovuje. Zbytok vyhovuje.

Isto to myslíte dobre, no mne sa vidí že s tým vaším delením sa vlastne ani nedá vystaviť nijaká nevyhovujúca revízka, bo v taký čas stačí hocijako veľmi rozbitú EI rozdeliť v jednej správe akokeby na dve časti a dopredu napísať celkový posudok že "VYHOVUJE"...nie je to kus čudné?

Skúste si pozrieť tú E2, podľa môjho by aj EI s výsledkom "NEUSPOKOJIVÝ STAV" mohla ostať v prevádzke....s amozrejme do okamžitého odstránenia aspoň tých závažných nedostatkov, no o termíne ich odstránenia či o odstavení prevádzky už ale musí rozhodnúť prevádzkovateľ ....RT ho iba jasne upozorní, tým svoju povinnosť naplní a končí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Řehořka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #175 kdy: 10.09.2020, 07:45 »

p. Lovacký: nojo, jenže jak to udělat, když mi 33 2000-6 ed.2 Z2, část E2, příloha 4 ukazuje, že bych měl přiložit maximum údajů k rozvaděči - jmenovitě tam je prohlášení o shodě, protokol o kusovém ověření, schéma ... co když např. prohlášení a protokol nedostanu. Jednoduše jej nepřiložím? Nebo to zmíním do závad jako C3? Nebo jako C1?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #176 kdy: 10.09.2020, 20:34 »

To: Lovacký

To hodnotenie vyhovujúcich aj nevyhovujúcich častí mám hneď na prvej strane v dvoch po sebe nasledujúcich vetách s výrazným odlíšením práve tých nevyhovujúcich .

Príďte na Spojku, vysvetlím vám to dopodrobna. Prípadne ukážem. Mám nejaké v telefóne.

Revízna správa je objektívnym vyhodnotením skutočného stavu elektrickej inštalácie ina z jednej časti.
Z tej druhej je to právny dokument, ktorý si je možné vysvetliť rôznymi spôsobmi.
Preto ju formulujem tak, aby bola čo najmenšia možnosť vysvetliť si ju inak, ako som to myslel ja.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #177 kdy: 10.09.2020, 22:09 »

Ono vlastne furt sú dva hľadiská na jeden konkrétny stav, a to  "Teória v predpisoch" a "Realita v praxi"

Teória mi hovorí, že zákony sa majú dodržiavať vždy a všetky, aj ten o výrobkoch jak sú rozvádzače... takže čisto teoreticky sa východisková revízka dá zrobiť až keď je všetko ako má byť...no a skončili sme  Smutek
Poučovať druhých jak sa robia veci správne teoreticky je dobré akurát tak na vzájomné učenie sa, ale v praxi sú už všetci furt viac či menej namočení....

"Prax" ale jak napísal p. Revus nie je čiernobiela, v praxi teória môže akurát tak meniť odtiene tej šedej, ...no dosť mudrovania, môžem vám tak akurát na to napísať svoj názor a vy si vyberiete čo sa vám hodí



... co když např. prohlášení a protokol nedostanu. Jednoduše jej nepřiložím? Nebo to zmíním do závad jako C3? Nebo jako C1?

Podľa môjho:
Áno, ja na vašom mieste podľa pravdy jednoducho nič nepriložím keďže nič nemám, no akurát to neuvediem do závad (takú kapitolu by som ja do VR ani nedal),  ale rozdelím si kapitolu "Dokumentácia k revízii" na predloženú a nepredloženú.. .no a v tej druhej spíšem všetko o čom viem, že by malo byť priložené ku EZ ktoré sa uvádza do prevádzky

To rozdelenie nedostatkov C1, C2, C3 vidím len v tabuľke E2 pre periodickú revíziu, takže ich neriešim, bo ste napísal že vám ide o východiskovú..

Samozrejme že keď sa nájdu počas VR nedostatky C1 a C2, tak budem trvať na ich odstránení, to ale verím že nepustí nijaký kus normálny RT....
No a jak už naložíte s tými čo ich zaradíte medzi C3, alebo načo si trúfnete bez komplet dokumentácie.. ...tak to je toto kus "namočenie sa"....a nech mi nikto nepíše že je furt "suchý" Úsměv

Ja neviem jak presne to máte v ČSN, no v našej E1 pre VR je v časti pre RT celkom pekne napísaná formulka o rozsahu zodpovednosti, o predmete revízie, ale i o poznatkoch, svedomí a presvedčení


Ja myslím že v praxi stačí furt písať pravdu, vo VR nikdy nepustiť C1 a C2, no a ten zbytok by sa časom mal u poctivých RT len vylepšovať


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #178 kdy: 10.09.2020, 22:44 »

To: Lovacký

To hodnotenie vyhovujúcich aj nevyhovujúcich častí mám hneď na prvej strane v dvoch po sebe nasledujúcich vetách s výrazným odlíšením práve tých nevyhovujúcich .

To naozaj máte v  jednej správe hneď dva celkové závery pre jeden rozsah revízie?

Pozrite do poznámky 6) pre RT za tabuľkou E2, tam sa píše že sa má uviesť  celkové hodnotenie stavu inštalácie, a mne sa vidí že vy jak keby ste dával dva čiastkové závery...

Navyše podľa môjho kebyže máte v tých vašich oddelených nedostatkoch aspoň jeden z kategórie C1, C2, tak to má mať za následok, že podľa toho bodu 6) má byť celkový stav inštalácie neuspokojivý, resp. by ste mal napísať nevyhovujúci keď používate tento termín.....no mne sa viac páči ten nový termín - "uspokojivý/neuspokojivý" stav
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Franta Puklický
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #179 kdy: 18.09.2020, 12:12 »

Tak jsem to tady pročítal, ale stejně jsem nedospěl k závěru, jak jednoduše doplnit do stávajícího rozvaděče podružný elektroměr pro nepřímé měření přívodu tak, abych se nestal výrobcem celého rozvaděče. Rozvaděč má výrobní štítek i dokumentaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možno ČSN EN 61439-1 aplikovat beze zbytku u všech výrobců rozváděčů?
 Neposkytl by někdo formulář na kusové ověření rozvaděče podle 61439?
 Máte již publikaci Rittal o výrobě rozvaděčů dle ČSN EN 61439?
 Potrebuje rozvodnica určená len pre prepäťové ochrany také štítok a atest?
 Potřebuji na rozvaděč s jedním jističem také typovou zkoušku?
 Mohu vyrábět rozvaděče jako OSVČ?
 Nová norma, nová příležitost. Výroba rozváděčů podle nového souboru norem ...
 Můžete upřesnit pojmy (původní výrobce a hlavně výrobce rozvaděče)?
 Kde zjistím podmínky k získání oprávnění k výrobě rozvaděčů?
 OEZ: Normy pro rozvaděče nízkého napětí
 Kdo je výrobce rozvaděče a jak se posuzuje shoda?
 Myslíte, že můj výklad ČSN EN 61439 je správný?
 Je rozvaděč nn stanovený výrobek nebo volně sestavitelná stavebnice?
 Jaké jsou rozdíly mezi soubory norem ČSN EN 60439 a ČSN EN 61439?
 Lze považovat rozvaděč, který je součástí stroje za neúplné strojní zařízení?
 Požadavky normy ČSN EN 62208 ed.2 na prázdné skříně pro rozvaděče nn
 Co musí splňovat rozvaděče pro kvalifikovanou obsluhu?
 Jaká je ještě jiná náhrada za ČSN 35 7030 mimo ČSN 61439-3?
 Jak probíhají zkoušky a ověřování rozvaděčů podle nové normy?
 Aká je min. výška prístrojov v rozvádzači nad konečnou úpravou terénu?
 Kdo může provádět typové zkoušky rozvaděčů ve firmě?
 BONEGA: Nové funkce v aplikaci Ověření návrhu.cz
 Jak je to vlastně s certifikací rozvaděčů?
 Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
 HENSEL: Návod k sestavení rozvaděče dle EN 61 439
 Lze uplatnit §9 NV 163/2002 při kusové výrobě rozvaděčů?
 Je naozaj rozvadzac Hager Volta VU60 na 70 modulov?
 Rozvaděče dle požadavků nových norem (2013)
 Legislativa v oblasti výroby rozvaděčů duben 2017
 Jaký názor máte na provedení a krytí zásuvek na "chytré" lavičce?
 Jaké jsou výjimky pro výrobu rozvaděčů, které nejsou určeny pro obsluhu laiky?
 Jak zlegalizovat rozvaděč nn v datovém racku?
 Který předpis upravuje použití pojistkových odpínačů v DBO dle 61439-3?
 Jak legálně doplnit rozvaděč o další přístroj/okruh?
 LIVE EATON: Návrh a ověřování rozvaděčů nízkého napětí?
 Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
 Lze udělat revizi pro nestandardní bytový rozvaděč nesplňující ČSN EN 61439?
 Podléhá rozvaděč pouze s malým napětím také požadavku certifikace dle ČSN 61439?
 Jak vysoko umístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže?
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy?
 Kdy může být oficiálně v provozu ještě původní dřevěný rozváděč?
 Zajímalo by mne jak je to vlastně s živností pro výrobu rozvaděčů?
 Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU?
 Můžeme si koupit plastové skřině a sami si je osadit a zapojit a uvést do provozu?
 "Výroba, montáž, oprava a servis elektronických a elektrických zariadení do 1000 V" je v tento cinnosti obsiahnuta aj vyroba rozvadzacov?
 Jak se v praxi provádí atest rozvaděčů a kolik stojí?
 Kterou normou se zbavím květin před rozvaděčem?
 Jak postupovat při pravidelné revizi ve firmě, kde si vyrobili vlastní rozvaděče?
 Kdo vyrábí dveře na rozvaděče....?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Je možné společné umístění silového a datového rozvaděče v RD?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak napojit dvě podružné rozvodnice z rozváděče RE?
 Jak je to s atesty na rozvaděče?
 Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov?
 Je možné umístit rozvaděč do výšky 2,5m?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Jak se nyní postupuje při rozmisťování rozvaděčů v rozvodnách?
 Může být domovní rozvaděč nad vstupními dveřmi?
 Nevíte kdo vyrábí jednořadou rozvodnici 24 modulů?
 Mozete ohodnotit tieto rozvadzace / pridajte foto inych a diskutujme ....
 Jak řešit ochranu rozváděče proti vibracím?
 Jak nejlépe (esteticky) zapojit rozvaděč?
 Musí být vypínač rozvaděče o In 200 A vypínatelný bez otevření dveří rozvaděče ?
 Co obnáší kusová zkouška rozvaděče?
 Jaký je rozdíl mezi rozvodnicí RD-P a RD-E?
 Kdo smí vyrábět a upravovat podružné bytové rozvaděče?
 Jaké máte zkušenosti s chlazením el. rozvaděče pomocí výměníku vzduch - voda?
 Co myslíte? Je to otočený foťák nebo zapojený rozvaděč naboku?
 Kdo vyrábí rozvodnou skříň rozměr cca 25x50 cm?
 Jaká je rozumná rezerva modulů v rozvaděči?
 Na školení RT bylo řečeno že 90% plast. rozvaděčů je mont. protizákonně, co s tím?
 Je umístění rozvaděče za dveřmi porušením normy?
 Může být v jednom rozvaděči elektroměr a jističe obvodů?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
 Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
 Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou dle vašich zkušeností nejčastější varianty osazení bytových rozvaděčů?
 Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
 Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
 Čo môže spôsobiť výbuch rozvodnej skrini?
 Jak postupovat při výrobě rozvaděčů?
 Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
 Jaké používáte domovní rozvodnice s výhodami proti konkurenčním?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Jakou pěnou upevnit kovový rozvaděč do zdi?
 Do jaké, co nejméně hluboké zápustné rozvodnice se vejde jistič BC160?
 Jak se definuje rozvaděč?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 HAGER: Nabízíme široké portfolio rozvodnic
 ABB ELSYNN: Oceloplastové a plechové rozvodnice UK500, A300, AT/U
 Jaký sloupek-rozvaděč mohu použít pro náročnější zahradní rozvody?
 Existuje ještě výrobce litinových instalačních skříní?
 ABB ELSYNN: Katalog rozvaděčů nízkého napětí
 Mohu plastový rozváděč zapěnit?
 HAGER: Multimediální domácnost - rozvodnice univers Z
 Testujete rozvodnici HAGER volta s námi?
 Lze v plechovém rozváděči použít plastové záslepky neobsazených pozic?
 Základní české technické harmonizované normy zabývající se problematikou rozvaděčů
 Výroba rozvaděčů
 Základní definice rozvaděčů
 Základní požadavky na provedení a konstrukci rozvaděčů nízkého napětí
 Jaká je specifikace a náplň zkoušek pro ověření charakteristik rozvaděče?
 Základní požadavky pro další typy rozvaděčů dle jejich použití
 OEZ: NOVÉ PLASTOVÉ ROZVODNICE DistriTon
 Typové zkoušky rozvaděčů – ano či ne?
 Videli ste uz reviznu spravu na rozvadzac?
 Co všechno je špatně na rozváděči bez "zad"?
 RITTAL: Novinka - samostatně stojící systémový rozvaděč Rittal SE 8
 Musí mít rozvaděč nn ve fabrice také revizi?
 Jak čistíte rozvaděče vy?
 Kdo bude výrobcem rozvaděče?
 RITTAL: Power and Vision! Katalog 33 pro rok 2012 /2013
 Je možné inštalovat rozvodnicu mini Pragma otočenú o 180°?
 Co udělat pro to, aby elektroměrový rozvaděč prošel revizí?
 Znáte nový systém podstavců Rittal pro rozvaděčové skříně?
 Jak je to s rozvaděči a jejich osazováním?
 Nový ISV instalační rozvaděč od společnosti Rittal
 Kdo vyrábí nebo dodává podzemní výsuvné rozváděče?
 Lze umístit rozvaděč a elektrokotel pro RD na WC?
 Čím by bylo nejlepší nahradit dřevěnou rozvodnou desku?
 ČOI: Dozor nad trhem – rozvaděče nn
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Může rozvaděčem nn protékat voda?
 Máte už aktualizované dokumenty k rozvaděčům?
 Lze toto nazvat "výměna rozvaděče"?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče RAK
 Conteg na Elosysu 2013
 Proč by měl být rozvaděč vysokého napětí "smart"?
 Je na uvedeném obrázku správně zapojená bytová rozvodnice?
 Jaké podmínky musí splňovat kontrolní okénka (průzory)u kovově krytých rozvaděčů pro střídavá jmenov
 Jaké podmínky musí splňovat části kovově krytého rozvaděče, které jsou výrobcem určeny pro pohyb obs
 Jaké podmínky krytí musí splňovat po montáži kovově krytý rozvaděč pro střídavá jmenovitá napětí
 Jak se vám pracuje s rozvodnicí RZA od OEZ?
 Kdy se už jedná se o rozvaděč?
 Systém nosných ramen Rittal CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Problematika rozvaděčů provozovanými laiky
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Která ČSN uvádí požadavek na správný způsob zapojení přívodu rozvaděče?
 KROMEXIM: Chladící jednotka k odvodu tepelných ztrát v rozvaděčích
 Jaké přístroje použít pro měření rozvaděčů podle ČSN EN 61439-1 ed. 2?
 Ověření návrhu rozvaděče podle normy ČSN EN 61439
 ABB: Rozvaděč UniGear Digital oceněný ZLATÝM AMPEREM
 SCHNEIDER ELECTRIC: Rozvodnice řady Mini Pragma
 Dáte tip na výrobce elektroměrového rozvaděče?
 Neexistuje nějaká montazni deska do rozvodnice pro PC?
 Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
 Musí být ER uzemněn?
 SPÁLOVSKÝ: Katalog Rozvaděčový systém Enux
 Kterou normu porušuje níže popsané zapojení rozvaděče?
 Nové normy pro rozvaděče nízkého napětí #3
 CONTEG: Vstup na trh s průmyslovými rozvaděči
 OEZ: Novinky v rozvodnicových skříních Distri
 Lze umístit rozvaděč do prostoru s výškou stropu 1,8m ?
 RITTAL: Malé skříňky a kompaktní rozvaděčové skříně
 Blíží se léto a s tím i chlazení rozvaděčů. Jste připraveni?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče, bytové rozvodnice, IT rozvaděče
 Existuje jednořadá bytová rozvodnice na více než 18 modulů?
 Zakázková výroba rozvaděčů Elplast-KPZ Rokycany pro železnice
 SCHRACK: Jaké jsou nové zkoušky rozvaděčů
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Lze stěnu za elektrickým rozvaděčem nahradit montážní pěnou?
 Dáte tip na rozvaděč s 96TE moduly do šířky 50cm?
 HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice
 ZEZ SILKO: Nové rozvodny nn
 Ako uchytit plastovy rozvadzac (anton) na zadnu stranu ER?
 Jak správně provést úpravu elektroměrového rozvaděče 1f na 3f?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 RITTAL: Novinky v systému Ri4Power s roztečí 185 milimetrů
 OEZ roadshow16: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri
 Nemá někdo tip na nějaké školení v montáži rozvaděčů?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 TIP na skříň pro venkovní vedení HYDRA (IP65/IP66).
 Existuje norma upravující výrobu krytů rozvaděčů?
 NOVINKA 2017: Rittal zkompletoval svůj program svítidel pro rozvaděče
 Lze umístit domovní rozvaděč za dveře?
 Může být rozvaděč umístěn u výlevky a kanálové vpusti?
 O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
 Co se má z rozvaděčů všem pořádně vysvětlit? Dejte svůj návrh!
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Jak starý rozvaděč se ještě dá provozovat?
 RITTAL: Systémový katalog 35 (vydání 2017)
 Kolik rozdílů najdete mezi bytovou rozvodnicí v roce 1950 a dnešní?
 Zvolte si témata nového videoseriálu #KROZ o rozvaděčích sami zde!
 Lze osadit venkovní rozvaděčovou skříň pod úroveň terénu?
 Musí mít výrobce rozváděčů registraci u Českého metrologického institutu?
 Je možné umiestniť rozvádzač do steny, pričom z druhej strany je sprcha?
 TIP na multifunkční sloupek SITEL - MSS ENERGO
 Víte, že legendární skříně řady TS8 náhle mizí z nabídky RITTALu?
 Venkovní ocelové rozvaděče OH6425
 Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale?
 Systém nosných ramen RITTAL
 Technický katalog kompaktních rozvaděčových skříní AE
 První rozvaděč bez skleníkového plynu SF6
 Existuje hluboký rozvaděč pod omítku cca 150mm?
 Oceloplastové rozvodnice RZA od OEZ
 Český Rittal prezentuje stěžejní skříň VX25
 ELKOV: Rozvaděče E.T.A. jsou zpět!
 Kde ověřit starší malý plastový rozvaděč?
 Produktový katalog rozvaděčových skříní ETA
 Kdo nese odpovědnost za nový rozvaděč?
 Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový?
 Jaká je životnost rozvaděčů?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 TIP na samostatně stojící venkovní skříně.
 Výroba a návrh rozvaděčů s podporou firmy Eaton
 Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta
 REPRÍZA: Rozvodnice a úplné kryty - Řešení ABB
 LIVE EATON: Výroba rozvaděčů nízkého napětí dle platné legislativy REPRÍZA
 LIVE EATON: Alternativa k rozvaděčům pro domovní aplikace - úplné kryty dle ČSN EN 60670-24
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 TIP na oceloplechové skříně WST
 Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
 Rittal bus v září 2020 v Česku
 LIVE RITTAL: Automatizace při výrobě rozvaděčů (REPRÍZA)
 LIVE Rittal Configuration System - Nový rozměr jednoduché konfigurace DNES VE 13:00 hodin
 LIVE RITTAL: Venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace DNES živě od 13:00 hodin
 LIVE EATON: Návrh bytového rozvaděče v programu E-Config
 LIVE RITTAL: Monitorování nejen IT systémů - systém CMC III
 Odporuje něčemu rozvaděč na stropě mobilní buňky?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Kterých norem se držet při tvorbě nízkonapěťového rozvaděče?
 LIVE RITTAL: Výroba rozvaděčů v souladu s ČSN EN 61439 (REPRÍZA)
 Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka?
 Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ?
 Hliníková revizní dvířka do sádrokartonu jsou určena pro montáž do sádrokartonové stěny nebo stropu
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Co by o rozvaděčích za elektroměrem mělo ještě zaznít?
 Bude stačit pro rozvodnice v domácí dílně krytí IP 30?
 Q: Jak zjistím kompatibilitu senzorů a aplikací s RITTAL CMC III
 MEGA katalog HAGER Distribuce energie
 Mohu koupit jinak vyzbrojený elektroměrový r. a upravit ho?
 Co ještě chcete vědět o certifikaci rozvaděčů?
 Katalog Průmyslové rozvaděčové skříně CONTEG 2022
 Jaké jsou rozdíly mezi výrazy DistriTon, DistriSet, DistriBox?
 Jak postupovat v USA při kontrole rozvaděče po požáru?
 Potřebujeme ověření a kusovou zkoušku rozvaděče, který je již v provozu?
 Proč se říká stavebnímu rozvaděči antoníček?
 Mozem vstavat poistkovu skrinu pod vstavany el. mer rozvadzac?
 EATON ONLINE TOUR: Rozvodnice xComfort - přehled sortimentu a novinky DNES ve 13:00 hodin
 Znáte celou šíři sortimentu FAMATEL? A co používáte?
 EATON ONLINE TOUR: PVA rozvaděče dle ČSN EN IEC 61439-2 příloha DD DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 23 dotazů.