Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?  (Přečteno 13946 krát)
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 17.08.2019, 09:20 »

Dle normy měřím instalaci do 500V zkušebním napětím 500V, výsledek izolačního odporu by měl být nejméně 1MΩ.

Všechny spotřebiče, které měli pohyblivý přívod (přes zásuvku) jsem odpojil ze zásuvky. Můj byt 5 let po rekonstrukci. Některé okruhy ještě v TN-C. Ostatní v TN-C-S přes chránič.
Mám multifunkční přístroj a izolační stav jsem měřil v rozvaděči. Naměřil jsem na 1 okruhu odpor >999MΩ. Vlastně všechny okruhy mají stejný izolační stav.

Může být tak velký izolační odpor nebo jsem špatně měřil?

Jednu sondu jsem dal na PE můstek a druhou na jistič (šroubek pro L daného kruhu).
Potom jsem měřil mezi PE můstkem a N můstkem.
Takže jsem měřil všechny pracovní vodiče proti PE vodičům.

Je můj výsledek správný?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 17.08.2019, 09:33 »

Mezi PE mustkem a N mustkem rozhodne nekonecny odpor byt nesmi. Takze neco je s vasim merenim urcite spatne
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.08.2019, 09:41 »

Šak není nekonečný, jen MP více nedá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.08.2019, 10:20 »

zasílám fotografie pro názornou ukázku

měřil jsem světelný okruh fázového vodiče mezi PE


* IMG_20190817_101448.jpg (1579.37 KB, 2240x3968 - prohlédnuto 1015 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.08.2019, 10:26 »

další foto


* IMG_20190817_101348.jpg (1658.68 KB, 3968x2240 - prohlédnuto 1382 krát.)

* IMG_20190817_101348.jpg (1658.68 KB, 3968x2240 - prohlédnuto 951 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 17.08.2019, 12:16 »

Dle normy měřím instalaci do 500V zkušebním napětím 500V, výsledek izolačního odporu by měl být nejméně 1MΩ.

Všechny spotřebiče, které měli pohyblivý přívod (přes zásuvku) jsem odpojil ze zásuvky. Můj byt 5 let po rekonstrukci. Některé okruhy ještě v TN-C. Ostatní v TN-C-S přes chránič.
Mám multifunkční přístroj a izolační stav jsem měřil v rozvaděči. Naměřil jsem na 1 okruhu odpor >999MΩ. Vlastně všechny okruhy mají stejný izolační stav.

Může být tak velký izolační odpor nebo jsem špatně měřil?

Jednu sondu jsem dal na PE můstek a druhou na jistič (šroubek pro L daného kruhu).
Potom jsem měřil mezi PE můstkem a N můstkem.
Takže jsem měřil všechny pracovní vodiče proti PE vodičům.

Je můj výsledek správný?





Ano i ne.
Jednak neznám MP, popiš přesný typ.
Druhak, jak jsi poznal, že ta svorkovnice, s připojeným vodičem MP, je PE?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Tomas M.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.08.2019, 12:25 »

Mezi PE mustkem a N mustkem rozhodne nekonecny odpor byt nesmi. Takze neco je s vasim merenim urcite spatne

Když je N můstek přiveden z chrániče a ten shozený ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.08.2019, 12:33 »

Beru zpět, to je tak hnusný, že se měřák lekne a uteče za roh zle zle zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.08.2019, 13:02 »

Ta cokolada v strede dole spajajuca PE / PEN v medi (odhadom 1.5) a nejaky asi stary hlinik, to nema chybu ... Zase v porovnani s beznym bytovym hnojom este celkom dobre, ziadne cinske isticie, dokonca naznak oznacenia okruhov. Dokonca aj chranic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 17.08.2019, 17:53 »

Keď vidím takú hodnotu som furt spokojný, a keď sa mi opakuje často tak si spojím hroty či mi to vôbec ešte meria  Škleb
Sranda začína pri hodnotách dačo nad 1mega. Vtedy viem, že síce dobrá hodnota do správy ale nedobrá pre zdravý rozum. Také nízke hodnoty má málokedy na tričku len samotný kábel, tam už treba špekulovať čo je za tým  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 17.08.2019, 19:32 »

Beru zpět, to je tak hnusný, že se měřák lekne a uteče za roh zle zle zle

Hnusný? Nazval bych to standardem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 17.08.2019, 19:34 »


Ano i ne.
Jednak neznám MP, popiš přesný typ.


Metrel 3102, mám ho taky. Mimochodem, typ je na snímku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.08.2019, 09:22 »

a jaké jsou běžné hodnoty?

a proč v mém případě je tak velký odpor? co jsem udělal špatně?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 18.08.2019, 09:32 »

a jaké jsou běžné hodnoty?
a proč v mém případě je tak velký odpor? co jsem udělal špatně?

Buďte v klidu, >999M je celkem běžná hodnota. Setkávám se s tím často.


* izolace.png (28.4 KB, 759x470 - prohlédnuto 1216 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.08.2019, 09:45 »

Konečně rozumná odpověď, jsem rád, že moje první měření bylo správné, přiznám se, že jsem nečekal tak velký izolační stav.

Prosím v čem si mám dát pozor (při měření izolačního stavu instalace),  abych nepoškodil připojené zařízení nebo aby nebyl výsledek měření ovlivněn?

V rozvaděči bych měl odpojit propojku mezi PE a N (pokud je) vypnout všechny jističe, odpojit všechno zařízení ze zásuvek...

A co dál? co mám dělat, když zařízení je připojeno pouze pevně přes svorky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.08.2019, 11:44 »

Kdybyste používal obyčejný polský MIC10, neudivily by vás hodnoty v Terraohmech Mrknutí
Všechno odpojit a v chalupách bacha na maličkosti, jako signalizační doutnavky, odrušovací kondy a tak. No a nakonec běžně zjistíte, že někdo zapojil zásuvky sice 3C, ale v TN-C-S a ztuploval nuláky, nebo na kabelu 5x ke spouštěči ponorky je N i PE na jedný svorce.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.08.2019, 13:23 »

Mě měřák zase ukazuje OL - OverLoad takože mimo rozszah, rozsah je do 999MOhm (KEW 6010B).
Jsou to normální hodnoty netrapte se tím, měříte pravděpodobně dobře.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 18.08.2019, 13:30 »

Když jsme u těch Riso, tak jedno cvičení na nedělní odpoledne Úsměv
Vstupní informace:
Vypadávající Hlavní jistič před elektroměrem B 25A/3, z ER do domovního rozvaděče kabel CYKY 4x16 ukončený na Hlavním vypínači.

Měření Riso:
L1 -> PE (uzeměný v RE) - 350kOhm
L2 -> PE - 400kOhm
L3 -> PE >999 MOhm
L1 -> L2 >400 kOhm
L1 -> L3 >999 MOhm
L2 -> L3 >999 MOhm
Po chvíli opakování měření a všechny hodnoty Riso jsou za roh tedy více než 999MOhm
Po cca 15min opakování měření a výsledek podobný prvnímu měření.

Co je to za chybu?

PS: Chyba už je odstaraněna, a postnu fotky s popisem k čemu nejspíše došlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako merať izolačný odpor u svietidiel s EVG predradníkom?
 Proč je L a PEN propojeno?
 Je normální, že se při měření mění hodnota izolačního stavu?
 Jak měříte izolační odpor u obvodů s elektronikou?
 Zohledňuje některá norma dobu pro ustálení hodnoty odporu?
 Akým spôsobom meriate izolačný odpor dlhého vedenia?
 Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?
 Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
  Jakým způsobem se změří izolační odpor revize el. ručního nářadí?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?
 Kdo vyrábí, nebo dodává PU371, případně jiný jednoduchý "megmet"?
 Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?
 Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
 Jak správně měřit izolační stavy jednotlivých okruhů v elektroinstalaci?
 Dá se ještě sehnat PU371 nebo jiný levný měřič izolačního odporu?
 Jak změřit izolační odpor u vrtačky s elektronickou regulaci?
 Která norma řeší min. izolační odpor kabelů?
 Jakým přístrojem změřit izolační odpor motoru?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 Proč se nedoporučuje měřit izolační odpor u výpočetní techniky?
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Akeho strazcu izolacneho stavu pouzit?
 Jak zkoušet elektrickou pevnost u vn rozvaděčů?
 Ako zmerať izolačný odpor na spotrebiči triedy III. (klávesnica pc)?
 Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
 Monitory izolačního stavu ABB
 Lze u stolního PC (spotřebič třídy I) provést měření izolačního odporu?
 Jak zmerat izolačný stav na rucnom naradi triedy II. ?
 Jakou náhradní metodu zvolit pro měření izolačního odporu když Delto to nejde?
 OS-KOM: Hlídač izolačního stavu IL5880 pro sítě do 500V
 Mohu u zásuvek pro PC vybavovaných ochranou proti přepětí měřit RISO?
 Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?
 Může vadný spoj ovlivnit měření izolačního odporu?
 Proč jsem naměřil odpor mezi PE a zemničem izolovaného LPS?
 Mám nářadí s malým Riz opravdu reklamovat?
 Aký izolačný odpor má mať prívodný hlinikový kábel?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujíc
 Co může být příčinou nízkého izolačního odporu kabelu?
 Kdy začne padat jistič při špatném izolačním stavu?
 Proč se liší izolační stav kabelu v závislosti na jeho délce?
 Jak měřit izolační stav supermarketu pod napětím?
 Ověření stavu izolací, zkoušky funkčnosti a doplňující měření u prodlužovacích přívodů
 Jak se měří izolační stav kabelové přípojky?
 Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
 Jak měříte izolační odpor u ručního nářadí vy?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
 Jak měříte izolační odpor mezi spojenými pracovními vodiči a PE?
 Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
 Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
 Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Problematika měření izolačního odporu u spotřebiče
 Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
 Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
 Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
 Externí hlídač izolačního stavu GW308 pro elektrocentrály
 Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?
 Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
 Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Může měření izolačního odporu vyšším napětím poškodit motor/izolaci ?
 Ako treba postupovat pri kontrole rozvádzača impulznym vydržím napätím 2,5kV?
 Hlídače izolačního stavu zaručí vyšší bezpečnost provozu
 Jak se pohybují hodnoty izolačního stavu pro AYKY (CYKY)?
 Jaké je zapojení svorek hlídače izolačního stavu HIL-4?
 Měří se izolační odpor i u počítačů a monitorů ?
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.