Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #18 kdy: 22.08.2019, 13:10 » |
|
Prípojka je jasne definovaná zákonom o energetike, začína odbočením z distribučnej siete a končí vývodovými svorkami v prípojkovej skrinke a je v majetku distribútora . To zatým je odberné zariadenie a je majetkom odberateľa.
To nepopírám. Ale ví to i tazatel? Dost často dochází ke špatnému pochopení právě z důvodu spolehnutí se na "standardní" technický výraz. Bohužel často najdeme stejnou věc pojmenovanou jinak třeba jen podle kraje, stáří elektrikáře, nebo výrazem který běžně užívá laik a který je prostě zažit. Proto pochopte že je můj dotaz k upřesnění toho co žadatel myslí přípojkou, víc než legitimní. Případů z praxe a zdejších diskusí kdy došlo ke špatnému pochopení díky nesouladu výrazů, je víc než dost. Mohl bych se o tom co a jak rozepsat mnohem více dle různých případů, ale otázka je jasná a dle mého zodpovězená pro obě varianty. Snad se dočkáme i upřesnění otázky a odpovědi budou moci být lépe směrovány.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Luboš Janča
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 22.08.2019, 15:48 » |
|
, Dodnes jsem žil v přesvědčení, že na to stačí můj METREL MI3102BT který má na štítku CAT IV 300V proti zemi, nebo se pletu? Rád se nechám poučit. Beru samozřejmě v potaz i přesnost MP při měření impedance poruchové smyčky vedení s ohledem na velikost jištění. Přípojka je typ.v přepěťové kategorii IV, chtěl bych vědět, kdo na to máte měřák. Předpokládám že nikdo..... Tudíž revize je velice snadno napadnutelná.. ...v celé své formě.
|
|
|
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 22.08.2019, 18:10 » |
|
Nevím, jak by někdo zpochybňoval naměřené hodnoty a vlastní revizi, když jsem měřil pouze méně bezpečným měřícím přístrojem. U měření izolačního odporu se navíc musí měřit bez napětí.
Spíše by mne v určitých případech trápil jmenovitý měřící rozsah přístroje.
|
Elektrikář
|
|
|
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 22.08.2019, 20:28 » |
|
Kde se tohle dá zjistit, že nestačí 300V u CAT IV? Taky jsem si myslel, že když mám MP se "čtyřkou", že už mohu vlastně všude. Můžete, ale s omezením daným podkategorií - IV/300, IV/600, IV/1000. Dokud se nic nestane, nikdo se v tom nebude šťourat, i když budete dělat něco víc, ale jen na vlastní triko, protože třeba ten vnitřní odpor sítě už nespadá do 300V ač měřák to konstrukčně může dát s přehledem o třídu výš, ale nemá to na štítku. Pak se ale vytáhnou předpisy a pravidla pro zařízení distribučních společností... Ale to jsme hlavně na úrovni svodů traf a staničních vývodů, nebo i přípojek a to si řeší distributor stejně sám, mimo výchozích.
|
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 23.08.2019, 08:46 » |
|
Platilo, ukaž mi své měřáky, nářadí a já ti řeknu co je to za firmu.
Giga Ohm 5 kV jsem do firmy koupil, když jsme dělali první roční revizi a údržbu rozvodny 22 kV. Vyžaduje také "školu měření" podle manuálu. Prostě je to měřák, který pro plné využití jeho možnosti vyžaduje zaškolenou obsluhu. Nakonec i bezpečnostní karegorie IV/600 napovídá jeho použití Je to měřák jak do terénu, tak na firemní zkušebnu.
A já pořád uvažuji, kde bere Petol některé zajímavé zkušenosti. Ale když dělá v "etablované" elektro firmě, kde šéfem není žádné béčko....je to jasné.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|