Autor Téma: Jak měříte přechodový odpor ochranného pospojování?  (Přečteno 14067 krát)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 23.08.2019, 08:29 »

Existuje na toto měření i český výrobek pod názvem ALF 10.
Měří od 0,00 do 1,50 Ohmu !
[/quote

Ten je dobrý, anebo často užívaný od Gossen Metrawatt Profitest 204 HP
ten měří ještě o řád níže. V průmyslu jsou ale objemné vodivé hmoty a tak
obvykle mezi PE- tělo stroje naměříme na příklad 2,6 miliohmů, PE- nakládací dopravník
38,5 miliohmů, ale také u automatické brány PE- motor brány 40,0 miliohmů.
Málokdy se dostaneme na hodnotu 60 mO a tak je velká rezerva do 100 mO.

Tato měření se provádí jen při výchozí revizi.
Při periodické revize stačí jednodušší měřící metody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 23.08.2019, 08:34 »

Je to opravdu ČSN 33 0360 ed. 2.
...platí pro připojování ochr. vodičů na el. předmětech, ne obecně pro pospojování.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 23.08.2019, 08:39 »

Ano, ale která jiná norma udává tuto hodnotu, konkrétně pro odpor spoje. Proto jsem vznesl dotaz, nevím o žádné, vztahující se ke spoji, vždy pouze k obvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 23.08.2019, 10:56 »

Měřit přechodový odpor spoje? Jakou naměřenou hodnotu přechodového odporu spoje byste očekával? Dotaz bych viděl takto: jak změřit odpor ochranného pospojování?
Samozřejmě, že spoje.Ten je ohraničen,rozvod dál ohraničen není a naměřená hodnota může nabývat různých velikostí. Ledaže by byl rozvod jasně ohraničen a to je uvedeno pokud vím jen v ČSN 331600 ed.2.
Jinak si myslím,že bychom nēco o hodnotách 0,1 ohmu našli v rozvaděčové normě a v normě na stroje. Pak se to můże vyskytnout ve vnitřním předpisu provozovatele. Například u dráhy na výhybkách je předepsán přechodový odpor spoje mezi neżivou částí topné tyče a kolejnicí max. 0,1 ohmu. Ještě připomínám,że 0,1 ohmu se požaduje proto,že méně s obvyklým vybavením nejde změřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 23.08.2019, 11:24 »

Ja som v prílohe našej normy na revízie našiel pre spoje, že ak sú o spoji pochybnosti tak  odpor toho spoja nemá byť väčší jak odpor 1m vodiča ktorý ten spoj robí. Vodiča tenšieho keď nie sú rovnaké. Mám to zo staršej 33-2000-6, novú ešte nemáme. O ochranných vodičoch tam v tom článku v súvislosti so spojitosťou nepíšu nič.
Sa pozrite chlapi či to tak máte aj v českej norme, to by mohlo mať logiku.
Si myslím že meter najtenšieho medeného drôtu 1,5 v inštalácii bude mať do 0,1 ohmu dosť ďaleko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 23.08.2019, 12:35 »

v normě pro pracovní stroje  ČSN 33 2200 byla hodnota 0,1 ohmů ještě uvedená.
V ČSN 60204-1 je již uvedená nepřímo. Je to v podmínce pro ochranu snížením dotykového napětí pod 50 V.

RPE je odpor ochranného obvodu mezi zařízením kdekoliv v instalaci a svorkou PE

* Spoje a ochranné svorky komentář.pdf (944.53 KB - staženo 270 krát.)
* Spoje a ochranné svorky komentář.pdf (944.53 KB - staženo 203 krát.)
* Spoje a svorky 1.pdf (666.22 KB - staženo 407 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #24 kdy: 23.08.2019, 18:29 »

Jako RT musím posoudit schopnost instalace reagovat na poruchu tak, aby nehrozila okolí.
Je odpor 0,5Ohmu ohrožující? Čím to měřím? Kde to měřím? Je to důvod zaříznout revizi?.
Myslím, že měření přechodového odporu na spojích ochranného vodiče je něco co vám dá hrubý obraz o stavu instalace, ale těžko se na tom otočíte ve verdiktu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 23.08.2019, 21:17 »

Q: Jak měříte přechodový odpor ochranného pospojování?

A:  Metoda prověřování přechodového odporu
ochranného spojení je uvedena v příloze B - ČSN 33 0360 ed. 2.

Další otázkou je, co s výsledky měření, které daleko přesahují doporučenou hodnotu 0,1 ohmu. Při PR se dostanou do závad k odstranění. Často jsou vodiče OP nezapojeny vůbec po opravě, anebo spoje zničené. Poškozené vodiče k OP. To je často ten hrubý obraz elektrické instalace.

K tomu, aby byla EI svému okolí nebezpečná, je zapotřebí ještě více podmínek.
A také opravdu záleží na tom, kde to měřím. V jakém prostředí. A také záleží na tom, zdá je to revize výchozí, nebo periodická.

P.S. K orientačnímu měření OP může posloužit i dobrá prozváněčka. Ale zkuste zapojit do serie odpor 3-5 ohmů, zdá ještě něco uslyšíte. U některých stačí špatný dotek hrotů k sobě a již zvuk spadne o 20 dB. Pak následuje kontrola vizuální a potom nastoupí MP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.