Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« kdy: 06.08.2019, 23:01 »

Sklad lihu, nebezpečí výbuchu zóna 2 celá místnost.
Antistatická podlaha, ve 4 rozích vývod měděným páskem cca 20x0,5mm.
Čím jej správně připojit. Tedy znáte svorku do zóny 2 nebo nějaké jiné systémové řešení?

Běžně prováděné je v lištové krabici na povrch nebo v KO68 pásek srulovat a strčit do "čokolády",  ale imho to není správně.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.08.2019, 16:59 »

DEHN kat.č.380 209 možná by mohlo jít... Předpokládám, že něco na vyrovnání potenciálu tam bude přitažený - orkužní vedení z pásku, samostatné vývod v každém rohu...něco
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.08.2019, 18:23 »

Výrobce antistatické podlahy nemá v nabídce vhodné svorky?
Nebylo by vhodné něco jako tohle: http://www.abetec.cz/eshop/product/sada-pro-uzemneni-podlahy-a-zkusebni-bod-210320/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 07.08.2019, 21:04 »

DEHN kat.č.380 209 možná by mohlo jít... Předpokládám, že něco na vyrovnání potenciálu tam bude přitažený - orkužní vedení z pásku, samostatné vývod v každém rohu...něco
Neumím si dost dobře představit to připojovat.
Zemnící vedení je po jedné straně domu. To ale není problém.

Výrobce antistatické podlahy nemá v nabídce vhodné svorky?

Svorka není problém, problém je ten EX, celá místnost je Z2.
Ale dneska jsem se byl podívat na místě a kouknul na místnost, která se dělala loni, jak to mají řešeno, tak se tím asi moc zalamuju. Celá místnost je Z2. Foto v přílohách.  Škleb
Na fotkách to není moc vidět, ale 2 ze 4 vývodů jsou lišty u podlahy rozflákaný a vývody urvaný.


* IMG_20190807_160849 (2).jpg (1124.7 KB, 1843x1382 - prohlédnuto 727 krát.)

* IMG_20190807_160610 (2).jpg (548.54 KB, 1382x1843 - prohlédnuto 896 krát.)

* IMG_20190807_160656 (2).jpg (530.16 KB, 1382x1843 - prohlédnuto 604 krát.)

* IMG_20190807_160814 (2).jpg (504.05 KB, 1382x1843 - prohlédnuto 651 krát.)

* IMG_20190807_160753 (2).jpg (450.96 KB, 1382x1843 - prohlédnuto 633 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 08.08.2019, 09:15 »

Když někdo něco "urve",  můžeme se dohadovat jestli provozovatel nebo investor dal dostatečné podklady projektantovi pro to, aby mechanické provedení odpovídalo předpokládaném u využítí a provozu v prostoru. Nebo jestli se tam pracovalo podle nějakých "pravidel"

Ale způsob napojení, výběr správně svorky z hlediska použití v Ex prostředí jde za projektantem.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 08.08.2019, 11:19 »

Nemyslím, že úprava té první mistnosti se potkala s něčím takovým jako je projektant.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.08.2019, 11:41 »

CY 16 přiložím k pásku, omotám nulapětkou v délce 8cm a cca polovinu délky směrem ke konci pásku propájím (zbylá omotávka slouží coby mechanický přechod mezi koncem cínu a páskou z důvodu neulomitelnost i.
Onu šestnácku pak připojím do ex svorkovnice.
Takto jsem to prováděl, jen přípojniceneby la ex.
Důležitá je mechanická ochrana vývodu pásku z podlahy, ale s tím si poradíš.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.08.2019, 12:01 »

Svorka není problém, problém je ten EX, celá místnost je Z2

Pokud je ten požadavek, tak takovou svorku zavřít do vhodné EX krabice, problém bude asi zavedení pásku dovnitř, předpokládal bych, že výrobce něco doporučí. Otázkou je, zda je opravdu Z2 v celé místnosti. Pozeptal bych se na Generi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.08.2019, 21:54 »

Sklad lihu, nebezpečí výbuchu zóna 2 celá místnost.


Otázkou je, zda je opravdu Z2 v celé místnosti. Pozeptal bych se na Generi.

Podíval bych se do DOPV - dokumentace ochrany proti výbuchu. Na to nestačí PVV...
někdy se to s celým prostorem přehání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 11.08.2019, 12:14 »

Použil bych krabici s označením ZENITH Ex II 2GD/644.0380/160x360x90. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.08.2019, 20:41 »

Použil bych krabici s označením ZENITH Ex II 2GD/644.0380/160x360x90. Úsměv
A jak do ní zavedeš utěsněně ten pásek?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 11.08.2019, 21:21 »

Jo to by mě taky zajímalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 11.08.2019, 22:54 »

A jak do ní zavedeš utěsněně ten pásek?
A musíme předpokládat, že by tam mohlo dojít k nějakém přerušování protékajícího proudu a z toho plynoucí jiskření?
U antistatické podlahy toho snad neteče tolik, aby se nenašla svorka, u které budeme předpokládat, že to "spolehlivě povede" to, co se tam může vyskytnout
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 11.08.2019, 23:07 »

A jak do ní zavedeš utěsněně ten pásek?

V té krabici, vyříznu placatou díru, protáhnu pásek, použiju svorku na Cu pásek.
Otvor po tom pásku, zaleji nějakou hmotou.
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.08.2019, 06:58 »

Jirko, Honzo, vaše nápady budou v prvním čtení kvalifikovány jako možné zdroje inicializace výbuchu, i když s tím nebudou mít technickou příčinnou souvislost.
A bude na vás dokázat, že ona zalévací hmota je např. dostatečně viskózní a alespoň s částečným průnikem molekul do hmoty krabice a pásku v takové míře aby vzniklo obdobné mechanické napětí jako u stlačované gumy průchodky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 12.08.2019, 11:42 »

Výbuch nerobím, ale pre zaujímavosť som sa pýtal nášho výbuchára.
Vraj tri veci. Ak by sa pod to mal pre zónu2 podpísať, tak spoj pásoviny pevne nerozoberateľn ý, aspoň 2x v zmršťovačke na princípe opravy prerušeného vodiča a toto celé zapísané v projekte s podpisom oprávneného.
Tiež že by bolo dobré pán Rotrekel zodpovedne prehodnotiť prostredie aj z pohľadu predpísaného skladovania, manipulácie a vetrania. Sa zasmial že keď ide ako píšete iba o sklad klasického liehu, tak by niekedy bolo dobre takých navrhovačov prostredia preistotu nepúšťať do krčmy  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 12.08.2019, 15:28 »

S plastovou nevodivou krabicí pozor. Podle ČSN CLC/TR 60079-32-1 "Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny" tabulka 3 je v Ex omezená plocha největšího průmětu do roviny (obvykle pohled shora  Super! na 10000 mm2 a to není moc (10x10cm vnější rozměr).
Krabice se zaručenou povrchovou vodivostí do Ex samozřejmě lze použít bez omezení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.