Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 04.09.2019, 21:17 »

Zatial to uz nejake tie roky davam do KO125. Ale uz sa mi to riesenie nepaci nakolko je tamto vicko a neni to moc esteticky pekne.
Mate nieco lepsie? Pripadne dala by sa pouzit kuz-vo s otvaratelnym vekom?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.09.2019, 22:26 »

Ideálně do samostatného rozvaděče/krabice se svodiči, odtud pak čistým vedením do R s "jističi".
Velice by mne zajímalo, jak do vámi uvedené krabice zapojíte, obvykle:
10 Fezn ze základu,
25 Cya na půdu k anténě
16  Cya do rozvaděče
25 Cya ke svodiči
Několik cca 10 Cya k ostatnímu (trubky,  komín, .....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.09.2019, 01:02 »

Ked sa to zmesti do 125 p. Hudec tak podla mna sem sa to zmesti nakolko je tato krabica vacsia. Dajte teda tip co pouzivate vy, aku krabicu/ rozvadzac
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.09.2019, 08:39 »

Jak doteraz dávate okolo tej 125ky zvodič? 
Sa pýtam bo naozaj je ideálne ho mať pri Hopke jak vam píše pan Hudec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #4 kdy: 06.09.2019, 09:51 »

Ideálně do samostatného rozvaděče/krabice se svodiči, odtud pak čistým vedením do R s "jističi".

Škoda, že toto řešení není v reálu moc vidět. Většinou se to nacpe do jednoho R a ještě  SPD vypínají hlavním vypínačem.
K těm nadstandardním průřezům...
I sebevětší průřez nesníží o moc indukčnost, která dle mě hraje větší roli než odpor. To už raději menší pr. a více paralelních spojů. Sám jste to psal v jiném vlákně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.09.2019, 10:58 »

Škoda, že toto řešení není v reálu moc vidět. Většinou se to nacpe do jednoho R a ještě  SPD vypínají hlavním vypínačem.
K těm nadstandardním průřezům...
I sebevětší průřez nesníží o moc indukčnost, která dle mě hraje větší roli než odpor. To už raději menší pr. a více paralelních spojů. Sám jste to psal v jiném vlákně.
Myslím že průřezy které jsem uvedl jsou na spodní hranici, či ji překračují minimálně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.09.2019, 11:28 »

Ja davam SPD do RH. A z MET taham 2xCYA 25 do RH. Ale toto je vsetko ine tema, takze prosim k veci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.09.2019, 22:19 »

Ked sa to zmesti do 125 p. Hudec tak podla mna sem sa to zmesti nakolko je tato krabica vacsia. Dajte teda tip co pouzivate vy, aku krabicu/ rozvadzac
Tohle je osvědčený, v horní řadě svodič, většinou TN-C, tj6M, dalších 6M pro svodiče datové či pro odchod pro napájení altánu a pod.
Dole dvě přípojnice (OBO či DEHN nad sebou, akorát tam vlezou (vodiče dávám vždy přes dvě svorky paralelně).
Plast rozvaděče a jeho tuhost je kvalitní.
1SLM004102A110 5
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.09.2019, 08:05 »

Tohle je osvědčený, v horní řadě svodič, většinou TN-C, tj6M, dalších 6M pro svodiče datové či pro odchod pro napájení altánu a pod.
Dole dvě přípojnice (OBO či DEHN nad sebou, akorát tam vlezou (vodiče dávám vždy přes dvě svorky paralelně).
Plast rozvaděče a jeho tuhost je kvalitní.
1SLM004102A110 5
To je aky? Viete dat link?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.09.2019, 08:15 »

To je aky? Viete dat link?
https://nizke-napeti.cz.abb.com/rozvodnice-zapustene,-ip-41,-plna-dvirka-16987/rozvodnice-zapustena-mistral41f,-ip-41,-plna-dvirka-1slm004102a1105
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.09.2019, 08:42 »

A pteco dve prupojnice? Vieye dat link? Dakujem p. Hudec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.09.2019, 09:30 »

Aby to bylo pořádně udělaný, celá sranda kolem svodičů je za nějakých 15 000, takže 400 za paralelní přípojnici už nikoho nezabije.
V podstatě za pár kaček snížíte impedanci ve spojích o polovinu.
Ani top výrobci nemají systém šína mosaz/klec mosaz, ale šína mosaz/klec "železo",  takže vzniká jistá nehomogenita spoje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.