| | |-+  Může být jenom sazba na přímotopy?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být jenom sazba na přímotopy?  (Přečteno 11173 krát)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 11.07.2019, 20:03 »

Zákazník se rozhodl, že nebude používat plyn, kterým i vytápěl.
Po úpravě bytu umístil do každé místnosti zásuvku pro přímotopy. Boiler je malý a chce ho bez blokace.
Blokovat tedy jedním relátkem. D45d se už nepoužívá a v rozvaděči na dva elektroměry
není místo.
Dalo by se to řešit nějakou sazbou jen na přímotopy s jedním elektroměrem a HDO?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Online Online



« Odpověď #1 kdy: 12.07.2019, 22:58 »

Asi uplne nerozumim...
Na co dva elektromery? Pokud je to to pro domacnost, kdyz pisete ze je tam D45, tak neni pro dva elmery duvod.
Proste bude sazba D45... Teda, dnes uz jsoj vsechny dvojtarify na vytapeni (D45, 46, 56) slouceny do jedne = D57. A pojud splnite pozadavek ze  40% instalovaneho prikonu bude  v topeni, tak neni duvod proc by to neslo. Tedy musi byt pocbopitelne misto pro elektromer a hdo, plus blokovani v domovnim rozvadeci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.07.2019, 23:33 »

Samostatný elektroměr se vyžaduje pro přímotopy v kategorii odběru C, tedy např.  při vytápění společných prostor nájemního domu.

 Pokud se jedná o bytový odběr ( kat. D),  není důvod montovat druhý elměr, musí být však samostatné blokování boileru a přímotopů, tedy rozdělené. Dva blokovací (modré) vodiče přivedené k HDO a dále na dva stykače. Připojení těles se vyžaduje pomocí svorkovnice, nikoliv přes zásuvku. Pokud zákazník blokování boileru přepojí na 20 hod. nebo úplně zruší, to už asi nikdo nebude dále kontrolovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.07.2019, 09:27 »

Kdyby byla PD, bylo by vše jasné a nevznikal by informační šum.
Je pak vždy obrovské neštěstí, když přijde borec, zákazníkovi nabulíkuje, že jsou potřeba dva elektroměry, ten vše nakoupí, dá do toho poměrně veliké peníze a pak se slzami v očích zjistí, že dodavatel prací nebyl až takovým odborníkem, jak si původně myslel.

Nedávno jsem psal posudek na elektroinstala ci dřevostavby.
Topení i ohřev TUV bez blokace. Firma vše nechala tzv. na tvrdo.

Dodavatel domu tam udělal tolik kopanců, že jsem to až chvílemi nemohl vůbec pochopit. A investorka je teď naprosto zoufalá. Vydala se ze všech peněz a teď přemýšlí, kde vzít další peníze pro jinou elektrofirmu, která by vše uvedla do pořádku.
Stávající dodavatel nereaguje. Paní volala na TIČR, na ČOI.....nic... ..všichni od toho dávají ruce pryč. NA ČOI údajně řekli, že soukromý sektor není v jejich kompetenci. Ale dodavatel je přece firma a na tu by měla ČOI přece šlápnout...... nebo se pletu?

Já bych toho sviňáka vykostil, ale co chudák slabá žena? Jak se může bránit? A soudit se ji nechce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 13.07.2019, 15:09 »

Citace
Paní volala na TIČR, na ČOI.....nic... ..všichni od toho dávají ruce pryč. NA ČOI údajně řekli, že soukromý sektor není v jejich kompetenci. Ale dodavatel je přece firma a na tu by měla ČOI přece šlápnout...... nebo se pletu?

Já jsem to tak také slyšel z jejich vyjádření.... (Dál jsem nepátral)..Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.07.2019, 15:50 »

Jak se může bránit?
Má-li dostatek podkladů, pak noční můrou pro tyhle lehkoživky je předžalobní výzva. Pak se zpravidla dají věci do pohybu. Náklady na podání nejsou nijak závratné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.07.2019, 17:10 »

Dodavatel domu tam udělal tolik kopanců, že jsem to až chvílemi nemohl vůbec pochopit. A investorka je teď naprosto zoufalá.

Mozete naznacit, ake "kopance" to boli ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 13.07.2019, 18:13 »

Některé notorické vady díla od umělců dodávajících dřevostavby na klíč:

-absence živnosti, o oprávnění pro práci na VTZ elektro vůbec nemluvě
-absence projektové dokumentace, která by byla k použití vždy pouze DSP
-žádné nebo špatné uzemnění
-absence MET
-absence analýzy rizika, potažmo LPS
-co nejmenší a nejlevnější rozvaděč zcela zaplněný výrobky výrobce, který se nevyslovuje,
  samozřejmě bez jakékoliv dokumentace, včetně výrobního štítku
-do rozvaděče se již nevejde ani SPD ani chybějící 300mA jistič když náhodou je tak rozhodně
  ne selektivní
-většinou z úsporných důvodů centrální RCD 30mA a minimum obvodů

To jen na co  jsem si v rychlosti vzpomněl na základě zkušenosti z místních šetření, když  investor začne shánět pomoc. Dodavatel stavby má zaplaceno a SÚ nechce vydat kolaudační rozhodnutí, protože není řešena ochrana před bleskem a přepětím.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 13.07.2019, 18:26 »

Citace
To jen na co  jsem si v rychlosti vzpomněl na základě zkušenosti z místních šetření, když  investor začne shánět pomoc. Dodavatel stavby má zaplaceno a SÚ nechce vydat kolaudační rozhodnutí, protože není řešena ochrana před bleskem a přepětím.

Souhlas se všemi  body...
Ale už jsem se setkal tento rok s dřevostavbami bez hromosvodu a všechny dostali bez problémů kolaudační rozhodnutí od SÚ bez připomínek z jeho strany! Pláč
A to nebyla jedna dřevostavba!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.07.2019, 20:00 »

Casto na drevostavbe bleskozvod je, co vravite ako odbornici na realiziciu sposobom :
zo strechy obluk polomer 30 - 50 cm, potom sup s tym do plastovej chranicky pouzivanej bezne na kable, to cele prechadza zrejme navrtanou dierou v hranoloch. Mava to aj reviznu krabicu so svorkou, bezny plastik 125 x 125 mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.07.2019, 14:39 »

K posudku na elektroinstala ci dřevostavby:
Je velká smůla, když paní investorka objednává elektroinstala ci (dřevostavby),  ale o elektrice téměř nic neví. Tady záleží na zadání a průběžné kontrole v rámci stavebního dozoru. Zřejmě celou dobu byla klidná a po zaplacení převzatého díla se jí někdo zeptal na přípravu blokování pro dvojtarif Topení a TUV. To je potom malér. Na ČOI ani na TIČRu nemohla pochodit. ČOI se nezabývá elektroinstala cemi a TIČR může pouze napsat posouzení, ovšem za nemalý peníz. Pokud takové firmy nepostihuje OIP, potom se nechám podat, která instituce takovéto povedené firmy může postihnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 15.07.2019, 10:48 »

Pane Jonáši, vy jsme génius, nebo dle čeho soudíte, že si paní objednávala sólo elektroinstala ci? Já jsem nic takového nepsal.
Dřevostavbu dodávala firma jako kompletní dílo. Paní si objednala dům. K elektroinstala ci byla jen PD určená ke stavebku, dle které se nedá dílo provádět a ani revidovat. Nyní je stav takový, že je instalován třífázový dvoutarifní elektroměr, vedle něj třípovelové HDO a v rozvaděči Rb jsou vodiče od HDO jen tak stočeny. Topení a ohřev TUV tak není blokován, což je v rozporu  požadavky ČEZ Distribuce. Dále v rozvaděči centrální RCD 30mA, veškeré podlahové el. topení na jeden 16A jistič, trouba, lednice, digestoř, myčka...rovněž jedním kabelem na jeden jistič 16A, veškeré další zásuvky (kuchyňská linka, obývák, ložnice) dalším jedním kabelem s jištěním 16A, atd. atd. atd.

K posudku na elektroinstala ci dřevostavby:
Je velká smůla, když paní investorka objednává elektroinstala ci (dřevostavby),  ale o elektrice téměř nic neví.

Nechápu. Měla by? Kdokoli si objednává elektroinstala ci, nic o ni neví. Jen ví, že chce aby fše fungovalo jak má.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 15.07.2019, 13:05 »

Pane Horský, z principu je to jedno. Pokud si někdo objedná dům jako celek (případně něco jiného, třeba samotnou elektroinstala ci),  očekává funkční provedení a bez závad, ať se jedná o celý dům nebo třeba o samotnou elektroinstala ci. Vždy předem očekává, že bude s hotovým a převzatým dílem, také patřičně zaplaceným, spokojen, to beru jako samozřejmé. Pro paní investorku to ale nedopadlo dobře, a to je zde řeč "pouze" o elektroinstala ci. Takový dům skrývá a časem může odhalit i jiné záludnosti. Jestli bylo zadání pouze podle dokumentace pro stavební povolení a paní zřejmě není znalá těchto věcí, dopadlo to špatně, jak popisujete. Paní už asi zaplatila a teď potřebuje dobrou radu. Zmiňoval jste, že paní volala ČOI a TIČR, ale tam se s takovými problémy opravdu nezabývají. Otázkou je KDO. Dříve byl IBP a z nich šel respekt. Nástupcem je TIČR a OIP. OIP kontroluje práce přesčas a podobné věci, jinak ohledně VTZ a revizí jsem za dlouhé roky o jejich činnosti neslyšel a nikdo jiný mě nenapadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 15.07.2019, 13:42 »

Zde to vypadá na trestní oznámení a řešení soudní cestou. Již jsem to paní i poradil. Ta se ovšem soudního sporu bojí a tak to nechá zřejmě vyšumět, což mě opravdu velice mrzí, neboť tomu xindlovi zřejmě opět vše projde a tento pak bude dál škodit s vědomím, že se mu nic nestane. Kdybych měl více času, vložil bych se do toho a toho parchanta dostal na lopatky  Hněv Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.07.2019, 14:07 »

Kdyby byla PD, bylo by vše jasné a nevznikal by informační šum.

Nedávno jsem psal posudek na elektroinstala ci dřevostavby.

Proč jste psal posudek? Malou chatičku udělá spoustu dobrých elektrikářů bez PD.
Stačí nákres, znalost požadavků na dřevostavby, pár fotografií s montáže a zhodnocení RT s VRZ.

Při uvedení tam nebyl RT? Tam by vše vyšlo najevo.
Podle toho, co popisujete - bude problém s přívody pro jednotlivé okruhy. V RE a RB jde jen o malou úpravu.

Většinou zákazník osloví několik řemeslníků, projektantů, RT a požádá o přibližnou cenu a vybere tu nejnižší. zle.
Dobře jim tak.  tanecek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 15.07.2019, 14:27 »

Proč projektant s §10 nemá přezkoušení v takové míře jako RT s §9???
Měl by vědět víc...bohužel většinou ne.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 15.07.2019, 16:28 »



Většinou zákazník osloví několik řemeslníků, projektantů, RT a požádá o přibližnou cenu a vybere tu nejnižší. zle.
Dobře jim tak.  tanecek


Tohle je sice častý fakt, ale když se začtete, tak zákaznice objednala chalupu na klíč, no a to je snad ještě větší loterie, protože když se povede vych.aný dodavatel stavby tlačí na vejvar a tomu odpovídá kvalita najatých "řemeslníků".
Proč projektant s §10 nemá přezkoušení v takové míře jako RT s §9??
Měl by vědět víc...bohužel většinou ne.




Sám si občas vychutnávám jejich neznalost, zejména materiálů a PNE a úplný balzám na nervy bylo zostuzení jednoho arogantního cucáka§10 co si hrál na mistra světa klukem z údržby s šestkou a pár lety praxe.
Osobně zastávám názor, že projektant by měl mít několikaletou montážní praxi a povinné školení na nové materiály a postupy. Vždycky je radost otevřít PD, kterou dělal zkušený praktik, který se vypracoval, protože měl o obor zájem, ne blb, kterej udělal čtyřleťák, absolvoval rychlokurz a to jen proto, že je to míň potu za slušnej peníz, oproti montáži.
Nejhorší je, že lepší už to nebude, praktiků ubývá a rychlokvašky přibývají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #17 kdy: 16.07.2019, 07:17 »

Proč jste psal posudek?
Protože ho paní chtěla?
Nebo vy neděláte, co se po vás chce?

Paní se nezdál celkový přístup dodavatele k její zakázce a tak se začala pídit po tom, zda je vše v pořádku.
Požádala mě o posouzení celé elektroinstala ce.

Výchozí revize samozřejmě je. Na dvou listech A4. Psala si ji sama dodavatelská firma elektro.
Celý dům je jedno velké šméčko, na kterém se dobře napakoval šmejd, co stavbu dodával. Proč asi dnes nekomunikuje?

O tom, co se smí a nesmí dělat bez PD s vámi opravdu debatovat nebudu. Bylo to tu již tolikrát omíláno, že to beru už jen jako zbytečnou ztrátu drahocenného času.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakym zpusobem rozvodne zavody meni NT a VT?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Byla někdy různá sazba za třífázový a jednofázový proud?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Splním připojením 2kW topení podmínku pro sazbu D45d?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Je opravdu tarif D45d tak výhodný?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Už jste si spočítali svoji hodinovou sazbu?
 Co říkáte na podmínku nové sazby C47?
 Jak si vyložit požadavek uznání sazby D26d, 55% z ins. jističe?
 Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Jaký je postup výměny 3f jističe za 1f před elektroměrem?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Jaké jsou skutečné požadavky ke změně sazby pro tepelné čerpadlo?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Může společenství vlastníků garáží dostat distribuční sazbu D01d?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 24 dotazů.