Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?  (Přečteno 8882 krát)
Beran
« kdy: 14.07.2019, 13:58 »

Motorový spouštěč pro nové 3f čerpadlo po zapojení přívodu silně bzučí (čerpadlo běží) a asi po 5 sek. vypíná. Pokud je čerpadlo napájeno přímo z jističe běží normálně. V zásuvce pro čerpadlo jsou tři fáze a sled fází je ověřen zkoušečkou. Kde by mohla být chyba?
Čerpadlo je 1,5kW, spouštěč je nastaven na 4A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.07.2019, 17:44 »

Od vadné (případně nekvalitní) ochrany po vadný motor cokoliv.
Mimochodem 4A je moc a ochrana tak není dostatečně účinná.
Máte-li k dispozici jen zkoušečku, zavolejte elektrikáře, který má a umí používat klešťák, tak se dá závada snadno odhalit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Online Online




« Odpověď #2 kdy: 14.07.2019, 18:37 »

Jak naznačil kolega, bez měření je to jen hádání... A to nemusí určit správnou cestu.
Když po 5 vteřinách vypadne ochrana, máte pocit, že cca do 3 vteřin má motor čerpadla provozní otáčky, nebo se rozebíhá tak pomalu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.07.2019, 21:43 »

Podle mě, někde "zmizi" jedna faze.
Z vaseho popisu jsem moc nepochopil jak a co jste mel kde zapojeno pri testovani.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.07.2019, 04:47 »

Podle popisu to vypadá na chod na dvě fáze. Někde v cestě je přechodový odpor, který nedostatečně převádí jednu fázi. Doporučuji překontrolovat napájecí cestu  - zkontrolovat všechny spoje a pohyblivé prvky - vypinače, stykače apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.07.2019, 09:10 »

Paradoxne by to mohla byt samotna motorova ochrana, ktora neprepusta jednu fazu. Viete si pozicat druhu ochranu ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 15.07.2019, 17:19 »

Paradoxne by to mohla byt samotna motorova ochrana, ktora neprepusta jednu fazu. Viete si pozicat druhu ochranu ?

Taková závada jde velmi jednoduše změřit!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
beran
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.07.2019, 12:52 »

Dík za rady. Zatím jsem proměřil zkoušečkou tři fáze proti zemi i mezi sebou, ale bez zatížení. To je všechno v pořádku. Elektrikář (syn) to ještě proměří s klešťákem při zatížení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
beran
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.07.2019, 21:36 »

No, poučení i pro ostatní: takle se chová 1f čerpadlo, když ho připojíte na 3f. Nenapadlo mě zkontrolovat štítek na čerpadle. Synovi prodali 1f čerpadlo s 3f kabelem. Ani raději neřeknu kde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.07.2019, 22:49 »

Přežilo, nebo je na odpis?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #10 kdy: 24.07.2019, 20:45 »

No, poučení i pro ostatní: takle se chová 1f čerpadlo, když ho připojíte na 3f. Nenapadlo mě zkontrolovat štítek na čerpadle. Synovi prodali 1f čerpadlo s 3f kabelem. Ani raději neřeknu kde.
Podle toho co píšete je kabel asi správně - 4 žilový. Zřejmě je to čerpadlo pro připojení externího kondenzátoru, proto tři fázové vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.07.2019, 23:40 »

U jednofázového čerpadla s pomocnou fází by měl být použit kabel s kombinací barev vodičů: zeleno/žlutá - modrá - černá - hnědá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 25.07.2019, 07:45 »

...Pokud je čerpadlo napájeno přímo z jističe běží normálně....
To je nějaké divné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.07.2019, 08:28 »

Ono je to cely nejak divny,pokud by cerpadlo melo mit externi kondensator tak je u nej krabice ve ktery je.To by muselo dojit k zamene nekde ve výrobě coz je nepravdepodobn y.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.